一、单项选择题
1.表示燃烧发生和发展的必要条件时,“四面体”是可燃物,氧化物,引火源和(D )。
A.氧化反应 B.热分解反映C.热传递
D.链式反应自由基
2.某金属配件加工厂的金属抛光车间厂房内设有一地沟,对该厂所采取的下列防爆措施中,不符合要求的是(D )。
A.用盖板将车间内的地沟严密封闭B.采用不发火花的地面
C.设置除尘设施
D.采用粗糙的防滑地板
3.下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是(B)。 A.选用与爆炸危险区域和范围相适应的防爆电气设备
B.在同时存在爆炸性气体和粉尘的区域,按照爆炸性气体的防爆要求选用电气设备
C. 设置防爆型剩余电流式电气火灾监控报警系统和紧急断电装置
D. 在正常运行时会产生火花,电弧的电气设备和线路布置在爆炸危险性小或没
有爆炸危险性的环境内
4.某面粉加工厂的面粉碾磨车间为 3 层钢筋混凝土结构建筑,建筑高度为 25m, 建筑面积共 3600m³。根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨车间的火灾危险性类别应确定为(B )。
A.甲类B.乙类C.丙类D.丁类
5.某百货公司仓库,储存的物品包括桶装食用油、家电、服装、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火灾危险性类别应确定为(C )。
A.甲类B.乙类C.丙类D.丁类
6.某棉纺织厂的纺织联合厂房,在回风机的前端设置滤尘器对空气进行净化处理。如需将过滤后的空气循环使用,应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的(B )。
A.15% B.25% C.50% D.100%
7.地下汽车库配置灭火器时,计算单元的最小需配灭火级别计算应比地上汽车库增加(C )。
A.10% B.20% C.30% D.25%
8.对建筑划分防烟区时,下列构件和设施中,不应用作防烟分区分隔构件和设施的是(B )。
A.特级防火卷帘B.防火水幕
C.防火隔墙
D.高度不小于 50cm 的建筑结构梁
9.根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 的规定,消防控制室内在值班人员经常工作的一面,设备面盘至墙的距离不应小于(B)m。
A.1.5 B.3
C.2 D.2.5
10. 下列关于自然排烟的说法,错误的是(C )。
A.建筑面积为 800m²的地下停车库可采用自然排烟方式B.采用自然排烟的场所可不划分防烟分区
C.防烟楼梯间及其前室不应采用自然排烟方式
D.建筑高度小于 50m 的公共建筑,宜优先考虑采用自然排烟方式
11. 某 5 层数据计算机房,层高 5m,每层有 1200m²的大空间计算机用房,设 IG541组合分配气体灭火系统保护。该建筑的气体灭火系统防护区最少应划分为(D )
个。A.5
B.6
C.8 D.10
12. 某厂为满足生产要求,拟建设一个总储量为 1500m³的液化石油气储罐区。所在地区的全年最小频率风向为东北风。在其他条件均满足规范要求的情况下, 该储罐区宜布置在厂区的(A )。
A.东北侧B.西北侧C.西南侧D.东南侧
13. 某修车库设有 7 个修车位,根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》
50067 的规定,该修车库的防火分类应为( B)类。A.Ⅰ
B. Ⅱ
C. Ⅲ
D. Ⅳ
14. 某场所配置的灭火器型号为“MF/ABC10”。下列对该灭火器类型、规格的说明中,正确的是(A )。
A. 该灭火器是 10kg 手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器
B. 该灭火器是 10kg 推车式(磷酸铵盐)干粉灭火器
C. 该灭火器是 10L 手提式(碳酸氢钠)干粉灭火器
D. 该灭火器是 10L 手提式(磷酸铵盐)干粉灭火器
15. 某建筑采用防火墙划分防火分区。下列防火墙的设置中,错误的是(A)。 A.输送柴油(闪点高于 60℃)的管道穿过该防火墙,穿墙管道四周缝隙采用防火堵料严密封堵
B.防火墙采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为 4.00h C.防火墙直接设置在耐火极限为 3.00h 的框架梁上
D.防火墙上设置常开的甲级防火门,火灾时能够自行关闭
16. 某商业建筑,东西长为 100m,南北宽为 60m,建筑高度为 26m,室外消火栓设计流量为 40L/s,南侧布置消防扑救面。沿该建筑南侧消防扑救面设置的室外消火栓数量,不宜少于(D )个。
A.1
B.3
C.4
D.2
17. 下列关于高层建筑中设置机械加压送风系统的说法,错误的是(C )。
A.地下室的楼梯间和地上部分的防烟楼梯间均需设置机械加压送风系统时,机械加压送风系统宜分别独立设置
B.建筑高度大于 50m 的公共建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统
C.建筑高度大于 50m 的住宅建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统
D.建筑高度大于 50m 的工业建筑,其防烟楼梯间、消防电梯前室应设置机械加压送风系统
18. 下列建筑或楼层中,可以开办幼儿园的是(D )。
A.租用消防验收合格后未经改造的设有一个疏散楼梯的 6 层单元式住宅的第三层
B.租用消防验收合格,能提供一个独立使用的封闭楼梯间的高层办公楼裙房的第四层
C.租用消防验收合格、建筑面积为 500m²,有 2 个防烟楼梯间的单独建造的半地下室
D.建筑面积为 600m²,安全疏散和消防设置满足要求的单层砖木结构的房屋 19.根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116—2013 的规定,区域报警系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾报警控制器和(D)等组成。
A.消防应急广播 B.消防专用电话 C.气体灭火控制器D.火灾声光警报器
20. 某房产开发商拟在石油化工厂附近开发建设一个居住区,石油化工厂设有总容积为 10000m³的液化石油气储罐区,根据《石油化工企业设计防火规范》GB50160—2008 的规定,该新建居住区与石油化工厂液化石油气储罐区的防火间距不应小于(D )m。
A.50 B.100 C.200 D.150
21. 某白酒灌装车间设置推车式灭火器,应优先选择的是(D )。
A.抗溶性泡沫灭火器B.清水灭火器
C.水雾灭火器
D.碳酸氢钠干粉灭火器
22. 某 16 层民用建筑,一至三层为商场,每层建筑面积为 1200m²,建筑首层室内地坪标高为±0.000m,室外地坪高为-0.300m,商场平屋面面层标高为 14.6m, 住宅平屋面面层标高为 49.7m,女儿墙顶部标高为 50.9m。根据《建筑设计防火规范》GB50016—2014 规定的建筑分类,该建筑的类别应确定为(B )。
A.二类高层公共建筑B.一类高层公共建筑C.一类高层住宅建筑D.二类高层住宅建筑
23. 某通信机房设置七氟丙烷预制灭火系统,该系统应有(B )种启动方式。A.1
B.2
C.3
D.4
24. 对建筑进行性能化防火设计时,火灾数值模拟软件 FDS 采用的火灾模型是(A)。
A.场模型 B.局部模型C.区域模型D.混合模型
25. 某建筑高度为 98.9m 的大楼,使用功能为办公、宾馆、商业和娱乐。一至四层的裙房设有营业厅和办公室。地下一层夜总会疏散走道两侧和尽端设有 5 个卡拉OK 小包间;营业厅的两个疏散门需要通过疏散走道至疏散楼梯间。该建筑按照规范要求设置消防设施。下列建筑内疏散走道的设计中,错误的是(C )。A.办公区域疏散走道两侧的隔墙采用加气混凝土砌块砌筑,耐火极限为 1.50h B.宾馆区域疏散走道采用轻钢龙骨纸面石膏板吊顶,耐火极限为 0.30h
C.夜总会疏散走道尽端房间房门至最近的安全出口的疏散走道长度为 15m D.裙房内营业厅的疏散门至最近的安全出口的疏散走道长度为 15m
26. 新建一个内浮顶原油储罐,容量为 6000m³,采用中倍数泡沫灭火系统时,宜选用(A )泡沫灭火系统。
A.固定 B.移动 C.半固定D.半移动
27. 新建一座地下汽车库,建筑面积为 15000m²,停车 300 辆,汽车车库按规定设置了消防设施。该汽车库室内任一点至最近人员安全出口的疏散距离不应大于(C)m。
A.45 B.50 C.60 D.80
28. 泡沫灭火系统按系统结构可分为固定泡沫灭火系统、半固定泡沫灭火系统、移动泡沫灭火系统。半固定灭火系统是指(B)。
A. 采用泡沫枪、固定泡沫设置和固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统
B.泡沫产生器和部分连接管道固定,采用泡沫消防车或机动消防泵,用水带供应泡沫混合液的灭火系统
C.泡沫产生器与部分连接管道连接,固定消防水泵供应泡沫混合液的灭火系统D.采用泡沫枪,泡沫液由消防车供应,水由固定消防水泵供应的灭火系统
29. 某 3 层商业建筑,采用湿式自动喷水灭火系统保护,共设计有 2800 个喷头保护吊顶下方空间。该建筑自动喷水灭火系统报警阀组的设置数量不应少于 (C )个。
A.2
B.3
C.4
D.5
30. 在某商业建筑的疏散走道上设置的防火卷帘,其联动控制程序应是(A )。A.专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作,防火卷帘下降至距楼板高1.8m 处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面
B.专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.8m 处;专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面
C.专门用于联动防火卷帘的感烟火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面1.5m 处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面
D. 专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降至距楼板面
1.5m 处;专门用于联动防火卷帘的感温火灾探测器动作后,防火卷帘下降到楼板面
31. 水喷雾灭火系统的水雾喷头使水从连续的水流状态分解转变成不连续的细小水雾滴喷射出来,因此它具有较高的电绝缘性能和良好的灭火性能。下列不属于水喷雾灭火机理的是(B)。
A.冷却B.隔离C.窒息D.乳化
32. 某通信楼,设置 IG541 管网灭火系统。该系统的机械应急操作装置应设在(C )。
A. 防护区内
B. 消防控制室内
C.贮瓶间内或防护区外便于操作的地方D.防护区液压口处
33. 设置湿式自动喷水灭火系统的房间,起火时喷头动作喷水,水流指示器动作并报警,报警阀动作,迟延器充水,启泵装置动作报警并直接启动消防水泵。该系统应选择的启泵装置是(A)。
A. 压力开关
B.电接点压力表C.流量开关
D.水位仪
34. 每层建筑面积为 5060m²,消防电梯与疏散楼梯间合用前室。下列说法错误的
是(D )。
A. 设置 2 台消防电梯
B.前室的使用面积为 12m² C.消防电梯兼做员工用电梯
D.在前室入口处设置耐火极限为 3.00h 的防火卷帘
35. 某城市新建一条地铁线路,其中有多个多线换乘车站。根据《地铁设计规定》GB50157-2013 的规定,地下换乘车站公用一个公共站厅时,站厅公共区域面积不应大于(B )m²。
A.2000 B.5000 C.3000 D.4000
36. 下列建筑中,室内采用临时高压消防给水系统时,必须设置高位消防水箱的是(D)。
A. 建筑面积为 5000m²的单层丙类厂房
B. 建筑面积为 40000m²的 4 层丁类厂房
C. 建筑面积为 5000m²的 2 层办公楼
D. 建筑面积为 30000m²的 3 层商业中心
37. 根据《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 的规定,火灾自动报警系统的形式可分为区域报警系统.集中报警系统和(C )。
A.消防联动报警系统B.火灾探测报警系统C.控制中心报警系统
D.集中区域报警系统
38. 在标准耐火试验条件下,对一墙体耐火极限试验,试验记录显示,该受火作用至 0.5h 时粉刷层开始脱落,受火作用至 1.00h 时背火面的温度超过规定值, 受火作用至 1.20h 时出现了穿透裂缝,受火作用至 1.50h 时墙体开始垮塌,该墙体的耐火极限是(A)h.
A.1.0
B.0.5
C.1.2
D.1.5
39. 基于细水雾灭火系统的灭火机理,下列场所中,细水雾灭火系统不适用于扑救的是(D )。
A.电缆夹层 B.柴油发电机C.锅炉房
D.电石仓库
40. 某加油站设置了 1 个容积为 30m³的 93#汽油罐,1 个容积为 30m³的 95#汽油罐,1 个容积为 20m³的 97#汽油罐,1 个容积 50m³的柴油罐。按照《汽油加油加气站设计与施工规范》GB50156—2012(2014 版)的规定,该加油站的等级应是(D)。
A.一级B.三级C.四级D.二级
41. 下列关于干粉灭火系统组件及其设置要求的说法中,正确的是( A )。A.储存装置的驱动气体应选压缩空气
B. 储存装置可设在耐火等级为三级的房间内
C.干粉储存容器设计压力可取 1.6MPa 或 2.5MPa 压力级D.驱动力压力应大于储存容器的最高工作压力
42. 某商业建筑,地上 4 层,地下 2 层,耐火等级一级,建筑高度为 20.6m。地上各层为百货、小商品和餐饮,地下一层为超市,地下二层为汽车库,地下一层设计疏散人数为 1500 人,地上一至三层每层设计疏散人数为 2000 人,四层
设计疏散人数为 1800 人,地上一至三层疏散楼梯的最小总净宽度应是(C)m。A.13
B.15 C.20 D.18
43. 某高层办公楼的柴油发电机房设置了水喷雾灭火系统。该系统水雾喷头的灭火工作压力不应小于(D)MPa。
A.0.05
B.0.10
C.0.2
D.0.35
44. 某一类高层办公楼的自备柴油发电机房,设置电动启动雨淋阀组的水喷雾灭火系统保护。当该系统的火灾探测装置动作后,打开雨淋报警阀组,压力开关动作联锁启动消防水泵,水雾喷头喷水灭火。该系统采用的火灾探测装置应 ( C )。
A.气动传动管探测装置 B.液动传动管探测装置 C.感烟感温火灾探测装置
D.闭式喷头驱动传动管探测装置
45. 下列场所中,消防用电应按一级负荷供电的是(D)。A.座位数超过 3000 个的体育馆
B. 建筑高度为 40m 的丙类仓库
C. 建筑高度为 30m 的乙类生产厂房
D. 建筑高度为 55m 的住宅建筑
46. 某二级耐火等级的单层家具生产厂房,屋顶承重构件为钢结构,当采用防火涂料对该屋顶承重构件进行防火保护时,其耐火极限不应小于(B)h。
A.0.50
B.1.00
C.1.50
D.2.00
47. 燃煤发电厂的碎煤机房设置照明灯具时,应选择(A)灯具。A.外壳保护型
B.隔爆型C.增安型D.充砂型
48. 根据《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009 的规定,人防工程设置有火灾自动报警系统和自动灭火系统时,人防工程中电影院的观众厅一个防火分区允许最大面积为(B )m²。
A.500 B.1000 C.1500 D.2000
49. 某建筑采用临时高压消防给水系统,经计算消防水泵设计扬程为 0.90MPa, 选择消防水泵时,消防水泵零流量时的压力应在(D)MPa 之间。
A.0.90~1.08 B.1.26~1.35 C.1.26~1.44 D.1.08~1.26
50. 自动喷水灭火系统设置场所的危险等级应根据建筑规模、高度以及火灾危险性、火灾荷载和保护对象的特点等确定。下列建筑中,自动喷水灭火系统之场所的火灾危害等级为中危险级I 级的是(A)。
A. 建筑高度为 50m 的办公楼
B.建筑高度为 23m 的四星级旅馆C.2000 个座位剧场的舞台
D.总建筑面积 5600m²的商场
51. 某地区有一条城市交通隧道,长度 1500m,按照防火规范要求,隧道内设置了各种消防设施。下列关于隧道设置机械排烟系统的说法中,正确的是( A )。A.采用纵向排烟方式时,排烟风速纵向气流的速度不应小于 2m/s
B.排烟风机应能在 280℃下连续正常运行不小于 2.00h C.排烟管道的耐火极限不应低于 2.00h
D.机械排烟系统与隧道的通风系统应共用
52. 在火焰中被燃烧,一定时间内仍能正常运行的电缆是(D )。A.一般阻燃电缆
B.低烟无卤素阻燃电缆C.无卤素阻燃电缆
D.耐火电缆
53. 在环境温度低于 4℃的地区,建设一座地下车库,采用干式自动喷水灭火系统保护,系统的设计参数按照火灾危险等级的中危险Ⅱ级判断,其作用面积不应小于(A )m²。
A.160 B.208 C.192 D.206
54. 感烟灭火探测器是响应悬浮在空气中的燃烧和/或热解产生的固体或液体微粒的探测器,可分为离子感烟、红外光束感烟、吸气型和( B )等探测器。
A.火焰探测B.光电感烟C.光纤感烟
D.缆式线性探测
55. 某商业综合体建筑,其办公区、酒店区、商业区分别设置消防控制室,并将办公区的消防控制室作为主消防控制室,其他两个作为分消防控制室。下列关于各分消防控制室内的消防设备之间的关系的说法,正确的是(D )。
A.不可以相互传输、显示状态信息,不应互相控制B.不可以相互传输、显示状态信息,但应互相控制
C.可以相互传输、显示状态信息,也应互相控制 D.可以相互传输、显示状态信息,但不应互相控制
56. 某工厂有一座建筑高度为 21m 的丙类生产厂房,耐火等级为二级。现要在旁边新建一座建筑耐火等级为二级,建筑高度为 15m、屋顶耐火极限不低于 1.0h 且屋面无天窗的丁类生产厂房。如该丁类生产厂房与丙类生产厂房相邻一侧的外墙采用无任何开口的防火墙,则两座厂房之间的防火间距不应小于(D)m。A.10
B.3.5 C.4
D.6
57 某储罐区有 4 个固定顶轻柴油储罐,单罐容积为 2000m³,设置了低倍数泡沫灭火系统,该泡沫灭火系统的设计保护面积应按(C)确定。
A.储罐罐壁与泡沫堰板间的环形面积B.储罐表面积
C.储罐横截面面积
D.防火堤内的地面面积
58.某高度为 120m 的高层办公楼,其消防应急照明备用电源的连续供电时间不应低于(A)min。
A.90 B.20 C.30 D.60
59.某高层办公楼,建筑高度为 32m,内走廊为“一”字形,设置两座防烟楼梯
间,楼前室内入口的中心线间距为 15m,走廊两端的袋型走道长度为 3m,走廊两侧房间的进深均为 6m,该办公楼每层设置的消火栓竖管数量不应少于(B)。A.1
B.2
C.3
D.4
60. 某单位的汽车喷漆车间采用二氧化碳灭火系统保护,下列关于二氧化碳灭火系统灭火机理的说法中,正确的是(B)。
A. 窒息和隔离
B.窒息和吸热冷却C.窒息和乳化
D.窒息和化学抑制
61. 某新建的汽车加油、加气合建站,设置消防设施时,下列说法中,错误的是(B )。
A. 在LNG 储存和加气站应设置可燃气体检测报警系统
B.设置 2 台消防水泵时,可不设备用消防水泵C.在加油站的罩棚下应设置事故照明
D.可燃气体检测器的一级报警值应设定为天然气爆炸下限的 30%
62. 某座 3100 个座位的大剧院,地下车库采用预作用自动喷水灭火系统,演员化妆间等采用湿式自动喷水灭火系统,舞台葡萄架下采用雨淋系统,舞台口采用防护冷却水幕布系统。该建筑的自动喷水灭火系统应选用(C )种报警阀组。A.1
B.2
C.3
D.4
63.某可燃物堆场,室外消火栓的设计流量为 55L/s,室外消火栓选用 DN150, 其出水流量为 15L/s。根据室外消火栓设计流量,该堆场的室外消火栓数量不应少于(B )个。
A.6
B.4
C.5
D.3
64. 某单层工业厂房,建筑面积 10000m²,室内最大净高为 8m,屋面坡度为 2%, 未设置吊顶。该建筑按中危险级Ⅱ级设置自动喷水灭火系统,应选择(A)。
