三、单项选择题
1、变电硐室长度超过( )米时,必须在硐室的两端符合用燃性材料支护的要求。( C )(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P240第12行)
A、4 B、5 C、6 D、7
2、任一巷道风流中的瓦斯浓度超过( )时使用瓦斯自动检测报警断电装置切断掘进工作面的电源。( A )(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P253第26行)
A、1 B、2 C、3 D、4
3、集中性漏电是指电网的某一处因绝缘破损导致漏电,占井下漏电的( )以上。(B)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P242第15行)
A、80% B、85% C、86% D、90%
4、我国煤矿井下人身安全电流极限值为( )(D)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P242第40行)
A、37mA B、36mA C、35mA D、30mA
5、局部通风机入风处有( C)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P284第29行)
A、接地保护 B、短路保护 C、净化风流装置 D、阻燃器
6、( )是矿井供电系统的主要组成部分,也是矿井供电系统安全运行的薄弱环节。(A)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P240第1行)
A、采区供电系统 B、分区变电所
C、防爆移动变电站 D、井下中央变电所
7、硐室内各种设备与墙壁之间应留出( )米以上的通道,各种设备相互之间应留出( )米以上的通道。(B)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P240第17行)
A、1,2 B、0.5,0.8 C、1.5,2 D、0.6,0.7
8、为保证采区供电系统运行安全、合理、经济,( )应是采区的动力中心。(B)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P240第3行)
A、中央变电所 B、采区变电所
C、分区变电所 D、防爆移动变电站
9、为保证漏电保护装置能有效可靠,防止漏电引发各种危害,对煤矿井下采取的装置是( )。(A)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P242第37行)
A、漏电保护 B、过电流保护 C、保护接地 D、节电保护
10、由于接地装置的( )作用,使通过人体电流不大于极限安全电流,从而保证人身安全。(D)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P243第20行)
A、漏电保护 B、过电流保护 C、保护接地 D、分流
11、电压在( )伏以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架、铠装电缆的钢带、屏蔽保护套等必须有保护接地。(C)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P243第23行)
A、30 B、37 C、36 D、35
12、设备的所有电气元件全部置于隔爆外壳内,隔爆外壳既具有耐爆性又具有隔爆性的是( )。
(C)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P246第4行) A、本质安全型 B、 矿用增安型 C、隔爆型电气设备 D、低压配电设备
13、变电硐室长度超过( )米时,在硐室的两端各设一个出口与巷道联通。(A)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P255第25行)
A、6 B、 5 C、 4 D、7
14、从机器到工作面至少要有( )米的自由移动范围。(D)
(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P276第29行)
A、3 B、 0.5 C、 1 D、2
15、为了确保通风机的安全运行,备用主要通风机必须能在(B)秒内开动。(A)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P276第37行)
A、8 B、 10 C、 12 D、14
16、在井底车场内,从井底到乘车场为( )米。(A)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P281第19行)
A、2.2 B、 2.4 C、 3.2 D、2
17、井下架空线两悬挂点的驰度不大于( )㎜。(B)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P281第20行)
A、20 B、 30 C、25 D、35
18、为预防人员触电,架空线的分段开关干线长度应大于( )米。
(A)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P281第25行)
A、500 B、 400 C、300 D、200
19、检查轨道连接时,两平行轨道每隔( )米连接一根导线。
(D)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P281第39行)
A、20 B、30 C、40 D、50
20、检查主要通风机的轴承温度时,滚动轴承不得超过( )℃
(C)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P284第7行)
A、65 B、60 C、75 D、80