1、烟花爆竹中,产生红光火焰是由 在高温分解时分子辐射产生的。(A )
A、锶盐 B、钡盐 C、钠盐 D、碳酸铜和氧化铜
2、烟花爆竹中,产生绿色火焰是由 在高温分解时分子辐射产生的。( B)
A、锶盐 B、钡盐 C、钠盐 D、碳酸铜和氧化铜
3、烟花爆竹中,产生黄色火焰是由 在高温分解时分子辐射产生的。(C )
A、锶盐 B、钡盐 C、钠盐 D、碳酸铜和氧化铜
4、烟花爆竹中,产生蓝色火焰是由 在高温分解时分子辐射产生的。(D )
A、锶盐 B、钡盐 C、钠盐 D、碳酸铜和氧化铜
5、不含金属粉和吸湿性大的盐类烟火剂(如氯酸钾、碳酸锶、虫胶组成的红光剂),其化学稳定性 。( A)
A、较好,可以长期保存 B、较差、可以长期保存
C、较好,不可以长期保存 D、较差、不可以长期保存
6、粉碎得很细的铁粉,在潮湿的空气中,很容易被 。因此,大多数含有铁粉的烟火剂,其化学稳定性都 。( C)
A、氧化;很好 B、还原;很好
C、氧化;很差 D、还原;很差
7、很多可燃剂(如铝粉、镁粉、镁铝合金粉、锌粉、硫等)与空气接触时,或多或少地会与空气中的氧起缓慢的化学反应。因此,这种可燃剂应 。(B )
A、敞开保存 B、密封保存
C、隔离保存 D、干燥保存
8、生产铝粉与六氯代苯、六氯乙烷的混合物时应避免使用 。( B)
A、无机溶剂 B、有机溶剂
C、化学溶剂 D、混合溶剂
9、在氯酸盐的烟火剂中,也不许加入 。因为此混合物,在120℃时就会爆炸。(C )
A、硝酸钾 B、碳酸氢铵 C、硝酸铵 D、氯化铵
10、烟花爆竹生产、贮存过程中涉及的建筑物划分为 。(C )
A、A和B两级 B、B和C两级 C、A和C两级
11、危险品总仓库区,是指集中存放 等危险品的地方。( D)
A、烟火药 B、烟花产品 C、爆竹产品 D、烟火药、烟花爆竹产品
12、危险品生产区和总仓库应分别设置,密砌围墙。其高度不应低于 ,围墙与危险性建筑物距离,不宜小于 。(B )
A、1.8m ;4m B、2m ;5m C、1.5m ;3m D、 1m ;2m
13、A级建筑物应设置防护屏障。A2级和A3级建筑物内计算药量分别
小于 。( B)
A、55kg和65kg B、50kg和60kg C、60kg和80kg D、80kg和100kg
14、厂房内的主通道宽度,不应小于 ;每排操作岗位间的通道宽度,不应小于 ;工作间内的通道宽度,不应小于 。( C)
A、1.2m;0.5m;0.5m B、1.0m;1.0m;0.8m
C、1.2m;1.0m;1.0m D、0.8m;0.8m;0.8m
15、危险品仓库的安全出口,不应少于 个。(B )
A、1 B、2
16、各类危险场所内电气线路,应采用绝缘电线穿钢管敷设或采用电缆。电线和电缆的绝缘强度,不应低于该网路的额定电压,并不应低于 。(C )
A、220V B、380V C、500V
17、危险工作间的出入口处,应设置消除人体静电的装置,其接地电阻值不得大于 。(D )
A、300Ω B、200Ω C、150Ω D、 100Ω
18、原料准备时,出厂期超过 的原材料,必须重新检验合格方
可使用。( A)
A、三个月 B、六个月 C、九个月 D、 一年
19、严禁用明火直接烘烤药物,烘房温度不得超过 。(A )
A、60℃ B、 70℃ C、80℃ D、 90℃
20、手工生产硝酸钾引火线应在单独工房内进行,每间工房定员不得超过 ,人均使用面积 ,每人每次领药限量为 。(B )
A、3人;4m2;3kg B、 2人;3.5m2;2kg
C、3人;4.5m2;3kg D、 3人;4.5m2;4kg
21、从1987年11月1日起,生产的烟花剂中不得使用氯酸钾作氧化剂。单发药量大于 的爆竹,不得使用氯酸钾做爆响药剂。(B )
A、0.1g B、0.05g C、0.2g D、0.15g
22、公安机关规定,制作鞭炮钻饼、装药时,白药存药量不超过 ,配制鞭炮药和制引黑药存药量不超过 。(C )
A、1.0kg,1.5kg B、0.5kg,2.0kg
C、0.5kg,1.5kg D、1.5kg,0.5kg
23、国家标准规定,除封口,褙筒标,包装等工序人均使用面积不得小于 外,其它的危险工序人均使用面积不得小于 ,配药装药工房要实行单人单间,即使装筑不含高感度烟火药剂的工房,定员也不得超过 。 ( D)
A、2.5m2;3.5m2;3人 B、2m2;3.5m2;3人
C、3.5m2; 2m2;2人 D、2m2;3.5m2;2人
24、含氯酸盐的成品或半成品,气温高于(B) 时不得进行日光直晒。
A、35℃ B、37℃ C、38℃ D、39℃
25、危险品生产区和总仓库应分别设置,密砌围墙。其高度不应低于(C) 。
A、1m B、1.5m C、2m D、2.5m