全国煤矿安全知识竞赛总决赛重点题库
151、为什么通风机启动前必须先提前盘车1~2圈?
答:通风机启动前先提前盘车1~2圈,可以确认通风机是否转动灵活,有无卡阻现象,如有异常可停车检查。
152、为什么螺杆式压缩机的适应性强?
答:螺杆式压缩机具有强制输气的特点,排气量几乎不受排气压力的影响,适应范围广,对环境要求低,能安全高效地运行。
153、为什么压缩机风包要设安全阀?
答:安全阀是压气设备的保护装置,当系统压力超过某一整定值时,安全阀动作,压缩气体泄于大气,使系统压力降低,从而保证系统压力在整定值以下运行。
154、为什么手拉葫芦起吊停留时,要将手拉链拴在起重链上?
答:起吊中的手拉葫芦若中途停留时间较长,应将手拉链拴在起重链上,防止自锁失灵重物下坠。
155、为什么煤仓内的煤不能长期存放?
答:煤仓内的煤应定期放出,使存煤经常得到松动,防止发生砸实堵塞,造成蓬仓。
156、为什么起重机要安装重量限制器?
答:超载作业是造成起重事故的主要原因之一,轻者损坏起重机零部件和构件,重者造成断梁、倒塌等重大事故。对起重机安装重量限制器是防止发生超载事故的有效措施。
157、为什么同时使用两台千斤顶时,其升降速度要基本一致?
答:同时使用两台千斤顶时升降速度基本一致可以保持平衡,并防止重物向其中一个千斤顶超负荷施力而造成安全事故。
158、为什么压缩机要设排气超温保护?
答:压缩机设排气超温保护是因为冷却水或润滑油中断会使气缸温度超高,风包温度超过120℃,有可能发生爆炸事故。
159、为什么轴流式通风机要设置扩散器?
答:轴流式通风机运行时,风流从后导叶出来后,其出口动压仍然很大,设置扩散器可以将动压变为静压,提高通风机静压效率。
160、为什么中央泵房两个出口中的一个出口必须用斜巷通到井筒?
答:中央泵房两个出口中的一个出口用斜井通到井筒主要是作为回风和设置水管、电缆之用,同时提高泵房的通风能力,使用斜巷既可以在紧急情况下运送应急物料,也可作为中央泵房被淹没时的紧急撤人线路。
161、为什么压力表和真空表应使用360°弯管与泵体连接?
答:压力表和真空表使用360°弯管与泵体连接是因为弯管可以起缓冲作用,稳定读数并保护压力表、真空表,避免受冲击而损坏。
162、为什么钢丝绳牵引输送机设有牵引钢丝绳拉紧装置?
答:钢丝绳牵引输送机设有牵引钢丝绳拉紧装置是为了保证钢丝绳有一定的张力,使两支架间钢丝绳的挠度不超过50~100mm。
163、为什么要对电动葫芦制动器进行调整?
答:如果不及时调整制动器,随着电动葫芦制动环的磨损,就会造成电动葫芦制动后重物下滑,影响制动安全。
164、为什么设备加油时必须加过滤网?
答:设备加油时在注油口加过滤网非常重要,一是过滤油中的杂质;二是可以防止外部脏杂物进入油箱,保证设备安全。
165、为什么砂轮机安装时一定要找好平衡,并按规定牢固地灌好基础,预防振动?
答:砂轮片的质地较脆,工作时转速又高,一旦发生振动,会发生砂轮片破损和人身伤害事故;因此安装砂轮机时一定要找好平衡并按规定牢固地灌好基础。
166、为什么平键槽侧面不应留有间隙?
答:一旦平键槽侧面留有间隙,必将造成轮毂与轴的相对转动,尤其在交变载荷作用下,情况更为恶劣,将使键和键槽的侧面反复冲击而被破坏。
167、为什么滑动轴承装配留有轴向间隙?
答:滑动轴承装配留有轴向间隙是为了使轴在运转过程中因温度升高而发生长度改变时,有自由伸缩的余量。
168、为什么润滑油黏度较低能助长表面疲劳磨损的出现?
答:黏度较低的润滑油易进入已形成的表面裂纹中,当裂纹口封闭后受载,其中的油压急剧升高,会加速裂纹的延伸和扩展。
169、为什么要严格控制乙炔发生器内气体的温度?