A.直立型B.隐蔽型C.吊顶型D.边墙型
65. 某民政部门建设了 2 座供老年人居住和活动的建筑,建筑高度均为 12m,建筑内部设置了自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。在进行内部装修时,建筑内疏散走道的顶棚装饰材料的燃烧性能等级应为(C)。
A.B1 级B.B2 级
C.A 级D.B3 级
66. 某建筑高度为 50m 的宾馆,采用一路市政电源供电,采用发电设备作为备用
电源,建筑内部的排烟风机采用主备电源自动切换装置。下列关于主备电源自动切换装置说法不合理的是(A)。
A. 自动切换装置设置在变电站内
B.自动切换装置设置在排烟风机房的风机控制配电箱内C.主备电源自动切换时间为 20s
D.主备电源自动切换时间为 25s
67. 对于可能散发可燃气体密度小于空气密度的场所,可燃气体探测器应设置在被保护空间的(D)。
A. 下部
B. 中间部位
C.中间部位或下部D.顶部
68. 某座 10 层建筑,建筑高度为 36m,1-5 层为住宅,6-10 层为办公用房。住宅部分与办公部分之间应采用耐火极限不低于(B)h 的不燃性楼板和无任何开口的防火墙完全分隔。
A.1.0
B.2.0
C.1.5
D.2.5
69. 某多功能建筑,建筑高度 54.8m,2 座楼梯间分别位于“一”字形走廊的尽端,楼梯间形式和宽度符合相关规范规定。地下一层建筑面积为 2600m²,用途为餐厅、设备房;地上 14 层,建筑面积 24000m²,用途为歌舞娱乐、宾馆、办公。该建筑按照规范要求设置建筑消防设施。下列关于该建筑房间疏散门的设置中,
错误的是(D )。
A.九至十四层每层的会议室相邻两个疏散门最近的边缘之间的水平距离不小于6m
B. 位于地下一层的一个建筑面积为 50m²、使用人数为 10 人的小餐厅,设置 1 个向内开启的疏散门
C.位于三层的一个建筑面积为 80m²、使用人数为 50 人的会议室,设置 2 个向内开启的疏散门
D.位于一层的一个建筑面积为 60m²、使用人数为 16 人的录像厅,设置 1 个向外开启的疏散门
70. 某乙类可燃液体储罐设置固定液上喷射低倍数泡沫灭火器系统,当采用环泵式泡沫比例混合器时,泡沫液的投加点应在( C )。
A. 消防水泵的出水管上
B.消防给水管道临近储罐上C.消防水泵的吸水管上
D.在消防水泵房外的给水管道上
71. 水喷雾灭火系统的基本设计参数根据其防护目的和保护对象确定。水喷雾灭火系统用于液化石油气罐瓶间防护冷却目的时,系统的响应时间不应大于(C )s。
A.45 B.120 C.60 D.300
72. 某设置中有中央空调送风系统的建筑,其火灾自动报警系统中的点型火灾探
测器至空调送风口和多孔送风顶棚孔口边缘的水平距离,分别不应小于(C)。A.1.2,1.0
B.2.0,1.0
C.1.0,1.5
D.1.5,0.5
73. 用于保护 1kV 及以下的配电线路的电气火灾监控系统,其测温式电气火灾监控探测器的布置方式应采用(C)。
A.非接触式B.独立式 C.接触式 D.脱开式
74. 下列场所中,应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志的是(C )。
A. 总建筑面积为 6000m²的展览厅
B. 座位数为 1200 个的剧场
C. 总建筑面积为 500m²的电子游艺厅
D. 总建筑面积为 500m²的地下超市
75. 建筑高度超过 100m 的公共建筑应设置避难层。下列关于避难层的说法中, 错误的是(A)。
A.第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于 60m B.封闭的避难层应设置独立的机械防烟系统
C.通向避难层的疏散楼梯应使人员需经过避难层方能上下D.避难层可兼做设备层
76. 某多层民用建筑的第二层为舞厅,建筑面积 1000m²,该场所设有室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统及防排烟系统,并按严重危险等级配置灭火器。若在该层设置 3 个灭火器设置点,每处设置干粉灭火器 2 具, 则每具灭火器的灭火级别应为(C )。
A.2A B.21B C.3A D.55B
77. 某高层办公建筑在进行内部装修时,采用壁柜将办公室分隔成多个区域,根据《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222-2017)的规定和使用部位及功能, 该壁柜可划分为(C)。
A. 固定家具
B.墙面装修材料C.隔断装修材料D.其他装修材料
78. 进行火灾风险识别中,需判定火灾危险源。下列火灾危险源因素中,属于人为因素的是( B )。
A.人员应急反应能力B.吸烟起火
C.消防安全责任
D.可燃油浸变压器油温过高引起起火
79. 根据《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2012,建筑材料及制品的燃烧性能等级标识GB 8624 B1(B-s1,d0,t1)中,t1 表示( A)的等级。
A. 烟气毒性
B.燃烧滴落物/颗粒C.产烟特性
D.燃烧持续时间
80. 下列关于耐火极限判定条件的说法中,错误的是(C )。
A.如果试件失去承载能力,则自动认为试件的隔热性和完整性不符合要求B.如果试件的完整性被破坏,则自动认为试件的隔热性不符合要求
C.如果试件的隔热性被破坏,则自动认为试件的完整性不符合要求
D.A 类防火门的耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件
81. 某独立建造且建筑面积为 260m2 的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用(C )。
A.一级B.二级C.三级D.四级
82. 某机械加工厂所在地区的年最小频率风向为西南风,最大频率风向为西北风,拟在厂区内新建一座总储量 15t 的电石仓库。该电石仓库的下列选址位置中,符合防火要求的是(C )。
A.生产区内的西南角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置B.辅助生产区内的东南角,地势比较低的位置
C.储存区内的东北角,地势比较高的位置
D.生产区内的东北角,靠近需要电石的戊类厂房附近地势比较低的位置
83. 某多层砖木结构古建筑,砖墙承重,四坡木结构屋顶,其东侧与一座多层的
平屋面钢筋混凝土结构办公楼(外墙上没有凸出构件)相邻。该办公楼相邻侧外墙与该古建筑东侧的基础、外墙面、檐口和屋脊的最近水平距离分别是 11.0m、12m、10.0m 和 14.0m。该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为(A )m。A.10.0
B.11.0 C.12 D.14
84. 下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是( C )。A.设置防爆墙
B.设置泄压面积
C.采用不发火花的地面D.采用合理的平面布置
85. 某二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的旅馆,建筑高度为 23.2m,“一”字形疏散内走道的东、西两端外墙上均设置采光,通风窗,在走道的两端各设置了一座疏散楼梯间,其中一座紧靠东侧外墙,另一座与西侧外墙有一定的距离,建筑在该走道西侧尽端的房间门与最近一座疏散楼梯间入口门的允许最大直线距离为(D )m。
A.15 B.20 C.22 D.27.5
86.下列关于室外消火栓设置的说法中,错误的是(A )。
A. 室外消火栓应集中布置在建筑消防扑救面一侧,且不宜小于 2 个
B. 室外消火栓的保护半径不应大于 150m
C.地下民用建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距离出入口不宜小于 5m, 不宜大于 40m
D.停车场的室外消火栓与最近一排汽车的距离不宜小于 7m 87.下列关于建筑防火分隔的做法中,错误的是( B)。
A.卡拉OK 厅各厅室之间采用耐火极限为 2.00h 的防火隔墙和 1.50h 的不燃性楼梯及乙级防火门分隔
B.柴油发电机房内的储油间(柴油储量为 0.8m2),采用耐火极限为 2.50h 的防火分隔和 1.50h 的不燃性楼板与其他部位分隔
C.高层住宅建筑下部设置的商业服务网点,采用耐火极限为 2.00h 的防火隔墙和乙级防火分隔
D.医院病房楼内相邻护理单元之间采用耐火极限为 2.00h 的防火隔墙和乙级防火门分隔
88. 下列灭火器中,灭火剂的灭火机理为化学抑制作用的是(D )。A.泡沫灭火器
B.二氧化碳灭火器C.水基型灭火器 D.干粉灭火器
89. 下列关于自动喷水灭火系统的说法中,错误的是(A )。A.雨淋系统与预作用系统均应采用开式洒水喷头
B.干式系统和预作用系统的配水管道应设置成快速排气阀
C.雨淋系统应能由配套的火灾自动报警系统或传动管控制并启动雨淋报警阀 D.消防用系统应由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀,并转换为湿式系统
90. 下列火灾中,可以采用IG541 混合气体灭火剂扑救的是(B )。A.硝化纤维、硝酸钠火灾
B.精密仪器火灾 C.钾、钠、镁火灾D.联氨火灾
91. 某火力发电厂输煤栈桥输送皮带总长 405m,采用水喷雾灭火系统保护时, 该输煤栈桥最多可划分为(B )段分段进行保护。
A.5
B.4
C.6
D.7
92. 某大型城市综合体中的变配电间、计算机主机房、通讯设备间等场所内设置了组合分配式七氟丙烷气体灭火系统。下列关于该系统组件的说法中,错误的是(D )。
A. 集流管应设置安全泄压装置
B.选择阀的公称直径应和与其对应的防护区灭火系统的主管道的公称直径相同C.输送启动气体的管道宜采用铜管
D.输送气体灭火剂的管道必须采用不锈钢管
93. 某建筑高度为 300m 的办公建筑,首层室内地面标高为±0.000m,消防车登高操作场地的地面标高为-0.600m,首层层高为 6.0m,地上其余楼层的层高均为 4.8m。关于该建筑避难层的做法中,错误的是(C )。
A. 第二个避难层与第一个避难层相距 10 层设置
B. 第一个避难层的避难净面按其负担的避难人数乘以 0.25m2/人计算确定
C. 将第一个避难层设置在第十二层
D. 第二个避难层的避难面积按其相应的避难人数乘以 0.2m2/人计算确定
94. 下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的做法中,错误的是( A)。
A.建筑高度为 23.8m 的住宅建筑,采用 B2 级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为 0.25h
B.建筑高度为 48m 的住宅建筑,采用 B1 级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为 0.5h
C.建筑高度为 70m 的住宅建筑,采用 B1 级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为 0.5h
D.建筑高度为 23.8m 的住宅建筑,采用 B1 级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为 0.25h
95. 某汽车加油站设置 2 个单罐容积为 30m3 的汽油罐,1 个单罐容积为 50m³柴油罐,该加油站的等级是( C )。
A.一级B.二级C.三级D.四级
96. 在对可燃纤维织物加工车间配置灭火器时,除水基型灭火器外,下列灭火器中,应选择的是( B)。
A.轻水泡沫灭火器B.卤代烷灭火器 C.二氧化碳灭火器
D.碳酸氢钠干粉灭火器
97. 在有结构梁突出的顶棚上设置的点型感烟火灾探测器,当梁间净间距小于(D )m 时,可忽略梁对探测器保护面积的影响。
A.2
B.3
C.4
D.1
98. 洁净厂房内洁净室和疏散走道的顶棚的耐火极限分别不应低于( B)。A.0.25h 和 1.0h
B.0.4h 和 1.0h C.0.5h 和 0.5h D.1.0h 和 0.5h
99. 根据《地铁设计规范》GB50157—2013,下列关于地铁车站排烟风机耐高温性能的说法中,错误的是(D )。
A.地上设备与管理用房,排烟风机应保证在 280°C 时能连续有效工作 0.5h B.地上车站公共区,排烟风机应保证在 250°C 时能连续有效工作 1h
C.区间隧道,排烟风机应保证在 250°C 时能连续有效工作 1h
D.高架车站公共区,排烟风机应保证在 280°C 时能连续有效工作 1h
100. 下列关于水喷雾灭火系统喷头选型和设置要求的说法中,错误的是(D )。A.扑救电气火灾应选用离心雾化型喷头
B. 室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头应带防尘帽
C. 保护可燃气体储罐时,水雾喷头距离保护储罐外壁不应大于 0.7m
D. 保护油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于 1.2m
101. 消防控制室图形显示装置与火灾报警控制器、电气火灾监控器、消防联动控制器和(C )应采用专用线路连接。
A. 区域显示器
B.消防应急广播扬声器C.可燃气体报警控制器D.火灾警报器
102. 某建筑面积为 2000m2 的展厅,层高为 7m,设置了格栅吊顶,吊顶距离楼地面 6m,镂空面积与吊顶的总面积之比为 10%。该展厅内感烟火灾探测器应设置的位置是(C )。
A. 吊顶上方
B.吊顶上方和下方C.吊顶下方
D.根据实际试验结果确定
103. 某建筑高度为 128m 的民用建筑内设置的火灾自动报警系统,需要配备总数为 1600 点的联动控制模块,故应至少选择(C )台消防联动控制器或联动火灾报警控制器。
A.1
B.3
C.2
D.4
104. 某总建筑面积为 5200m2 的百货商场,其营业厅的室内净高为 5.8m,所设置的自动喷水灭火系统的设计参数应按火灾危险等级不低于( A)。
A. 中危险II 级
B. 严重危险II 级
C. 严重危险I 级
D. 中危险I 级
105. 下列火灾中,不适合采用水喷雾进行灭火的是(A )。A.樟脑油火灾
B.人造板火灾C.电缆火灾 D.豆油火灾
106. 城市消防远程监控系统由用户信息传输装置、报警传输网、监控中心和(B ) 等部分组成。
A.用户服务系统B.火警信息终端C.报警受理系统D.远程査岗系统
107. 某建筑面积为 70000m2,建筑高度为 80m 的办公室建筑,下列供电电源中, 不满足该建筑消防用电设备供电要求的是(A )。
A.由城市一个区域变电站引来 2 路电源,并且每根电缆均能承受 100%的负荷B.由城市不同的两个区域变电站引来两路电源
C.由城市两个不同的发电厂引来两路电源
D.由城市一个区域变电站引来一路电源,同时设置一台自备发电机组108.下列关于建筑室内消火栓设置的说法中错误的是(B )。
A. 消防电梯前室应设置室内消火栓,并应计入消火栓的使用数量
B. 设置室内消火栓的建筑,层高超过 2.2m 的设备层宜设置室内消火栓
C. 冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内
D. 屋顶设置直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处设置消防栓
109. 下列建筑中的消防应急照明备用电源的连续供电时间按 1.0h,设置其中不符合规范要求的是(C )。
A. 医疗建筑、老年人建筑
B. 总建筑面积大于 100000m2 的商店建筑
C. 建筑高度大于 100m 的住宅建筑
D. 总建筑面积大于 20000m2 的地下汽车库
110. 对于可能散发相对密度为 1 的可燃气体的场所,可燃气体探测器应设置在该场所室内空间的(B )。
A. 中间高度位置
B.中间高度位置或顶部C.下部
D.中间高度位置或下部
111. 某 2 层地上商店建筑,每层建筑面积为 6000 ㎡,所设置的自动喷水灭火系统应至少设置(C )个水流指示器。
A.2
B.3
C.4
D.5
112. 某高层宾馆,下列关于消防设备配电装置的做法中,不能满足消防设备供电要求的是( C)。
A. 引至消防泵的两路电源在泵房内末端自行切换
B. 消防负荷的配电线路设置短路动作保护装置
C.消防负荷的配电线路设置过负荷和过、欠电压保护装置D.消防负荷的配电线路未设置剩余电流保护装置
113. 与其他手提式灭火器相比,手提式二氧化碳灭火器的结构特点是( D)。A.取消了压力表,增加了虹吸管
B.取消了安全阀,增加了虹吸管C.取消了安全阀,增加了压力表D.取消了压力表,增加了安全阀
114. 对某石油库进行火灾风险评估,辨识火灾危险源时,下列因素中,应确定为第一类危险源的是(D )。
A. 雷电
B. 油罐呼吸阀故障
C.操作人员在卸油时打手机D.2000m³的柴油罐
115. 下列关于细水喷雾灭火系统联动控制的做法中,错误的是( D)。A.开式系统在接收到两个不同类型的火灾报警信号后自动启动
B.开式系统在接收到两个独立回路中相同类型的两个火灾报警信号后自动启动C.闭式系统在喷头动作后,由压力开关直接联锁自动启动
D.闭式系统在喷头动作后,由分区控制阀启闭信号自动启动
116. 下列关于采用传动管启动水喷雾灭火系统的做法中,错误的是(A )。A.雨淋报警阀组通过电动开启
B.系统利用闭式喷头探测火灾C.雨淋报警阀组通过气动开启
D.雨淋报警阀组通过液动开启
117. 下列建筑中,当其楼梯间的前室或合用前室采用敞开阳台时,楼梯间可不设置感烟系统的是(C )。
A. 建筑高度为 68m 的旅馆建筑
B. 建筑高度为 52m 的生产建筑
C. 建筑高度为 81m 的住宅建筑
D. 建筑高度为 52m 的办公建筑
118. 某长度为 1400m 的城市交通隧道,顶棚上悬挂有若干射流风机。该隧道的排烟方式属于(A )方式。
A.纵向排烟 B.重点排烟 C.横向排烟 D.半横向排烟
119. 下列气体灭火系统分类中,按系统的结构特点进行分类的是( B)。
A.二氧化碳灭火系统、七氟丙烷灭火系统、惰性气体灭火系统和气溶胶灭火系统
B. 管网灭火系统和预制灭火系统
C. 全淹没灭火系统和局部应用灭火系统
D.自压式气体灭火系统、内储压式气体灭火系统和外储压式气体灭火系统 120.某藏书 60 万册的图书馆,其条形疏散走道宽度为 2.1m,长度为 51m,该走道顶棚上至少应设置( D)只点型感烟火灾探测器。
A.2
B.3
C.5
D.4
121. 某二级耐火等级的 3 层养老院,老人住宿床位数 80 张,总建筑面积为 4600
㎡,设置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统等,下列关于该场所配置手提式灭火器的说法中,正确的是( A)。
A.单具灭火器的最低配置基准应为 3A,最大保护距离应为 15m B.单具灭火器的最低配置基准应为 5A,最大保护距离应为 15m C.单具灭火器的最低配置基准应为 3A,最大的保护距离应为 20m D.单具灭火器的最低配置基准应为 5A,最大的保护局里应为 20m
122. 某设置 110 个停车位的室内无车道且无人员停留的机械式地下汽车库,下列自动灭火系统中不适用于该车库的是(B )。
A.湿式自动喷水灭火系统B.二氧化碳灭火系统
C.泡沫一水喷淋灭火系统D.高倍数泡沫灭火系统
123. 下列建筑中,允许不设置消防电梯的是(A )。A.埋深为 10m,总建筑面积为 10000 ㎡的地下商场
B. 建筑高度为 27m 的病房楼
C. 建筑高度为 48m 的办公建筑
D. 建筑高度为 45m 的住宅建筑
124. 下列关于防烟分区划分的说法中,错误的是(B )。A.防烟分区可采用防火隔墙划分
B. 设置防烟系统的场所应划分防烟分区
C. 一个防火分区内可划分为多个防烟分区
D. 防烟分区可采用在楼板下突出 0.8m 的结构梁划分
125. 下列关于火灾自动报警系统组件设置的做法中,错误的是(B )。A.壁挂手动火灾报警系统的底边距离楼地面 1.4m
B.壁挂紧急广播扬声器的底边距离楼地面 2.2m
