13、消防设施是指(火灾自动报警系统)、(自动灭火系统)、(消火栓系统)、(防烟排烟系统)以及应急广播和应急照明、安全疏散设施等。
14、《建设工程消防监督管理规定》(公安部第106号令)适用于 (新建)、 (扩建) 、(改建)等建设工程的消防监督管理。
15、公安机关消防机构实施建设工程消防监督管理,应当遵循 (公正、严格、文明、高效)的原则。
16、消防机构办理建设工程消防设计审核、消防验收,实行(主责承办 、 技术复核 、 审验分离 和集体会审)等制度。
17、开式自动喷水灭火系统有(雨淋系统)和(水幕系统)。
18、公安部第106号令规定,建筑总面积大于(20000)平方米的体育场馆、会堂,公共展览馆、博物馆的展示厅应当向消防机构申请消防设计审核。
19、公安部第106号令规定,建筑总面积大于(1000)平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房,儿童游乐厅等室内儿童活动场所应当向消防机构申请消防设计审核。
20、行政处罚种类新调整,设定了(警告)、(罚款)、(拘留)、(责令停产停业)、(没收违法所得)、(责令停止执业)。
21、人员密集场所一般要求每一个防火分区的安全疏散出口不应少于(2)个。
22、人员密集场所的疏散通道、安全出口必须按规定配置(应急照明)和(疏散指示标志)。
23、公共娱乐场所内严禁带入和存放(易燃易爆化学物品)。
24、《消防法》规定,电器产品、燃气用具的安装、使用和线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测,必须符合(消防技术标准)和(管理规定)。
25、甲类库房的最多允许建筑层数是(一)层。
26、剧院、电影院、礼堂等人员密集的公共场所容纳人数不超过2000人时,每个安全出口的平均疏散人数不应超过(250)人。
27、一、二级单层、多层民用建筑之间的防火间距,不应小于(6) 米。
28、高层民用建筑之间的防火间距不应小于 (13)米。
29、高层民用建筑与一、二级耐火等级多层民用建筑之间的防火间距不应小于(9)米。
30、甲类厂房之间的防火间距不应小于(12)米。
31、甲类仓库与重要的公共建筑之间的防火间距不应小于(50) 米。
32、城镇街区内的道路应考虑消防车的通行,其道路中心线间距不宜超过(160)米。
33、消防车道的宽度不应小于(4) m。
34、二类高层民用建筑耐火等级不应低于(二)级。
35、甲、乙、丙类仓库防火墙的耐火极限不应低于(4)h 。
36、消防车道穿过建筑物的门洞时,其净高和净宽不应小于(4)m。
37、民用建筑防火墙的耐火极限不应低于(3)h。
38、防烟楼梯间及其前室的门均应为(乙级防火门)。
建审38题
1、消防车道与可燃材料堆场堆垛的最小距离不应小于(5)m。
2、尽头式消防车道应设置回车道或回车场;回车场的面积不应小于(12m×12m);供大型消防车使用时不宜小于(18m×18m)。
3、房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高1/3,且小于等于1/2者,叫(半地下室)。
4、民用建筑地下、半地下室防火分区的最大允许建筑面积是500平方米,设置自动灭火系统时,该防火分区的最大允许建筑面积可增加(1)倍。
5、避难层内应急照明的供电时间不应小于(1)h,照度不应低于(1)勒克斯。 6、消防电梯间应设前室,前室的面积,居住建筑不应小于(4.5)平方米;公共建筑和工业建筑不应小于(6)平方米。
7、甲、乙类厂房中设置的防火墙应为不燃烧体,耐火极限不应低于(4)h。
