安全管理网

建筑安全知识试题及答案

  
评论: 更新日期:2010年02月01日
  20.起重机械的主要安全装置有哪些?
  答:主要有:塔机:起重量限制器、起重力矩限制器、起升高度限制器、幅度限制器、行走限制器、吊钩保险装置。防钢丝绳跳槽装置;施工升降机:安全器、限位开关、防松绳开关及门联锁装置等安全保险装置。
  21.施工用电中的开关箱最新要求是什么?
  答:开关箱应做到每台机械有专用的开关箱,即:“一机、一闸、一漏、一箱”的要求。
  22.施工机具使用前有什么要求?
  答:各类施工机具使用前,必须做到经验收合格以后才能使用(安全防护装置齐全)。
  23.现场防火工作要求有哪些?
  答:工地应有防火制度和配置灭火器材,危险场所和重点防火部位,配备相对应的防火器材,数量符合要求,设置位置合理。醒目、便于随手可取;动火要有审批手续和监护措施;超过30M高的高层建筑应设消防水源管道(2寸水管)每层要设消防龙头接口,地面设增压泵。
  脚手架
  23、脚手架上的剪刀撑作用是什么?
  答:防止脚手架纵向变形,增强脚手架的整体刚度。
  24、脚手架的外侧有外电线路时有何安全规定?
  答:严禁在有外电线路的—侧搭设上下脚手架的斜道。
  25、手架是否能与卸料平台连结?
  答:不能,应独立设置卸料平台。
  26、哪些钢管不准用于脚手架搭设?
  答:锈蚀严重、压扁、弯曲、裂纹的钢管。
  27、哪种扣件不得使用?
  答:凡有裂缝、变形、缩松、滑丝的均不得使用。
  28、卸料平台上应悬挂什么标牌?
  答:限定荷载的提示牌。
  29、门型脚手架的搭设高度一般不宜超过多少米?
  答:不宜超过4.5米。
  30、吊蓝架的承重钢丝绳与安全保险钢丝绳接长使用时,绳卡应不少于三个,这句话是否正确?
  答:不正确,因为这两种钢丝绳子均不能接长使用。
  31、整体提升架在升降时有何安全要求?
  答:升降时架体严禁站人。
  32、整体提升机的主要安全装置是哪些?
  答:防坠落装置和防倾覆装置。
  33、吊篮脚手架须配备哪些安全防护装置?
  答:制动器、行程限位、安全锁、防倾斜装置、超载保护装置。
  34、吊篮脚手架配重有哪些要求?
  答:(1)吊篮的悬挂机构或屋面小车上必须配置适当的配重;(2)配重应准确、牢固地安装在配重点上,并应按图样规定配置足够质量的配重,在吊篮使用前须经过安全检查员核实才能使用;(3)抗倾覆系数等于配重矩比前倾力矩,其比值应不小于2。
  35、脚手架立杆顶端应高出屋面多少?
  答:立杆顶端应高出女儿墙上皮lm,高出檐口上皮1.5m。
  36、钢、竹混搭脚手架是否可用?为什么?
  答:不可用。脚手架的基本要求是整体受力后,不摇晃、不变形,保持稳定。杆件的节点是传力的关键,而混搭的脚手架,无可靠的绑扎材料,造成节点松驰,架体会产生变形,不能满足脚于架的受力要求。
  37、脚手架及其地基基础在哪些阶段应进行检查与验收?
  答:(1)基础完工后及脚手架搭设前;(2)作业层上施加荷载前;(3)每搭设完10一13m高度后;(4)遇有六级大风与大雨后,寒冷地区开冻后;(5)达到设计高度后;(6)停用超过一个月。
  38、从事脚手架搭设人员应佩戴哪些防护用品?
  答:戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
  39、脚手架使用期间,严禁拆除哪些杆件?
  答:(1)主节点处的纵向横向水平杆,纵、横向扫地杆;(2)连墙件。
  40、从事架子搭设作业人员须具备哪些条件?
  答:脚手架搭设人员必须是经过特种作业人员安全技术考核,并考核合格,上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。
  41、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》中对门式钢管架的剪刀撑设置有哪些要求?
  答:(1)脚手架高度超过20m时,应在脚手架外侧连续设置;(2)剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为45度一60度,剪刀撑宽度宜为4—8m;(3)剪刀撑应采用扣件与门架立杆扣紧;(4)剪刀撑斜杆若采用搭接接长,搭接长度不宜小于600mm,搭接处应采用不少于两个扣件扣紧。
  42、门式脚手架搭设中对脚手架整体垂直度与水平度偏差有何要求?
  答:垂直度允许偏差为脚手架高度的1/600及±50mm;水平度允许偏差为脚手架长度的1/600及±50mm。
  43、对砌筑架与装饰架的荷载是如何要求?
  答:砌筑架负荷应不超过270公斤/平方米,装饰脚手架应不超过200公斤/平方米。
  44、人字梯应采取什么防滑措施?
  答:应有坚固的铰链和限制开展的拉链,在湿滑地面使用时应采取防滑措施。
  基坑支护
网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们