一、填空题(每空2分 共20分)
1、 、《安全生产法》 是我国第一部规范安全生产的综合性基础法律。
2、我国的安全生产方针包括安全第一、预防为主
和综合治理。
3、电气安全的基本要求包括建立健全规章制度。配备管理机构和管理人员,
进行安全检查 和加强安全教育。
4、触电事故中最危险的电流途径是 左手至胸部 。
5、数十毫安的电流通过人体短时间使人致命的原因是 引起心室纤维性颤动 。
6、作口对口人工呼吸时。应是触电者 头部充分后仰 。
7、绝缘材料是依据 、耐热性能 分级的。
8、工作绝缘是指 、耐热性能 之间的绝缘。
9、塑料绝缘线的最高温度一般不得超过 70 ℃。
10、独立避雷针的接地体与其他临近接地体之间的最小距离为 3 M。
评分员 | |
得 分 |
二、单选题(每题1分。共30分)
1、用绝缘电阻表摇测绝缘电阻时,要用单根电线分别将线路 L 及接地 E 端与被测物联接,其中( B )端的联结线要与大地保持良好绝缘。
A、L B、E C、G D、N
2、室外雨天使用高压绝缘棒,为隔阻水流和保持一定的干燥表面,需加适量的防雨罩,防雨罩安装在绝缘棒的中部,额定电压10kV及以下的,装设防雨罩不少于 ( A ) ,额定电压35kV不少于4只。
A、 2 只 B、 3 只 C、4 只 D、5 只
3、触电时通过人体的电流强度取决于( C )。
A、触电电压 B、人体电阻 C、触电电压和人体电阻 D、都不对
4、电流通过人体的途径,从外部来看,( A )的触电最危险。
A、左手至脚 B、右手至脚 C、左手至右手 D、脚至脚 5、触电人已失去知觉,还有呼吸,但心脏停止跳动,应使用以下哪种急救方法(B )。
A、仰卧牵臂法 B、胸外心脏挤压法 C、俯卧压背法 D、口对口呼吸法
6、两只额定电压相同的电阻,串联接在电路中,则阻值较大的电阻( A )。
A、发热量较大 B、发热量较小 C、没有明显差别 D、不一定
7、绝缘手套的测验周期是( B )。
A、每年一次 B、六个月一次 C、五个月一次 D、三个月一次
8、值班人员巡视高压设备( A)。
A、一般由二人进行 B、值班员可以干其它工作 C、若发现问题可以随时处理
9、倒闸操作票执行后,必须( B )。
A、保存至交接班 B、保存三个月 C、保存六个月 D、长时间保存
10、接受倒闸操作命令时( A)。
A、要有监护人和操作人在场,由监护人接受 B、只要监护人在场,操作人也可以接受 C、可由变电站(所)长接受,操作人操作 D、操作人接受并操作人
11、装设接地线时,应( B )。
A、先装中相 B、先装接地端,再装导线端
C、先装导线端,再装接地端 D、无所谓先后
12戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口( A)。
A、装入绝缘手套中 B、卷上去 C、套在手套外面 D、扎好
13、 低压电气设备保护接地电阻不大于( C )。
A、0。5Ω B、2Ω C、4Ω D、10Ω
14、在变压器中性接地系统中,电气设备严禁采用( A )。
A、接地保护 B、接零保护 C、接地与接零保护 D、都不对
15、( A)工具在防止触电的保护方面不仅依靠基本绝缘,而且它还包含一个附加的安全预防措施。
A、Ⅰ类 B、Ⅱ类 C、Ⅲ类 D、Ⅳ类
16、使用螺口灯头时,中心触点应接在( B)上。
A、零线 B、相线 C、零线或相线
17、 测量500v以下设备的绝缘应选用( B )的摇表。
A、2500v B、1000v C、5000v D、10000v
18、用万用表R×100档测电阻,当读数为50Ω时,实际被测电阻为( B )。
A、100Ω B、5000Ω C、50Ω D、50kΩ
19、万用表使用完毕后应将旋钮置于( B )档。
