安全管理网

煤矿机电安全管理试题及答案

  
评论: 更新日期:2009年12月28日

三、单项选择题

1、变电硐室长度超过(    )米时,必须在硐室的两端符合用燃性材料支护的要求。(  C  )(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P240第12行)
A、4        B、5        C、6         D、7

2、任一巷道风流中的瓦斯浓度超过(    )时使用瓦斯自动检测报警断电装置切断掘进工作面的电源。(  A  )(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P253第26行)
A、1         B、2       C、3         D、4

3、集中性漏电是指电网的某一处因绝缘破损导致漏电,占井下漏电的(   )以上。(B)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P242第15行)
A、80%        B、85%       C、86%         D、90%

4、我国煤矿井下人身安全电流极限值为(   )(D)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P242第40行)
A、37mA    B、36mA     C、35mA      D、30mA

5、局部通风机入风处有(   C)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P284第29行)
A、接地保护  B、短路保护  C、净化风流装置  D、阻燃器

6、(    )是矿井供电系统的主要组成部分,也是矿井供电系统安全运行的薄弱环节。(A)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P240第1行)
A、采区供电系统          B、分区变电所 
C、防爆移动变电站        D、井下中央变电所

7、硐室内各种设备与墙壁之间应留出(   )米以上的通道,各种设备相互之间应留出(   )米以上的通道。(B)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P240第17行)
A、1,2    B、0.5,0.8    C、1.5,2    D、0.6,0.7

8、为保证采区供电系统运行安全、合理、经济,(   )应是采区的动力中心。(B)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P240第3行)
A、中央变电所          B、采区变电所 
C、分区变电所          D、防爆移动变电站

9、为保证漏电保护装置能有效可靠,防止漏电引发各种危害,对煤矿井下采取的装置是(   )。(A)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P242第37行)
A、漏电保护 B、过电流保护  C、保护接地 D、节电保护

10、由于接地装置的(   )作用,使通过人体电流不大于极限安全电流,从而保证人身安全。(D)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P243第20行)
A、漏电保护 B、过电流保护  C、保护接地 D、分流

11、电压在(   )伏以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架、铠装电缆的钢带、屏蔽保护套等必须有保护接地。(C)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P243第23行)
A、30       B、37       C、36          D、35

12、设备的所有电气元件全部置于隔爆外壳内,隔爆外壳既具有耐爆性又具有隔爆性的是(   )。
(C)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P246第4行) A、本质安全型   B、 矿用增安型   C、隔爆型电气设备  D、低压配电设备

13、变电硐室长度超过(  )米时,在硐室的两端各设一个出口与巷道联通。(A)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P255第25行)
A、6      B、 5     C、 4        D、7

14、从机器到工作面至少要有(   )米的自由移动范围。(D)
  (《煤矿安全生产管理人员培训教材》P276第29行)
A、3      B、 0.5     C、 1       D、2

15、为了确保通风机的安全运行,备用主要通风机必须能在(B)秒内开动。(A)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P276第37行)
A、8      B、 10     C、 12       D、14

16、在井底车场内,从井底到乘车场为(   )米。(A)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P281第19行)
A、2.2      B、 2.4     C、 3.2      D、2

17、井下架空线两悬挂点的驰度不大于(   )㎜。(B)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P281第20行)
A、20     B、 30     C、25     D、35

18、为预防人员触电,架空线的分段开关干线长度应大于(   )米。
(A)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P281第25行)
A、500    B、 400     C、300     D、200

19、检查轨道连接时,两平行轨道每隔(   )米连接一根导线。
(D)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P281第39行)
A、20    B、30     C、40     D、50

20、检查主要通风机的轴承温度时,滚动轴承不得超过(  )℃
(C)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P284第7行)
A、65   B、60     C、75     D、80

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们