2012年北京市烟花爆竹批发单位主要负责人试题
101、对批准变更烟花爆竹经营许可证的,许可机关应自受理变更申请后30个工作日内换发新的经营许可证,同时,收回原经营许可证。(×)
102、在中华人民共和国境内从事产品生产、销售活动,必须遵守《中华人民共和国产品质量法》。(√)
103、任何单位和个人不得排斥外省烟花爆竹的合格品通过正当渠道进入北京市销售。(√)
104、产品质量应当检验合格,不得以不合格产品冒充合格产品。(√)
105、北京市烟花爆竹批发单位允许批发符合国家标准的各类烟花爆竹产品。(×)
106、消费者有权就产品质量问题,向销售者查询,有权向工商行政管理部门及有关部门申诉。(√)
107、依据《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB 50161—2009),仓库区内宜种植针叶树或竹子,不应种植阔叶树。(×)
108、因产品存在缺陷造成人身、他人财产损害的,受害人可以向产品的生产者要求赔偿,也可以向产品的销售者要求赔偿。(√)
109、属于产品出厂时中存在缺陷造成人身、他人财产损害的,产品消费者要求销售者赔偿,销售者有权向产品的生产者追偿。(√)
110、在烟花爆竹产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好,或者以不合格产品冒充合格产品的,责令停止生产、销售,没收违法生产、销售的产品,并处违法生产、销售产品货值金额一倍以上三倍以下的罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;情节严重的,吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任。(×)
111、社会团体、社会中介机构对烟花爆竹产品质量作出承诺、保证,而该产品又不符合其承诺、保证的质量要求,给消费者造成损失的,与产品的生产者、销售者承担连带责任。(√)
112、消费者有权检举、控告侵害消费者权益的行为和国家机关及其工作人员在保护消费者权益工作中的违法失职行为,有权对保护消费者权益工作提出批评、建议。(√)
113、经营者发现烟花爆竹产品存在严重缺陷,即使正确使用商品或者接受服务仍然可能对人身、财产安全造成危害的,应当立即向有关行政部门报告和告知消费者,并采取防止危害发生的措施。(√)
114、《北京市安全生产条例》规定,市和区、县人民政府应当组织有关部门制定本地区特大生产安全事故应急救援预案,建立应急救援体系。(√)
115、特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训考核,取得特种作业操作资格证书。(√)
116、安全教育和培训的内容主要包括:安全生产法律、法规和规章;安全生产规章制度和操作规程;岗位安全操作技能;安全设备、设施、工具、劳动防护用品的使用、维护和保管知识;作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施、事故应急措施以及自救互救知识;生产安全事故案例等。(√)
117、当仓库避雷针、避雷带接地电阻值不符合标准要求时,不但不能防雷,而且还会引雷,增大雷击的事故概率。(√)
118、《产品标识标注规定》规定,如标注“奇特名称”、“商标名称”时,应当在同一部位明显标注不会引起用户、消费者误解和混淆的常用名称或者俗名。(√)
119、现在北京市烟花爆竹批发单位工作服都是棉工作服,国家鼓励有条件的单位更换为防静电的化纤工作服。(×)
120、1000伏以上的架空输电线路跨越烟花爆竹仓库上空会影响仓库的安全,220伏架空输电线路跨越烟花爆竹仓库上空不影响安全。(×)(GB50161—2009)
二、单选题
每题均有4个可选择答案,其中只有1个答案是正确的(最符合题意),请将正确答案的代号填入每题的括号内。