答:当乙炔气体温度超过500℃时,未发生聚合反应的乙炔分子就会发生爆炸分解。
170、为什么在手弧焊时要佩戴焊工手套?
答:手弧焊时会产生静电电弧,佩戴焊工手套可防止对焊工手臂造成损伤。
171、离心式水泵有几种形式的分类?
答:可按扬程、水泵级数多少、泵轴方向、水泵吸水方向、比转速。
172、为什么压缩机停机时必须放掉机体内全部存水?
答:压缩机停机时放掉机体内全部存水可防止压缩机机构锈蚀和冬季冷却水管冻裂。
173、为什么活塞式压缩机有断水保护?
答:活塞式压缩机冷却水中断,会使气缸温度超高,有发生爆炸危险;所以活塞式压缩机要有断水保护。
174、为什么轴流式通风机要安装防噪声装置?
答:轴流式通风机运行时会发出强烈的刺耳噪声,损害人身健康;因此必须安装防噪声装置。
175、为什么泵轴中心线与电机轴中心线在同一条直线上?
答:如果泵轴中心线与电机轴中心线不在同一条直线上,会引起振动和轴承发热,影响设备安全运转。
176、为什么在输送机的装载处安装缓冲托辊?
答:在输送机装载处安装缓冲托辊可减轻物料对输送带的冲击,保护输送带,延长输送带使用寿命。
177、为什么钢丝绳牵引输送机要尽量降低给料高度及给料速度?
答:降低钢丝绳牵引输送机的给料高度及给料速度是为了减轻物料对输送带的冲击,避免输送带出现掉槽事故。
178、为什么刮板输送机安设挡煤板?
答:刮板输送机安设挡煤板可以增加中部槽装运载货的面积,提高输送机的运输生产能力,并防止煤炭溢出。
179、为什么要严格限制润滑脂中的机械杂质?
答:润滑脂中机械杂质会引起摩擦面的磨粒磨损,增大轴承噪声,金属屑或金属盐还会促进润滑脂氧化等。
180、为什么风包应设在室外阴凉处?
答:风包内储存的压缩空气受热后膨胀,超过风包的容许压力容易引起爆炸;所以不能在日光下暴晒,必须设在室外阴凉处。
181、为什么泵房设置防水门?
答:突水状态下,当车场有被水淹没的危险时,关闭防水门可以保护排水设备正常运行和人员安全。
182、为什么离心式水泵泵体中有平衡盘?
答:在离心式水泵压出段外侧安装平衡盘,可有效消除水泵的轴向推力,减少因轴向推力对水泵造成的损坏。
183、为什么输送机除紧急情况外严禁带负荷停车?
答:除紧急情况外,输送机严禁带负荷停车可避免出现重载启动、电动机过载、输送带打滑、拉坏输送带接头等现象。
184、为什么矿井供电系统要装设漏电保护装置?
答:因为一相漏电可能使电气设备在正常状态下不带电的外壳等部分产生危险电压,人触及时漏电电流可致人伤亡,漏电所产生的电火花可能造成电雷管先期引爆或瓦斯爆炸,长时间较大电流的漏电还能造成井下电气火灾;故矿井供电系统要装设漏电保护装置。
185、为什么矿井供电要双回路?
答:煤矿供电系统要求有很高的安全性、可靠性,采用双回路供电,当任一回路发生故障停止供电时,另一回路仍能担负供电任务,保证供电的连续性和矿井安全。
186、为什么要对电气设备进行预防性试验?
答:电气设备的预防性试验是为了保证电力系统的安全运行,预防电气设备损坏。同时,通过试验手段能有效掌握电气设备的绝缘情况,从而进行相应的维护、检修,甚至调换。
187、为什么操作高压电气设备主回路时必须戴绝缘手套?
答:高压电气设备的绝缘损坏时,带电的部分对地击穿放电,电流将沿传动机构泄入大地,有一个较高的对地电压。传动机构接地点与操作人员的手与脚之间,就会因受到相当大的接触电压而使人员触电。因此,操作高压电气设备主回路时必须戴绝缘手套。
188、为什么煤矿井下必须防止产生静电?
答:静电若通过某一尖端或某一突出部分向空间放电,当放电能量达0.28mJ以上时,就可能引爆煤矿井下积聚的瓦斯;因此,煤矿井下必须防止产生静电。
189、为什么电气设备停电检修时要进行验电和放电?
