安全管理网

电力安全工作规程试题库三

作者:qdc930  
评论: 更新日期:2023年05月04日
为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、电网和设施安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不准靠近带电设备。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
应尽量避免一人进入SF6配电装置室从事检修工作。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
倒闸操作可以通过就地操作、遥控操作、程序操作完成。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
电缆耐压试验分相进行时,另外两相应放电。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
下列情况应停止露天高处作业。(   )安全规程变电题库多选1在6级及以上的大风下。在暴雨、雷电、冰雹、大雾、恶劣天气下。风力达4级以上的露天作业。在沙尘暴恶劣天气下。


ABD
工作许可人对工作票中所列内容即使发生很小疑问,也必须向工作票签发人询问清楚,必要时应要求作详细补充。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在带电设备周围禁止使用钢卷尺、皮卷尺和线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值,不影响一次设备运行的,应填用变电站(发电厂)第二种工作票。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸、阀闭锁时,不论与本身工作是否有关,应(   )立即停止工作,保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作若异常情况或断路器(开关)跳闸,阀闭锁是本身工作所引起,应保留现场并立即通知运行人员,以便及时处理。安全规程变电题库多选1立即汇报。立即停止工作。保持现状,待查明原因。确定与本工作无关时方可继续工作。


BCD
防误操作闭锁装置不得随意退出运行,短时间退出防误操作闭锁装置时,应经调度批准,并应按程序尽快投入。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
临时代替的工作负责人,可以办理工作票终结手续。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
线路上有人工作,只需在线路刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
操作票应填写设备的双重名称,即设备名称和编号。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,应两人搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在同一电气连接部分,高压试验工作票发出时,应先将已发出的检修工作票收回。如果试验过程中,需要检修配合,才可以发出第二张检修工作票。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在停电的低压电动机和在不可触及高压设备、二次系统的照明回路上工作可不填用工作票,应做好相应记录,该工作可由一人进行。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
下列情况禁止动火;(   )安全规程变电题库多选1压力容器或管道未泄压前。存放易燃易爆物品的容器未清理干净前。风力达5级以上的露天作业。在高压室内作业。喷漆现场。遇有火险异常情况未查明原因和消除前。
ABCEF
手持电动工器具如有绝(   )或有损于安全的机械损伤等故障时,应立即进行修理,在未修复前,不得继续使用。安全规程变电题库多选1缘损坏。电源线护套破裂。保护线脱落。插头插座裂开。


ABCD
高压室的钥匙至少应有2把。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
SF6配电装置室及下方电缆层隧道的门上,应设置“注意安全”的标志。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
电气工具和用具应由专人保管,每年应由电气试验单位进行定期检查(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员工作前,设备运行单位应告知现场危险点和安全注意事项。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
事故紧急抢修工作(   )安全规程变电题库多选1电气设备发生故障被迫停运。需短时间内恢复的抢修。排除故障的工作。非连续进行的工作。


ABC
一张操作票可以填写多个操作任务。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
事故应急处趣可以不用操作票。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
被检修设备及试验仪器禁止从运行设备上直接取试验电源。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
工作人员进入SF6配电装置室,入口处若无SF6气体含量显示器,应先通风15min,然后就可以安全进入了。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
室内高压设备虽然全部停电,但通至邻接高压室的门没有全部闭锁,属于部分停电。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
电气工具和用具使用前应检查电线是否完好,有无接地线(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
使用行灯的电压不准超过12V的场所(   )。安全规程变电题库多选1在特别潮湿地方工作时。在周围均属金属导体的地方工作时。金属容器内部。在高压室内作业。


ABC
当用户管辖的线路要求停电时,应得到用户停送电联系人的电话申请,经批准后方可停电,并做好安全措施。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
停电更换熔断器后,恢复操作时,戴上手套即可进行。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
各类作业人员接受了相应的安全生产教育和岗位技能培训,即可上岗。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不准进行其他工作,不准移开或越过遮栏。安全规程变电题库判断1正确错误




A
清扫运行设备和二次回路时,要防止振动,防止误碰,若使用包有铁皮的木质毛刷就一定要是长毛、长手柄的。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
因工作需要,拆除哪些安全措施须经工作许可人同意,工作完毕后立即恢复(   )安全规程变电题库多选1拆除一相接地线。拆除接地线,保留短路线。将接地线部分拆除。将接地线全部拆除或拉开接地刀闸(装置)。


ACD
安装高压熔断器应站在绝缘垫或绝缘台上,并戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
对连接于电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施的,应填用变电站(发电厂)第二种工作票。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
禁止在只经断路器(开关)断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
测量用装置必要时应(   )。仪器的布置应使工作人员距带电部位不小于安规中规定的安全距离。安全规程变电题库多选1设遮栏。围栏。悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。悬挂“在此工作!”的标示牌。


ABC
工作人员进入SF6配电装置室,入口处若无SF6气体含量显示器,应先通风10min,并用检漏仪测量SF6气体含量合格。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在二次系统上进行试验工作时,试验接线要经过第二人复查后,方可通电。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
凡是填用第一种工作票的工作就表示需要将相关高压设备停电。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的工作,必须向调度申请,将保护暂时停用。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在SF6配电装置室低位区应安装能报警的氧量仪或SF6气体泄漏报警仪,在工作人员入口处也要装设显示器。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在运用中的高压设备上工作,分为全部停电的工作和不停电工作两类。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
使用钳型电流表时,应注意(   )。安全规程变电题库多选1观察量程。钳型电流表的电压等级测量时戴绝缘手套,站在绝缘垫上。不得触及其他设备,以防短路或接地。


BCD
在对检修设备执行隔离措施时,需拆断、短接和恢复同运行设备有联系的二次回路工作,应填用二次工作安全措施票。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
防误机械锁可以多把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在电气设备上工作,停电,是保证安全的唯一有效的技术措施。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
严禁约时停用或恢复重合闸和直流再启动保护。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在继电保护二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,不需停用高压设备,只要做安全措施即可保证安全者,应填用变电站(发电厂)第二种工作票。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
线路停电工作时,在线路开关和刀闸操作把手上均应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
使用电压互感器进行工作时,应(   ),并应有专人监护。安全规程变电题库多选1先将低压侧所有接线接好。用绝缘工具将电压互感器接到高压侧。工作时应戴手套和护目眼镜,站在绝缘垫上。先将高压侧所有接线接好。