1、按照烟花爆竹产品的药量及所能构成的危险性分为(A)个级别。
A.4 B.7 C.14 D.24
2、(A)是我国古代的四大发明之一。
A. 黑火药 B.烟花 C. 烟花爆竹 D.花炮
3、烟火药爆炸是指烟火药发生极迅速的氧化还原反应,瞬间放出大量热,生成大量气体产物,形成(B)。
A.大量的火焰 B.高温高压的爆炸冲击波
C.大量的不连续的小的爆炸 D.喷射出大量着火的飞散物
4、《烟花爆竹 安全与质量》(GB 10631—2004)规定,根据烟花爆竹的结构和燃放后的运动形式,产品可分为喷花类、旋转类、吐珠类、线香类、造型玩具类等(C)个类别。
A.4 B.7 C.14 D.24
5、喷花类产品是指燃放时以喷射火苗、火花为主的产品,要求C级产品的单发装药量应≤(D)克。
A.2 B.20 C.10 D.200
6、吐珠类产品是指燃放时从同一筒体内有规律地发射出多颗彩珠、彩花、声响等效果的产品,要求C级产品的单发装药量应≤(A)克。
A.2 B.20 C.10 D.200
7、吐珠类产品是指燃放时从同一筒体内有规律地发射出多颗彩珠、彩花、声响等效果的产品,要求C级产品的总装药量应≤(D)克。
A.5 B.10 C.15 D.20
8、C级烟花爆竹产品适应于室外相对开放的空间燃放,当按照说明燃放时,距离产品及其燃放轨迹(A)m以上的人或财产不应受到伤害。对于手挂类产品,手持者不应受到伤害。
A.5 B.10 C.15 D.25
9、根据《烟花爆竹安全 级别、类别和标识标注》(DB11/ 358—2011)规定,北京市允许销售和燃放的爆竹类产品的单发装药量应≤(B)克。
A.0.1 B.0.2 C.1 D.2
10、根据《烟花爆竹安全 级别、类别和标识标注》(DB11/ 358—2011)规定,北京市允许销售和燃放的组合烟花类产品的单发装药量应≤(D)克。
A.5 B.10 C.15 D.20
11、根据《烟花爆竹安全 级别、类别和标识标注》(DB11/ 358—2011)规定,北京市允许销售和燃放的组合烟花类产品的发射筒内径应≤(B)毫米。
A.20 B.30 C.40 D.50
12、根据《烟花爆竹安全 级别、类别和标识标注》(DB11/ 358—2011)规定,北京市允许销售和燃放的单个组合烟花产品体积应≤(B)立方米。
A.0.25 B.0.16 C.0.10 D.0.05
13、根据《烟花爆竹安全 级别、类别和标识标注》(DB11/ 358—2011)规定,北京允许销售(D)级别的造型玩具类烟花产品。
A.A级 B. B级 C. C级 D. D级
14、喷花类产品筒高超过外径(B)倍时,必须安装底座。
A.2 B.3 C.4 D.5
15、组合烟花主体高度不应大于底面对角线长度最小值的(A)倍。
A.2 B.3 C.4 D.5
16、烟花爆竹产品的引燃时间应保证燃放人员安全离开,应在规定时间范围内引燃主体,爆竹类C级产品引燃时间应为(B)。
A. 2s~6s B. 3s~13s C. 5s~15s D. 6s~12s
17、烟花爆竹产品的引燃时间应保证燃放人员安全离开,应在规定时间范围内引燃主体,组合烟花引燃时间应为(D)。
A. 2s~6s B. 3s~13s C. 5s~15s D. 6s~12s
18、(A)产品可以无引火线。
A. 线香类 B.喷花类 C. 组合烟花类 D.爆竹类
19、组合发数≥(C)发的组合烟花,必须安装主引火线和备用引火线,且引火线位置必须醒目或有明显标记。
A.15 B.20 C.25 D.30
20、手持喷花类、吐珠类、线香类产品手柄或手持部分(B)内不得装药或涂敷药物。
A.5cm B.10cm C.20cm D.25cm
21、内径为30mm的组合烟花在燃放时最低发射高度应≥(C)。
A.5m B.10m C.20m D.25m
22、组合烟花的发射偏斜角应不大于(C)。
