  10、工作票中“必须采取的安全措施”一栏,应主要填写哪些方面内容?

  答:⑴要求运行人员做好的安全措施,如:断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统,对检修设备消压、吹扫等。填写时应具体写明必须停电的设备名称 (包括应拉开的开关、刀闸和保险等),必须关闭或开启的阀门( 应写明名称和编号),并悬挂警告牌;还应写明按《安规》规定应加锁的阀门。⑵要求运行人员在运行方式、操作调整上采取的措施。⑶为保证人身安全和设备安全,必须采取的防护措施。⑷防止检修人员中毒、窒息、气体爆燃等特殊安全措施。⑸措施中凡由检修人员执行的,签发工作票时应注明“检修自理”。⑹大、小修工作安全措施项目较多,发电厂可以结合本单位情况,制定固定项目的安全措施附页,对不属大、小修,但安全措施较多的,可使用安全措施附页。

  11、在汽水管道上工作前应采取那些安全措施?

  答:在汽、水管道上进行长时间的检修工作时,检修管段应用带尾巴的堵板和运行中的管段隔断,或将它们之间的两个之间的串联严密不漏的阀门关严,两个串联阀门之的疏水门或放水门应予打开。关闭的阀门和打开的疏水门或放水门应上锁并挂警告牌。管道检修工作前,检修管段的疏水必须打开,以防止阀门不严密时漏泄的水或蒸汽积聚在检修的管道内。拧松管道或阀门的法兰盘螺丝时,须先把法兰盘上离身体远的一半螺丝松开,再略松近身体一半的螺丝,使存留的汽、水从对面缝隙排出,以防尚未放尽的汽、水烫伤工作人员。附近如有电气设备,应加以遮挡以放汽、水喷到上面。如果管道上没有疏水门,则须在检修工作负责人的监护下由熟练技工进行松螺丝工作。如果检修的管段上没有法兰盘而需要用气割或电焊等方法进行检修时,应开启该管段上的疏水门,必要时尚应小心地慢慢松开疏水门上的格兰,证实内部确实无压力或存水后,方可进行气割或焊接工作。

  12、为什么要严格执行工作票制度?

  答:在生产现场进行检修或安装工作时,为了能保证有安全的工作条件和设备的安全运行,防止发生事故,发电厂各分场以及有关的施工基建单位必须严格执行工作票制度。

  13、《安规》工作票执行程序中对工作延期有哪些规定?

  答:(1)、工作任务不能按批准完工期限完成时,工作负责人一般应在批准完工期限前两小时向工作许可人( 班长、单元长或值长)申明理由,办理延期手续。

  (2)、二日以上的工作应在批准期限前一天办理延期手续。

  (3)、延期手续只能办理一次,如需再延期,应重新签发工作票,并注明原因。

  14、对运行中设备禁止进行哪些清理维护工作?

  答:禁止在运行中清扫,擦拭和润滑机器的旋转和移动部分,以及把手伸入栅栏内。

  15、简答工作票的执行程序有哪些环节?

  答:工作票的执行程序共计九项:(1)签发工作票;(2) 接收工作票;(3)布置、执行安全措施;(4)工作许可;(5) 开始工作;(6)工作监护;(7)工作延期;(8)检修设备试运行;(9)工作终结。

  16、检修工作开工前应做那些工作?

  答:(1)检修工作开始前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施确已正确地执行,然后在工作票上签字,才允许开始工作。

   (2)工作开始前,工作负责人应将分工情况、安全措施布置情况及安全注意事项向全体工作人员交待清楚。

  17、高空作业使用工具时应注意什么?

  答:高处作业应一律使用工具袋。较大的工具应用绳拴在牢固的构件上,不准随便乱放,以防止从高空坠落发生事故。高空作业时不准将工具及材料上下抛掷,要用绳系牢后往下或往上吊送,以免打伤下方工作人员或击毁脚手架。

  18、制定《作业安全措施票制度》的目的是什么?

  答:是为了加强现场作业中的安全管理,促进现场作业责任和安全措施的具体落实,进一步强化工作安排人的工作小组负责人的安全责任,提高作业人员的自保互保意识,杜绝人身事故的发生。

  19、《作业安全措施票制度》中的安全措施应如何来制定?

  答:应由作业小组负责人根据《电业安全工作规程》和“危险点分析”,针对一项或一个作业小组的作业来制定。

  20、工作票中“检修自理”的安全措施在《作业安全措施票制度》中应如何体现?

  答:在《作业安全措施票制度》中对工作票“检修自理”的安全措施必须注明具体的执行地点和执行时注意事项。

  21、《作业安全措施票制度》中要填写哪些内容?

  答:(1).作业地点及任务,作业 人员和作业时间;

  (2).作业危险点及危险分析结果;

  (3.)根据危险点的分析填写相应的安全措施。

  22、《作业安全措施票制度》应以什么为统一单位?按什么进行编号?按什么时间进行汇总?由什么人保存多长时间?

  答:应以班组为统一单位按月编号,每月汇总后交分场安全员保存三个月。

  23、两个班组作业是否可以使用一张《作业安全措施票制度》?

  答:不可以。要分别使用《作业安全措施票制度》。

  24、紧急故障处理时,如何执行《作业安全措施票制度》制度?