ABC
作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关法律的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
线路停电时,必须先将该线路可能来电的所有开关、线路刀闸、母线刀闸全部拉开,手车开关必须拉至试验或检修位置。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
解锁工具(钥匙)应封存保管,所有操作人员和检修人员禁止擅自使用解锁工具(钥匙)。若遇特殊情况需解锁操作,由运行人员报告当值调度员,方能使用解锁工具(钥匙)。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
第一种工作票应在工作前一日预先送达运行人员,可直接送达或通过传真、局域网传送,传真的工作票等同于正式工作票。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
SF6气瓶应直立保存,并应远离热源和油污的地方,防潮、防阳光爆晒,并不得有水分或油污粘在阀门上。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在室外构架上工作,应在工作人员上下铁架或梯子上,悬挂“在此工作”的标示牌。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在两侧有刀闸的开关上进行检修工作,必须断开本开关的控制电源和合闸电源,以确保不会误送电。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
操作人和监护人应根据模妾线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名,然后经运行值班负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
进行停、送电操作时,在手车式开关拉出、推入前,必须检查开关确在分闸位置,此检查项目应填入操作票内。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
线路的停、送电只能按照线路工作许可人的指令执行。可以约时停、送电。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
线路的停电工作时,在线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)操作把手上均应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌,在显示屏上断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作处均应设置“禁止合闸,有人工作!”的标记。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
事故应急处理可以不用操作票。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在门外。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
接地线的截面应满足装设地点短路电流的要求,但不得小于25mm2。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
等电位作业人员在电位转移前,应得到工作负责人的许可。(   )。安全规程变电题库判断1正确错误




A
工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线已拆除,工作人员已全部撤离线路,并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
第一、第二种工作票和带电作业工作票的有效时间以工作票签发人填写的时间为限。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
当电气设备处于热备用时,网门闭锁失去作用时的有电间隔网门应加挂机械锁。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
凡在坠落高度基准面1.5m及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
某站高压室的钥匙配置了四把,其中三把由运行人员保管,按值移交。另一把由站长保管,以便及时处理应急情况,这样做正确吗?(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在高压室遮栏内进行继电保护、安全自动装置和仪表等及其二次回路的检查试验时,需要将高压设备停电的,应填用变电站(发电厂)第一种工作票。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
进行停、送电操作时,在拉、合隔离开关(刀闸),手车式开关拉出、推入前,检查断路器(开关)确在分闸位置应填写在操作票内。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
在高庄设备上工作,应至少由两人进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
试验仪器从运行设备上直接取用试验电源时,电源闸刀的熔丝配合要适当(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
禁止把氧气瓶及乙炔瓶放在一起运送,也不准与易燃物品或装有可燃气体的容器一起运送。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
低压回路停电的安全措施之一:将检修设备的各方面电源断开取下熔断器,在开关(或刀闸)操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
二次工作安全措施票由技术人员或班长审核并签发。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
需要给多个设备装设接地线时,可以先将所有检修设备全部逐一验电,确证均已无电压后,然后再逐一装设接地线。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
户外110kV高压配电装置场所的行车通道上,应设置行车安全限高标志的安全距离为、65m。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
除工作人员外,其他人不准在SF6设备防爆膜附近停留。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
严禁工作人员擅自移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别手工或电子签名,然后经运行值班负责人(检修人员操作时由工作负责人)审核签名。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时,测量前应将(   )同时应注意不得触及其他带电部分。安全规程变电题库多选1各相熔断器用绝缘材料加以包护隔离。各相母线用绝缘材料加以包护隔离。确实证明设备无人工作后站在绝缘垫上。


AB
测量绝缘时,应(   )方可进行。在测量中禁止他人接近被测设备。安全规程变电题库多选1被测设备从各方面断开验明无电压确实证明设备无人工作后站在绝缘垫上。


ABC
运用中的电气设备,是指全部带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
监护操作时,操作人在操作过程中不准有任何未经监护人同意的操作行为。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
当用户管辖的线路恢复送电,应接到原申请人的工作结束报告,做好录音并记录后方可进行。用户停送电联系人的名单应在调度和有关部门备案。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
二次试验工作结束后,应按图纸恢复同运行设备有关的接线。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
电缆耐压试验前,应先对设备接地。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
值班调度员或线路工作许可人应将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




A
高压设备发生接地时,室外不准接近故障点4m以内。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
变、配电站及发电厂遇有电气设备着火时,应立即进行救火。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
电缆耐压试验前,(   )如另一端是上杆的或是锯断电缆处,应派人看守。安全规程变电题库多选1加压端应做好安全措施。另一端应设置围栏并挂上警告标示牌。做好防护措施,防止人员误入试验场所。派人看守。


ABC
经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,可以同时进行清扫工作,但不准移开或越过遮栏。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
电气工具和用具:(   )安全规程变电题库多选1电气工具和用具应由专人保管,每6个月应由电气试验单位进行定期检查。使用金属外壳的电气工具时应戴绝缘手套。电动的工具、机具应接地或接零良好。电动工具应做到“一机一闸一保护”。使用电气工具时,不准提着电气工具的导线或转动部分。梯子上使用电气工具,应做好防止坠落的安全措施。
ABCDE
检修设备停电后,若无法观察到停电设备的断开点,应有能够反映设备运行状态的电气指示。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
在(   ),应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。安全规程变电题库多选1没有脚手架上工作。没有栏杆的脚手架上工作。高度超过1.5m时。升降平台上工作。


ABC
凡在带电设备外壳上的工作都必须填用带电作业工作票。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
进行SF6气体采样和处理一般泄漏时,工作人员应戴口罩和手套。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
需要变更工作班成员时,须经工作票签发人同意,在对新工作人员进行安全交底后,方可进行工作。(   )安全规程变电题库判断1正确错误




B
主控制室与SF6配电装置室间要采取气密性隔离措施。(   )安全规程变电题库多选1SF6配电装置室、电缆层(隧道)的排风机电源开关应设置在门外。SF6配电装置室与其下方电缆层、电缆隧道相通的孔洞都应封堵。SF6配电装置室及旁边电缆层隧道的门上,应设置“注意通风”的标志。SF6配电装置室及下方电缆层隧道的门上,应设置“注意通风”的标志。


BD
电力电缆设备的标志牌要与(   )的名称一致。安全规程变电题库多选1电缆资料工作票所写的电网系统图电缆走向图


ACD
电压表、携带型电压互感器和其他高压测量仪器的接线和拆卸无需断开高压回路者,可以带电工作。但应(   )必要时用绝缘物加以固定。安全规程变电题库多选1使用耐高压的绝缘导线。导线长度应尽可能缩短,并应连接牢固,以防接地和短路。导线不准有接头。操作人应站在绝缘垫上。


ABC
变电站(生产厂房)内外的电缆,在进入(   )等处的电缆孔洞,应用防火材料严密封闭。安全规程变电题库多选1开关柜控制柜控制室电缆夹层


ABCD
全部停电的工作,系指(   )。安全规程变电题库多选1室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。室内高压设备全部停电(不包括架空线路与电缆引入线在内)。通至邻接高压室的门全部闭锁。