A.10° B.20° C. 22.5° D.45°
23、根据《烟花爆竹安全 级别、类别和标识标注》(DB11/ 358—2011)规定,北京允许销售的7类烟花爆竹产品中危险性最大的是(C)类。
A.爆竹类 B.造型玩具类 C.组合花类 D.吐珠类
24、一般情况下,组合烟花产品的(A),危险性越大。
A.发射筒内径越大 B.发射筒内径越小
C.产品外形越大 D.发射筒越高
25、烟花爆竹产品中禁止使用(B)原材料。
A.高氯酸钾 B.氯酸钾 C.硝酸钾 D.苯钾酸钾
26、根据《烟花爆竹安全 级别、类别和标识标注》(DB11/ 358—2011)规定,烟花爆竹产品销售单元上不必标识(B)。
A.产品执行标准代号 B.产品规格
C.燃放安全区域 D.保质期
27、燃放烟花爆竹存在伤人、火灾的危险,其中(A)产品燃放后果最严重。
A.A级 B.B级 C.C级 D.D级
28、根据《烟花爆竹 安全与质量》(GB 10631—2004)规定,产品从制造日期起,在正常条件下运输、贮存,保质期(C)年(含铁砂的产品保质期一年)。
A.一 B.二 C.三 D.五
29、某一种爆竹产品,单个爆竹药量约为0.15g,药量标识方法正确的是(C)。
A.单发药量:≤0.2g B.单发药量:<0.2g
C.单发药量:0.15g D.单发药量: ≤0.15g
30、某一种组合烟花,箱含量是4组,根据《烟花爆竹安全 级别、类别和标识标注》(DB11/ 358—2011)规定,关于标识的生产日期,以下说法正确的是(D)。
A.运输包装(即外包装箱)和每个产品上均必须标识生产日期
B.运输包装(即外包装箱)和每个产品上均可以不标识生产日期
C.运输包装(即外包装箱)上必须标识生产日期,每个产品上可以不标识生产日期
D.每个产品必须标识生产日期,运输包装箱(即外包装箱)上可以不标识生产日期
31、《烟花爆竹 安全与质量》(GB 10631—2004)规定,组合烟花效果件升空后,回落到地面高度(C)以下尚未熄灭的现象称之为火险,属于致命不合格产品。
A.1m B.2m C. 3m D. 5m
32、《烟花爆竹 安全与质量》(GB 10631—2004)规定,组合烟花效果件升空后,回落到地面高度(C)以下发生爆炸的现象,称之为低炸,属于致命不合格产品。
A.1m B.2m C. 3m D. 5m
33、烟花爆竹批发单位通过采取各种安全技术措施可以最大限度的预防初始能,从而有效避免烟花爆竹发生燃烧爆炸事故,通过(A),可防止殉爆或引燃邻近仓库事故,避免事故扩大。
A. 加强安全管理 B. 加强质量管理 C. 加强巡查 D. 提高产品质量
34、烟花爆竹批发单位可以(D)。
A.以不合格产品冒充合格产品,以次充好
B.伪造产品的产地,伪造或者冒用他人的厂名、厂址
C.在销售的产品中掺杂、掺假,以假充真,冒用商标
D.整箱进行销售
35、堆垛的烟花爆竹产品自燃自爆过程:发热,冒出白色水蒸汽、出现异味,冒出黑色烟雾,当发现烟花爆竹产品发热或冒出白色水蒸汽时,不合适的救援措施是(A)。
A.立即报警,等消防队员来后处理
B.立即组织人员抢救,将出现自燃自爆征兆的烟花爆竹产品摊开,让其自然冷却
C.立即组织人员警戒,阻止无关人员进入,防止事态扩大
D.立即通报周边单位值班人员和附近其它人员
36、烟花爆竹仓库存在燃烧爆炸的危险,应采取措施减少燃烧爆炸事故造成的损失,不属于该措施的是(D)。
A.不超量储存
B.保证与周边单位、建筑的安全距离
C.周边人员过密时,应及时劝导疏散
D.守护员24小时值班
37、(B)负责本政区域内《烟花爆竹经营(批发)许可证》的颁发。
A. 区、县、北京经济技术开发区安全生产监督管理局
B. 北京市安全生产监督管理局
C. 区、县、北京经济技术开发区工商行政管理局
D. 北京市工商行政管理局