C.壁挂消防联动控制器的主显示频的底边距离楼地面 1.5m D.墙上安装的消防专用电话插孔的底边距离楼地面 1.3m
126. 建筑高度为 48m 的 16 层住宅建筑,一梯 3 户,每户建筑面积为 120 ㎡,每个单元设置一座防烟楼梯间,一部消防电梯和一部客梯,该建筑每个单元需设置的室内消火栓总数量不应少于(A )个。
A.16 B.8 C.32 D.48
127. 下列情形中,有利于火灾时缩短人员疏散时间的是(B )。A.正常照明转换为应急照明
B.背景音乐转为火灾应急广播C.疏散通道上的消防卷帘落下
D.自动喷水灭火系统喷头启动洒水
128. 自然排烟是利用火灾烟气的热浮力和外部风压等作用,通过建筑物的外墙或屋顶开口将烟气排至室外的排烟方式,下列关于自然排烟的说法中,错误的是(A )。
A. 自然排烟窗的开启方向应采用上悬外方式
B.具备自然排烟的条件的多层建筑,宜采用自然排烟方式C.排烟窗应设置在建筑空间室内净高的 1/2 以上
D.排烟口的排放速率主要取决于烟气的厚度和温度
129. 下列关于干式自动喷水灭火系统的说法中,错误的是( C)。
A.在准工作状态下,有稳压系统维持干式报警阀入口前管道内的充水压力B.在准工作状态下,干式报警阀出口后的配水管道内应充满有压气体
C.当发生火灾后,干式报警阀开启,压力开关动作后管网开始排气充水D.当发生火灾后,配水管道排气充水后,开启的喷头开始喷水
130. 下列关于消防给水设施的说法中,错误的是(C )。
A.消防水泵的串联可在流量不变的情况下增加扬程,消防水泵的串联可增加流量
B. 消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态
C.室内消火栓给水管网与自动喷水等其他灭火系统中的管网分开设置,当合用消防水泵时,供水管路沿水流方向应在报警阀后分开设置
D.室外消防给水管道应采用阀门分成若干独立段,每段内室外消火栓的数量不宜超过 5 个
131. 某电子计算机主机房为无人值守的封闭区域,室内净高为 3.6m,采用全淹没式七氟丙烷灭火系统防护。该防护区设置的泄压口下沿距离防护区楼地板的高度不应低于(A )m。
A.2.4
B.1.8
C.3.0
D.3.2
132. 下列关于地下商店营业厅的内部装修材料中,允许采用 B1 级燃烧性能的是(B )。
A.地面装修材料B.装修织物
C.售货柜台,固定货架D.墙面装修材料
133. 下列关于建筑防烟系统联动控制要求的做法中,错误的是( C)。
A.常闭加压送风口的开启由其所在防火分区内两只独立火灾探测器的报警信号作为联动触发信号
B.加压送风机启动由其所在防火分区内的一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号作为联动触发信号
C.楼梯间的前室或合用前室的加压送风系统中任一常闭加压送风口开启时,联动启动该楼梯间各楼层的前室及合用前室内的常闭加压送风口
D.对于防火分区跨越多个楼层的建筑,楼梯间的前室或合用前室内任一常闭加压送风口开启时,联动启动该防火分区内全部楼层的楼梯间前室及合用前室内的常闭加压送风口
134. 下列关于电气火灾监控系统设置的做法中,错误的是(C )。A.将剩余的电流式电气火灾监控探测器的报警值设定为 400mA
B.对于泄露电源流失大于 500mA 的供电线路,将剩余电流式电气火灾监控探测器设置在下一级配电柜处
C.将非独立式电气火灾监控探测器接入火灾报警探测器的探测回路D.将线型感温火灾探测器接入电气火灾监控器用于电气火灾监控
135. 某汽车库建筑面积为 5100 ㎡,停车数量为 150 辆,该汽车库的防火分类应
为(D )。A.Ⅰ
B. Ⅲ
C. Ⅳ
D. Ⅱ
136. 下列因素中,不易引起电气线路火灾的是(D )。A.线路短路
B. 线路绝缘损坏
C. 线路接触不良D.电压损失
137. 下列厂房仓库中,按规范应设置排烟设施的是( A)。A.每层建筑面积为 1200 ㎡的两层丙类仓库
B.丙类厂房内建筑面积为 120 ㎡的成产监控器
C.建筑面积为 3000 ㎡的丁类生产车间D.单层丙类厂房内长度为 35m 的疏散走道
138. 在开展建筑消防性能化设计与评估时,预测自动喷水灭火系统洒水喷头的启动时间,主要应考虑火灾的(B )阶段。
A.阴燃B.增长
C.全面发展D.衰退
139. 一座建筑高度为 55m 的新建办公楼,无裙房,矩形平面尺寸为 80mX20m, 沿该建筑南侧的长边连续布置消防车登高操作场地。该消防车登高操作场地的
最小平面尺寸应为(D )。A.15mX10m
B.20mX10m C.15mX15m D.80mX10m
140. 某钢筋混凝土结构的商场,建筑高度为 23.8m。其中,地下一层至地上五层为商业营业厅,地下二层为汽车库和设备用房,建筑全部设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等,并采用不燃性材料进行内部装修,下列关于防火分区划分的做法中,错误的是( A)。
A. 地上一层的防火分区中最大一个的建筑面积为 9900 ㎡
B. 地下一层的防火分区中最大一个的建筑面积为 1980 ㎡
C. 地上二层的防火分区中最大一个的建筑面积为 4950 ㎡
D. 地下二层的设备用房划分为一个防火分区,建筑面积为 1090 ㎡
141. 某办公建筑,地上 28 层,地下 3 层,室外地坪标高为-0.600m,地下三层的地面标高-10.000m。下列关于该建筑平面布置的做法中,错误的是(C )。A.将消防控制室设置在地下一层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
B.将使用天然气做燃料的常压锅炉房布置在屋顶,与出屋面的疏散楼梯间出口的最近距离为 7m
C.将消防水泵房布置在地下三层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间D.将干式变压器布置在地下二层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间
142. 某人防工程设置在地下一层,其室内地面与室外出入口地坪的高度为 8m, 下列场所中,不能设置在该人防工程内的是( C)。
A. 歌舞娱乐放映游艺场所
B.医院病房 C.儿童游乐厅D.百货商店
143. 下列关于建筑内疏散楼梯间的做法中,错误的是( B)。
A.设置敞开开放式外廊的 4 层教学楼,每层核定人数 500 人,设置 3 部梯段净宽度均为 2.00m 的敞开式疏散楼梯间
B.建筑高度为 15m 的 3 层商用建筑,总建筑面积为 2400 ㎡,一、二层为美术教室和体型训练室,三层为卡拉 OK 厅和舞厅,设置 2 座梯段净宽度均为 2.00m 的敞开式疏散楼梯间
C.电子厂综合装配大楼,建筑高度为 31.95m,每层作业人数 100 人,设置 2 座净宽度均为 1.20m 的防烟楼梯间
D.建筑高度为 31.9 的住宅建筑,每个单元的建筑面积为 500 ㎡,户口至楼梯间的最大水平距离为 2m,每个单元设置一座梯段将宽度为 1.10m 的封闭楼梯间144.下列关于电气装置设置的做法中,错误的是( C)。
A. 在照明灯具靠近可燃物处采取隔热防火措施
B. 额定功率 150W 的吸顶白炽灯的引入线采用陶瓷管保护
C.额定功能 60W 的白炽灯直接安装在木梁上D.可燃材料仓库内使用密闭型荧光灯具
145. 下列关于建筑安全出口或疏散楼梯间的做法中,错误的是(D )。
A.位于地下一层,总建筑面积为 1000 ㎡的卡拉OK 厅和舞厅,设置了 3 个净宽度均为 2m 的安全出口
B.每层为一个防火分区且每层使用人数不超过 180 人的多层制衣厂,设置了 2 座梯段净宽度均为 1.2m 的封闭楼梯间
C.高层办公楼的每层使用人数为 60 人,设置了 2 座防烟疏散楼梯间,楼梯间的梯段净宽度及楼梯间在首层的门的净宽度均为 1.2m
D.单层二级耐火等级且设置自动喷水灭火系统的电影院,其中一个 1000 座的观众厅设置了 4 个净宽度均为 1.5m 的安全出口
146. 关于火灾探测器的说法,正确的是(C)。A.点型感温探测器是不可复位探测器
B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器
C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器
147. 关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是(D)。A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统
B. 控制中心报警系统具备消防联动控制功能
C. 控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室
D.控制中心报警系统各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备148.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是(B)。
A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发原件
B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统
D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求,主电源可不采用消防电源
149. 下列场所中,不宜选择感烟探测器的是(C)。
A.汽车库 B.计算机房C.发电机房D.电梯机房
150. 某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是(A)。A.厨房内安装的是感烟火灾探测器
B.厨房内的火灾探测器编码地址错误C.火灾报警控制器供电电压不足
D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障
151. 下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是(A)。A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料
B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀C.火灾自动报警系统采用感温探测器
D.设置湿式自动喷水灭火系统
152. 下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是(C)。A.礼堂
B.电影院观众厅C.歌舞厅
D.会议厅
153. 下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是(D)。A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上
B.高层民用建筑
C.3 层居住区,居住人数小于等于 500 人
D.耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于等于 3000m³的戊类厂房154.建筑物的耐火等级由建筑主要构件的(C)决定。
A.燃烧性能B.耐火等级
C.燃烧性能和耐火极限D.结构类型
155. 关于疏散楼梯间设置的做法,错误的是(D)。
A.2 层展览建筑无自然通风条件的封闭楼梯间,在楼梯间直接设置机械加压送风系统
B.与高层办公主体建筑之间设置防火墙的商业裙房,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间
C.建筑高度为 33m 的住宅建筑,户门均采用乙级防火门,其疏散楼梯间采用敞开楼梯间
D.建筑高度为 32m,标准层建筑面积为 1500 ㎡的电信楼,其疏散楼梯间采用封闭楼梯间
156. 采用泡沫灭火系统保护酒精储罐,应选用(A)。A.抗溶泡沫液
B.水成膜泡沫液C.氟蛋白泡沫液D.蛋白泡沫液
157. 下列建筑或场所中,可不设置室内消火栓的是(B)。A.占地面积 500 ㎡的丙类仓库
B. 粮食仓库
C. 高层公共建筑
D. 建筑体积 5000m³,耐火等级三级的丁类厂房
158. 关于灭火器配置计算修正系数的说法,错误的是(A)
A. 同时设置室内消火栓系统,灭火系统和火灾自动报警系统时,修正系数为 0.3
B. 仅设室内消火栓系统时,修正系数为 0.9
C. 仅设有灭火系统时,修正系数为 0.7
D.同时设置室内消火栓系统和灭火系统时,修正系数为 0.5 159.室外消火栓距建筑物外墙不宜小于(D)
A.2.0
B.3.0
C.6.0
D.5.0
160.大学生集体宿舍楼疏散走道内设置的疏散照明,其地面水平照度不应低于
(A)lx。A.3.0
B.1.0
C.5.0
D.10.0
161. 灭火器组件不包括(B)。A.筒体阀门
B. 压力开关
C. 压力表、保险销
D. 虹吸管、密封阀
162. 下列建筑防爆措施中,不属于预防性措施的是(D)。A.生产过程中尽量不用具有爆炸性危险的可燃物质
B.消除静电火花
C.设置可燃气体浓度报警装置D.设置泄压构件
163. 根据防排烟系统的联动控制设计要求,当(B)时,送风口不会动作。A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警
B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警D.在联动控制器上手动控制送风口开启
164. 联动型火灾报警控制器的功能不包括(C)。A.显示火灾显示盘的工况
B.显示系统屏蔽信息 C.联动控制稳压泵启动D.切断非消防电源供电
165. 水喷雾的主要灭火机理不包括(D)。A.窒息
B.乳化C.稀释
D.阻断链式反应
166. 采用非吸气型喷射装置的泡沫喷淋保护非水溶性甲乙丙类液体时,应选用
(A) 。
A.水成膜泡沫液或成膜氟蛋白泡沫液B.蛋白泡沫液
C.氟蛋白泡沫液D.抗溶性泡沫液
167. 在建筑高度为 126.2m 的办公塔楼短边侧拟建一座建筑高度为 23.9m,耐火等级为二级的商业建筑,该商业建筑屋面板耐火极限为 1.00h 且无天窗,毗邻办公塔楼外墙为防火墙,其防火间距不应小于(A)m。
A.9
B.4
C.6 D.13
168. 单台消防水泵的设计压力和流量分别不大于(D)时,消防泵组应在泵房内预留流量计和压力计接口。
A.0.50MPa、25L/s B.1.00MPa、25L/s
C.1.00Mpa、20L/s D.0.50MPa、20L/s
169. 下列消防配电设计方案中,符合规范要求的是(D)。A.消防水泵电源由建筑一层低压分配电室出线
B.消防电梯配电线路采用树干式供电C.消防配电线路设置过负载保护装置
D.排烟风机两路电源在排烟机房内自动切换
170. 关于地铁防排烟设计的说法,正确的是(A)。
A. 站台公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过 2000 ㎡
B.地下车站的设备用房和管理用房的防烟分区可以跨越防火分区C.站厅公共区每个防烟分区的建筑面积不宜超过 3000 ㎡
D.地铁内设置的挡烟垂壁等设施的下垂高度不应小于 450mm 171.下列自动喷水灭火系统中,属于开式系统的是(C)。A.湿式系统
B.干式系统 C.雨淋系统 D.预作用系统
172. 避难走道楼板及防火隔墙的最低耐火极限分别为(B)。A.1.00h、2.00h
B.1.50h、3.00h C.1.50h、2.00h D.1.00h、3.00h
173. 人防工程里的采光窗井与相邻一类高层民用建筑主体出入口的最小防火间距是(D)m。
A.6
B.9 C.10 D.13
174. 机械加压送风系统启动后,按照余压值从大到小排列,排序正确的是(C)。A.走道、前室、防烟楼梯间
B.前室、防烟楼梯间、走道
C.防烟楼梯间、前室、走道D.防烟楼梯间、走道、前室
175. 净空高度不大于 6.0m 的民用建筑采用自然排烟的防烟分区内任一点至最近排烟窗的水平距离不应大于(D)m。
A.20 B.35 C.50 D.30
176. 某地上 4 层乙类厂房,其有爆炸危险的生产部位宜设置在第(B)层靠外泄压设施附近。
A. 三
B. 四
C. 二
D. 一
177. 根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB 50967),关于室外消火栓用水量的说法,正确的是(B)。
A.Ⅱ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于 15L/s B.Ⅰ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于 20L/s C.Ⅲ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于 10L/s D.Ⅳ类汽车库、修车库、停车场室外消火栓用水量不应小于 5L/s 178.消防用电应采用一级负荷的建筑是(B)。
A. 建筑高度为 45m 的乙类厂房
B. 建筑高度为 55m 的丙类仓库
C. 建筑高度为 50m 的住宅
D. 建筑高度为 45m 的写字楼
179. 下列初始条件中,可使甲烷爆炸极限范围变窄的是(A)。A.注入氮气
B.提高温度C.增大压力
D.增大点火能量
180. 下列民用建筑的场所或部位中,应设置排烟设施的是(C)。A.设置在二层,房间建筑面积为 50 ㎡的歌舞娱乐放映游艺场所B.地下一层的防烟楼梯间前室
C.建筑面积 120m2 的中庭
D.建筑内长度为 18m 的疏散走道
181. 下列建筑材料中,燃烧性能等级属于 B1 级的是(C)。A.水泥板
B.混凝土板C.矿棉板 D.胶合板
182. 下列装修材料中,属于 B1 级墙面装修材料的是(D)。A.塑料贴面装饰板
B.纸质装饰板C.无纺贴墙布D.纸面石膏板
183. 根据规范要求,剩余电流式电气火灾检测探测器应设置在(D)。
A. 高压配电系统末端
B. 采用 IT、TN 系统的配电线路上
C.泄露电流大于 500mA 的供电线路上D.低压配电系统首端
184. 判定某封闭段长度为 1.5km 的城市交通隧道的类别,正确的是(C)。A.允许通行危险化学品车的隧道,定为一类隧道
B.不允许通行危险化学品车的隧道,定为二类隧道
C.仅限通行非危险化学品车的隧道,无论单孔双孔,均定为三类隧道D.单孔的隧道定为一类隧道,双孔的隧道定为二类隧道
185. 下列消防救援入口设置的规范中,符合要求的是(B)。A.一类高层办公楼外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕
B.救援口净高和净宽均为 1.6m C.每个防火分区设置 1 个救援口
D.多层医院顶层外墙面,连续设置无间隔的广告屏幕
186. 关于中庭与周围连通空间进行防火分隔的做法,不正确的是(A)。A.采用乙级防火门、窗,且火灾时能自行关闭
B. 采用耐火极限为 1.00h 的防火隔墙
C. 采用耐火隔热和耐火完整性为 1.00h 的防火玻璃墙
D.采用耐火完整性为 1.00h 的非隔热性防火玻璃墙,并设置自动喷水灭火系统保护。
187. 一个防护区内设置 5 台预制七氟丙烷灭火器装置,启动时其动作响应时差不得大于(D)s。
A.1
B.3
C.5
D.2
188. 下列多层厂房中,设置机械加压送风系统的封闭楼梯间应采用乙级防火门的是(A)。
A.服装加工厂房B.机械修理厂
C.汽车厂总装厂房D.金属冶炼厂房
189. 发生火灾时,湿式喷水灭火系统中的湿式报警阀由(C)开启。A.火灾探测器
B.水流指示器C.闭式喷头 D.压力开关
190. 关于可燃性气体探测报警系统设计的说法,符合规范要求的是(D)。
A.可燃气体探测器可接入可燃气体报警器,也可直接接入火灾报警控制器的探测回路
B.探测天然气的可燃气体探测器应安装在保护空间的下部C.液化石油气探测器可采用壁挂及吸顶安装方式
D.能将报警信号传输至消防控制室时,可燃气体报警控制器可安装在保护区域附近无人值班的场所
191. 关于建筑防烟分区的说法,正确的是(C)。
A. 防烟分区面积一定时,挡烟垂壁下降越低越有利于烟气及时排出