ABD
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:电力隧道、电缆井内应有充足的照明,并有(   )的措施。安全规程变电题库多选1防火;防水;防爆;通风


ABD
安全带禁止挂在移动或不牢固的物件上如:(   )CVT绝缘子等。安全规程变电题库多选1隔离开关(刀闸)支持绝缘子母线支柱绝缘子避雷器支柱绝缘子


ABCD
雷电时,倒闸操作要求(   )。安全规程变电题库多选1戴绝缘手套一般不进行倒闸操作两人进行禁止在就地进行倒闸操作。


BD
验电时,应使用相应电压等级、合格的接触式验电器,在(   )验电。安全规程变电题库多选1装设接地线处。合接地刀闸(装置)处。对各相。分别。


ABCD
在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:(   )安全规程变电题库多选1严格防止短路或接地。应使用绝缘工具,戴手套。必要时,工作前申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统。接临时负载,应装有专用的刀闸和熔断器。工作时应有专人监护,禁止将回路的安全接地点断开。禁止用导线缠绕。


ABC
在发生人身触电事故时,(   )。,但事后应立即报告调度(或设备运行管理单位)和上级部门。安全规程变电题库多选1可以不经许可,即行断开有关设备的电源。许可后,断开有关设备的电源。立即报告调度(或设备运行管理单位)立即救人。


AC
作业现场的(   )等应符合有关标准规范的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。安全规程变电题库多选1安全条件。生产条件。安全设施。生产设施。


BC
清扫运行设备和二次回路时,要(   )。安全规程变电题库多选1防止误动防止振动防止误碰使用绝缘工具


BCD
保证安全的组织措施(   )安全规程变电题库多选1工作票制度。工作许可制度。工作监护制度。工作间断、转移和终结制度。


ABCD
电气试验加压前应(   )。加压过程中应有人监护并呼唱。安全规程变电题库多选1认真检查试验接线,使用规范的短路线。表计倍率、量程、调压器零位及仪表的开始状态均正确无误。通知所有人员离开被试设备。取得试验负责人许可,方可加压。


ABCD
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作票负责人(监护人)的安全职责有(   )。安全规程变电题库多选1正确、安全地组织工作;确认工作票所列安全措施正确、完备,符合现场实际条件,必要时予以补充;工作前向工作班全体成员告知危险点,督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施;工作后确认工作必要性和安全性


ABC
在电气设备上工作,保证安全的技术措施。(   )安全规程变电题库多选1停电。验电。接地。悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。


ABCD
拉合设备(   )后检查设备的位置。安全规程变电题库多选1断路器熔断器隔离开关接地刀闸


ACD
起重设备作业人员在作业中应当严格执行(   )。安全规程变电题库多选1起重设备的操作规程有关的安全规章制度作业指导书起重设备说明书


AB
待用间隔(母线连接排、引线己接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入调度管辖范围。其(   )应加锁。安全规程变电题库多选1隔离开关(刀闸)操作手柄机构箱门网门操作机构


AC
在室内高压设备上工作,下列哪些位置,应悬挂“止步,高压危险!”的标示牌?(   )安全规程变电题库多选1工作地点两旁运行设备间隔的遮栏(围栏)上禁止通行的过道遮栏(围栏)上工作地点对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上工作地点所在高压室的门口


ABC
工作票由设备运行单位签发,也可由经设备运行单位审核合格且经批准的(   )及签发。安全规程变电题库多选1用户修试基建单位施工


BC
在室外高压设备上工作,下列哪些围栏装设正确?(   )安全规程变电题库多选1在工作地点四周装设围栏,其出入口围至临近道路旁边。在工作地点四周装设围栏,在宽敞处设置出入口。大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备,其他设备无触及带电导体的可能,在带电设备四周装设围栏,设置出入口。大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备,其他设备无触及带电导体的可能,在带电设备四周装设全封闭围栏。


AD
在SF6配电装置室低位区应(   )上述仪器应定期检验,保证完好。安全规程变电题库多选1安装能报警的氧量仪安装SF6气体泄漏报警仪在工作人员入口处应装设显示器安装风机。


ABC
工作票应使用黑色或蓝色的钢(水)笔或圆珠笔填写与签发,一式两份,应(   )。如有个别错、漏字需要修改,应使用规范的符号,字迹应清楚。安全规程变电题库多选1内容正确。填写应清楚。规范认真。不得任意涂改。


ABD
安全带正确的使用方法是(   )。安全规程变电题库多选1挂在结实牢固的构件挂在专为挂安全带用的钢丝绳上采用高挂低用的方式挂在CVT绝缘子挂在母线支柱绝缘子上

ABC
线路停电时,必须将(   )全部拉开。安全规程变电题库多选1该线路可能来电的所有开关该线路的所有接地刀闸该线路可能来电的母线刀闸该线路可能来电的线路刀闸


ACD
成套接地线应用(   )同时应满足装设地点短路电流的要求。安全规程变电题库多选1有透明护套多股软铜线组成截面不得小于25mm2三相短路式接地。


ABC
在运用中的高压设备上工作,分为(   )安全规程变电题库多选1全部停电的工作。部分停电的工作。室内高压设备全部停电的工作。不停电工作。


ABD
雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近(   )。安全规程变电题库多选1互感器避雷针避雷器构架


BC
工作票由(   )填写。安全规程变电题库多选1工作许可人工作班成员工作票签发人工作负责人


CD
电气作业人员具备必要的(   ),且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。安全规程变电题库多选1电气知识。理论知识。业务技能。学习技能。


AC
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:低压回路停电工作的安全措施:(   )。安全规程变电题库多选1停电、验电、接地、悬挂标示牌或采取绝缘遮蔽措施;邻近的有电回路、设备加装绝缘隔板或绝缘材料包扎等措施;佩戴防毒面具或佩戴正压式空气呼吸器;停电更换熔断器后恢复操作时,应戴手套和护目眼镜


ABD
作业人员对电力安全工作规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续3个月以上者,应(   ),方能恢复工作。安全规程变电题库多选1重新学习电力安全工作规程。进行安全生产教育。进行岗位技能培训。经考试合格后。


AD
全部工作完毕后,工作班应清扫、整理现场。工作负责人应先周密地检查,待全体工作人员撤离工作地点后,再向运行人员交待(   )和存在问题等,并与运行人员共同检查设备状况、状态,有无遗留物件,是否清洁等,然后在工作票上填明工作结束时间。经双方签名后,表示工作终结。安全规程变电题库多选1所修项目发现的问题试验结果设备状况


ABC
在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等长物,应(   )。安全规程变电题库多选1与带电部位保持一定距离两人放倒搬运与带电部分足够的安全距离两人倾斜搬运


BC
开始高压试验工作前,试验负责人应向全体试验人员交待哪些事项(   )?安全规程变电题库多选1详细布置试验中的安全注意事项邻近间隔的带电部位其他安全注意事项。



