安全管理网

深基坑安全培训试题及答案

作者:小垃圾  
评论: 更新日期:2021年11月01日

深基坑安全培训试题及答案

填空题

1、基坑开挖遵循“时空效应”的原理,在开挖过程中掌握好“分层、分段、对称、平衡、限时”五要点,遵循“竖向分层、纵向分段、先撑后挖、快速封底”的施工原则。

2、开挖第一层土时每一段的开挖长度一般不超过30m;其他各道支撑开挖时,每小段长度一般不超过8m

3、地连墙开挖成槽“跳孔挖掘法”进行槽段施工。

4、地连墙导墙施工偏差:导墙中心线与连续墙轴线偏差不得大于±10mm

5、导墙内壁面垂直度偏差不得大于0.5%,墙面平整度小于5mm,导墙平面位置±10mm6、导墙之间的净距偏差不得大于±10mm

7.导墙全长范围内顶面高差不得大于±10mm,局部高差不应大于5mm

8、地连墙成槽后,槽段检验的内容主要包括槽段的平面位置、槽段的深度、槽段的宽度槽段的壁面垂直度

9、地连墙成槽以后,清槽槽内泥浆必须高于地下水位0.5m以上,并且不低于导墙顶面0.5

10、围护桩钻孔达到设计标高后,要对成孔的孔位、孔深、孔径等几何尺寸进行全面检查11、围护桩在砂类土或软土层采用控制进尺、轻压、抵挡慢速、大泵量、稠泥浆钻进。

12、以同牌号、同炉罐号、同规格的钢筋,每60t为一批,不足60t 也按一批计。 

13、钢筋笼在运输吊放过程中严禁高起高落,以防弯曲扭曲变形。

14、三轴搅拌桩钻杆的旋转和提升必须连续不中断,拆卸钻杆继续旋喷时,其搭接长度不小于100mm

15、钻机钻进搅拌速度一般控制在0.50.6m/min,提升搅拌速度一般控制在0.60.8m/min,避免因提升过快,产生真空负压,孔壁坍方。在桩底部分进行30s持续搅拌注浆。

16、三轴搅拌桩成桩后桩底标高误差控制在5cm之内,垂直度控制在0.5%

17、三轴搅拌桩完成以后,检测28天无侧限抗压强度值qu1.0MPa时为合格。 

18SMW工法施工顺序按跳槽式双孔全套复搅式连接方式重复套钻进行,保证墙体的连续性和接头的施工质量。

19、三轴搅拌桩采取32,水泥掺量达到设计要求20%。在钻进和提升过程中注入水泥浆液,同时严格控制下沉和提升速度,一般下沉速度为1m/min,提升速度不大于2m/min,控制重复搅拌提升速度在0.81.0m/min

20SMW工法桩施工,型钢插入过程中应随时调整型钢的水平误差和垂直误差

21、冠梁施工,每次浇注冠梁长度不小于30米。

22、施工降水,护孔管插入原状土层中,管外用粘性土封堵,防止管外返浆,造成孔口坍塌,护孔管应高出地面2030cm

23、轻型井点降水,滤管应放置在井孔的中间,砂石滤层的厚度应在60lOOmm之间,以提高透水性。

二、选择题

1、基坑土方开挖,降水井、观测井的布置与施工,至少提前 20天进行降水,并降至设计要求深度,并注意承压水头高度

A10               B20         C15          D25

2、基坑开挖原则应遵循竖向分层、纵向分段、横向分块、随挖随撑的施工原则

A、竖向分块、纵向分分层、横向分块、随挖随撑                

B、竖向分段、纵向分层、横向分块、随挖随撑 

C、竖向分层、随挖随撑、纵向分分层、横向分块               

D、竖向分层、纵向分段、横向分块、随挖随撑 

3、基坑在开挖过程中掌握好“分层、分步、对称、平衡、限时”五个要点

A、 分层、分步、对称、平衡、限时            B、竖向分层、随挖随撑 

C、竖向分段、纵向分层、横向分块、随挖随撑 

D、竖向分层、纵向分段、横向分块、随挖随撑 

4地连墙施工成槽垂直度控制:成槽前利用水平仪调整成槽机基地的平整度,成槽过程中,利用成槽机上的垂直度仪表及自动纠偏装置来保证成槽垂直度,精度不得大于3/1000

A1/1000            B2/1000        C3/1000            D4/1000

5、三轴水泥搅拌桩在下沉和提升过程中均应注入水泥浆液,同时严格控制下沉和提升速度。根据设计要求和有关技术资料规定,钻机钻进搅拌速度一般控制在0.50.6m/min