B.建筑设置敞开楼梯时,防烟分区可跨越防火分区C.防烟分区划分的越小越有利于控制烟气蔓延
D.排烟与补风在同一防烟分区时,高位补风优于低位补风192.下列物质中,火灾分类属于A 类火灾的是(D)。 A.石蜡
B.沥青C.钾 D.棉布
193. 对于 25 层的住宅建筑,消防车登高操作场地的最小长度和宽度是(A)。A.20m、10m
B.15m、10m C.15m、15m D.10m、10m
194. 建筑保温材料内部传热的主要方式是(B)。A.绝热
B.热传导C.热对流D.热辐射
195. 采用 t2 火模型描述火灾发展过程时,装满书籍的厚布邮袋火灾是(D)t2 火。
A.超快速B.中速 C.慢速
D.快速
196. 下列易燃固体中,燃点低、易燃烧并能释放出有毒气体的是(B)。A.萘
B.赤磷C.硫磺D.镁粉
197. 某机组容量为 350MW 的燃煤发电厂的下列灭火系统设置中,不符合规范要求的是(A)。
A.汽机房电缆夹层采用自动喷水灭火系统B.封闭式运煤栈桥采用自动喷水灭火系统C.电子设备间采用气体灭火系统
D.点火油罐区采用低倍数泡沫灭火系统
198. 下列火灾中,不应采用碳酸氢钠干粉灭火的是(D)。A.可燃气体火灾
B.易燃、可燃液体火灾C.可溶化固体火灾
D.可燃固体表面火灾
199. 湿式自动喷水灭火系统的喷淋泵,应由(C)信号直接启动系统。A.信号阀
B.水流指示器C.压力开关
D.消防联动控制器
200. 集中电源集中控制型消防应急照明和疏散指示系统不包括(C)。
A. 分配电装置
B.应急照明控制器C.输入模块
D.疏散指示灯具
201. 影响公共建筑疏散设计指标的主要因素是(A)。A.人员密度
B.人员对环境的熟悉度C.人员心理承受能力 D.人员身体状况
202. 净高 6m 以下的室内空间,顶棚射流的厚度为室内净高的 5%〜12%,而在
顶棚射流内最大温度和速度出现在顶棚以下室内净高的(B)处。A.5%
B.1% C.3%〜5%
D.5%〜10%
203. 闭式泡沫-水喷淋系统的供给强度不应小于(B)L/(min·㎡)。A.4.5
B.6.5
C.5.0
D.6.0
204. 需 24h 有人值班的大型通讯机房,不应选用(A)。A.二氧化碳灭火系统
B.七氟丙烷灭火系统
C.IG541 灭火系统D.细水雾灭火系统
205. 七氟丙烷灭火系统不适用于扑救(C)。A.电气火灾
B.固体表面火灾 C.金属氢化物火灾
D.灭火前能切气源的气体火灾
206. 下列建筑中,不需要设置消防电梯的是(C)。A.建筑高度 26m 的医院
B.总建筑面积 21000 ㎡的高层商场
C.建筑高度 32m 的二类办公楼
D.12 层住宅建筑
207. 下列场所灭火器配置方案中,错误的是(B)。A.商场女装库房配置水型灭火器
B.碱金属( 钾钠)库房配置水型灭火器C.食用油库房配置泡沫灭火器
D.液化石油气灌瓶间配置干粉灭火器
208. 细水雾灭火系统按供水方式分类,可分为泵组式系统、瓶组与泵组结合式系统和(B)。
A.低压系统 B.瓶组式系统C.中压系统 D.高压系统
209. 下列场所中,不需要设置火灾自动报警系统的是(D)。A.高层建筑首层停车数为 200 辆的汽车库
B.采用汽车专用升降机做为汽车疏散出口的汽车库C.停车数为 350 辆的单层汽车库
D.采用机械设备进行垂直或水平移动形式停放汽车的敞开汽车库210.室内消火栓栓口动压大于(A)MPa 时,必须设置减压装置。A.0.70
B.0.30
C.0.35
D.0.50
211.关于消防车道设置的说法,错误的是(A)。A.消防车道的坡度不宜大于 9%
B.超过 3000 个座位的体育馆应设置环形消防车道C.消防车道边缘距离取水点不宜大于 2m
D.高层住宅建筑可沿建筑的一个长边设置消防车道212.关于火灾类别的说法,错误的是(A)。
A.D 类火灾是物体带电燃烧的火灾
B.A 类火灾是固体物质火灾
C.B 类火灾是液体火灾或可熔化固体物质火灾
D.C 类火灾是气体火灾
213. 关于汽车库防火设计的做法中,不符合规范要求的是(C)。
A.社区幼儿园与地下车库之间采用耐火极限不低于 2h 的楼板完全分隔,安全出口和疏散楼梯分别独立设置
B.地下二层设置汽车库、设备用房、存放丙类物品的工具库和自行车库C.地下一层汽车房附设一个修理车位,一个喷漆间
D.地下二层设置谷物运输车、大巴车和垃圾运输车间
214. 某总建筑面积为 900 ㎡的办公建筑,地上 3 层,地下 1 层,地上部分为办公用房,地下一层为自行车库和设备用房,该建筑地下部分最低耐火等级为
(B) 。A.二级B.一级C.三级D.四级
215、木制桌椅燃烧时,不会出现的燃烧方式是( D )。A、分解燃烧
B、表面燃烧C、熏烟燃烧D、蒸发燃烧
216、某电子计算机房,拟采用气体灭火系统保护,下列气体灭火系统中,设计灭火浓度最低的是( D )。
A、氮气灭火系统
B、IG5-41 灭火系统C、二氧化碳灭火系统D、七氟丙烷灭火系统
217、下列气体中,爆炸下限大于 10%的是( A )。A、一氧化碳
B、丙烷C、乙炔D、丙烯
218、下列可燃液体中火灾危险性为甲类的是( C )。A、戊醇
B、丙烷 C、异丙醇D、乙二醇
219、下列储存物品仓库中,火灾危险性为戊类的是( D )。A、陶瓷制品仓库(制品可燃包装与制品)
B、玻璃制品仓库(制品可燃包装与制品本) C、水泥刨花板制品仓库(制品无可燃包装) D、硅酸铝纤维制品仓库(制品无可燃包装)
220、某厂房的房间隔墙采用金属夹芯板。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该金属夹芯板芯材的燃烧性能等级最低( A )。
A、A 级B、B1 级C、B2 级D、B3 级
221、某建筑高度为 110m 的 35 层住宅建筑,首层设有商业服务网点,该住宅建筑构件耐火极限设计方案中,错误的是( B )。
A、居住部分与商业服务网点之间隔墙的耐火极限为 2.00h B、居住部分与商业服务网点之间楼板的耐火极限为 1.50h
C、居住部分疏散走道两侧隔墙的耐火极限为 1.00h D、居住部分分户的耐火极限为 2.00h
222、关于建筑机械防烟系统联动控制的说法,正确的是( A )。
A、由同一防火分区内的两只独立火灾探测器作为相应机械加压送风机开启的联动触发信号
B、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在 30s 内联动开启相应的机械加压送风机
C、加压送风口所在防火分区确认火灾后,火灾自动报警系统应仅联动开启所在楼层前室送风口
D、火灾确认后,火灾自动报警系统应能在 20s 内联动开启相应的常压加压送风223、根据现行国家标准《建筑防排烟系统技术标准》(GB51251),下列民用建筑楼梯间的防排烟设计方案中,错误的是( B )。
A、建筑高度 97m 的住宅建筑,防排楼梯间及其前室均采用自然通风方式防烟B、采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置 1.0 ㎡的固定窗
C、建筑高度 48m 的办公楼,防烟楼梯间及其前室采用自然通风方式防烟
D、采用自然通风的防烟楼梯间,楼梯间外墙上开设的可开启外窗最大的布置间隔为 3 层
224、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB50116,关于电气火灾监控探测器设置的说法,正确的是( D )。
A、剩余电流式电气火灾探测器应设置在低压配电系统的未端配电柜内
B、在无消防控制室且电气火灾监控探测器不超过 10 只时,非独立式电气火灾监控探测器可接入火灾报警控制器的探测器回路
C、设有消防控制室时,电气火灾监控器的报警信息应在集中火灾报警控制器上
显示
D、电气火灾监控探测器发出报警信号后,应在 3s 内联动电气火灾监控器切断保护对象的供电电源
225、根据现行国家标准,《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),关于市政消火栓设置的说法,正确的是( D )。
A. 市政消防栓最大保护半径应为 120m
B.当市政道路宽度不超过 65m 时,可在道路的一侧设置市政消防栓C.当市政消防栓距路边不宜小于 0.5m 不应大于 5m
D.室外地下式消火栓应设置直径为 100mm 和 65mm 的栓口各一个226、关于火灾风险评估方法的说法,正确的是( B )。
A、在评估对象运营之前,采用表格方式对潜在火灾危险性进行评估的方法属于安全检查表法
B、运用安全检查表法进行火灾风险评估时,可通过事故树进行定性分析,找出评估对象的薄弱环节,将其作为安全检查的重点
C、运用安全检查表法进行火灾风险评估时,每一个事件的可能的后续事件只能取完全对立的两种状态
D、运用运筹学原理,对火灾事故原因和结果进行逻辑分析的方法属于事件树分析方法
227、关于建筑消防电梯设置的说法,错误的是( C )。A、建筑高度为 30m 的物流公司办公楼可不设置消防电梯
B、埋深 9m、总建筑面积 4000 ㎡的地下室可不设置消防电梯C、建筑高度为 25m 的门诊楼可不设置消防电梯
D、建筑高度为 32m 的住宅建筑可不设置消防电梯
228、某建筑高度为 36m 的病房楼,共 9 层,每层建筑面积3000 ㎡,划分为 3 个护理单元。该病房楼避难间的下列设计方案中,正确的是( D )。
A、将满足避难要求的监护室兼作避难间B、在二至九层每层设置 1 个避难间
C、避难间的门采用乙级防火门
D、不靠外墙的避难间采用机械加压送风方式防烟
229、某大型商业建筑,油浸变压器室、消防水池和消防水泵房均位于建筑地下一层,油浸变压器采用水喷雾灭火系统进行保护。经计算得到了水喷雾系统管道扬程和局部水头损失总计 0.13MPa,最不利点处水雾喷头与消防水池的最低水位之间的静压差为 0.02MPa,则该系统消防水泵的扬程至少应为( D )。
A、0.30MPa B、0.35MPa C、0.65MPa D、0.50MPa
230、某室内净高为 4.0m 的档案馆拟设置七氟丙烷灭火系统。根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》(GB50370),该气体灭火系统的下列设计方案中, 错误的是( C )。
A、泄压口下沿距顶棚 1.0m B、一套系统保护 5 个防护区C、设计喷放时间为 12s
D、灭火设计浓度为 10%
231、某耐火极限为二级的会议中心,地上 5 层,建筑高度为 30m,第二层采用敞开式外廊作为疏散走道。该外廊的最小净宽度应为( A )。
A、1.3m B、1.1m C、1.2m D、1.4m
232、某建筑高度为 54m 的住宅建筑,其外墙保温系统保温材料的燃烧性能为B1 级。该建筑外墙及外墙保温系统的下列设计方案中,错误的是( D )。
A、采用耐火完整性为 0.50h 的外窗
B、外墙保温系统中每层设置水平防火隔离带C、防火隔离带采用高度为 300mm 的不燃材料
D、首层外墙保温系统采用厚度为 10mm 的不燃材料防护层
233、某冷库冷藏室室内净高为 4.5m,设计温度为 5℃,冷藏间内设有自动喷水灭火系统,该冷藏间自动喷水灭火系统的下列设计方案中,正确的是( B )。 A、采用干式系统,选用公称动作温度为 68℃的喷头
B、采用湿式系统,选用用公称动作温度为 57℃的喷头C、采用预作用系统,选用公称动作温度为 79℃的喷头D、采用雨淋系统,选用水幕喷头
234、建筑外墙外保温材料下列设计方案中,错误的是( C )。
A、建筑高度 54m 的住宅建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1 级的外保温材料
B、建筑高度 32m 的办公楼,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1 级的外保温材料
C、建筑高度 18m 的展览建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间无空腔,选用燃烧性能为B1 级的外保温材料
D、建筑高度 23m 的旅馆建筑,保温层与基层墙体、装饰层之间有空腔,选用燃烧性能为B1 级的外保温材料
235、某综合楼的变配电室拟配置灭火器。该配电室应配置的灭火器是( B )。A、水基型灭火器
B、磷酸铵盐干粉灭火器C、泡沫灭火器
D、装有金属喇叭筒的二氧化碳灭火器
236、根据现行国家标准《洁净厂房设计规范》(GB50073),关于洁净厂房室内消火栓设计的说法,错误的是( D )。
A、消火栓的用水量不应小于 10L/s
B、可通行的技术夹层应设置室内消火栓C、消火栓同时使用水栓数不应小于 2
D、消火栓水枪充实水柱长度不应小于 7m
237、某平战结合的人防工程,地下 3 层,每层建筑面积 30000 ㎡,地下一层为商业和设备用房;地下二层和地下三层为车库、设备用房和商业用房,该人防工程的下列防火设计方案中,错误的是( D )
A、地下一层设置的下沉式广场疏散区域的净面积为 180 ㎡
B、地下二层设置销售各种啤酒的超市
C、地下一层防烟楼梯间及前室的门为火灾时能自动关闭的敞开式甲级防火门D、地下一层防火隔间的墙为耐火极限 3.00h 的实体防火隔墙
238、根据现行国家标准《人民防空工程设计防火规范》(GB50098)人防工程疏散指示标志的下列设计方案中,正确的是( C )。
A. 沿墙面设置的疏散标志灯下边缘距地面的垂直距离为 1.2m
B. 沿地面设置的灯光型疏散方向标志的间距为 10m
C.设置在疏散走道上方的疏散标志灯下边缘距离室内地面的垂直距离为 2.2m D.沿地面设置的蓄光型发光标志的间距为 10m
239、某一类高层商业建筑,室内消火栓系统设计流量为 30L/s。该建筑室内消火栓系统设计灭火用水量至少应为( B )
A.108m³ B.324m³ C.216m³ D.432m³
240、消防用电负荷按供电可靠性及中断供电所造成的损失或影响程度分为一级负荷、二级负荷和三级负荷。下列供电方式中,不属于一级负荷的是( B )。A、来自两个不同发电厂的电源
B、来自同一变电站的两个 6Kv 回路
C、来自两个 35Kv 的区域变电站的电源
D、来自一个区域变电站和一台柴油发电机的电源
241、某剧场舞台设有雨淋系统,雨淋报警阀采用充水传动管控制。该雨淋系统消防水泵的下列控制方案中,错误的是( C )。
A. 由报警阀组压力开关信号直接连锁启动消防喷淋泵
B.由高位水箱出水管上设置的流量开关直接自动启动消防喷淋泵C.由火灾自动报警系统报警信号直接自动启动消防喷淋泵
D.由消防水泵出水干管上设置的压力开关直接自动启动消防喷淋泵
242、某场所内设置的自动喷水灭火系统,洒水喷头玻璃球工作液色标为黄色, 则该洒水喷头公称动作温度为( D )。
A.57℃ B.68℃ C.93℃ D.79℃
243、根据现行国家标准《泡沫灭火系统设计规范》(GB50151),油罐采用液下喷射泡沫灭火系统时,泡沫产生器应选用( C )。
A.横式泡沫产生器 B.高背压泡沫产生器C.立式泡沫产生器 D.高倍数泡沫产生器
244、某耐火等级为二级的印刷厂房,地上 5 层建筑高度 30m,厂房内设有自动喷水灭火系统。根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),该厂房首层任一点至最近安全出口的最大直线距离应为( A )。
A、40m B、45m C、50m D、60m
245、某公共建筑的地下一层至地下三层为汽车库,每层建筑面积为 2000 ㎡,
每层设有 50 个车位。根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》(GB50067),该汽车库属于( D )车库。
A.I 类B.Ⅲ类
C.IV 类
D.Ⅱ类
246、根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》附设在幼儿园建筑地下部分的汽车库的下列设计方案中,正确的是( D )
A、汽车库与幼儿园的疏散楼梯在首层采用耐火极限为 3.0h 的防火隔墙和甲级防火门分隔
B、汽车库与幼儿园的疏散楼梯在首层采用耐火极限为 2.00h 的防火隔墙和乙级防火门分隔
C、汽车库内设 1 个面积为 100 ㎡的充电间
D、汽车库与幼儿园之间采用耐火极限为 2.00h 的楼板完全分隔
247、某耐火等级为二级的 5 层建筑,高度为 28m,每层建筑面积为 1200 ㎡, 首层设有净空高度为 6.2m 的商店营业厅。建筑内全部采用不燃或难燃材进行装修,并设置了湿式自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统保护,该商店营业厅内至少应设置( B )个水流指示器。
A、20
B、3 C、4 D、19
248、根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》,下列自动喷水灭火系统中,可组成防护冷却系统的是( A )。
A、闭式洒水喷头
B、开式洒水喷头雨淋报警阀组C、水幕喷头雨淋报警阀组
D、闭式洒水喷头干式报警阀组
249、根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140),下列建筑灭火器的配置方案中,正确的是( A )。
A、某电子游戏厅,建筑面积 150 ㎡,配置 2 具MF/ABC4 型手提式灭火器B、某办公楼,将 1 间计算机房和 5 间办公室作为一个计算单元配置灭火器C、某酒店建筑首层的门厅与二层相通,两层按照一个计算单元配置灭火器D、某高校教室,配置的MF/ABC3 型手提式灭火器,最大保护距离为 25m
250、根据现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140)下列配置灭火器的场所中,危险等级属于严重危险级的是( C )。
A、中药材库房
B、酒精度数小于 60 度的白酒库房C、工厂分控制室
D、电脑、电视机等电子产品库房
251、磷酸铵盐干粉灭火剂不适合扑救( C )火灾。A.汽油
B.石蜡C.钠
D.木制家具
252、根据国家标准《火灾自动报警系统》(GB50116)( B )不属于区域火灾报警系统的组成部分。
A、火灾探测器
B、消防联动控制器 C、手动火灾报警按钮D、火灾报警控制器
253、根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范》GB50370,当IG541 混合气体灭火剂喷放至设计用量的 95%时,其最长喷放时间应为( D )。
A、30s B、48s C、70s D、60s
254、下列民用建筑房间中,可设一个疏散门的是( C )
A、老年人日间照料中心内位于走道尽端,建筑面积为 50 ㎡的房间
B、托儿所内位于袋形走道一侧,建筑面积为 60 ㎡的房间
C、教学楼内位于袋形走道一侧,建筑面积为 70 ㎡的教室
D、病房楼内位于两个安全出口之间、建筑面积为 80 ㎡的病房。
255、根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)不宜分布在民用建筑附近的厂房是( B )。
A、橡胶制品硫化厂房B、活性炭制备厂房 C、苯甲酸生产厂房 D、甘油制备厂房
256、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),( D )不应作为联动启动火灾声光警报器的触发器件。
A、手动火灾报警按钮
B、红紫外复合火灾探测器C、吸气式火灾探测器
D、输出模块
257、某商场中庭开口部位设置用作防火分隔的防火卷帘。根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116)关于该防火卷帘联动控制的说法,正确的是( B )。
A、应由设置在防火卷帘所在防火分区内任一专门联动防火卷帘的感温火灾探测器的报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面
B、防火卷帘下降到楼板面的动作信号和直接与防火卷帘控制器连接的火灾探测器报警信号,应反馈至消防控制室内的消防联动控制器
C、应由防火卷帘一侧距卷帘纵深 0.5m-5m 内设置的感温火灾探测器报警信号作为联动触发信号,联动控制防火卷帘直接下降到楼板面
D、防火卷帘两侧设置的手动控制按钮应能控制防火卷帘的升降,在消防控制室内消防联动控制器上不得手动控制防火卷帘的降落
