安全管理网

机械电气安全生产技术318题

  
评论: 更新日期:2010年08月13日

122、一般防护罩不准脚踏和站立;必须作平台或阶梯时,应能承受()的垂直力,并采取防滑措施。
  A.1500N  B.1800N  C.2000N  D.2200N
123、电流的热效应、化学效应、机械效应给人体造成的伤害,往往在肌体表面留下伤痕,造成的电流比较大。以下属于此类伤害的是()。
  A.电击  B.电伤  C.直接接触电击  D.间接接触电击
124、2~3mA的直流电通过人体的效果为()。
  A.感觉痒  B.感觉热  C.没有感觉  D.上肢肌肉收缩
125、90~100mA的直流电通过人体时的效果为()。
  A.感觉痒  B.感觉热  C.上肢肌肉收缩  D.呼吸麻痹
126、电源与地绝缘或通过阻抗接地,而装置的外露导电部分直接接地的系统为()系统,用于不接地电网。
  A.IT  B.FT  C.TN  D.NN
127、下列不属于坍塌的是()。
  A.脚手架坍塌  B.矿山冒顶片帮  C.建筑物坍塌  D.挖沟时的土石塌方
128、TN系统中有一部分保护线与中性线是合一的,此系统为()。
  A.TN-C-S系统  B.TN-C系统  C.TN-S系统  D.TN-S-C系统
129、下列不属于机械伤害的是()。
  A.加工件与人体直接接触引起的碰撞  B.加工件与人体直接接触引起的冲击
  C.加工件与人体直接接触引起的切断  D.起重机械引起的伤害

130、电气设备在正常情况下,不带电的金属部分与电网的保护零线的相互连接称为()。
  A.保护接地  B.保护接零  C.工作接地  D.重复接地
131、当电源容量≤100kVA寸,低压电气设备接地电阻的允许值为()。
  A.4Ω  B.8Ω  C.10Ω  D.0.5Ω
132、雷电波入侵的传播速度为()。(在电缆中为150m/us)。
  A.180m/us  B.200m/us  C.250m/us  D.300m/us
133、目前以()避雷器应用最为广泛,它是保护小容量变(配)电装置常用的避雷装置,主要由火花间隙和电阻阀片组成。
  A.管形避雷器  B.阀形避雷器  C.氧化锌避雷器  D.圆形避雷器
134、建筑物和一般设备防雷使用避雷针。避雷针各部分可靠地焊接,接地电阻应小于等于()。
  A.80  B.90  C.100  D.120
135、静电电压可能高达数千伏甚至上百千伏,而电流却可能小于1uA,故当电阻小于()时就可能发生静电短路而泄放静电能量。
  A.1MΩ  B.2MΩ  C.3MΩ  D.4MΩ
136、电磁场对人的伤害取决于其辐射强度和累计剂量,世界卫生组织已将()的低频磁场列为可疑致癌物。
  A.0~150Hz  B.0~200Hz  C.0~300Hz  D.0~350Hz
137、钢丝绳在使用时,每季度至少润滑()次。
  A.1  B.2  C.4  D.6
138、电源有一点(通常是中性点)直接接地,装置的外露导电部分接至电气上与电源接地点无关的接地极的系统,用于接地的配电网。该系统为()系统。
  A.IT  B.TT  C.TN  D.NN
139、下列关于乙炔发生站的安全技术叙述错误的是()。
  A.出、入站(房)必须登记,交出火种,穿戴必须符合规定
  B.管道、阀门应严密可靠。与乙炔长期接触的部件,其材质含铜量应为不低于60%的铜合金
  C.管道应有良好的导出静电的措施,应有定期测试记录
  D.管理系统必须合理设置回火防火器,并保证可靠有效
140、锅炉的安全阀结构完整,灵敏、可靠,每()检验、定压一次且铅封完好,每()自动排放试验一次,每()手动排放试验一次,并做好记录及签名。
  A.年,季,月  B.年,月,日  C.年,月,周  D.年,季,日
141、锅炉的压力表装置齐全,每()校验一次,铅封完好。
  A.半年  B.一季度  C.年  D.半月
142、额定蒸发量大于等于()的锅炉,应装设超压报警和连锁装置。
  A.3t/h  B.4t/h  C.5t/h  D.6t/h
143、煤气站的生产、输送系统均应按规定设置放散管,且放散管至少应高出厂房顶()以上,并具备防雨和可靠的防倾倒措施。
  A.3m  B.4m  C.5m  D.6m
144、制氧站空气液化分离设备的吸气口应超出制氧(站)屋檐1m以上且离地面铅垂高度必须大于()。空气应洁净,其烃类杂质应控制在允许极限范围内。
  A.8m  B.9m  C.10m  D.12m
145、下列关于制氧站安全技术的叙述错误的是()。
  A.独立站(房)、灌瓶间、实瓶间、贮气囊间应有隔热措施和防止阳光直射库内的措施
  B.贮瓶间应为单层建筑,地面应平整、防滑、耐磨和不产生撞击火花
  C.实瓶库存量不应超过2300只
  D.空、实瓶同库存放时,应分开设置,其间距至少1.5m以上且有明显标记和可靠的防倾倒措施
146、空压站贮气罐上的安全阀和压力表经风吹雨打很容易锈蚀。失去其可靠性,因此要求()检验一次并铅封,还要做好记录和签名。
  A.每年  B.每季度  C.每月  D.每两年
147、农机事故的高峰时间一般在()。
  A.上午9点~11点和下午4点~6点  B.上午10点~12点和下午4点~6点
  C.上午10点~12点和下午5点~7点  D.上午9点~11点和下午5点~7点
148、要求()对贮气罐进行一次除锈刷漆的保养,进行测厚并记录,尤其对贮气罐的下部要特别注意。
  A.每年  B.每季度  C.每月  D.每半年
149、根据机床适用范围不同,金属切割机床可分为()大类。
  A.3  B.4  C.5  D.6
150、下列关于变配电站环境的叙述错误的是()。
  A.变配电站与其他建筑物间消防通道应畅通无阻   B.与爆炸危险场所、腐蚀性场所有足够的间距
  C.变配电站地势不应低洼,无漏雨,防止雨后积水  D.应设置98%