A0.30.4m/min    B0.20.3m/min, C0.50.6m/min    D0.40.5m/min

6、三轴水泥搅拌桩在下沉和提升过程中均应注入水泥浆液,同时严格控制下沉和提升速度。提升搅拌速度一般控制在0.60.8m/min 。 

A0.40.6m/min      B0.30.5m/min  C0.60.8m/min      D0.50.7m/min  

7、三轴水泥搅拌桩在下沉和提升过程中均应注入水泥浆液,同时严格控制下沉和提升速度。避免因提升过快,产生真空负压,孔壁坍方。在桩底部分进行30s持续搅拌注浆,做好每次成桩的原始记录。

A25s    B30s  C35s     D20s  

8、三轴搅拌桩拌浆及注浆量以每钻的加固土体方量换算,注浆压力为1.0Mpa2.5Mpa

A1.0Mpa2.5Mpa。   B1.2Mpa3.5Mpa。     C0.5Mpa1.5Mpa。   D1.5Mpa3.0Mpa。 

9、三轴搅拌桩水泥以浆液输送能力控制;钻进搅拌时即连续压水泥浆,水灰比1.5:1

A1.0:1      B0.5:1    C1.5:2    D1.5:1

10、三轴搅拌桩钻进时注浆量一般为额定浆量的70%80%,提升搅拌时注浆量为额定浆量的20%30%

A70%80%20%30%。       B30%40%70%60%。      C20%30%80%70%。         D10%20%90%80%。 

三、判断题

1、三轴搅拌桩成桩后桩底标高误差控制在5cm之内,垂直度控制在0.5%。(

2、三轴搅拌桩施工采取32喷,水泥掺量达到设计要求20%。(

3、基坑降水井点位置应距坑边35m,以防止井点设置影响边坑土坡的稳定性。(

4、挖土顺序的合理性,挖土标高的准确性,钢支撑的及时安装和施加预应力是确保基坑围护稳定的关键,同时也可以有效地控制周边建筑物的沉降和变形。(

5、基坑开挖后,及时设置坑内排水沟和集水井,防止坑底积水。(

6、钢支撑安装与土方开挖按“时空效应”规律,遵循“随挖随撑”的原则,明确土方开挖和支撑步序以及施工参数(每小段宽度、开挖厚度和无支撑的暴露时间),控制好每段的挖土长度和深度,严禁超挖。(

7、挂网喷混施工注浆:水泥浆液,水灰比0.450.55,注浆压力0.40.5MPa。(

8、基坑开挖如出现基底涌水,现场应及时采用土袋和速凝水泥堆堵,然后用水泥或化学灌浆封闭,阻水后,再拆除土袋。(

9、土方回填对于分段分层填土时,交接处应填成阶梯形,每层互相搭接,其搭接长度不少于每层填土厚度的2倍,上下层错缝不少于1m。(

10、土方回填由一端向另一端自下而上分层铺垫,分层夯实,每层铺土厚度不大于30cm

四、简答题

1、基坑冠梁与地墙接口漏水的处理措施 

1)施工地墙冠梁前要将地墙顶部浮浆凿除,露出地墙新鲜混凝土并清理干净,为施工缝处新老混凝土紧密结合提供条件。 

2)在清理墙顶浮浆完成后,应将鲜混凝土两侧0.3m范围内的泥土进行清除,并较凿毛后的墙顶低01m左右。此举可以避免在后续清洗施工缝时水流反漫,污染施工接逢产生夹泥层。 

3)浇筑冠梁混凝土前,要严格检查施工接逢的清洁情况,并进行冲洗润湿;浇筑混凝土时要振捣密实,使新老混凝土紧密结合。 

4)基坑土方开挖前,沿冠梁外侧挖设排水沟槽,以快速排泄降雨产生的地表水,减小坑外地表水流压力。 

5)如果在土方开挖过程中,仍发现冠梁底部有渗水现象,可以将冠梁外漏点两侧1m2m范围内的土方用水泥(渗水严重时采用速凝水泥)进行换填、压实,以封堵渗水通道。

2、支护缺陷处理措施 

在基坑开挖过程中,如发现地下连续墙墙体局部存在缺陷,出现夹泥,应立即停止取土,对钻孔桩采取如下处理措施。

首先,人工将墙体内夹泥清理干净,对整个凹面进行凿毛处理,然后,采用竹胶板支立侧模,侧模下端与墙体密贴,上端桩体保留10cm空隙作为灌浆孔,浇筑混凝土,拆模,养生。然后将施工中侵限的混凝土凿除。待混凝土达到设计强度后,继续开挖。