38、1.3级烟花爆竹仓库发生燃烧事故时瞬间会产生高温发射物、火焰及大量的浓烟,并将现场人员烧伤,如受惊吓倒吸一口气或猛吸几口气,实际吸入的是有毒的火焰,(A)。
A.火焰将烧伤气管或支气管,毒烟将引发中毒感染,造成致命的内伤
B.火焰将烧伤气管或支气管,造成致命的内伤
C.毒烟将引发中毒感染,造成致命的内伤
D.毒烟可致现场人员昏迷。
39、发现烟花爆竹仓库燃烧、爆炸的前期征兆或火势很小时,应首先(D)。
A.立即向主要负责人汇报
B.可紧急相互告知并协助可能危及的人员迅速撤离
C.迅速逃离
D.利用就近的消防设施或其他措施迅速灭火或隔离,将事故消灭在萌芽状态
40、发现烟花爆竹仓库燃烧、爆炸,已无法扑灭时,应首先(B)。
A.立即向主要负责人汇报
B.可紧急相互告知并协助可能危及的人员迅速撤离
C.迅速逃离
D.利用就近的消防设施或其他措施迅速灭火或隔离,将事故消灭在萌芽状态
41、爆炸反应是瞬间完成,大量的能量瞬间释放,产生高温,形成高压冲击波,冲击波传播速度可达(C)m/s以上,远距离的人员瞬间被杀伤,远距离的财物瞬间受到极大的破坏。因此发生爆炸事故的人员伤亡、财产损失要远远大于发生燃烧事故的损失,历年来发生的烟花爆竹安全事故也都证明了这一点。
A. 100 B.450 C.1000 D.8000
42、依据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(安监管协调字[2004]56号),北京市烟花爆竹仓库构成重大危险源的临界量为(B)吨。
A.2 B.5 C.10 D.15
43、依据《关于开展重大危险源监督管理工作的指导意见》(安监管协调字[2004]56号),生产经营单位对本单位的重大危险源,每(A)年至少进行一次安全评估,并出具安全评估报告。安全评估报告应报当地安全监管部门备案。
A.2 B.3 C.5 D.10
44、依据《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB 50161—2009),仓库区应设置高度不低于(C)m的密砌围墙。
A.1 B.1.5 C.2 D.2.5
45、依据《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB 50161—2009),仓库内任一点至安全出口的距离,不应大于(D)m。
A.2 B.5 C.10 D.15
46、依据《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB 50161—2009),380/220V及以下室外架空线路轴线距仓库不应小于电杆高度的(B)倍。
A.1 B.1.5 C.2 D.2.5
47、依据《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB 50161—2009),仓库各门口应设置人体静电释放装置,接地电阻值不得大于(C)Ω。
A.1 B.10 C.100 D.1000
48、依据《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB 50161—2009),仓库避雷针、避雷带接地电阻值不得大于(B)Ω。
A.1 B.10 C.100 D.1000
49、以下关于烟花爆竹库房避雷设施不正确的是(C)。
A.当接地电阻大于规定值时,可在接地处浇注盐水,使之达到接地电阻规定值
B.当接地电阻大于规定值时,会引雷,增加雷击事故率
C.当接地电阻大于规定值时,基本不影响避雷效果
D.每年定期检验接地电阻值
50、依据《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB 50161—2009),供消防车或手抬机动消防泵取水的消防蓄水池保护半径不应大于(B)m。
A.100 B.150 C.200 D.300