8、防火门按其耐火极限可分为甲级、乙级和丙级防火门,其耐火极限分别不应低于(1.20h)、(0.90h)和(0.60h)。 9、高层建筑内的商业营业厅、展览厅等防火分区允许最大面积:当设有火灾自动报警系统和自动灭火系统,且采用不燃烧或难燃烧材料装修时,地上部分防火分区的允许最大建筑面积为(4000)平米;地下部分防火分区的允许最大建筑面积为(2000)平米。 10、疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步。当必须采用时,踏步上下两级所形成的平面角度不应大于(10°),且每级离扶手25cm处的踏步深度不应小于(22cm)。 11、裙房的概念:与高层建筑相连的建筑高度不超过(24)米的附属建筑。
12、房间净高超过(6)米的房间不用划分防烟分区。
13、筑物内的防火墙不宜设置在转角处。如设置在转角附近,内转角两侧墙上的门、窗洞口之间最近边缘的水平距离不应小于(4)m。
14、燃油、燃气锅炉房,可燃油油浸电力变压器室,当必须设置在高层建筑内时,应布置在首层或地下一层靠外墙部位。外墙开口部位的上方,应设置宽度不少于(1)m不燃烧体的防火挑檐。 15、室外消防给水采用低压给水系统,当生活、生产和消防用水量达到最大时, 室外消火栓栓口处的水压力不应小于(0.1)Mpa。
16、室外消防给水采用常高压和临时高压给水系统时,管道供水压力应能保证用水总量达到最大,且水枪在任何建筑物最高处时, 其充实水柱仍不小于(10) m。
17、《高层民用建筑设计防火规范》规定,高位水箱的储水量一、二类公共建筑分别不应小于(18)立方、 (12)立方。
18、室内消火栓的间距应由计算确定,其中高层民用建筑及其裙房内消火栓的间距各不应大于(30)米、(50)米。
19、同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过(25)米。
20、《高层民用建筑设计防火规范》规定一类公共建筑高位消防水箱的消防储水量不应小于(18)立方米。
21、高层民用建筑室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于(10)米。
22、室外消火栓间距不应超过(120)米。
23、湿式自动喷水灭火系统的温度适用范围为(4-70)度。
24、采用闭式喷头的湿式自动喷水灭水系统每个报警阀控制喷头数不宜超过(800)个。
25、自动喷水灭火系统玻璃球洒水喷头公称动作温度68℃时,工作液色标为(红)色。
26、设置在人防工程内的歌舞娱乐放映游艺场所设置在地下一层时,室内地坪与室外出入口地面高差不应大于(10)米。
27、人防工程医院中位于两个安全出口之间的疏散门至最近安全出口的最大距离应为(24 )米。
28、建筑面积大于(500)平方米的人防工程内地下商场应设置自动喷水灭火系统。
29、易燃材料的露天堆场宜设置在天然水源充足的地方,并宜布置在本单位或本地区全年最小频率风向的(上风侧)。
30、防火墙的材料必须是(不燃)材料。
31、建筑物中管道井的检查门应采用(丙级防火门)。
32、建筑中的封闭楼梯间、防烟楼梯间、消防电梯间前室及合用前室的门应设置(乙级防火门)。
33、一般情况下,一、二级耐火等级设有自动喷水灭火系统单层汽车库防火分区最大允许建筑面积为(6000)平方米。
34、消防水泵结合器的数量应按室内消防用水量计算确定,每个消防水泵结合器的流量按照(10~15) L/s计算。
35、《建筑设计防火规范》规定,室内消防给水管道应用阀门分成若干独立段,当某段损坏时,停止使用的消火栓不应超过(5)个。
36、每个防火分区或每个楼层可设(1)个水流指示器。
37、发生火灾时,站内人员全部撤离站台的疏散时间不应超过(6)分钟。