答:电气设备停电后,为防止断路器、开关等虚断,应进行验电;电气设备内部可能有充放功能的元件,应用接地线进行放电,防止发生维修人员触电事故。所以,电气设备停电检修时,要进行验电和放电。
190、为什么用兆欧表测量绝缘电阻时要防止他人触摸设备?
答:兆欧表是一只直流发电机,输出电压低的为500V,高的为2500V,摇测过程中被测设备充有直流电荷,如果人员触及易发生触电事故;故用兆欧表测量绝缘电阻时要防止他人触摸设备。
191、为什么要对电力负荷进行分类?
答:因不同的电力负荷对供电可靠性的要求是不同的,为确定供电工程设计和建设标准,保证供电工程建成投入运行后,供电可靠性能满足不同负荷的需要,并实现投资的经济性、合理性。因此,要对电力负荷进行分类。
192、为什么要把单个的局部接地极连起来形成接地网?
答:把单个的局部接地极连起来形成接地网,可以降低接地电阻,防止不同电气设备同时碰壳接地所带来的危险。
193、为什么不能带电检修、搬迁电气设备?
答:带电检修电气设备时,当检修工具与设备内某一带电部分相互接触碰撞,或通过工具与设备外壳碰撞,都会产生具有高温高热强大电弧的弧光短路,伤害操作人员,损坏设备。带电搬迁电气设备时,可能因螺丝松动而使防爆密封圈脱落,造成防爆电气设备失爆;或因带电电缆突然受力而使芯线拉断、芯线脱落,引起一相接地、两相或三相短路,造成大面积停电、设备损坏或作业人员受伤,严重时可能引发瓦斯爆炸事故。
194、为什么降压站内安装应急照明灯?
答:当降压站停电时,应急照明灯可为配电人员查明事故原因及维修操作、恢复供电提供方便;故降压站内应安装应急照明灯。
195、为什么井下通信电缆与信号电缆不能共用一根电缆?
答:通信电缆用于近距音频通信和远距的高频载波和数字通信及信号传输,信号电缆主要是指专用信号电缆,适用于传输数字信号、音频信号或自动信号装置的控制电路。通信电缆与信号电缆两者共用一根电缆会造成严重干扰。
196、为什么测量接地电阻应用交流而不用直流?
答:土地导电常常要经过水溶液,如果用直流测量会在电极上聚集电解出来的气泡,气泡产生反电势,减小导电截面,增加电阻,影响测量的准确度;因此,测量接地电阻应用交流而不用直流。
197、为什么绝缘电阻随温度的升高其阻值会降低?
答:绝缘电阻温度升高时,绝缘体内部分子运动加剧,分子内的电子就容易因分子间相互碰撞而跑出来,增加了绝缘体的导电性能。同时,绝缘体内的水分当温度升高时就开始膨胀伸长,成为细线状分布在两极之间,由于水中含有导电杂质,所以就增加了绝缘体的导电性,即其阻值降低。
198、为什么异步电动机的空载电流比同容量的变压器大?
答:异步电动机和变压器的空载电流都是用于建立主磁场的激磁电流,如果两者的容量、电压相同,则所建立的磁场也应一样。因异步电动机主磁路中除铁芯外还有气隙段,而变压器的主磁路为闭合的铁芯,所以异步电动机主磁路的磁阻比变压器磁阻大,空载电流也比同容量的变压器大。
199、为什么用兆欧表测量大容量绝缘良好设备的绝缘电阻时其数值愈来愈高?
答:用兆欧表测量大容量绝缘良好设备的绝缘电阻时,由于兆欧表电压线圈的电压是固定的,而设备本身的对地分布电容有个充电过程,因而流过兆欧表电流线圈的电流随时间的延长而变小,故兆欧表反映出来的电阻值愈来愈高。设备容量愈大,吸收电流和电容电流愈大,绝缘电阻随时间延长而阻值升高的现象就愈显著。
200、为什么电工必须经考试合格,获得电工证后,方可从事电气工作?
答:电工证是允许从事电气工作的证明书。电网工作是一种特殊的工作,其安全性要求高,技术性强,组织性严格,要求从事电业现场工作的人员,必须熟悉有关电业安全规程,懂技术、会操作,并通过考试检验合格,经县级电力部门审查批准,颁发电工证后,才能从事电气工作。