258、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于消防控制室设计的说法,正确的是( A )。
A、消防控制室内的消防控制室图形显示装置应能显示消防安全管理信息B、设有 3 个消防控制室时,各消防控制室可相互控制建筑内的消防设备C、一类高层民用建筑的消防控制室不应与弱电系统的中央控制室合用 D、消防控制室内双列布置的设备面板前的操作距离不应小于 1.5m
259、某高层宿舍楼,标准层内走道长度为 66m,走道两侧布置进深 5m、建筑面积不超过 20 ㎡的宿舍和附属用房,走道两端各设置一部疏散楼梯,室内消火栓设计流量为 20L/s。该建筑每个标准层至少应设( B )室内消火栓。
A、2 个B、4 个C、3 个
D、5 个
260、某多层科研楼设有室内消防给水系统,消防水泵采用两台离心式消防水泵, 一用一备,该组消防水泵管路的下列设计方案中,正确的是( C )。
A、2 台消防水泵的 2 条DN150 吸水管通过 1 条DN200 钢管接入消防水池B、2 台消防水泵的 2 条DW150 吸水管均采用同心异径管件与水泵相连
C、消防水泵吸水口处设置吸水井,喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度为 650mm
D、消防水泵吸水口处设置旋流防止器,其在消防水池最低有效水位下的淹没深度为 150mm
261、下列水喷雾灭火系统喷头选型方案中,错误的是( C )。
A、用于白酒厂酒缸灭火保护的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头 B、用于液化石油气灌瓶间防护冷却的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头C、用于电缆沟电缆灭火保护的水喷雾灭火系统,选用撞击型水雾喷头
D、用于丙类液体固定顶储罐防护冷却的水喷雾灭火系统,选用离心雾化型水雾喷头
262、某耐火等级为一级的公共建筑,地下 1 层,地上 5 层,建筑高度 23m。地下一层为设备用房,地上一、二层为商店营业厅,三至五层为办公用房。该建筑设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,并采用不燃和难燃材料装修。该建筑下列防火分区划分方案中,错误的是( B )。
A. 地下一层防火分区建筑面积最大为 1000 ㎡
B. 首层防火分区建筑面积最大为 10000 ㎡
C. 二层防火分区建筑面积最大为 5000 ㎡
D. 三层防火分区建筑面积最大为 4000 ㎡
263、某耐火等级为二级的多层电视机生产厂房,地上 4 层,设有自动喷水灭火系统,该厂房长 200m,宽 40m,每层划分为 1 个防火分区。根据现行国家标准
《建筑设计防火规范》(GB50016),供消防人员进入厂房的救援窗口的下列设计方案中。正确的是( A )。
A、救援窗口下沿距室内地面为 1.1m B、教援窗口的净宽度为 0.8m
C、厂房二层沿一个长边设 2 个救援窗口D、利用天窗作为顶层救援窗口
264、为修车库服务的下列附属建筑中,可与修车库贴邻,但应采用防火隔开, 并应设置直通室外的安全出口是( B )。
A、贮存 6 个标准钢瓶的乙块气瓶库B、贮存量为 1.0t 的甲类物品库房C、3 个车位的封闭喷漆间
D、总安装流量为 6m³/h 的乙块发生器间
265、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),( B )属于线性火灾探测器。
A、红紫外线复合火灾探测器B、红外光束火灾探测器
C、图像型火灾探测器
D、管路吸气式火灾探测器
266、根据现行国家标准《建筑钢结构防火规范》(GB51249),下列民用建筑钢结构的防火设计方案中,错误的是( C )。
A、一级耐火等级建筑,钢结构楼盖支撑设计耐火极限取 2.00h
B、二级耐火等级建筑,钢结构楼面梁设计耐火极限取 1.50h C、一级耐火等级建筑,钢结构柱间支撑设计耐火极限取 2.50h D、二级耐火等级建筑,钢结构屋盖支撑设计耐火极限取 1.00h
267、下列汽车库、修车库中,应设置 2 个汽车疏散出口的是( C )。A、总建筑面积 1500 ㎡、停车位 45 个的汽车库
B、设有双车道汽车疏散出口、总建筑面积 3000 ㎡、停车位 90 个的地上汽车库
C、总建筑面积 3500 ㎡、设 14 个修车位的修车库
D、设有双车道汽车疏散出口、总建筑面积 3000 ㎡、停车位 90 个的地下汽车库268、某建筑净空高度为 5m 的商业营业厅,设有机械排烟系统,共划分为 4 个防烟分区,最小防烟分区面积为 500 ㎡,根据《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),该建筑内机械排烟系统设置的下列方案中,正确的是( B )。
A、排烟口与最近安全出口的距离为 1.2m B、最小防烟分区的排烟量 30000m³/h
C、防烟分区的最大长边长度为 40m
D、最大防烟分区的建筑面积为 1500 ㎡
269、某建筑高度为 156m 的公共建筑设有机械加压送风系统。根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),该机械加压送风系统的下列设计方案中,错误的是( A )。
A、封闭避难层的送风量按避难层净面积每平方米不小于 25m³/h 确定B、楼梯间与走道之间的压差为 40Pa
C、前室与走道之间的压差为 25Pa
D、机械加压送风系统按服务区段高度分段独立设置
270、某百货商场,地上 4 层,每层建筑面积均为 1500m2,层高均为 5.2m,该
商场的营业厅设置自动喷水灭火系统,该自动喷水灭火系统最低喷水强度应为( B )。
A、4L/(min·㎡) B、8L/(min·㎡) C、6L/(min·㎡) D、12L/(min·㎡)
271、可以安装在消防配电线路上,以保证消防用电设备供电安全性和可靠性的装置是( D )。
A、过流保护装置
B、剩余电流动作保护装置C、欠压保护装置
D、短路保护装置
272、根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016),下列车间中,空气调节系统可直接循环使用室内空气的是( C )。
A. 纺织车间
B. 白兰地蒸馏车间
C.植物油加工厂精炼车间D.甲酚车间
273、某文物库采用细水雾灭火系统进行保护,系统选型为全淹没应用方式的开式系统,该系统最不利点喷头最低工作压力应为( C )。
A、0.1MPa B、1.0MPa C、1.2MPa
D、1.6MPa
274、某单层丙类厂房,室内净空高度为 7m。该建筑室内消火栓系统最不利点消火栓栓口最低动压应为( B )。
A、0.10MPa B、0.35MPa C、0.25MPa D、0.50MPa
275、根据现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》关于汽车库排烟设计的说法,错误的是( B )。
A、建筑面积为 1000 ㎡的地下一层汽车库应设置排烟系统
B、自然排烟口的总面积不应小于室内地面面积的 1%
C、防烟分区的建筑面积不宜大于 2000 ㎡
D、用从顶棚下突出 0.5m 的梁来划分防烟分区
276、某 2 层商业建筑,呈矩形布置,建筑东西长为 80m,南北宽为 50m,该建筑室外消火栓设计流量为 30L/s,周围无可利用的市政消火栓。该建筑周边至少应设置( A )室外消火栓。
A、2 个B、3 个C、4 个D、5 个
277、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于可燃气体探测器和可燃气体报警控制器设置的说法,正确的是( C )。
A、可燃气体探测器少于 8 只时,可直接接入火灾报警控制器的探测回路
B、可燃气体报警控制器发出报警信号后,应由消防联动控制器启动防护区的火灾声光警报器
C、人工煤气探测器可安装在保护区的顶部D、天然气探测器可安装在保护区的下部
278、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),关于探测器设置的说法,正确的是( A )
A、点型感烟火灾探测器距墙壁的水平距离不应小于 0.5m
B、在 2.8m 宽的内走道项棚上安装的点型感温火灾探测器之间的间距不应超过15m
C、相邻两组线性光束感烟火灾探测器的水平距离不应超过 15m
D、管路采样吸气式感烟火灾探测器的一个探测单元的采样管总长不宜超过100m
279、某大学科研楼共 6 层,建筑高度 22.8m,第六层为国家级工程实验中心, 该中心设有自动喷水灭火系统和自然排烟系统,根据现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222)该工程实验中心的下列室内装修材料选用方案中,正确的是( B )。
A、墙面采用燃烧性能为B1 级的装修材料
B、试验操作台采用燃烧性能为B1 级的装修材料
C、窗帘等装饰织物采用燃烧性能为B2 级的装修材料D、地面采用燃烧性能为B2 级的装修材料
280、某消防技术服务机构受某大型综合体业主请托,出具虚假消防设施检测报告,消防救援机构责令该服务机构改正,处十万元罚款,并对直接负责人王某处一万元罚款,该服务机构及王某到期未缴纳罚款。根据《中华人民共和国行
政处罚法》,到期不缴纳罚款的,应对该服务机构及王某分别每日加处( B ) A.1000 元和 100 元
B.3000 元和 300 元C.5000 元和 500 元D.7000 元和 700 元
281、根据《消防法》《公安部关于实施【机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定】有关问题的通知》。下列单位中,应当界定为消防安全重点单位的是( C )。
A. 建筑面积为 190 ㎡的卡拉OK 厅
B.住宿床位为 40 张的养老院C.高层公共建筑的公寓楼
D.生产车间员工为 150 人的建筑钢磨具加工企业
282、对某在建工程作业场所设置的临时疏散通道进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规定》(GB 50720) 要求的是( B )。
A. 地面上的临时疏散通道净宽度为 1.5m
B.疏散通道的隔墙采用厚度为 50mm 的金属岩棉夹芯板C.脚手架的临时疏散通道净宽度为 0.6m
D.临时疏散通道的临空面设置了高度为 1.2m 的防护栏杆
283、某在建高层公共建筑,拟安装室内消火栓 150 套,消防工程施工单位对该建筑的消火栓进行现场检查。根据《消防给水及消火栓系统技术规范》 (GB 50974),下列检查的做法和结果中,不符合标准要求的是( D )。
A. 旋转型消火栓的转动部件为铜质
B.消防软管卷盘的消防软管内径为 19mm,长度 30m C.消防水枪的当量喷嘴直径为 16mm
D.消火栓外观检查,抽检数为 50 套
284、某消防技术服务机构对某宾馆的火灾自动报警系统进行年度检测,下列检测结果中不符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166) 要求的是( B )。
A. 断开 1 个探测回路与控制器之间的连线,56s 时控制器发出故障信号
B. 报警控制器在故障状态下,使任一非故障部位的探测器发出火灾报警信号, 85s 时控制器发出火灾报警信号
C. 将 1 个探测回路中任一探测器的接线断开,30s 时控制器发出故障信号
D. 断开备用电源与控制器之间的连线,66s 时控制器发出故障信号
285、某消防工程施工单位对某建筑安装的自动喷水灭火系统进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261), 属于系统调试的是( A )。
A.排水设施调试B.管道试压
C.管网冲洗
D.支吊架间距测量
286、某博物馆附属的地下 2 层丙类仓库,每层建筑面积为 900 ㎡,每层划分为
2 个防火分区,设有自动喷水灭火系统,对该仓库的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( D )。
A.仓库通向疏散走道的门采用乙级防火门 B.仓库通向疏散楼梯间的门采用乙级防火门
C.地下二层 1 个防火分区的两个安全出口中的 1 个安全出口借用相邻防火分区疏散
D. 地下二层建筑面积为 300 ㎡的防火分区,设 1 个安全出口
287、对某乙炔站的供配电系统进行防火检查,下列检査结果中,不符合现行国家标准要求的是( C )。
A.导线选用了截面积为 2.5mm2 的铜芯绝缘导线B.电气线路采用电缆桥架架空敷设
C.绝缘导线的允许载流量是熔断器额定电流的 1.2 倍D 电缆内部的导线为绞线,终端采用定型端子连接
288、某地上 3 层汽车库,每层建筑面积为 3600 ㎡,建筑高度为 12m,采用自然排烟,对该车库的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( C )。A.外墙上排烟口采用上悬窗
B. 屋顶的排烟口采用平推窗
C. 每层自然排烟口的总面积为 54 ㎡
D. 防烟分区内最远点距排烟口的距离为 30m
289、某消防施工单位对某酒店的自动消防设施进行安裝施工,根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116),下列消防设备中,可直接与火灾报警控制器连接的是( B )。
A. 可燃气体探测器
B. 可燃气体报警控制器
C. 非独立式电气火灾监控探测器
D. 集中电源非集中控制型消防应急照明灯具
290、某消防救援机构对某商业综合体设置的挡烟垂壁进行监督检查,下列检查
结果中,不符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251)要求的是( B )。
A.活动挡烟垂壁的手动操作按钮安装在距楼地面 1.4m 的墙面上B.活动挡烟垂壁与墙面、柱面的缝隙为 70mm
C.由两块活动挡烟垂帘组成的连续性挡烟垂壁,挡烟垂帘搭接宽度为 200mm D.活动挡烟垂壁由无机纤维织物材料制作
291、某 3 层养老院,设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统,对其内装修工程进行验收。下列验收检查结果中。不符合现行国家标准要求的是( D )。A.顶棚采用轻钢龙骨纸面石膏板
B.地面采用PVC 卷材地板C.窗帘采用纯棉装饰布
D.墙面采用印刷木纹人造板
292、某消防工程施工单位在消防给水系统施工前制定了设备进场前的检验方案,其中稳压泵进场检验要求包括:(1)稳压泵的流量应满足设计要求,且不宜小于 1L/s;(2)稳压泵的电机功率应满足水泵全性能曲线运行的要求;(3)泵及电机的外观表面不应有碰损;(4)泵与电机轴心的偏心不应大于 2mm。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),上述 4 项检验要求中,符合规范要求的共有( C )。
A.1 项
B.2 项
C.3 项
D.4 项
293、某高层酒店,设有自动喷水灭火系统。根据现行国家标准《自动喷水灭火
系统施工及验收规范》(GB 50261),该酒店对自动喷水灭火系统维护保养的下列做法中,不符合规范要求的是( D )。
A. 每个季度检查一次室外阀门井中进水管上的控制阀门
B. 对消防水池、高位消防水箱进行储水量检查,安排在每年 6 月份进行
C. 利用末端试水装置对水流指示器试验,安排在每月 15 日进行
D.每月手动启动消防水泵运转一次,每季度模拟自动控制的条件启动运转一次294、某建筑高度为 39m 的住宅,共 2 个单元,地上一至二层为商业服务网点, 对该住宅楼的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( C )。
A.每个单元设 1 部疏散楼梯并通过屋面连通B.消防电梯在商业服务网点不开口
C.户门为乙级防火门,疏散楼梯间采用封闭楼梯间D.户门的净宽度均为 0.9m
295、某建筑高度为 26m 的商业综合体,设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,对于地上三层的卡拉OK 厅的室内装修工程进行验收。下列验收结果中, 不符合现行国家标准要求的是( B )
A. 顶棚采用金属复合板
B.沙发采用实木布艺材料制作C.墙面采用珍珠岩装饰吸声板D.地面采用氯丁橡胶地板
296、某建筑髙度为 30m 的写字楼,标准层建筑面积为 800 ㎡,人均使用面积为
6 ㎡,采用剪刀楼梯间。对该写字楼的下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的是( B )。
A. 楼梯间共用一套机械加压送风系统
B. 梯段之间隔墙的耐火极限为 2.00h
C.其中一间办公室门至最近安全出口的距离为 15m D.梯段的净宽度为 1.1m
297、某单位设有石油泡沫灭火系统,系统设置及系统各项性能参数均符合现行国家标准要求。该泡沫灭火系统发泡倍数的测量参数为:量桶空桶重量为 2Kg, 量桶装满清水重量为 32Kg,量桶装满泡沫重量为 12Kg。该泡沫灭火系统的形式最有可能的是( D )。
A.低倍数液上喷射泡沫灭火系统B.中倍数泡沬灭火系统
C.高倍数泡沫灭火系统
D.低倍数液下喷射泡沫灭火系统
298、某 12 层病房楼,设有火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统。该建筑每
层有 3 个护理单元,洁净手术部设置在第十二层,在二层以上的楼层设置了避难间。对该病房楼的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( D )。A.每层设置了 2 个避难间
B.在走道及避难间均设置了消防专线电话和应急广播C.每个避难间均设有可开启的乙级防火窗
D.每层避难间的总净面积为 50 ㎡
299、对某建筑面积为 300 ㎡的网吧配置的灭火器进行竣工验收。根据《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444),下列验收检查结果中,不符合规范要求的是( B )。
A.每个灭火器箱内放置两具灭火器,灭火器箱的布置间距为 20m B.配置了手提式MF/ABC4 型灭火器
C.灭火器箱为翻盖型,翻盖开启角度为 105° D.灭火器放置在网吧靠墙位置,并设有取用标志
300、某消防技术服务机构对某商场疏散通道上设置的常开防火门的联动功能进行调试,下列调试结果中符合国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116) 要求的是( A )。
A.防火门所在防火分区内两只独立的火灾探测器警报后,联动控制防火门关闭B.防火门所在防火分区内任一只火灾探测器报警后,联动控制防火门关闭
C.防火门所在防火分区内任一只手动火灾报警按钮报警后,联动控制防火门关闭
D.防火门所在防火分区及相邻防火分区各一只火灾探测器警报后,联动控制防火门关闭
301、根据现行国家技术标准《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201),( C ) 不属于每日应对防排烟系统进行巡查的项目。
A.挡烟垂壁的外观B.送风机房的环境
C.排烟风机的供电线路 D.风机控制柜的工作状态
302、根据现行国家规定《气体灭火系统施工及验收规范》(GB 50263),关于低压二氧化碳灭火系统管道强度试验及气密性试验的说法,正确的是( C )。
A. 管道气压强度试验压力应为设计压力的 1.5 倍
B.气密性试验前应进行吹扫,吹扫时管道末端的气体流速不应小于 10m/s C.经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验
D.采用气压强度试验代替水压强度试验时,试验压力应为 60%的水压强度试验
303、某高层酒店,地下燃油、燃气锅炉房内设置水喷雾灭火系统。根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB 50219)对该系统进行检查验收。下列检测结果中,不符合规范要求的( B )。
