263、【3】避雷器的最大允许电压----
指保证无弧(切断工频续流)的条件下,允许加在避雷器上的最高工频电压,即无弧电压。
264、【3】避雷器的残压----
是指雷电流在通过避雷器时在避雷器上产生的最大压降。
265、【4】介质损失与介质损失角正切值----
介质损耗就是绝缘材料在交流电压作用下,因发热而引起的能量损耗称介质损耗。
在外加电压作用下,通过绝缘材料内部的电流通常又把它分为通过内部等值电阻R上的有功分量和内部等值电容C上的无功分量,总电流中有功分量部分和无功分量部分之比值tgδ,被称为介质损失角的正切值,它反映了绝缘材料单位体积、单位时间内的损失,δ亦称为介质损失角(如图)
266、【3】跨步电压----
人在跨步(取跨距0.8米)时两脚可能踏上的地面两点之间最大的电位差,叫跨步电压。
267、【4】分谐波过电压----
指过电压频率是工频的分数次的谐波过电压,如1/2次谐波过电压。这种过电压危害极大,极易使压变饱和,流过压变的电流可达正常激磁电流的几十倍甚至近百倍,所以压变很容易烧坏。
268、【4】系统振荡----
电力系统不断扩大,线路输送功率不断增加或系统受微小的扰动(如负荷的增减)或系统受大的短路故障的冲击等都会使系统中的电压、电流、功率及发电机的转速发生变化,这种变化如果经过一般时间不能回到原来的状态或过渡到新的稳态运行状态,则电力系统将连续不断产生电压,电流严重摇摆现象,从而使系统稳态遭到破坏,这种电压、电流非周期的严重摇摆称系统振荡。如不能尽快结束这种振荡,电力系统将导致局部瓦解,后果十分严重。
269、【2】并联补偿----
并联补偿是指把电力电容器并联接在负荷(如电动机),或供电设备(如变压器)上运行,由于电动机、变压器等均是电感性负荷,在这些电气设备中除有有功电流外,还有无功电流(即电感电流),而电容电流在相位上和电感电流相差180°,感性电气设备的无功电力由电容来供给。从而减少线路能量损耗,改善电压质量,提高系统供电能力。这就是并联补偿。
270、【4】电晕放电和电晕起始电压----
在不均匀电场中,击穿以前间隙中看不到什么放电迹象,流经间隙的放电电流也极小。随着电压升高,放电电流逐渐增大,但还是很小的,当电场还明显低于击穿电压时,在紧贴电极、电场强度局部增强的区域内将出现白紫色的晕光,可以听到咝咝声,间隙中的放电电流也增大到工程仪表可以测得的数值。但电流还是很小的,间隙还保持其绝缘性能,所以电晕放电实际上是不均匀电场中局部放电现象。刚出现电晕放电的电压称为电晕起始电压。
271、【3】反击----
当雷电击到避雷针时,雷电流经过接地装置通入大地。若接地装置的接地电阻过大,它通过雷电流时电位将升得很高,因此与该接地装置相连的杆塔、构架或设备外壳将处于很高的地电位。这很高的地电位同样作用在线路或设备的绝缘上,可使绝缘发生击穿。由此可见,接地导体由于地电位升高可以反过
来向带电导体放电的这种现象叫“反击”。
272、【2】大气过电压----
大气过电压又叫外部过电压,它是由雷击所引起的过电压,包括两种,一种是对设备的直击雷过电压;另一种是雷击于设备附近时,在设备上产生的感应过电压。
273、【3】内部过电压----
内部过电压是由于操作(合闸、拉闸),事故(接地、断线)或其它原因,引起电力系统的状态发生突然变化,将出现从一种稳态转变为另一种稳态的过渡过程,在这个过程中可能产生对系统有危险的过电压。这些过电压是系统内部电磁能的振荡和积聚所引起的,所以叫做内部过电压。它可分为操作过电压和谐振过电压。
274、【2】复合接地装置----
就是由许多垂直或水平铺设的单一接地体并联组成的复合式的接地装置。
275、【3】变电所的绝缘配合----
指变电所内阀型避雷器保护特性与被保护电气设备绝缘特性的相互配合,也就是说,变电所中所有设备的绝缘均应受到阀型避雷器的保护。
276、【3】变电所的耐雷水平----
使变电所绝缘闪络的雷电流的临界值。
277、【1】中性点全绝缘变压器----
即中性点处对地的绝缘与绕组首端的对地绝缘均按线电压设计的变压器。
278、【1】中性点降低绝缘的变压器----
即中性点处对地的绝缘比较按线电压设计的绕组首端的对地绝缘要降低一
定电压等级的变压器。
279、【4】间歇性电弧接地----
在中性点不接地系统中,当发生一相对地短路故障时,常出现电弧,由于系统中存在电容和电感,此时可能引起线路某一部分的振荡,当电流振荡零点或工频零点时,电弧可能暂时熄灭,之后事故相电压升高后,电弧则可能重燃,这种现象为间歇性电弧接地。