ABC
在一经合闸即可送电到工作地点的(   )的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。安全规程变电题库多选1断路器(开关)隔离开关(刀闸)设备操纵做机构。


AB
进入六氟化硫配电装置低位区或电缆沟进行工作应先检测(   )。安全规程变电题库多选1六氟化硫气体含量是否合格含氧量不低于百分之十八含氧量不低于百分之十五



AB
发现绝缘工具(   )时,应及时处理并经试验或检测合格后方可使用。安全规程变电题库单选1受潮专用工具袋损坏表面损伤、脏污包装盒破损


C
线路工作许可人应将线路停电检修的(   )记入记录簿。安全规程变电题库多选1工作班组数目工作负责人姓名安全措施工作地点和工作任务。


ABD
在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,临空一面应装设(   ),否则,作业人员应使用安全带。安全规程变电题库多选1安全网围栏;防护栏杆安全标志


AC
在变、配电站(开关站)的(   )处,禁止使用金属梯子。安全规程变电题库多选1检修区域内带电区域内邻近带电线路生活区域内


BC
保证安全的技术措施规定,当验明设备确无电压后,接地前(   )。安全规程变电题库多选1电缆及电容器接地线应逐相充分放电装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电星形接线电容器的中性点应放电串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个多次放电


ABD
装卸高压熔断器,应(   ),必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。安全规程变电题库多选1戴安全带戴护目眼镜穿绝缘靴戴绝缘手套


BD
倒闸操作前应先核对(   )操作中应认真执行监护复诵制度(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音。安全规程变电题库多选1系统方式设备名称编号和位置分和指示


ABC
在原工作票的停电及安全措施范围内增加工作任务时,应(   ),并。若需变更或增设安全措施者应填用新的工作票,并重新履行签发许可手续。安全规程变电题库多选1经工作负责人同意。由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意在工作票上增填工作项目。工作票签发人同意。


BC
二次系统上工作在现场工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合要求,(   )和之间的隔离措施是否正确完成,工作时还应仔细核对检修设备名称,严防走错位置。安全规程变电题库多选1运行设备停电设备检修设备备用设备。


AC
在同一电气连接部分,高压试验工作票发出时,(   )如果试验过程中,需要检修配合,应将检修人员填写在高压试验工作票中。安全规程变电题库多选1加压部分与检修部分之间应有的断开点,有足够的安全距离。先将已发出的检修工作票收回禁止再发出第二张工作票。再发出第二张工作票。


BC
低压回路停电工作的安全措施:(   )安全规程变电题库多选1将检修设备的各方面电源断开并取下熔断器工作前应验电穿绝缘靴在开关或刀闸的操作把手上挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。


ABD
工作班成员的安全责任(   )安全规程变电题库多选1熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续。遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,执行安全规程和实施现场安全措施。督促、监护工作班成员遵守安全规程,及时纠正不安全行为。正确使用安全工器具和劳动防护用品。


ABD
电气设备操作后的位置检查应(   )。安全规程变电题库多选1以设备实际位置为准。无法看到实际位置时,通过间接方法。以信号位置为准。通过间接方法判断时,应有两个及以上的指示,且所有指示均己同时发生对应变化,才能确认该设备己操作到位。


ABD
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:以下工作可不填用操作票:(   )。安全规程变电题库多选1事故紧急处理;程序操作;拉合断路器(开关)的单一操作;拉开全站仅有的一组接地刀闸或拆除仅有的一组接地线


ABCD
工作许可人在完成现场安全措施后,还应对负责人(   )安全规程变电题库多选1指明带电设备的位置和注意事项证明检修设备确无电压指明具体设备实际的隔离措施向工作班成员交底


ABC
工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应(   )。安全规程变电题库多选1指定能胜任的人员临时代替。离开前应将工作现场交待清楚。告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续。


ABCD
倒闸操作中发生疑问时,应(   )。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。安全规程变电题库多选1继续操作,并向发令人报告。立即停止操作向发令人报告待发令人再行许可后,方可进行操作。


BCD
电压互感器的二次回路通电试验时,为防止由二次侧向一次侧反充电,除应将二次回路断开外,还应(   )安全规程变电题库多选1取下电压互感器高压熔断器。断开电压互感器一次刀闸取下电压互感器低压熔断器。断开电压互感器低压侧开关。


AB
需要变更工作班成员时,应(   ),方可进行工作。安全规程变电题库多选1经工作负责人同意。对新的作业人员进行安全交底手续后。办理变更手续。工作票签发人同意。


AB
在带电的电流互感器二次回路上工作时,必须采取下列哪些安全措施?(   )安全规程变电题库多选1禁止将电流互感器二次侧开路禁止将回路的永久接地点断开接临时负载,必须装有专用的刀闸和熔断器使用绝缘工具、站在绝缘垫上短路电流互感器二次绕组时使用短路片或短路线设专人监护。
ABDEF
工作间断时,工作班人员应从工作现场撤出,应(   )。安全规程变电题库多选1所有安全措施保持不动。工作票仍由工作负责人执存。告知工作许可人。间断后继续工作,无需通过工作许可人。


ABD
低压工作时,应防止(   )。安全规程变电题库多选1相间或接地短路:采用有效措施遮蔽有电部分若无法采取遮蔽措施时,则将影响作业的有电设备停电电弧伤眼,戴护目镜。


ABC
不得在带电导线、带电设备、变压器、油开关附近以及在(   )内对火炉或喷灯加油及点火。安全规程变电题库多选1蓄电池室沟洞电缆夹层隧道


BCD
电压表、携带型电压互感器和其他高压测量仪器的接线和拆卸无需断开高压回路者,可以带电工作。但应使用耐高压的绝缘导线,导线长度应尽可能缩短,不准有接头,并应连接牢固,以防(   )。必要时用绝缘物加以固定。安全规程变电题库多选1短路接地触电脱落


AB
在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取下列安全措施:(   )安全规程变电题库多选1严格防止短路或接地。应使用绝缘工具,戴手套。必要时,工作前申请停用有关保护装置、安全自动装置或自动化监控系统。接临时负载,应装有专用的刀闸和熔断器。工作时应有专人监护,禁止将回路的安全接地点断开。


ABCD
保证安全的技术措施规定,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作有(   )。安全规程变电题库多选1检查断路器触头是否同时接触测量线路参数测量电缆的绝缘电阻测量母线的绝缘电阻


ABCD
检修与高压试验工作在一起进行,加压部分与检修部分之间符合什么条件,则可以在一侧试验,另一侧继续检修工作?(   )安全规程变电题库多选1断开点按试验电压有足够的安全距离检修工作的一侧有接地短路线告知检修人员小心在断开点挂“止步,高压危险!”标示牌,并设专人监护