151、变压器油量的贮油池或排油设施变压器应加设遮栏、护板、箱闸,其遮栏高度不低于()m,固定遮栏网孔不应大于40mm×40mm。
  A.1.5  B.1.6  C.1.7  D.1.8
152、高压配电装置长度大于6m,其柜(屏)和通道应设()个出口。
  A.2  B.3  C.4  D.5
153、在同一配电室内单列布置高、低压开关柜,顶部有裸露带电导体时,两者之间间距不应小于()。
  A.1m  B.2m  C.3m  D.4m
154、当电源从柜(屏)后进线,需在柜(屏)正背后墙上分设隔离开关及手动机构时,柜(屏)后通道净宽应不小于()。
  A.4.5m  B.3.5m  C.2.5m  D.1.5m
155、当电源从柜(屏)后进线,需在柜(屏)正背后墙上分设隔离开关及手动机构时,柜(屏)后通道净宽应不小于()。
  A.4.5m  B.3.5m  C.2.5m  D.1.5m
156、下列机床的危害因素中不属于内旋转咬合的是()。
  A.对向旋转部件的咬合B.旋转部件和成切线运动部件面的咬合C.旋转部件和固定部件的咬合D.旋转部件与滑动部件之间
157、安全技术措施的()是在机械设备上采用和安装各种安全有效的防护装置,消除在使用过程中产生的不安全因素。
  A.直接安全技术措施  B.间接安全技术措施  C.指导性安全技术措施D.防护性安全技术措施158、机械安全防护装置中紧急停车开关的形状应区别于一般开关,颜色应为()。
  A.白色  B.黄色  C.红色  D.绿色