A、电阻档 B、交流电压最高档 C、电流档 D、任意档
20、接到严重违反电气安全工作规程制度的命令时,应该( C )。
A、考虑执行 B、部分执行 C、拒绝执行
21、施行胸外心脏按压法时,每分钟的动作次数应为( B )。
A、16次 B、80次 C、不小于120次 B、160次
22、电动机若采用Y—△起动时,其起动电流为全压起动的( B)。
A、 1倍 B、 1/3倍 C、 3倍 D、1/2倍
23、对36V电压线路的绝缘电阻, 要求不小于(C )。
A、0。036ΜΩ B、 0。22ΜΩ C、0。5ΜΩ D、2ΜΩ
24、发生电气火灾后必须进行带电灭火时,应该使用( B)。 A、消防水喷射 B、二氧化碳灭火器 C、泡沫灭火器
25、机床上的低压照明灯,其电压不应超过( B )。
A、110V B、36V C、12V D、6V
26、当人体触电时间越长,人体的电阻值( B )。
A、变大 B、变小 C、不变 D、不一定
27、电气设备保护接地电阻越大,发生故障时漏电设备外壳对地电压( C )。
A、越低 B、不变 C、越高 D、与电压大小有关
28、电缆从地下引至电杆,设备,墙外表面或屋外行人容易接近处,距地面高度( C)以下的一段需穿保护管或加装保护罩。
A、1m B、1。5m C、2m D、3m
29、如果线路上有人工作,停电作业时应在线路开关和刀闸操作手柄上悬挂( B)的标志牌。
A、止步,高压危险 B、禁止合闸,线路有人工作 C、在此工作 D、合闸请联系
30、电气工作人员对〈电业安全工作规程〉应每年考试一次。因故间断电气工作连续( B)以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。
A、一年 B、3个月 C、6个月 D、两年
评分员 | |
得 分 |
三、多选题(每空2分。共20分)
1、高压设备上工作,必须遵守下列各项( ABC )。
A、填用工作票或口头,电话命令 B、至少应有两人在一起工作
C、完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施
2、在电气设备上工作,保证安全的组织措施 ( ABC )。
A、工作票制度 B、工作许可制度 C、工作监护制度 D、监护人制度
3、填用第二种工作票的工作为: ( BCD )
A、在停电线路上工作 B、带电作业和在带电设备外壳上的工作
C、控制盘和低压配电盘,配电箱,电源干线上的工作 D、二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者
4、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成下列措施: ( ABCD )
A、停电 B、验电 C、装设接地线 D、悬挂标示牌和装设遮栏
5、检修高压电动机和启动装置时,应做好下列安全措施: ( ABCD ) A、断开电源断路器(开关),隔离开关(刀闸),经验明确无电压后装设接地线或在隔离开关(刀闸)间装绝缘隔板,小车开关应从成套配电装置内拉出并关门上锁;
B、在断路器(开关),隔离开关(刀闸)把手上悬挂"禁止合闸,有人工作!"的标示牌
C、拆开后的电缆头须三相短路接地
D、做好防止被其带动的机械 (如水泵,空气压缩机,引风机等) 引起电动机转动的措施,并在阀门上悬挂"禁止合闸,有人工作!"的标示牌。
6、触电伤员呼吸和心跳均停止时,应立即按心肺复苏法支持生命的三项基本措施,正确进行就地抢救。( ABC )
A、通畅气道 B、口对口(鼻)人工呼吸 C、胸外接压(人工循环)
7、正确的按压位置是保证胸外按压效果的重要前提,确定正确按压位置的步骤:( ABC )