ABD
35kv;110kv设备不停电时的安全距离(   )。安全规程变电题库多选11m;1.5m;1.2m;0.7m;


AB
倒闸操作的接发令要求:(   )。安全规程变电题库多选1发令人和受令人应先互报单位和姓名使用规范的调度术语和设备双重名称发布指令应准确、清晰发布指令的全过程和听取指令的报告时双方都要录音并做好记录


ABCD
线路的停、送电均应按照(   )的指令执行。安全规程变电题库多选1值班调度员变电运行值班负责人线路工作负责人线路工作许可人


AD
工作许可手续完成后,(   )应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续同,工作班方可开始工作。安全规程变电题库多选1工作许可人工作票签发人专责监护人工作负责人


CD
在带电设备周围严禁使用(   )进行测量工作。安全规程变电题库多选1钢卷尺皮卷尺夹有金属丝的线尺绝缘直尺


ABC
工作票有破损不能继续使用时(   )。安全规程变电题库多选1经工作负责人同意继续使用。补填新的工作票。重新履行签发手续。重新履行许可手续。


BCD
雨天操作室外高压设备时,(   )。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。安全规程变电题库多选1绝缘棒应有防雨罩穿绝缘靴两人进行戴护目镜。


AB
各类作业人员应接受相应的(   ),经考试合格上岗。安全规程变电题库多选1业务学习。安全生产教育。岗位技能培训。技能学习。


AC
35kV户外(内)配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7(2.5)、2.8(2.5)、2.9m(2.6m),该裸露部分(   )应装设护网。安全规程变电题库多选1两边两侧底部周围


BC
对于可能送电至停电设备的各方面都应(   ),所装接地线与带电部分应考虑接地线摆动时仍符合安全距离的规定。安全规程变电题库多选1装设接地线。合接地刀闸(装置)。有明显断开点。断开控制电源。


AB
装、拆接地线均应(   )带接地线拆设备接头时,应采取防止接地线脱落的措施。安全规程变电题库多选1连接应可靠使用绝缘棒戴绝缘手套人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止触电。


BCD
测量绝缘电阻时如果附近有带电设备,应采取下列哪些措施(   )?安全规程变电题库多选1选择适当的位置使测量人员和摇表与带电设备有符合设备不停电的安全距离将附近的带电设备停电移动引线时,应注意监护,防止工作人员触电



AC
高压试验工作人员在全部加压过程中,应(   )。安全规程变电题库多选1认真操作。精力集中。随时警戒异常现象发生。操作人应站在绝缘垫上。


BCD
(   )发现有系统接地故障时,禁止进行接地网接地电阻的测量。安全规程变电题库多选1变电站变压器发电厂升压站互感器


AC
工作票的使用。(   )安全规程变电题库多选1一个工作负责人不能同时执行多张工作票,工作票上所列的工作地点,以一个电气连接部分为限。一张工作票上所列的检修设备应同时停、送电,开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作而妨碍送电者,布置好安全措施后,可继续工作。若至预定时间,一部分工作尚未完成,需继续工作而不妨碍送电者,在送电前,应按照送电后现场设备带电情况,办理新的工作票,布置好安全措施后,方可继续工作。


ABD
低压带电作业使用有绝缘柄的工具,其外裸的导电部位应采取绝缘措施,防止操作时(   )。安全规程变电题库多选1相对地短路工具触及带电导体相间短路



AC
进行电气试验,变更接线或试验结束时,应(   )。安全规程变电题库多选1断开试验电源放电将升压设备的高压部分放电、短路接地拆除自装的接地短路线


ABC
保证安全的组织措施规定,工作中工作负责人、工作许可人任何一方若有特殊情况需要变更安全措施时,应(   )安全规程变电题库多选1先取得对方同意先取得调度同意先取得工作票签发人同意变更情况及时记录在值班日志内


AD
工作票签发人或工作负责人,应根据现场的(   )等具体情况,增设专责监护人和确定被监护的人员。安全规程变电题库多选1安全条件施工范围工作需要安全措施


ABC
无论高压设备是否带电,工作人员不得单独(   )遮栏进行工作。安全规程变电题库多选1移开越过拆除进入


AB
工作票签发人应满足(   )的基本条件。安全规程变电题库多选1熟悉人员技术水平熟悉设备情况具有相关工作经验熟悉”安规“


ABCD
若室外配电装置的大部分设备停电,只有个别地点保留有带电设备而其他设备无触及带电导体的可能时,(   )。安全规程变电题库多选1可以在带电设备四周装设全封闭围栏。围栏上悬挂适当数量的“止步,高压危险!”标示牌标示牌应朝向围栏外面标示牌应朝向围栏里面


ABC
电缆试验结束,应(   )。安全规程变电题库多选1对被试电缆进行充分放电作业人员应戴好绝缘手套被试电缆上加装临时接地线待电缆尾线接通后才可拆除


ACD
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:若以下设备同时停、送电,可填用一张电气第一种工作票:(   )。安全规程变电题库多选1属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分;一台变压器停电检修,其断路器也配合检修;在几个电气连接部分依次进行的同一电压等级、同一类型的不停电工作;全站停电


ABD
一张工作票中,(   )不得互相兼任。安全规程变电题库多选1工作票签发人工作负责人专责监护人工作许可人


ABD
对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电,即通过设备的(   )及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。安全规程变电题库多选1机械指示位置电气指示带电显示装置仪表


ABCD
在保护盘附近工作,为避免盘上的保护装置误动作,必要时可提出申请,经(   )同意后将保护暂时停用。安全规程变电题库多选1值班调度员工作票签发人变电站长运行值班负责人


AD
低压带电作业时,工作人员必须穿绝缘鞋和(   )工作服。安全规程变电题库多选1全棉防静电阻燃长袖


AD
电气试验试验现场应(   ),并派人看守。被试设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。安全规程变电题库多选1装设遮栏或围栏与试验设备高压部分应有足够的安全距离向外悬挂“止步,高压危险!的标示牌专人监护


ABC
SF6气瓶应放置在阴凉干燥、通风良好、敞开的专门场所,直立保存,并应远离热源和油污的地方,(   ),并不得有水分或油污粘在阀门上。安全规程变电题库多选1防潮防阳光暴晒防寒防冻


AB
装有SF6设备的(   ),必须装设强力通风装置。安全规程变电题库多选1变电站控制室配电装置室SF6气体实验室室外配电装置


BC
在电焊作业或其他有火花、熔融源等的场所使用的(   )应有隔热防磨套。安全规程变电题库多选1安全带安全绳安全帽脚扣


AB
用绝缘棒拉合(   ),均应戴绝缘手套。安全规程变电题库多选1隔离开关(刀闸)高压熔断器断路器经传动机构拉合断路器(开关)和隔离开关(刀闸)。


ABD
在二次系统上进行检修试验工作,取用电源时应满足下列哪些要求?(   )安全规程变电题库多选1试验用闸刀必须有熔丝并带罩熔丝配合要适当,以防止越级熔断总熔丝。禁止从运行设备上直接取试验电源。试验接线要经第二人复查后方可通电