38、无自然采光楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面应采用(A)级装修材料
火灾调查38题
1、适用简易程序的火灾,调查人员应当在(2)日内将火灾事故简易调查认定书报所属公安机关消防机构备案。
2、受损单位和个人应当于火灾扑灭之日起(7)日内向火灾发生地的县级公安机关消防机构如实申报火灾直接财产损失,并附有效证明材料。
3、原认定机构应当自接到通知之日起(10)日内,向复核机构作出书面说明,并提交火灾事故调查案卷。
4、根据《火灾事故调查规定》,火灾调查的任务是(调查火灾原因,统计火灾损失,依法对火灾事故作出处理,总结火灾教训)。
5、现场勘验分(环境勘验)、(初步勘验)、(细项勘验)和(专项勘验)四个步骤。
6、由火灾现场外围向火场中心进行勘验的一种方法称为(向心法)。
7、由火灾现场中心向火场外围进行勘验的一种方法称为(离心法)。
8、火灾按起火特征可分为(明燃火灾)、(阴燃火灾)和(爆燃火灾)。
9、火灾事故调查应当坚持(及时、客观、公正、合法)的原则。
10、一次火灾死亡(10)人以上的,由省、自治区人民政府公安机关消防机构负责调查。
11、公安机关消防机构应当自接到火灾报警之日起(30天)内作出火灾事故认定。
12、公安机关其他部门应当自接受公安机关消防机构移送的涉嫌犯罪案件之日起(10天)内,进行审查并作出决定。
13、火灾现场勘验的主要任务是(发现、收集与火灾事实有关的证据、调查线索和其他信息,分析火灾发生及发展过程,为火灾认定,办理行政案件、刑事诉讼提供证据)。
14、火灾现场勘验的主要内容包括(现场保护、实地勘验、现场询问、物证提取、现场分析、现场处理,根据调查需要进行现场实验)。
15、公安消防机构勘验火灾现场,勘验人员不得少于(2)人。
16、火灾现场勘验,应当遵守(先静观后动手、先照相后提取、先表面后内层、先重点后一般)的原则进行。
17、环境勘验是在观察的基础上(拟定勘验范围、确定勘验顺序)。
18、(细项勘验)是根据现场痕迹确定起火点。
19、(专项勘验)是查找引火源、引火物或起火物,收集证明起火原因的物证。
20、火灾现场勘验可以根据实际情况采用(剖面法)、(逐层法)、(复原法)、(筛选法)和(水洗法)等。
21、现场提取痕迹、物品应当填写(《火灾痕迹物品提取清单》),由提取人和见证人签名。
22、询问不满十六周岁的未成年人时,应当有(其父母或者其他监护人)在场。其监护人确实无法通知或者通知后未到场的,应当在询问笔录中注明。
23、现场实验由(火灾现场勘验负责人)根据调查需要决定。
24、现场分析可以根据(调查需要)按阶段、分步骤或者随机进行,由火灾现场勘验负责人根据调查需要决定并主持。
25、(现场勘验)、(调查询问)结束后,由火灾现场勘验负责人决定是否继续保留现场和保留时间。
27、含氧量达(50%)以上的燃烧物质,燃烧时生成不显光的火焰。
28、适用于火场范围不大,痕迹、物证比较集中,中心部位比较明显的火灾现场的勘验方法是(离心法)。
29、凡在火灾和火灾扑救过程中因烧、摔、砸、炸、窒息、中毒、触电、高温、辐射等原因所致人员伤亡列入火灾伤亡统计范围,人员以火灾发生后(7)天内死亡为限。
30、黄铜的熔点是(950)℃。
31、纯铜的熔点是(1083)℃。
32、纯铝的熔点是(660)℃。
33、纯铁的熔点是1535℃。
34、反映火灾现场起火部位的状态、特点的火灾现场照相是(火灾重点部位)照相。
35、火灾现场烟熏明显,有炭化区,明火前有烟、有异味,说明起火形式为(阴燃起火)。
36、放火案件侦察由(刑侦部门)负责。
37、在程序控制温度下,测量物质的物理性质与温度关系用以判定物质种类的技术叫(热分析 )。
38、按火灾现场形成之后有无变动,可将火灾现场分为变动现场和(原始现场)。