A. 水雾喷头布置在锅炉的顶部周围,水雾直接喷向锅炉
B.雨淋报警阀前的管道过滤网为 316L 不锈钢,其网孔为 0.50mm C.雨淋报警阀后的管道采用铜管
D.主、备供水泵均采用柴油泵
304、根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第 61 号),某大型超市将仓库确定为消防安全重点部位,设置明显的防火标志,实行严格管理。该超市制定的下列管理规定中,属于加强严格管理措施的是( C )。A.仓库内禁止吸烟和使用明火
B.不应使用碘钨灯和超过 60W 以上的白炽灯等高温照明灯具C.应用电气火灾监测、物联网技术等技术消防措施
D.仓库内不得使用电热水器、电视机、电冰箱
305、某多层旅馆安装了自动喷水灭火系统,某消防技术服务机构对该系统进行检测。下列检测结果中,符合现行国家标准要求的是( A )。
A.有水平调降的 3.8m×3.8m 的客房中间,设置一只下垂型标准覆盖面积洒水喷头
B.顶板为水平面的 3.8m×3.8m 的客房内,设置一只边墙型标准覆盖面积洒水喷头
C.客房内直立式边墙型标准覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离为 75mm D.客房内直立式边墙型标准覆盖面积洒水喷头溅水盘与背墙的距离为 150mm
306、根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),消防
设施维护管理人员对消防水泵和稳压泵维护管理的下列做法中,符合规范要求的是( C )。
A. 每周对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数进行一次检查
B.每月模拟消防水泵自动控制的条件,自动启动消防水泵运转一次C.每季度对消防水泵的出流量和压力进行一次试验
D.每季度对气压水罐的压力和有效容积进行一次检测
307、对某服装厂的仓库进行电气防火检查。下列检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB50016)要求的是( C )。
A. 仓库采用卤钨灯照明
B.额定功率为 10w 的照明灯的引入线采用阻燃材料做隔热保护C.照明配电箱设置在仓库门口外墙上
D.仓库门口内墙上设置照明开关
308、根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),对寒冷地区某汽车库的预作用自动喷水灭火系统进行检查。下列检查结果中,不符合规范要求的是( B )。
A. 设置场所冬季室内温度长期低于 0℃
B.配水管道未增设快速排气阀,排气阀入口前的控制阀为手动阀门C.喷头选用直立型易熔合金喷头
D.气压表显示配水管道内的气压值为 0.035MPa
309、对某多层办公楼设置的自带蓄电池非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统功能进行调试。根据现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309),下列调试结果中不符合规范要求的是( B )
A. 手动操作应急照明配电箱的应急启动按钮,应急照明配电箱切断主要电源输
出
B.启动应急照明配电箱的应急按钮,其所配接的持续型灯具的光源由节电点亮模式转入应急点亮模式的时间为 10s
C. 走廊的最低地面水平照度为 1.01x
D. 灯具应急点亮的持续工作时间达到 45min
310、某 10 层办公楼,建筑高度为 36m,标准层建筑面积为 3000 ㎡,设置有自动喷水灭火系统,外墙采用玻璃幕墙。对该办公楼的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( A )。
A.九层、十层外墙上、下层开口之间防火玻璃墙的耐火极限为 0.50h B.一至四层外墙上、下层开口之间采用高度为 0.80m 的实体墙分隔C.五至八层外墙上、下层开口之间采用高度为 1.20m 的实体墙分隔D.标准层采用大空间办公,每层为 1 个防火分区
311、某病房楼共 6 层,建筑高度为 28m,每层建筑面积为 3000 ㎡,划分为 2 个护理单元。对该病房楼的下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的是( B )。
A.疏散楼梯间为封闭楼梯间B.每层设 1 个避难层(间)
C.四层为单面布房,走道净宽度为 1.30m
D.位于袋形走道尽端的病房门至最近安全出囗的直线距离为 18m
312、某劳动密集型生产企业依法编制了灭火和应急疏散预案,组织开展年度灭火和应急疏散预案演练。按照组织形式,演练分为实战演练等不同种类,实战演练是指( B )
A. 针对事先假设的演练情景,讨论和推演练应急决策及现场处置的过程
B.针对设置的突发火灾事故情景,通过实际行动和操作,完成真实响应的过程C.査找灭火和应急疏散预案中的间题,提高应急预案的实用性和可操作性
D.促进参与单位和人员掌握灭火和应急疏散预案中规定的职责和程序,提高指挥决策和协同配合能力
313、对某 24 层住宅建筑进行屋面和外墙外保温系统施工,保温材料均采用 B1 级材料,该建筑外墙外保温的防火措施中,不符合现行国家标准要求的是( D )。A.在外墙外保温系统中每层采用不燃材料设置高度为 300mm 的水平防火隔离带B.建筑外墙上窗的耐火完整性为 0.50h
C.外墙外保温系统首层采用厚度为 15mm 的不燃材料作为防火层D.屋面与外墙之间采用不燃材料设置宽度为 300mm 的防火隔离带
314、某图书馆是“L”型布置,防火墙设置在内转角,两侧墙上的窗口之间的距离为 3m。对该图书馆的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( B )。
A.外墙上所设防火窗的耐火极限为 1.00h B.温控释放装置动作后,窗扇在 70s 时关闭C.模拟火灾,可开启窗扇自动关闭
D.窗框与墙体采用预埋钢件连接
315、消防水泵安装的步骤包括:(1)复核消防水泵之间,以及消防水泵与墙或其他设备之间的间距,应满足安装运行和维护管理的要求;(2)将消防水泵调定于基础上;(3)安装消防水泵吸水管上的控制阀,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),安装顺序正确的是( A )。
A.(1)(2)(3)
B.(2)(1)(3)
C.(1)(3)(2)
D.(2)(3)(1)
316、某造纸厂干燥车间,耐火等级为二级,地上 2 层,每层划分 4 个防火分区,
地下局部 1 层,划分为 2 个防火分区。该车间采用自动化生产工艺,平时只有巡检人员。对该车间的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是 ( D )。
A. 首层的最大疏散距离为 60m
B.地下一层 1 个防火分区的其中 1 个安全出口借用相邻防火分区疏散C.首层外门的净宽度为 1.2m
D.地上二层 1 个防火分区的其中 1 个安全出口借用相邻防火分区疏散
317、某工业建筑的室外消火栓供水管网,管材采用钢丝网骨架塑料管,系统工作压力为 0.4MPa。对该消火栓系统管道进行水压强度试验,试验压力最小不应小于( B )。
A.0.48MPa B.0.8MPa C.0.6MPa D.0.9MPa
318、对某厂区进行防火检查,消防电梯设置的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( B )。
A. 设置在冷库穿堂区的消防电梯未设置前室
B.高层厂房兼做消防电梯的货梯在设备层不停靠C.消防电梯前室的短边尺寸为 2.40m
D.消防电梯井与相邻电梯井之间采用耐火极限为 2.00h 的防火隔墙分隔
319、某养老院共 5 层,建筑高度为 22m,每层建筑面积为 1000 ㎡,对该养老院的下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的是( C )。
A. 地下一层设有 1 间建筑面积为 200 ㎡的健身房,有 35 人使用
B. 地上四层设有 1 间有 40 个就餐座位的餐厅
C.地上三层设有 1 间建筑面积为 300 ㎡的诊疗室D.疏散门采用火灾时能自动开启的电动推拉门
320、对防火门的检验项目包括:(1)检查是否提供出厂合格证明文件;(2)检查耐火性能是否符合设计要求;(3)检查是否在防火门上明显部位设置永久性标 牌;(4)检查防火门的配件是否存在机械损伤。根据现行国家标准《防火卷帘、防火门、防火窗施工及验收规范》(GB50877),上述检验项目中属于防火门进场检验项目的共有( D )。
A.1 项
B.2 项
C.3 项
D.4 项
321、某大型厂房施工现场,在用电防火方面的下列做法中,不符合现行国家标准要求的是( C )。
A. 产生粉尘的作业区距配电屏 6 米
B. 普通灯具与易燃物的距离为 0.3 米
C. 堆放的可燃物距配电屏 1.5 米
D. 聚光灯与易燃物的距离为 0.6 米
322、某单位工作人员在对本单位配置的灭火器进行检查时,发现其中一具干粉灭火器筒体表面轻微锈蚀,筒体有锡焊的修补痕迹,压力指针在绿区范围。根
据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查规范》(GB 50444),对该具灭火器的处置措施正确的是( B )。
A.筒体锈蚀处涂漆B.报废
C.送修
D.采取防潮措施
323、根据现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016),下列消防配电线路的敷设方式中,不符合规范要求的是( A )。
A. 阻燃电线穿封闭式普通金属线槽明敷设
B.矿物绝缘类不燃性电缆直接敷设在电缆井内C.耐火电缆直接敷设在电缆井内
D.阻燃电缆在吊顶内穿涂刷防火涂料保护的金属管敷设
324、某消防技术服务机构对不同工程项目的消防应急灯具在蓄电池电源供电时的持续工作时间进行检测,根据现行国家标准《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》(GB51309),下列检测结果中,不符合规范要求的是( C )。
A.某建筑高度为 55m,建筑面积为 10000 ㎡的办公建筑的消防应急灯具持续工作时间为 0.5h
B. 某建筑面积为 1500 ㎡的幼儿园的消防应急灯具持续工作时间为 0.5h
C. 某建筑面积为 1500 ㎡的养老院的消防应急灯具持续工作时间为 0.5h
D. 某建筑面积为 1000 ㎡的KTV 的消防应急灯具持续工作时间为 0.5h
325、某超高层建筑高度为 230m,塔楼功能为酒店、办公,裙房为商业。对该建筑消防设施进行验收检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准要求的是( A )。
A.采用消防水泵转输水箱串联供水,转输水箱有效储水容积为 50m³ B.比例式减压阀垂直安装,水流方向向下
C.塔楼酒店客房洒水喷头采用快速响应喷头D.第三十层酒店大堂采用隐蔽型喷头
326、某商场安装了自动喷水灭火系统,该商场管理人员在巡查中发现湿式报警阀组漏水故障无关的是( D )。
A、阀瓣密闭垫老化或者损坏 B、报警阀组排水阀未完全关闭
C、阀瓣组件与阀座组件处有杂物
D、湿式报警阀组前水控制阀未完全关闭
327、下列低倍数泡沫灭火系统维护保养的做法,符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范(GB50281)要求的是( A )。
A. 每年对泡沫灭火系统进行一次喷泡沫试验
B. 每月以手动控制方式对消防泵进行一次启动试验
C.每半年对泡沫产生器和泡沫比例混合器进行一次外观检查D.每年对泡沫灭火系统的全部管道进行一次冲洗,清除锈渣
328、某消防施工单位对某建筑的自动喷水系统组件进行进场检验。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261),不属于喷头现场检验内容的是( B )。
A.喷头的型号、规格B.喷头的工作压力
C.喷头的公称动作温度
D.喷头的响应时间指数(RTI)
329、某电子元件生产厂房首层 2 个防火分区有疏散门通向避难走道,其中,防
火分区一设置 1 个门通向该避难走道,门的净宽为 1.20m,防火分区二有 2 个净宽均为 1.20m 的门通向避难走道。对该厂房的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( A )。
A.避难走道设 1 个直通室外的出口B.避难走道的净宽度为 2.40m
C.避难走道入口处前室的使用面积为 6.0 ㎡
D.进入避难走道前室的门为甲级防火门
330、常用检验仪器包括:(1)称重器;(2)压力表;(3)液位仪;(4)流量计。上述
4 种检验仪器中,可适用于低压二氧化碳灭火系统灭火剂泄漏检查的仪器共有( C )。
A.1 种
B.3 种
C.2 种
D.4 种
331、某电信大楼安装细水雾灭火系统,系统的设计工作压力为 10.0MPa。根据现行国家标准《细水雾灭火系统技术规范》(GB50898),该系统调试的下列做法和结果中,不符合规范要求的是( A )。
A. 柴油泵作为备用泵,柴油泵的启动时间为 10s
B.制定系统调试方案,根据批准的方案按程序进行系统调试C.对泵组、稳压泵、分区控制阀进行调试和联动试验
D.对控制柜进行空载和加载控制调试
332、某消防工程施工单位对某石化企业原油储罐区安装的低倍数泡沫自动灭火
系统进行系统调试,下列喷水试验的测试方法中,符合现行国家标准《泡沫灭火系统施工及验收规范》(GB50281)要求的是( D )。
A. 选择最近和最大的两个储罐以手动控制方式分别进行 2 次喷水试验
B. 选择最远和最大的两个储罐以自动控制方式分别进行 2 次喷水试验
C. 选择最近和最大的两个储罐以手动和自动控制方式分别进行 1 次喷水试验
D.选择最远和最大的两个储罐以手动和自动控制方式分别进行 1 次喷水试验333、某松节油生产厂房专用的 10kV 变电站贴邻厂房设置。该厂房的下列防火防爆做法中,不符合现行国家标准要求的是( D )。
A. 生产厂房贴邻变电站的墙体为防火墙
B.贴邻的防火墙设置了一扇不可开启的甲级防火窗C.厂房的所有电器均采用防爆电器
D.厂房与变电站连通开口处设置了甲级防火门
334、刘某具有国家一级注册消防工程师资格,担任某消防安全重点单位的消防安全管理人,根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第 61 号),不属于刘某应当履行的消防安全管理职责的是( B )。
A.拟定年度消防安全工作计划B.批准实施消防安全制度
C.组织实施日常消防安全管理工作D.组织火灾隐患整改工作
335、某高层公共建筑消防给水系统的系统工作压力为 1.25MPa,选用的立式消防水泵参数为流量 40L/s,扬程 100m,对该系统进行验收前检测,下列检测结果中,不符合现行国家标准要求的是( B )。
A.停泵时,压力表显示水锤消除设施后的压力为 1.3MPa B.流量计显示出水流量为 60L/s 时,压力表显示为 0.6MPa C.手动直接启泵,消防水泵在 36s 时投入正常运行
D.吸水管上的控制阀锁定在常开位置,并有明显标记
336、某多层在建工程单体占地面积为 4000 ㎡,对该工程消防车道进行防火检查。下列检查结果中,不符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》(GB50720)要求的是( D )。
A.设置的临时消防车道与在建工程的距离为 10m B.在消防车道尽端设置了 12m*12m 的回车场
C.在建筑的长边设置了宽度为 6m 的临时消防救援场地 D.在临时消防车道的左侧设置了消防车行进路线指示标识
337、对某 28 层酒店的消防控制室的室内装修工程进行防火检查。下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的是( B )。
A.顶棚采用硅酸钙板B.墙面采用矿棉板
C.地面采用水泥刨花板
D.窗帘采用未经阻燃处理的难燃织物
338、某髙层建筑内的柴油发电机房设置了水喷雾灭火系统,水雾喷火的有效喷射程为 2.5m,雾化角为 90°,喷头与被保护对象的距离为 1.0m。某消防技术服务机构对该系统进行检测,根据现行国家标准《水喷雾灭火系统技术规范》(GB50219),下列检测结果中,符合规范要求的是( D )。
A.水雾喷头的平面布置方式为矩形,喷头间距为 1.5m B.顶部喷头的安装坐标偏差值为 50mm
C.侧向喷头与被保护对象的安装距离偏差值为 100mm D.管道支架与水雾喷头之间的距离为 0.4m
339、对某建筑高度为 110m 的写字楼设置的机械加压送风系统进行检查时,下列系统送风口风压测试的做法,符合现行国家标准《建筑防排烟系统技术标准》(GB51251)要求的是( A )。
A. 选择第十五层避难层的机械加压送风系统,测试风口的风压值
B. 选择送风系统首端对应的 3 个连续楼层的楼梯间及前室,测试风口的风压值
C. 选择送风系统末端对应的 1 个楼层的楼梯间及前室,测试风口的风压值
D.选择送风系统中段对应的 2 个连续楼层的楼梯间及前室,测试风口的风压值340、根据现行国家技术标准《建筑消防设施的维护管理》(GB25201),消防控制室设专人值班时,关于消防设施设置状态的说法,符合标准要求的是( A )。A.正常工作状态下,应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的用于防火分隔的防火卷帘设置在自动控制状态
B.正常工作状态下,可将防烟排烟系统设置在手动控制状态,发生火灾时立即将手动控制状态转换为自动控制状态
C.正常工作状态下,可将联动控制的用于防火分隔的防火卷帘设置在手动控制状态,发生火灾时立即将手动控制状态转换为自动控制状态
D.正常工作状态下,可将联动控制的用于防火分隔的防火门设置在手动控制状态,发生火灾时立即将手动控制状态转换为自动控制状态
341、某总建筑面积为 33000 ㎡的地下商场,分隔为两个建筑面积不大于 20000
㎡的区域,区域之间采用防火隔间进行连通。对防火隔间的下列检查结果中, 符合现行国家标准要求的是( D )。
A. 防火隔间的围护构件采用耐火极限为 2.00h 的防火隔墙
B.防火隔间呈长方形布置,长边为 3m,短边为 2m C.通向防火隔间的门作为疏散门
D.防火隔间门的耐火极限为 1.50h
342、某商场建筑面积为 20000 ㎡,地上营业厅设有吊顶,安装湿式自动喷水灭火系统,地下场所安装预作用自动喷水灭火系统,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084),关于该商场自动喷水灭火系统构成的说法, 错误的是( D )。
A.地上自动喷水灭火系统有湿式报警阀组、水流指示器、下垂型洒水喷头等组成
B.有吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、水流指示器、干式下垂型洒水喷头等组成
C.无吊顶部位预作用自动喷水灭火系统由预作用报警阀组、充气装置、水流指示器、直立型洒水喷头等组成
D.地上自动喷水灭火系统有湿式报警阀组、水流指示器、隐蔽式洒水喷头等组成
二、多项选择题
1、下列灭火剂中,在灭火过程中含有窒息灭火机理的有(ABDE)。A.二氧化碳
B.泡沫 C.直流水D.水喷雾E.氮气
2、某地下车库,设置的自动喷水灭火系统采用直立型喷头,下列关于喷头溅水盘与车库顶板的垂直距离的说法,符合规范规定的有(CE)。
A.喷头无障碍物遮挡时,不应小于 25mm,不应大于 150mm B.喷头有障碍物遮挡时,不应大于 850mm
C.喷头无障碍物遮挡时,不应小于 75mm,不应大于 150mm D.喷头有障碍物遮挡时,不应大于 650mm
E.喷头有障碍物遮挡时,不应大于 550mm
3、某建筑高度为 23m 的 5 层商业建筑,长度 100m,宽度 50m,每层建筑面积