ABCD
装设接地线要求(   )。安全规程变电题库多选1应先接接地端,后接导体端应先导体端,后接接接地端接地线应接触良好。接地线应连接应可靠。


ACD
高处作业区周围的孔洞、沟道等应设(   )并有固定其位置的措施。同时,应设置安全标志,夜间还应设红灯示警。安全规程变电题库多选1盖板安全网挡板围栏


ABD
下述二次系统上的工作既不影响一次设备正常运行,又不需要做安全措施,哪些应填用变电站(发电厂)第二种工作票?(   )安全规程变电题库多选1继电保护装置或安全自动装置改变装置原有定值继电保护装置做传动试验在控制室内保护屏上清扫二次回路



ABC
工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,(   )并与记录簿核对无误后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。安全规程变电题库多选1确认所有工作班组均已竣工接地线己拆除施工材料已清除工作人员己全部撤离线路。


ABD
电气试验结束时,试验人员应(   )经试验负责人复查后,进行现场清理。安全规程变电题库多选1拆除自装的接地短路线对被试设备进行检查恢复试验前的状态拆除标示牌


ABC
检验继电保护、安全自动装置、自动化监控系统和仪表的工作人员,不准对(   )进行操作,但在取得运行人员许可并在检修工作盘两侧开关把手上采取防误操作措施后,可拉合检修断路器(开关)。安全规程变电题库多选1运行中的设备自动化系统保护压板信号系统


ACD
使用电气工具时,不准提着电气工具的(   )部分。安全规程变电题库多选1把手(手柄)转动绝缘外壳导线


BD
工作人员进入SF6配电装置室,入口处若无SF6气体含量显示器,应(   )。尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视,不准一人进入从事检修工作。安全规程变电题库多选1先通风l5min用检漏仪测量SF6气体含量合格先通风l0min定期通风


AB
所有电流互感器和电压互感器(   )保护接地。安全规程变电题库多选1二次绕组应有一点仅有一点永久性的设备外壳一点可靠的


ABD
工作负责人在转移工作地点时,应向工作人员交待(   )。安全规程变电题库多选1带电范围注意事项停电时间安全措施


ABD
在一个电气连接部分同时有检修和试验时,(   )但在。安全规程变电题库多选1可填用一张工作票。先将已发出的检修工作票收回禁止再发出第二张工作票。试验前应得到检修工作负责人的许可。


AD
在带电的电压互感器二次回路上工作时,必须采取下列哪些安全措施?(   )安全规程变电题库多选1严格防止短路或接地设专人监护使用绝缘工具,戴手套。使用绝缘外壳的仪器和仪表禁止将回路的安全接地点断开。

ABCE
SF6配电装置发生大量泄漏等紧急情况时,(   )。未佩戴防毒面具或正压式空气呼吸器人员禁止入内。安全规程变电题库多选1迅速进行气体监测人员应迅速撤出现场开启所有排风机进行排风停电处理


BC
电缆的试验过程中,更换试验引线时,应先(   )。安全规程变电题库多选1对设备充分放电作业人员应戴好绝缘手套对设备进行接地两相电缆应接地


AB
工作地点,应停电的设备如下:(   )安全规程变电题库多选1检修的设备在35kV及以下的设备处工作,安全距离虽大于作业人员正常活动范围与设备带电部门的安全距离规定,但小于设备不停电时的安全距离规定,同时又无绝缘隔板、安全遮栏措施的设备。带电部分在工作人员后面、两侧、上下,且无可靠安全措施的设备。其他需要停电的设备。


ABCD
各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的(   )及事故紧急处理措施。安全规程变电题库多选1组织机构危险因素防范措施作业方法


BC
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:设备同时停、送电,属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分,填用一张(   )工作票。安全规程变电题库单选1线路一种工作票;电气第一种工作票;电气带电作业工作票;电气二种工作票


B
在工作间断期间,运行人员有紧急需要在工作票未交回的情况下合闸送电,应该(   )安全规程变电题库单选1通知工作班全体人员离开工作地点首先通知工作负责人,得到工作负责人“工作班全体人员已经离开工作地点、设备状态可以送电。”的确切答复拆除临时遮拦、接地线和标示牌,恢复常设遮拦,换挂“止步,高压危险”标示牌由值班负责人亲自操作在所有道路派专人守候,以便告诉工作班人员不能继续工作,守候人员直至工作票交回方可离开。

E
电压等级llOkV时,工作人员在进行工作中正常活动范围与设备带电部分的安全距离为(   )m。安全规程变电题库单选11.50;1.60;1.40;1.80。


A
单独巡视高压设备的人员巡视设备时不得(   )。安全规程变电题库多选1移开遮栏进行其他工作用手机打电话做记录越过遮栏

ABE
抢救触电者时,伤员正确的抢救体位是:(   )位。安全规程变电题库单选1俯卧仰卧侧卧



B
有脉搏无呼吸的伤员,口对口(鼻)的人工呼吸每分钟吹气(   )次。安全规程变电题库单选110;15;6~9;12。


D
倒闸操作可以通过(   )操作完成。安全规程变电题库多选1就地模拟遥控程序


ACD
触电急救,首先要使触电者迅速脱离(   ),越快越好。安全规程变电题库单选1电源设备现场危险。


A
运行人员应熟悉电气设备。(   )还应有实际工作经验。安全规程变电题库多选1单独值班人员维护人员巡视人员运行值班负责人


AD
外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,工作前,设备运行管理单位应告知(   ):安全规程变电题库多选1作业时间危险点现场电气设备接线情况安全注意事项


BCD
不停电工作是指:(   )。安全规程变电题库多选1高压设备部分停电,但工作地点完成可靠安全措施,人员不会触及带电设备的工作。可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作高压设备停电工作本身不需要停电并且不可能触及导电部分的工作


BD
抢救过程中,要每隔数分钟对伤员呼吸和心跳是否恢复再判定一次,每次判定时间均不得超过(   )s。安全规程变电题库单选130;5~10;15~20;15。


B
3《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:可能送电至停电设备的(   )都应接地。安全规程变电题库单选1各侧;受电侧;送电侧;一侧


A
当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。(   )及电容器接地前应逐相充分放电。安全规程变电题库单选1避雷器电缆电抗器。