A、右手的食指和中指沿触电伤员的右侧肋弓下缘向上,找到肋骨和胸骨接合处的中点。
B、两手指并齐,中指放在切迹中点(剑突底部),食指平放在胸骨下部。
C、另一只手的掌根紧挨食指上缘,置于胸骨上。
8、《安全生产法》规定生产单位的从业人员享有( ABD )安全生产权利。
A、知情权 B、合法拒绝权 C、隐私权 D、紧急避险权
9、跨步电压的大小受( BCD )等多因素的影响。
A、接地电流大小 B、鞋与地面特征 C、两脚之间的距离 D、两脚的方位
10、产生照明电路短路的原因主要有(ABCD )。
A、熔丝熔断 B、丝头脱落 C、断线 D、开关未接通
评分员 | |
得 分 |
四、判断题(对的打√,错的打×;每题1分。共20分)
评分员 | |
得 分 |
1、电压互感器二次绕组不允许开路,电流互感器二次绕组不允许短路。 ( 错 )
2 、使用万用表测量电阻,每换一次欧姆档都要把指针调零一次。 ( 对 )
3、电烙铁的保护接线端可以接线,也可不接线。 ( 错 ) 4、装临时接地线时,应先装三相线路端,然后装接地端;拆时相反,先拆接地端,后拆三相线路端。 ( 错 ) 5、交流电流表和电压表所指示的都是有效值。 ( 对) 6、绝缘靴也可作耐酸、碱、耐油靴使用。 ( 错) 7、导线的安全载流量,在不同环境温度下,应有不同数值,环境温度越高,安全载流量越大。 ( 错 ) 8、钢心铝绞线在通过交流电时,由于交流电的集肤效应,电流实际只从铝线中流过,故其有效截面积只是铝线部分面积。 ( 对) 9、变电所停电时,先拉隔离开关,后切断断路器。 ( 错 ) 10、很有经验的电工,停电后不一定非要再用验电笔测试便可进行检修。(错 ) 11、采用36V安全电压后,就一定能保证绝对不会再发生触电事故了。 ( 错) 12、在有易燃易爆危险的厂房内,禁止采用铝芯绝缘线布线。 ( 对 )
13、通常并联电容器组在切断电路后,通过电压互感器或放电灯泡自行放电,故变电所停电后不必再进行人工放电而可以进行检修工作。 (错 ) 14、漏电保护器对两相触电不能进行保护,对相间短路也起不到保护作用。 错 ) 16、多尘,潮湿的场所或户外场所的照明开关,应选用瓷质防水拉线开关。5MΩ,照明线路应不低于0。22MΩ。
( 错) 18、对于具有多台电动机负荷的线路上,熔断器熔丝的额定熔断电流应大于或等于线路上的额定电流。 ( 错)
19、电动机外壳一定要有可靠的保护接地或接零。 ( 错)
五、问答题(第1、2小题每题3分,第3小题4分;共10分)
1、根据《安全生产法》,简述从事电工特种作业人员的基本要求?
答::根据《安全生产法》,从事电工特种作业人员的基本要求有以下几点:
(1)年满十八周岁。
(2)身体健康,不得有妨碍从事本职工作的病症与生理缺陷。
(3)具有不低于初中毕业的文化程度,以及必要的电工安全技术、电工基础理论和专业技术知识,并有一定的实践经验。
(4)必须经过安全技术培训,掌握必要的操作技能与触电急救方法,并经考试合格后方可从事电工作业。
2、简述普通照明线路漏电故障的查找方法。
答:(1)首先判断是否确实漏电。
(2)判断是火线与零线之间的漏电,还是相线与大地间的漏电,或是两者兼而有之。
(3)确定漏电范围。
(4)找出漏电点并排除故障
3、根据《安全生产法》,简述从业人员的安全生产权利与义务。
答:(1)在正常情况下,经电压互感器、电流互感器等元件接入电路,监视设备与线路的正常运行。
(2)在变压器油面下降、温度升高、负荷过大、气体继电器信号动作以及不接地系统发生单相接地等不正常情况下,继电器保护动作,发出信号,提醒值班人员尽快处理。
(3)当系统发生等短路故障时,继电器保护可靠动作,切除故障部位,确保非故障部位安全运行。
(4)切除故障后,再借助继电保护装置启动自动重合闸,接通新电源或投入备用电源。