5000m²,设置有自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统和防排烟系统等消防设施。下列关于机械排烟系统应满足要求的说法中,正确的有(DE )。
A.与垂直管道连接的每层水平支管上应设置在楼层配电间内B.排烟风机配电线路的末端自动切换应设置在楼层配电间内C.采用的排烟风机应能在 280℃时连续工作 30min
D.火灾时应有火灾自动报警系统联动开启排烟口E.排烟口应设置现场手动开启装置
4、某地上 18 层、地下 3 层的建筑,每层建筑面积为 1500m²,首层为大堂,二
层至五层为商店,地上六层及以上各层为办公区,地下一层层高 4.5m,设置设备用房和夜总会。下列关于该夜总会的消防设计中,正确的有(AC)。
A.豪华包间的建筑面积为 200m²,设置 2 个疏散门B.建筑面积为 60m²的房间设置 1 个疏散门
C.夜总会所在空间划分 3 个防烟分区,设置一套机械排烟风机D.每个房间采用耐火极限 1.00h 的防火隔墙与其它房间分隔
E.夜总会所在空间采用耐火极限为 2.00h 的防火隔墙与设备区分隔
5、某单位经规划部门许可在一江边新建一座油品装卸码头,委托设计单位进行工程设计。下列关于油品装卸码头防火设计要求的说法中,正确的是(ABD)。A.油品码头宜布置在港口的边缘区域
B.装卸甲、乙类油品的泊位与明火或散发火花地点的防火间距不应小于 40m C.甲、乙类油品码头前沿线与陆上储油罐的防火间距不应小于 20m
D.油品泊位的码头结构应采用不燃烧材料E.油品码头上应设置人行道和检修道
6、某单层洁净厂房,设有中央空调系统,用防火墙划分为两个防火分区,有一条输送带贯通两个防火分区,在输送带穿过防火墙的洞口设有专用防火闸门, 厂房内设置IG541 组合分配灭火系统保护。下列关于该气体灭火系统启动联动控制的说法中,正确的有(ABD)。
A.应联动关闭输送带穿过防火墙处的专用防火闸门B.应联动关闭中央空调系统
C.应由一个火灾探测器动作启动系统D.应联动打开气体灭火系统的选择阀
E.应联动打开空调系统穿越防火墻处的防火阀
7、某化工企业拟采用安全检查表法对甲醇合成车间进行火灾风险评估。编制安全检查表的主要步骤应包括(ABDE)。
A.确定检查对象B.找出危险点 C.预案演练
D.确定检查内容E.编制检查表
8、某建造在山坡上的办公楼,建筑高度为 48m,长度和宽度分为别为 108m 和
32m,地下设置了 2 层汽车库,建筑的背面和两侧无法设置消防车道,下列该办公楼消防车登高操作场地的设计,符合规范的有(ABCE)。
A.消防车登高操作场地靠建筑正面一侧的边缘与建筑外墙的距离为 5m-7m B.消防车登高操作场地宽度为 12m
C. 消防车登高操作场地的坡度为 1%
D.消防车登高操作场地设置在建筑的正面,因受大门雨蓬的影响,在大门前不能连续布置
E. 消防车登高操作场地位于可承受重型消防车压力的地下室上部
9、生产厂房在划分防火分区时,确定防火分区的建筑面积的主要因素有(ACD )。A.生产的火灾危险性类别
B.厂房内火灾自动报警系统设置情况C.厂房的层数和建筑高度
D.厂房的耐火等级
E.特殊生产工艺需要和灭火技术措施
10、为预防古建筑发生火灾,必须加强对古建筑的消防安全管理。下列对古建
筑消防安全管理措施中,正确的有(BCD)。A.禁止使用大于 40W 的白炽灯
B.禁止在建筑保护范围内堆存和使用易燃易爆物品C.严禁在古建筑内私接乱拉电气线路
D.禁止在古建筑的主要殿屋内进行炊煮E.不应在古建筑内烧香
11、某寒冷地区环境温度低于 4℃,有一个地上 3 层,建筑面积为 40000m²的汽车库未设置采暖设施,该汽车库设置自动喷水灭火系统时,可采用(AB)等系统。A.干式
B.预作用
C.自动喷水-泡沫联用D.湿式
E.雨淋
12、新建一座大型的商业建筑,地下一层为汽车库,可停车 300 辆。下列设施中,不应设置在该地下汽车库内的有(ABE)。
A.汽油灌 B.加油机 C.修理车位D.丙类库房E.充电间
13、某办公件数设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和防排烟系统。建筑内下列消防系统中,启动联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响的有(BCD )。
A.预作用式自动喷水灭火系统B.湿式自动喷水灭火系统
C.干式自动喷水灭火系统D.湿式室内消火栓系统 E.防排烟系统
14、某建筑高度为 23.8m 的 4 层商业建筑,对其进行室内消火栓的配置和设计中,正确的有(ACE)。
A. 选用DN65 的室内消火栓
B.消火栓栓口动压大于 0.5mpa C.消火栓栓口动压不小于 0.25mpa
D.配置直径 65mm 长 30m 的消防水带E.水枪充实水柱不小于 10m
15、下列无敞开式外廊的建筑中,可设置封闭楼梯间的有(ABCD)。
A.4 层且建筑高度为 21m 的医院门诊楼
B.3 层且建筑高度为 12m,每层建筑面积为 500m²的舞厅
C.3 层且建筑高度为 19.8m 的纺织厂房
D.6 层且建筑高度为 21.6m 的办公楼
E.宾馆建筑下部设置的 3 层地下设备房和汽车库
16、某 8 层住宅建筑,层高为 3.0m,首层地面标高为±0.000,室外地坪标高
—0.600m,平屋面面层标高 24.200 m。对该住宅外墙进行保温设计,选用的保温方式和材料中,符合规范要求的有(ABD)。
A.除楼梯间外,内保温材料采用燃烧性能为B1 级的聚氨酯泡沫板B.外保温体系与基层墙体无空腔,保温材料采用矿棉板
C. 除楼梯间外,内保温材料采用燃烧性能为B2 级的聚苯乙烯泡沫板
D.外保温体系与基层墙体无空腔,保温材料采用燃烧性能为 B1 级的聚氨酯泡沫板
E.外保温体系与基层墙体无空腔,保温材料采用燃烧性能为 B2 级的聚苯乙烯泡沫板
17、对建筑进行性能化防火设计评估中,在计算人员安全疏散时间时,应确定人员密度.疏散宽度、行走速度等相关参数。行走速度的确定需要考虑影响行走速度的因素。影响行走速度的因素主要包括(BDE )。
A.灭火器设置 B.人员自身条件C.报警时间
D.建筑情况E.人员密度
18、下列城市汽车加油加气站中,应设消防给水系统的有(CD)。A.一级加油站
B.压缩天然气储罐埋地设置的加气站C.二级液化石油气加气站
D.加油和液化石油气加气合建站
E.压缩天然气储罐埋地设置的加油加气合建站
19、新建一座大型城市商业综合体,根据有关规定,需要在该综合体设置人民防空工程。下列关于该人防工程中避难走道的做法中,正确的有(ABCD )。
A. 设置 2 个直通地面的出口
B. 防火分区至避难走道入口处设置面积为 6m²的前室
C. 设置室内消火栓
D. 设置火灾应急照明和应急广播
E. 采用燃烧性能等级为B1 级的装修材料进行装修
20、某食用油加工厂,拟新建一座大豆油浸出车间厂房,其耐火等级为一级, 车间需要设置与生产配套的浸出溶剂中间仓库、分控制室、办公室和专用 10KV 变电所。对该厂房进行总平面布局和平面布置时,正确的措施有(BCD)。
A.车间专用 10KV 变电所贴邻厂房建造,并用无门洞窗口的防火墙与厂房分隔B.中间仓库在厂房内靠外墙布置,并用防火墙与其它部位分隔
C.分控制室贴邻厂房外墙布置,并采用耐火极限 4.00h 的防火墙与厂房分隔D.厂房平面采用矩形布置
E.办公室设置在厂房内,并与其他区域之间设耐火极限 2.00h 的隔墙分隔
21、某景区,一字形排列建有 6 栋 2 层木结构建筑,使用性质为餐饮、商店。每栋之间间距 4.0-8.7m,900m²,450m²,500m²。有关部门组织专家论证后,在相邻建筑山墙之间中线处加砌了平行于山墙防区,该防火墙顶部无约束支座, 其高度大于最大允许砌筑高度,下列处理措施中,正确的是(ABD)。
A. 按相关规定封闭相邻山墙上的门窗和洞口
B.调整相邻山墙上的门窗洞口不正对、且开口面积之和不大于山墙面积的 10% C.将相邻山墙改造为厚 240mm 砖墙且高出屋面 0.5m
D.在相邻山墙屋檐处增设水幕E.增设湿式自动喷水灭火系统
22、灭火器日常检查中,发现灭火器达到维修条件或维修期限时,建筑使用管理单位应及时按照规定程序送修,(BCD)的灭火器应及时送修。
A. 未曾使用过但出厂期刚满 2 年
B. 机械损伤
C.筒体明显锈蚀D.灭火剂泄露
E.再次维修以后刚满 2 年
23、对民用建筑实施防火检查时,检查人员应注意查看特殊功能场所设置在地下或半地下,且不应设置在四层及四层以上的用房有(ADE)。
A.托儿所、幼儿园的儿童用房B.医院的住院部分
C.疗养院的住院部分
D.儿童游乐厅等儿童活动场所E.老年人活动场所
24、某汽车轮毂打磨厂房,地上 2 层,建筑高度 12m,建筑面积 5600m²。在防火检查时获取的下列信息中,正确的有(BD)。
A.屋顶钢承重构件涂刷防火涂料保护,耐火极限达到 1.0h B.除尘管道避开厂房的梁、柱,沿外墙布置
C.一层设置办公室,并采用防火墙和耐火极限不低于 1.5h 的楼板与其他部位分隔
D. 厂房设封闭楼梯间,并采用乙级防火门
E.排风除尘设备集中布置在室外独立的建筑内,该建筑外墙与厂房的防火间距为 10m
25、自动喷水灭火系统的管网安装完毕后应对其进行(ACE )。A.强度试验
B.密封性试验
C.严密性试验D.渗漏试验 E.冲洗
26、某建筑设有火灾系统报警系统和湿式自动喷水灭火系统,使消防泵控制柜处于自动状态,检测消防泵联动控制功能,能启动消防泵的操作有(BDE)。
A.使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,在没有任何火灾报警信号的情况下,打开末端试水装置,压力开关动作 B.使消防联动控制器处于手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作
C.使消防联动控制器处于手动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,使末端试水装置所在防火分区内的一只感烟火灾探测器报警,打开末端试水装置,压力开关动作
D. 使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作
E.使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,打开末端试水装置,压力开关动作,在消防联动控制器上手动操作启动消防泵
27、消防技术服务机构对某电信机房安装的瓶组式细水雾灭火系统进行验收前的检测工作。在查验有关产品质量合格证明文件时,发现该灭火系统使用的贮水瓶、贮气瓶均不具备《气瓶安全监察规程》规定的合格证明文件,但产品持有某国家级消防产品检验中心出具的型式试验合格报告。下列结论中,正确的有(BE )。
A. 该灭火系统具有合格的型式试验合格报告,可以使用
B.该灭火系统不符合《消防产品监督管理规定》及有关安全法规的要求,不能使用
C.贮水瓶、贮气瓶应取得《气瓶安全监察规程》规定的合格证明文件D.该灭火系统可暂时使用,应在产品保修期内更换贮水瓶、贮气瓶
E.型式试验结论不能证明适用于该工程的贮水瓶、贮气瓶符合特种设备安全监察管理规定
28、管径大于 DN50mm 的消防管道水平架空安装时,应按规定设置防晃支架。下列相关要求中,正确的是(ABE )。
A.应在管道拐弯位置处设置一个防晃支架B.应在管道三通位置处设置一个防晃支架C.应在管道的始端设置一个防晃支架
D.应在管道的终端设置一个防晃支架
E.应在管道四通位置处设置一个防晃支架
29、消防技术服务机构对某电视发射塔安装的IG541 混合气体灭火系统进行验收前检测。在模拟启动试验环节,正确的检测方法有(ABCD)。
A.手动模拟启动试验时,按下手动启动按钮,观察相关声光报警及启动输出端负载的动作信号、联动设备动作是否正常
B.手动模拟启动试验时,使压力信号反馈装置动作,观察相关防护区门外的气体喷放指示灯动作是否正常
C.自动模拟启动试验时,用人工模拟火警使防护区内的任意火灾探测器动作, 观察火警信号输出后,相关报警设备动作是否正常,再用人工模拟火警使防护区内的另一火灾探测器动作,观察相关声光报警及启动输出端负载的动作信号、联动设备动作是否正常
D.可用一个与灭火系统驱动装置启动电压、电流相同的负载代替灭火系统驱动装置进行模拟启动试验
E. 手动模拟启动试验与自动模拟启动试验任选一项即可
30、对火灾自动报警系统实施检查维护,每季度应开展一次检查和试验的项目有(BCDE)。
A. 强制切断非消防电源功能试验
B. 火灾报警装置的声光显示功能试验
C.水流指示器、压力开关的报警功能试验D.1-3 次主电源和备用电源自动切换试验E.防火卷帘抽查试验
31、下列关于室外消火栓安装的说法中,正确的有(BCE)。
A.地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井内径不宜小于 1.2m B.同一建筑物设置的室外消火栓应采用同一厂家的栓口及配件
C.消火栓栓口安装高度允许偏差为±20mm D.地下式消火栓顶部出水口应正对井口 E.地下式消火栓应设置永久性固定标志
32、用电设施安装或使用不规范是引发电气火灾事故的重要原因之一。下列用电设施的安装方案中,正确的有(AD )。
A.采用A 级材料将配电箱体与墙面装饰布隔离B.开关和插座直接安装在墙体的木饰面板上 C.白炽灯直接安装在木纹人造吊顶上
D.敷设在吊顶内的配电线路穿金属管保护E.吊顶安装在塑料贴面装饰板下
33、火灾自动报警系统施工安装过程中出现的下列现象中,错误的是(ABE)。A.将火灾报警总线金属管直接穿到安装盒中,并在盒外侧加锁母
B.将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线,烫锡后铰接,用胶布缠绕好后再穿管
C.将不小心弄断的火灾报警总线重新剥线,烫锡,并在中断处增加一个接线盒, 再将金属管切断后按要求接入接线盒
D.接线过程中,如只剩下一种颜色的导线,将其中一根导线两段分别打个结, 以区分电源极性
E.施工人员在看起来十分干净、干燥的工作环境施工后,还特意搭穿管与接线盒的接口处做了密封处理
34、某办公楼,每层为一个防火分区,设有火灾自动报警系统、室内消火栓系统和防烟排烟系统等消防设施。当正压送风机控制柜处于自动状态时,检测风机的启动情况,下列操作中,能启动正压送风机的有(ABD)。
A.使消防联动控制器处于自动状态,使用发烟器分别对十层的楼梯间前屋及内走道的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号
B.使消防联动控制器处于手动状态,试验发烟器对一楼大堂的一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,探测器发出火灾报警信号,再按下一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号
C. 在消防控制室内的消防联动控制器上手动按下正压送风机的启动按钮
D.使消防联动控制器处于手动状态,使用发烟器分别对八层的两间办公室内的各一只感烟探测器进行模拟火灾报警测试,两只探测器先后发出火灾报警信号E.使消防联动控制器处于自动状态,手动开启设在六层防烟楼梯间的送风口 35、某办公楼,设置 1 部消防电梯和 2 部防烟楼梯间,消防电梯单独设置。在检查消防电梯及前室时,下列做法中,符合规定的有(ABE)。
A. 消防电梯从首层到顶层的运行时间为 60s
B.在首层的消防电梯入口处设置供消防队员专用的操作按钮C.在消防电梯前室的入口处采用防火卷帘分隔
D.地下层为无人员经常停留的汽车库,消防电梯不停靠E.消防电梯前室的建筑面积为 6m²
36、消防技术人员对某工业区进行安全检查。下列仅设置一个安全出口的生产场所中,符合安全出口设置要求的场所有(BC)。
A.某甲类厂房,每层建筑面积 120m²,同一时间作业人数 3 人B.某戊类厂房,每层建筑面积 300m²,同一时间作业人数 24 人C.某丁类厂房,每层建筑面积 350m²,同一时间作业人数 20 人D.某乙类厂房,每层建筑面积 180m²,同一时间作业人数 8 人E.某丙类厂房,每层建筑面积 260m²,同一时间作业人数 18 人
37、对自动喷水灭火系统进行年度监测,打开某个防火分区的末端试水装置, 压力开关和水流指示器均正常动作,但消防水泵却没有启动,出现这种情况的原因有(CDE )。
A. 水流指示灯前的信号蝶阀故障
B.水流指示器的报警信号没有反馈到联动控制设备C.消防联动控制设备中的控制模块损坏
D.水泵控制柜的控制模式未设定在“自动”状态E.水泵控制柜故障
38、某纺织厂房,地上 3 层,耐火等级为二级,建筑高度 18m,建筑面积 16800m
²,设置 4 部疏散楼梯间。下列关于疏散楼梯间的做法,正确的有(ACD )。
A. 厂房的 3 部疏散楼梯间靠外墙布置,并具备天然采光和自然通风条件,设置
为封闭楼梯间
B.厂房的 1 部疏散楼梯间不能自然通风采光,因厂房的建筑高度小于 32m,防烟楼梯间可不设置前室
C. 厂房的 1 部疏散楼梯间不能自然通风采光,将其改为防烟楼梯间
D.封闭楼梯间、防烟楼梯间的顶棚、墙面和地面的装修材料均采用不燃烧材料E.其中 1 部封闭楼梯间开设防火门确实有困难,采用防火卷帘代替
39、根据《重大火灾隐患判断方法》(GB653-2006),下列可直接判定为重大火灾隐患的有(ABE)。
A. 甲类生产场所设在半地下室
B. 某旅馆,地上 5 层,总建筑面积 3600m²,未设置自动喷水灭火系统
C.占地面积 15000m²的小商品市场,沿宽度为 6m 的消防车道上搭建长 80m、宽3m 彩钢夹芯板临时仓库
D.某公共娱乐场所位于多层建筑的第四层,设置封闭楼梯间E.易燃易爆化学危险品仓库未设置在相对独立的安全地带
40、下列储存物品中,属于乙类火灾危险性分类的有(A C E )。A.煤油
B.乙烯 C.油布 D.赤磷 E.硝酸铜
41、某 3 层图书馆,建筑面积为 12000 ㎡,室内最大净空高度为 4.5m,图书馆内全部设置自动喷水灭火系统等。下列关于该自动喷水灭火系统的做法中,正确的有(C D E )。
A.系统的喷水强度为 4L/(min·㎡) B.共设置一套湿式报警阀组
C. 采用流量系数K=80 的洒水喷头
D. 系统的作用面积为 160 ㎡
E. 系统最不利点的工作压力为 0.1MPa
42、某地市级电力调度中心大楼内设置了电子信息系统机房,下列关于该机房的防火措施中,正确的是( A B D)。
A.主机房与其他部位之间采用 200m 厚加气混凝土砌块墙分隔,隔墙上的门采用甲级防火门
B.主机房、辅助区和支持区采用 200mm 厚加气混凝土砌块墙与其他区域分隔成独立的防火分区
C.建筑面积为500 ㎡的主机房设置 2 个净宽度均为 1.6m 感应式自动启闭的推拉门通向疏散走道
D. 主机房设置高压细水雾灭火系统
E.主机房设置点式光电感烟火在探测器,并由其中 2 只火灾探测器的报警信号作为自动灭火系统的联动信号
43、下列关于消防车道设置的做法中,正确的有(B E )。
A. 二类高层住宅建筑,沿其南、北侧两个长边设置净宽度为 3.5m 的消防车道
B. 消防车道穿过建筑物的洞口处地面标高为-0.300m,洞口顶部的标高为3.900m,门洞净宽度为 4.2m
C.占地面积为 2400 ㎡的单层纺织品仓库,沿其两个长边设置尽头式消防车道, 回车场尺寸为 12mX13m
D. 高层厂房周围的环形消防车道有一处与市政道路连通
E. 在一坡地建筑周围设置最大坡度为 5%的环形消防车道
44、某建筑高度为 24m 的商业建筑,中部设置一个面积为 600 ㎡、贯穿建筑地上 5 层的中庭,该中庭同时设置线型光束感烟火火灾探测器和图像型火焰探测器,中庭的环廊设置点型感烟火灾探测器,环廊与中庭之间无防烟分隔,中庭顶部设置机械排烟设施。下列报警信号中,可作为该中庭顶部机械排烟设施开启联动触发信号的有( A B C D)。
A.中庭任一线型光束火灾感烟探测器和任一图像型火焰探测器的报警信号B.中庭两个地址线型光束感烟火灾探测器的报警信号
C.中庭任一线性光束感烟火探测器和环廊任一点型感烟火灾探测器的报警信号D.中庭两个地址图像型火焰探测器的报警信号
E.环廊任一点型感烟火灾探测器及其相邻商铺内任一火灾探测器的报警信号
45、某建筑高度为 25m 的办公建筑,地上部分全部为办公,地下 2 层为汽车库, 建筑内全部设置自动喷水灭火系统,下列关于该自动喷水灭火系统的做法中, 正确的有(A C D )。