B
变电站室内(   )应设有明显标志的永久性隔离挡板(护网)。安全规程变电题库多选1母线分段部分母线交叉部分部分停电检修易误碰有电设备母线平行部分


ABC
供电单位或施工单位到用户变电站内施工时,工作票应由有权签发工作票的(   )签发。安全规程变电题库多选1供电单位承包单位用户单位施工单位


ACD
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在电气设备上进行全部停电或部分停电工作时,应向设备运行维护单位提出停电申请,由(   )机构管辖的需事先向调度机构提出停电申请,同意后方可安排检修工作。安全规程变电题库单选1客户;调度;运行;检修


B
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在电气设备上工作应有保证(   )的制度措施,可包含工作申请、工作布置、书面安全要求、工作许可、工作监护,以及工作间断、转移和终结等工作程序。安全规程变电题库单选1施工质量;安全;工期;技术


B
检修设备停电,应把各方面的电源完全断开,包括:(   )安全规程变电题库多选1可能来电侧的开关、刀闸与停电设备有关的变压器和电压互感器各侧与检修设备有电气连接的运用中的星形接线设备的中性点与工作人员距离大于表2-1规定的设备


ABC
什么工作票可以在工作当天交给工作许可人?(   )安全规程变电题库多选1临时工作第二种工作票可一天内完成工作的工作票



AB
发现伤员意识不清、瞳孔放大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场(   )。安全规程变电题库单选1就地抢救打强心针作人工呼吸



A
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在电气设备上工作,应有停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)等保证安全的(   )措施。安全规程变电题库单选1技术;安全;保障;组织


A
工作票签发人的安全责任是:(   )安全规程变电题库多选1所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足工作的必要性和安全性负责检查检修设备有无突然来电的危险工作票上所填安全措施是否正确完备


ABD
用心肺复苏法进行抢救要坚持不断地进行,在医务人员未接替救治前,不应(   )现场抢救。安全规程变电题库单选1间断勉强放弃



C
使用中的氧气瓶和乙炔气瓶应(   )放置并固定起来,氧气瓶和乙炔气瓶的距离不得小于5m,气瓶的放置地点,不准靠近热源,距明火10m以外。安全规程变电题库单选1水平倾斜垂直。



C
电缆施工完成后应将穿越过的孔洞进行封堵,以达到(   )、防火和防小动物的要求。安全规程变电题库单选1防水防高温防潮防风。


A
经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得(   )遮栏。安全规程变电题库多选1靠近触及移开越过


CD
如遇特殊情况,确需变更工作负责人但不需变更安全措施时,应(   )安全规程变电题库多选1由有权签发工作票的人员通知工作负责人和工作许可人由原工作票签发人告知全体工作班人员并将变动情况记录在工作票上由原工作票签发人同意并通知工作许可人,工作许可人将变动情况记录在工作票上原、现工作负责人应对工作任务和安全措施进行交接。填用新的工作票重新履行开工手续
CDE
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:直接验电应使用相应电压等级的验电器在设备的(   )逐相验电。安全规程变电题库单选1接地处;进线侧;出线侧;金属


A
允许一个人滞留在高压室内必须同时满足下列哪些条件?(   )安全规程变电题库多选1工作需要(如测量极性、回路导通试验等)工作负责人本人工作负责人事先详细告知了安全注意事项留下的人有实际工作经验现场设备允许工作班人数不超过三人
ACDE
高压设备发生接地故障,工作人员接触故障设备进行检查时,应(   )安全规程变电题库多选1由值班负责人带领穿绝缘靴戴绝缘手套进行验电


BC
在使触电者脱离电源的过程中,救护人员要(   )自身的安全安全规程变电题库单选1注意保护不顾不惜牺牲



A
检修工作结束以前,若需将设备试加工作电压,应满足下列哪些条件?(   )安全规程变电题库多选1全体工作人员撤离工作地点将该系统的所有工作票收回由检修人员进行加压试验拆除临时遮栏、接地线和标示牌,恢复常设遮栏由工作负责人和运行人员进行全面检查无误后,由运行人员加压试验

ABDE
专责监护人临时离开现场时,应该(   )安全规程变电题库多选1指定能胜任的人临时代替令被监护人员停止工作令被监护人员离开工作现场特别告知被监护人员安全注意事项


BC
下列哪些是专责监护人的安全责任?(   )安全规程变电题库多选1及时纠正被监护人员的不安全行为检查工作票上所填安全措施是否正确完备监督被监护人员遵守《安规》和现场安全措施明确被监护人员和监护范围


ACD
运用中的电气设备是指(   )的电气设备:安全规程变电题库多选1全部带有电压一部分带有电压一经操作即带有电压正在安装检修中

ABC
在电气设备上工作,保证安全的技术措施由(   )执行。安全规程变电题库多选1检修人员运行人员设备管理人员有权执行操作的人员


BD
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:验电(   ),验电器应先在有电设备上确证验电器良好。安全规程变电题库单选1后;中;前;期间


C
下列哪些是工作许可人的安全责任?(   )安全规程变电题库多选1及时纠正被监护人员的不安全行为负责审查工作票所列安全措施是否正确、完备,是否符合现场条件。工作现场布置的安全措施是否完善,必要时予以补充。负责检查检修设备有无突然来电的危险。明确被监护人员和监护范围

BCD
下列哪三种情况应加挂机械锁:(   )。安全规程变电题库多选1未装防误操作闭锁装置或闭锁装置失灵的刀闸手柄、阀厅大门和网门。当电气设备处于冷备用时,网门闭锁失去作用时的有电间隔网门。设备检修时,回路中的各来电侧刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门。设备检修时,刀闸操作手柄和电动操作刀闸机构箱的箱门。


ABC
工作负责人应督促、监护工作班成员(   )。安全规程变电题库多选1正确使用劳动防护用品遵守《安规》保持现场安静执行现场安全措施


ABD
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容和现场安全措施。工作班成员(   )方可开始工作。安全规程变电题库单选1履行确认手续后;检查好安全措施的布置后;熟悉工作流程后;了解后


A
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:当验明设备确无电压后,应立即将检修设备接地(装设接地线或合接地刀闸)并(   )。电缆及电容器接地前应逐相充分(   ),星形接线电容器的中性点应接地。安全规程变电题库单选1单相接地、放电;短路、充电;三相短路、放电;三相短路、充电


C
对配电装置的接地端设置,应满足下列哪些要求?(   )安全规程变电题库多选1所有配电装置的适当地点,均应设有接地端接地端必须与接地电阻合格的接地网相连若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端



ABC
工作许可人应将工作票的(   )记入登记簿。安全规程变电题库多选1工作任务工作负责人单位和姓名编号许可及终结时间


ACD
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在同一变电站内,依次进行的同一电压等级、同一类型的带电作业,(   )。安全规程变电题库单选1可填用一张电气带电作业工作票;可填用一张电气二种工作票;需分别填用电气带电作业工作票;可填用电气二种工作票