  答:紧急故障处理时,可不用《作业安全措施票制度》。但必须在开始作业前由作业小组负责人向全体作业小组成员认真交待安全措施,并负责组织和监督实施。

  25、什么是事故抢修工作?对事故抢修工作有什么规定?

  答:事故抢修工作指:生产主、辅设备等发生故障被迫紧急停止运行,需立即恢复的抢修和排除故障的工作。

   事故抢修工作可不填用工作票,但必须经值长同意,预计抢修工作时间超过4小时的,仍应填用工作票;夜间如找不到工作票签发人,可先开工,至第二天白班上班时抢修工作仍需继续进行的,则应办理工作票手续。

  对上述可以不填用工作票的事故抢修工作,包括运行人员排除故障工作仍必须明确工作负责人、工作许可人,按《安规》规定做好安全措施、办理工作许可和终结手续。工作许可人应将工作负责人姓名、采取的安全措施、工作开始和结束时间记入值班记录。 

  26、检修设备试运后尚须工作时,应如何办理工作许可手续?

  答:工作许可人按工作票要求重新布置安全措施并会同工作负责人重新履行工作许可手续后工作负责人方可通知工作人员继续进行工作。如断开电源措施需由电气值班人员进行时,仍应由热机运行班长填写“停电联系单”,交电气运行班长联系停电,只有在收到已执行断开电源措施已执行时(并做好记录),方可会同工作负责人重新履行工作许可手续。如果试运后需要改变原工作票安全措施范围时,应重新签发新的工作票。

  27、《安规》中对工作票接收执行程序如何规定?

  答:(1) 工作票一般应在开工前一天,当日消除缺陷的工作票应在开工一小时前送交运行班长,由运行班长对工作票全部内容进行审查,必要时填好补充安全措施,确认无问题后记上收到工作票时间,并在接票人处签名。

  (2) 审查发现问题应向工作负责人询问清楚,如安全措施有错误或重要遗漏,工作票签发人应重新签发工作票。

  (3)运行班长签收工作票后,应在工作票登记簿上进行登记。

  (4)必须经过值长或单元长审批的工作票,应由电厂作出明确规定,印发运行班组长及有关车间、科室。

  28、转动机械的安全装置有哪些?

  答:机器的转动部分必须装有防护罩或其他防护设备(如栅栏),露出的轴端必须设有护盖以防绞卷衣服。转动机械的电机金属外壳应有良好的接地装置。

  29、动火工作票包括的内容是什么?

  答;动火工作票内容应包括动火地点、时间、工作负责人、监护人、审核人、批准人、安全措施等项。

  30、工作现场哪些部位不能行走坐立和长时间停留?

  答:(1)禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走和坐立,如必须在管道上坐立才能工作,必须做好安全措施。

  (2) 应尽可能避免靠近和长时间停留在可能受到烫伤的地方,例如:汽、水、燃油管道的法兰盘、阀门、安全门、除氧器、热交换器的水位计等处。如因工作需要,必须在这些处所长时间停留,应做好安全措施。

  (3)禁止在吊有重物下面停留和站立。

  (4)禁止在可能有上空落物下面行走坐立和停留。

  31、在进行高处工作防止落物伤人有何规定?

  答:(1)在进行高处工作时,除有关人员外,不准他人在工作地点的下面通行或逗留,工作地点下面应有围栏或装设其他保护装置,防止落物伤人。

  如在格栅式的平台上工作,为了防止工具和器材掉落,应铺设木板。

  (2)不准将工具及材料上下投掷,要用绳系牢后往下或往上吊送,以免打伤下面工作人员。

  (3)上下层同时进行工作时,中间必须搭设严密牢固的防护板、罩棚或其他隔离设施。工作人员必须戴安全帽。

  32、哪些人员不宜从事高处作业?

  答:担任高处作业人员必须身体健康,患有精神病、癫痫病及经医师鉴定患有高血压、心脏病等不宜从事高处作业病症的人员,不准参加高处作业。凡发现工作人员有饮酒、精神不振时禁止登高作业。

  33、9:00检修工张师傅持一张开工时间为当天8:30的消缺工作票 ,该票由李师傅担任工作负责人,是否符合安规要求,请向他说明应该怎样做。

  答:不符合安规规定要求。

  当日进行的消缺工作票应在工作前一小时由工作负责人持票办理

  34、某厂一青工在检修空闲时间到正在施工的电建工地找架子管,脚踏在一块活动盖板上,从10米坠落至0米,造成股骨骨折。试分析事件的原因。

  答:安规规定:生产场所的井、坑、孔、洞及沟道应覆以与地面平齐的坚固盖板。

  35、热机运行值班员张师傅在办理某转动机械检修工作票时,其他措施执行完后,联系电工停电时,电工讲现一名电工外出巡检,需等10分钟后才能将措施执行,于是张师傅和检修工作负责人约定“工作票开工时间填为15分钟后,你到设备那儿,到点就开工吧”。张师傅的做法有何不妥?

  答:热机工作票许可人应根据设备停电联系单上的停电完成时间作为该项的措施执行完毕时间,并且在检修工作开始前,工作许可人和工作负责人应共同到现场检查安全措施,交待安全注意事项,双方共同确认符合开工条件才能办理开工手续。约时开工属违章行为。