A
(   )工作票允许办理延期手续,但只能延期一次。安全规程变电题库多选1带电作业工作票第二种工作票第一种工作票事故应急抢修单


BC
紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施,保护伤员的生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速与(   )联系救治。安全规程变电题库单选1地方政府医疗急救中心(医疗部门)领导及管理人员。



B
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在发现直接危及(   )安全的紧急情况时,现场负责人有权停止作业并组织人员撤离作业现场。安全规程变电题库单选1设备;电网;人身;操作


C
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:停电时,高压开关柜的手车开关应拉至(   )位置。安全规程变电题库单选1“工作”;“试验”或“检修”;“检修”;柜外


B
下列工作哪些需要填用第一种工作票?(   ):安全规程变电题库多选1高压设备上工作需要全部停电者高压电力电缆需停电的工作二次系统和照明等回路上的工作,需要将高压设备停电或做安全措施者高压电力电缆不需停电的工作


ABC
《《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:事故紧急抢修工作(   )。安全规程变电题库单选1可不用工作票;使用紧急抢修单或工作票;记入操作记录簿内;用操作票


B
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:高压验电应戴绝缘手套,人体与被验电设备的距离应符合(   )的安全距离要求。安全规程变电题库单选1设备停电时;设备不停电时;人员工作中与设备带电部分;人员工作中与设备不带电部分


B
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:在检修工作(   )应进行工作布置,明确工作地点、工作任务、工作负责人、作业环境、工作方案和书面安全要求,以及工作班成员的任务分工。安全规程变电题库单选1前;中;后;期间


A
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:大于表格中设备不停电时的安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及(   ),填用电气第二种工作票。安全规程变电题库单选1不可能触及带电设备导电部分的工作;带电作业;二次接线回路上的工作,无需将高压设备停电者;可能触及带电设备导电部分的工作


A
在变电站内使用起重机械时,应安装接地装置,接地线应用多股软铜线,其截面应满足接地短路容量的要求,但不得小于(   )mm2。安全规程变电题库单选125.016;10;35。


B
工作负责人在下列哪些条件下,可以参加工作班工作。(   )安全规程变电题库多选1全部停电部分停电,但安全措施可靠部分停电,但安全措施可靠、人员集中在一个工作地点、没有可能误碰有电部分部分停电,但安全措施可靠、全体人员纪律性强、技术好、精神状态好


AC
35kV设备工作人员与带电设备距离为(   )m时,设备必须停电。安全规程变电题库多选10.80.91.11.2


AB
作业人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(   )。安全规程变电题库多选1测量血压紧急救护法特别要学会触电急救注射


BC
下列哪些工作,应填用第二种工作票?(   )安全规程变电题库多选1控制盘和低压配电盘、配电箱、电源干线上的工作二次系统上的工作,无需将高压设备停电但需要做一些安全措施者运行人员用钳型电流表测量高压回路的电流非运行人员用绝缘棒和电压互感器定相


AD
工作负责人的基本条件是:(   )安全规程变电题库多选1熟悉《安规》具有相关工作经验经工区生产领导书面批准熟悉设备情况是工程技术人员熟悉工作班人员工作能力
ABCDF
发布倒闸操作指令应(   ),使用规范的调度术语和设备双重名称。安全规程变电题库单选1缓慢准确说普通话清晰


D
在110kV设备附近,工作人员与带电设备距离(   )m的设备不需要停电。安全规程变电题库多选11.21.41.61.8


CD
在同一电气连接部分用同一张工作票依次在几个工作地点转移工作时,应满足下列哪些要求,才不需再办理转移手续:(   )安全规程变电题库多选1全部安全措施由运行人员在开工前一次做完转移时得到工作票签发人同意在转移工作地点时,工作负责人向工作人员交待带电范围、安全措施和注意事项转移时得到专责监护人同意


AC
判断伤员有无意识和反应,应在(   )s以内完成。安全规程变电题库单选115.010.06.08。


B
认真执行《电力安全工作规程》是为了保证(   )安全。安全规程变电题库多选1人身设备电网国有资产


ABC
高压验电时,应采取哪些措施以保护验电者的自身安全?(   )安全规程变电题库多选1戴绝缘手套,手握在手柄处不得超过护环验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足人体与验电设备保持安全距离雨雪天气时不得进行室外直接验电


ABCD
高处坠落受伤者外观无出血但面色苍白,脉搏细弱,气促,冷汗淋漓,四肢厥冷,烦躁不安,甚至神志不清等休克状态,应迅速躺平,抬高下肢,保持温暖,速送医院救治。若送院途中时间较长,可给伤员饮用(   )。安全规程变电题库单选1生理盐水少量糖盐水凉开水。



B
一张工作票上所列的检修设备应(   )。安全规程变电题库多选1同时停、送电开工前工作票内的全部安全措施应一次完成。按规定时间送电开工后工作票内的全部安全措施应一次完成。


AB
使用单梯工作时,梯与地面的斜角度为(   )。左右。安全规程变电题库单选160;40;30;45。


A
在高处作业,较大的工具应用(   )拴在牢固的构件上。安全规程变电题库单选1钢丝安全带扎带。


C
《电力安全工作规程(发电厂和变电站电气部分)》规定:工作人员应被告知其作业现场存在的危险因素和(   )。安全规程变电题库单选1防范措施;预控措施;技术措施;安全措施


A
(   )宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查、补充或更换。安全规程变电题库多选1高压配电室经常有人工作的场所车间(工区)施工车辆上


BD
变电站存放待用的接地线应符合下列哪些要求?(   )安全规程变电题库多选1靠墙摆放整齐存放在固定地点接地线号码与存放位置号码应一致。存放位置亦应编号集中存放在干燥通风处每组接地线均应编号
BCDF
施工设备属于下列哪些情况,才允许在几个电气连接部分使用一张工作票:(   )安全规程变电题库多选1属于同一电压几处工作共用一套测试仪器没有可能触及带电导体的几个电气连接部分同时停、送电位于同一楼层

ACDE
检修工作完毕后,具备下列哪些条件,方可合闸送电?(   )安全规程变电题库多选1工作票签发人的同意得到调度员或运行负责人的许可指令用户要求送电同一停电系统的所有工作票都已终结


BD
下列哪项工作可以不用操作票?(   )安全规程变电题库多选1拉合断路器(开关)的单一操作拉开主变中性点接地刀闸事故应急处理



AC
倒闸操作时,操作人员(包括监护人)应了解操作(   )。安全规程变电题库多选1目的顺序技巧难点


AB
抢救触电者时,应使伤员为仰卧位,即:患者头、颈、躯干平卧无扭曲,双手放于(   )。安全规程变电题库单选1头上方伸展两侧躯干旁胸前交叉



B
网友评论 more