A.办公室楼层采用玻璃标为红色的喷头B.办公室采用边墙型喷头
C. 汽车库内一只喷头的最大保护面积为 11.5 ㎡
D. 汽车库采用直立型喷头
E. 办公楼层内一只喷头的最大保护面积为 20.0 ㎡
46、下列关于防火分隔的做法中,正确的有(A B E )
A.棉纺织厂房在防火墙上设置一宽度为 1.6m 且耐火极限为 2.00h 双扇防火门
B.5 层宾馆共用一套通风空调系统,在竖向分管与每层水平分管交接处的水平管段上设置防火网,平时处于常开状态
C.桶装甲醇仓库采用耐火极限为 4.00h 的防火墙划分为防火分区,防火墙上设置 1m 宽的甲级防火门
D.多层商场内防火分区处的一个分隔部位的宽度为 50m,该分隔部位使用防火卷帘进行分隔的最大宽度为 20m
E.可停放 300 辆汽车的地下车库,每 5 个防烟分区共用一套排烟系统,排烟风管穿越防烟分区时设置排烟防火阀
47、下列关于气体灭火系统操作和控制的说法中,正确的有(B D E )。
A. 组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开
B. 采用气体灭火系统的防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器C.自动控制装置应在接到在一火灾信号后联动启动
D. 预测灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式
E. 气体灭火系统的操作与控制应包括对防火阀,通风机械,开口封闭装置的联动操作与控制
48、下列设置在人防工程内的场所中,疏散门应采用甲级防火门的( B C E)。A.厨房
B.消防控制室
C.柴油发电机房的储油间D.歌舞厅
E.消防水泵房
49、下列关于火灾声警报器的做法中,正确的有( A B D)。A.火灾自动报警系统能同时启动和停止所有火灾声警报器工作B.火灾声警报器采用火灾报警控制器控制
C.火灾声警报与消防应急广播同步播放
D.学校阅览室,礼堂等公共场所采用具有同一种火灾变调声的火灾声警报警E.教学楼使用警铃作为火灾声警报警
50、导致高层建筑火灾烟气快速蔓延的主要因素包括(A C E )。A.热浮力
B.建筑物的高度C.风压
D.建筑的楼层面积 E.建筑的室内外温差
51、下列关于建筑中疏散门的做法中,正确的有(A C E )。
A.建筑高度为 31.5m 的办公楼,封闭楼梯间在每层均设置甲级防火门并向疏散方向开启,防火门完全开启时不减少楼梯平台的有效宽度
B .宾馆首层大堂 480 ㎡,在南,北两面均设置 1 个的宽 1.8m 并双向开启的普通玻璃外门和 1 个直径 3m 的转门
C. 建筑面积为 360 ㎡的单层制氧机房,设置 2 个净宽 1.4m 的外开门
D.位于走道两侧的教室,每间教室的建筑面积为 120 ㎡,核定人数 70 人,设置2 个净宽均为 1.2m 并向教室内开启的门
E.建筑面积为 1500 ㎡的单层轮胎仓库,在墙的外侧设置 2 个净宽 4m 的推拉门52、某建筑高度为 28.5m 的电信大楼,每层建筑面积为 2000 ㎡,设置火灾自动报警系统和自动灭火系统等。下列关于该建筑有窗办公室内部装修的做法中, 正确的有(A B C E )。
A.墙面采用彩色阻燃人造板装修B.地面铺装硬质PVC 塑料地板 C.窗帘采用阻燃处理的难燃织物
D.顶棚采用难燃胶合板装修E.隔断采用复合壁纸装修
53、下列关于消防水泵选用的说法中,正确的有(B D E )。A.柴油机消防水泵应采用火花塞点火型柴油机
B. 消防水泵流量一扬程性能曲线平滑,无拐点,无驼峰
C. 消防给水同一泵组的消防水泵型号应一致,且运作泵不宜超过 5 台
D.消防水泵泵轴的密封方式和材料应满足消防水泵在最低流量时运转的要求E.电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵
54、在进行火灾风险评估中采用事件树分析法进行分析时,确定初始时间的方法有(A B C D )。
A. 根据系统设计规定
B. 根据系统危险性评价确定
C. 根据系统运行经验或事故经验确定
D.根据系统事故树分析,从其中间时间或初始事件中选择E.根据结果事件确定
55、对自动喷水灭火系统喷头的安装情况进行检查,下列说法中,正确的有(B D E )。
A. 喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行
B. 同一隔间内不能同时安装 3mm 和 5mm 玻璃球洒水喷头
C.水平边墙型洒水喷头溅水盘与顶板的距离不应小于 150mm,且不应大于 300mm D.湿式系统在吊顶下不应安装下垂型喷头
E.喷头的型号、规格、使用场所应符合规范规定
56、建筑灭火器配置缺陷项分为三类,分别为严重(A)、重(B)、轻(C)。下列灭
火器配置中,属于严重缺陷项的有( B D E) A.堆场上露天设置MFT/ABC20 灭火器
B.柴油发电机房设置l 具磷酸铵盐灭火器及l 具碳酸氢钠灭火器C.建筑地下室灭火器被锁在灭火器箱中
D.普通住宅内配置的灭火器未取得 3C 认证证书E.民用机场候机厅配置的灭火器型号为MF/ABC4
57、对某地下一层人防工程进行消防安全检查,下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准要求的有(D E )
A 设置了排烟机房,且采用防火墙和常闭甲级防火门与其他场所隔开
B.设置了一个建筑面积为 200m2 的电子游艺厅,并采取了相应的防火分隔措施C.设置了一个建筑面积为 2000 ㎡的超市,并采取了相应的防火分隔措施
D.设置了一个建筑面积为 200m2 的幼儿早教中心,并采取了相应的防火分隔措施
E.设置了一个建筑面积为 150 ㎡的餐厅,其操作间采用液化石油气燃料
58、某住宅小区,有 18 栋 20 层住宅,建筑高度为 57m,20 层楼板标高为 54.2m, 高位消防水箱底标高为 62.6m,室内消防采用联合供水的临时高压消防给水系统,设计流量 57L/s ,室外埋地供水干管采用DN200 球墨铸铁管,长 2000m, 漏水率为 1.40L/min•km,室内管网总的漏水量为 0.25L/s ,下列关于该系统稳压设施的设置和参数的设计的做法中,符合安全可靠、经济合理要求的有(B E )。A.临时高压消防给水系统采用高位消防水箱加稳压泵稳压的方式
B 高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为 1.2L/s C.高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为 0.25L/s D.高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为 0.30L/s
E.临时高压消防给水系统采用高位消防水箱稳压的方式
59、某高层建筑,建筑高度 50m,设有 3 台湿式报警阀。下列关于末端试水装置设置的说法中,正确的有( C D E)
A 每层最不利点喷头处均应设置末端试水装置
B.末端试水装置的出流量应由系统流量系数最大的喷头确定C.末端试水装置应由试水阀、压力表、试水接头组成
D.末端试水装置的出水应采取孔口出流的方式排入排水管道E.末端试水装置处排水管道的直径不宜小于DN75
60、某电信大楼设备机房设置气体灭火系统,有 3 个相同的防护区,采用 IG541 气体灭火系统进行防护,防护区吊顶为活动吊顶,吊顶上方空间和吊顶下方空间分别设置一套组合分配系统。下列检查结论中,正确的有(A B E )。
A. 防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的设计浓度相同,符合规范要求
B.防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的喷头喷放时间相同,符合规范要求C.防护区泄压口的安装高度低于防护区净高的 2/3,不符合规范要求
D.两套系统分别设置启动装置,同一防护区吊顶上方空间与吊顶下方空间的启动装置同时启动,符合规范要求
E.两个集流管上的储存容器规格及充装压力分别为 90L,15MPa 和 70L,15MPa, 符合规范要求
61、消防设施检查机构的人员对建筑物内安装的火灾自动报警系统进行检查时, 对引入火灾报警及联动控制器的电缆和导线进行检查,下列检查结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有(A B D )。
A. 端子板的每个接线端,接线最多为 2 根
B. 4V 供电的控制线路采用电压等级为 300V/500V 的铜芯导线
C.接地导线采用截面积 16mm2 铝芯导线D.每根电缆芯和导线留有 200mm 的余量
E.传输总线采用解决为 0.5mm2 的阻燃双绞线
62、在对易燃易爆危险环境进行防火检查时,应注意检查电气设备和电缆电线的选型及其安装情况,下列做法中,符合现行国家消防技术标准要求的有(A C D )。
A.在爆炸性气体混合物级别为 IIA 级的爆炸性气体环境,选用 IIB 级别的防爆电器设备
B.在爆炸危险区域为I 区的爆炸性环境采用截面积为 2.0mm2 的铜芯照明电缆C.安装的正压型电器设备与通风系统连锁
D.电气设备房间与爆炸性环境相通,采取对爆炸性环境保持相对正压的措施E.在爆炸危险区域不同的方向,接地干线有l 处与接地体连接
63、对建筑的疏散楼梯进行工程验收时,下列关于疏散楼梯间检查的做法中, 正确的有(A C D E )。
A. 检查疏散楼梯间在各层的位置是否改变
B.检查地下与地上共用的楼梯间在首层与地下层的出入口处是否设置防火隔墙和乙级防火门完全隔开
C. 测量疏散楼梯间的门完全开启时楼梯平台的有效宽度
D.检查通向建筑屋面的疏散楼梯间的门的开启方向是否正确E.测量疏散楼梯的净宽度,每部楼梯的测量点不少于 3 处
64、某消防服务机构对建筑面积为 30000 ㎡的大型地下商场进行安全评估,在对防火隔间进行检查时发现,防火分区通向防火隔间的门为乙级防火门,两个乙级防火门的间距为 4 米,隔间的装修为轻钢龙骨石膏板吊顶,阻燃壁纸装饰
墙面,隔间内有几位顾客坐在座椅上休息。根据现行国家消防技术标准,该防火隔间不符合现行国家消防技术标准规定的有(A C E )
A.防火隔间的门为乙级防火门B.采用轻钢龙骨石膏板吊顶 C.设置供人员休息用的座椅
D.不同防火区开向防火隔间门的间距为 4m E.采用阻燃壁纸装饰墙面
65、针对人员密集场所存在的下列隐患情况,根据《重大火灾隐患判定办法》GA653 的规定,可判定为重大火灾隐患要素的有(C D E )
A.火灾自动报警系统处于故障状态,不能恢复正常运行B.一个防火分区设置的 6 樘防火门有 2 樘损坏
C.设置的防排烟系统不能正常使用D.安全出口被封墙
E.商场营业厅内的疏散距离超过规定距离的 20%
66、对建筑内部装修工程进行防火检查时,应注意检查装修施工单位遵守有关规定的情况,根据现行国家消防技术标准,下列规定中,应有施工单位遵守的有(A D E )
A. 施工现场应具备相应的工程质量检验制度
B. 防火装修材料进入施工现场后应对材料进行见证取样检验
C.材料进场时应核查装修材料的燃烧性能,并填写进场检查记录 D.装修施工过程中,应分阶段对所选用防火装修材料进行抽样检验E.内部装修不应影响消防设施的使用功能
67、某 12 层公共建筑,防烟楼梯间及其合用前室采用正压送风系统,正压风机
设置在屋顶,消防设施检测机构对该建筑的正压送风系统进行检测,结果:十一层送风量满足设计值,五层正压送风量为设风量值的 80%,二层正压送风量为设计风量值的 60%。造成这一结果的可能原因有( A D)。
A.风机风量压力不足B.风道尺寸偏小
C.部件选用不当D.风道泄漏
E.风口位置不当
68、下列关于消防水泵接合器的安装要求的说法中,正确的有(A B C )。A.应安装在便于消防车接近使用的地点
B.墙壁式消防水泵接合器不应安装在玻璃幕墙下方
C.墙壁式消防水泵接合器与门窗洞口的净距不应小于 2.Om D.距室外消火栓或消防水池的距离宜为 5m~40m
E.地下消防水泵接合器进水口与井盖底部的距离不应小于井盖的直径
69、安全疏散距离是安全疏散设计的一项重要内容,关于安全疏散距离的设置, 下列说法中,符合现行国家消防技术标准要求的有( D E)
A. 商场营业厅内任一点至疏散门的距离不应大于 30m
B.设置自动喷水灭火系统的场所,室内任一点至安全出口的安全疏散距离可在规范规定值的基础上增加 25%
C.高层建筑在首层未采用防烟楼梯间前室时,可将直通室外的门设置在离楼梯间不大于 15m 处
D.采用敞开式外廊的建筑,安全疏散距离可以在官方规定值的基础上增加 5m E.位于二级耐火等级建筑内的卡拉 OK 厅,厅内任一点至直通疏散走道的疏散
门的直线距离不应大于 9m
70、根据《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB 50166 要求,下列关于火灾自动报警系统周期性维护保养的说法中,正确的是(B C D E )。
A.点型感烟火灾探测器投入运行 3 年后,应每隔 2 年至少全部清洗一遍B.每年应用专用检测仪器对所安装的全部探测器试验至少l 次
C.每年应用专用检测仪器对所安装的全部手动报警器装置试验至少l 次D.每年应对全部防火卷帘的试验至少l 次
E.每年应对全部电动防火门的试验至少l 次
71、南方某工业厂区,占地面积为 180hm2,长方形地块,其宽度为 1000m,消防水泵房为独立建筑且设置在地块的中心位置,消防给水系统采用室内外合用的临时高压系统,系统设计流量和压力分别为 120L/s、1.0MPa。厂区消防控制室至消防水泵房行走距离为 800m。验收时,下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准的有(C E )
A.消防水泵地面与室外地坪相差 50mm 高差,没有挡水设施B.室外最不利点消火栓到消防泵房的行走距离为 1350m
C.稳压泵设计流量 3L/s D.消防水泵五用一备
E.消防水泵房不设值班室
72、在对建筑由火灾自动报警系统联动启动的雨淋喷水灭火系统进行检测时, 应检测雨淋阀组联动控制功能,根据现行国家消防技术标准,下列关于开启雨淋阀组的联动触发信号的说法中,正确的有( A E)。
A.同一报警区域内两只及以上独立的感温火灾探测器的报警信号B.同一报警区域内两只及以上独立的感烟火灾探测器的报警信号
C.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号D.同一报警区域内一只感烟火灾探测器与一只感温火灾报警的报警信号
E.同一报警区域内一只感温火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号73、下列物品中,储存与生产火灾危险性类别不同的有(CDE)
A. 铝粉
B.竹藤家具C.漆布
D.桐油织布E.谷物面粉
74、某商业建筑,建筑高度为 23.3m,地上标准层每层划分为面积相近的 2 个防火分区,防火分隔部位的宽度为 60m,该商业建筑的下列防火分隔做法中, 正确的有(CD)。
A.防火墙设置两个不可开启的乙级防火窗B.防火墙上设置两樘常闭式乙级防火门
C. 设置总宽度为 18m、耐火极限为 3.00h 的特级防火卷帘
D. 采用耐火极限为 3.00h 的不燃性墙体从楼地面基层隔断至梁或楼板地面基层
E. 通风管道在穿越防火墙处设置一个排烟防火阀
75、下列照明灯具的防火措施中,符合规范要求的有(AC)。A.燃气锅炉房内固定安装任意一种防爆类型的照明灯具
B.照明线路接头采用钎焊焊接并用绝缘布包好,配电盘后线路接头数量不限C.潮湿的厂房内外采用封闭型灯具或有防水型灯座的开启型灯具
D.木质吊顶上安装附带镇流器的荧光灯具
E.舞池脚灯的电源导线采用截面积不小于 2.5 ㎡阻燃电缆明敷
76、某平战结合的人防工程,地下 3 层,下列防火设计中,符合《人民防空工程设计防火规范》(GB50098)要求的有(BD)。
A. 地下一层靠外墙部位设油浸电力变压器室
B.地下一层设卡拉 OK 厅、室内地坪与室外出入口地坪高差 6m C.地下三层设沉香专卖店
D.地下一层设员工宿舍
E.地下一层设 400 ㎡儿童游乐场,游乐场下层设汽车库77、末端试水装置开启后,(ABDE)件和喷淋泵应动作。A.水流指示器
B.水力警铃 C.闭式喷头 D.压力开关 E.湿式报警阀
78、关于防烟排烟系统联动控制的做法,符合规范要求的有(ADE)
A.同一防烟分区内的一只感烟探测器和一只感温探测器报警,联动控制该防烟分区的排烟口开启
B.同一防烟分区内的两只感烟探测器报警,联动控制该防烟区及相邻防烟分区的排烟口开启
C.排烟口附近的一只手动报警按钮报警,控制该排烟口开启D.排烟阀开启动作信号联动控制排烟风机启动
E.通过消防联动控制器上的手动控制盘直接控制排烟风机启动、停止
79、与基层墙体、装饰层之间无空腔的住宅外墙外保温系统,当建筑高度大于
27m、但不大于 100m 时,下列保温材料中,燃烧性能符合要求的有(BD)。A.B2 级保温材料
B.A 级保温材料C.B3 级保温材料D.B1 级保温材料E.B4 级保温材料
80、管网七氟丙烷灭火系统的控制方式有(BCE)。A.紧急停止
B.自动控制启动C.手动控制启动D.温控启动
E.机械应急操作启动
81、关于消防水泵控制的说法,正确的有(CDE)。
A.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的停止B.手动火灾报警按纽信号应能直接启动消防水泵
C.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的启动D.消防控制室应能控制消防水泵启动
E.消防水泵控制柜应能手动控制消防水泵的启动、停止
82、关于火灾警报和消防应急广播系统联动控制设计的说法,符合规范要求的有(ABD)。
A. 火灾确认后应启动建筑内所有火灾声光警报器
B.消防控制室应能手动控制选择广播分区、启动和停止应急广播系统C.消防应急广播启动后应停止相应区域的声警报器
D.集中报警系统和控制中心报警系统应设置消防应急广播
E.当火灾确认后,消防联动控制器应联动启动消防应急广播向火灾发生区域及相邻防火分区广播
83、七氟丙烷的主要灭火机理有(ADE)。A.降低燃烧反应速度
B.降低燃烧区可燃气体浓度C.隔绝空气
D.抑制、阻断链式反应E.降低燃烧区的温度
84、室外消火栓射流不能抵达室内且室内无传统彩画、壁画、泥塑的文物建筑, 宜考虑设置室内消火栓系统或(CE)。
A.加大室外消火栓设计流量B.设置消防水箱
C.配置移动高压水喷雾灭火设备D.加大火灾持续时间
E.设置预作用自动喷水灭火系统
85、关于甲乙丙类液体、气体储罐区的防火要求,错误的有(DE)。A.罐区应布置在城市的边缘或相对独立的安全地带
B. 甲乙丙类液体储罐宜布置在地势相对较低的地带
C. 液化石油气储罐区宜布置在地势平坦等不易积存液化石油气的地带
D.液化石油气储罐区四周应设置高度不高于 0.8m 的不燃烧性实体防护墙E.钢质储罐必须做防雷接地,接地点不应少于 1 处
86、下列储存物品中,火灾危险性类别属于甲类的有(BC)。
A.樟脑油B.石脑油C.汽油 D.润滑油E.煤油
87、下列设置在商业综合体建筑地下一层的场所中,疏散门应直通室外或安全出口的有(ACDE)
A. 锅炉房
B.柴油发电机房C.油浸变压器室D.消防水泵房 E.消防控制室
88、关于古建筑灭火器配置的说法,错误的有(BD)。
A.县级以上的文物保护古建筑,单具灭火器最小配置灭火级别是 3A B.县级以上的文物保护古建筑,单位灭火级别最大保护面积是 60m2/A C.县级以下的文物保护古建筑,单具灭火器最小配置灭火级别是 2A D.县级以下的文物保护古建筑,单位灭火级别最大保护面积是 90m2/A E.县级以下的文物保护古建筑,单位灭火级别最大保护面积是 75m2/A
89、某高 15m、直径 15m 的非水溶性丙类液体固定顶储罐,拟采用低倍数泡沫灭火系统保护,可选择的型式有(ABE)。
A.液上喷射系统B.液下喷射系统
C.半固定式泡沫系统
D.移动式低倍数泡沫系统E.半液下喷射系统
90、基于热辐射影响,在确定建筑防火间距时应考虑的主要因素有(ABC)。A.相邻建筑的生产和使用性质
B.相邻建筑外墙燃烧性能和耐火极限C.相邻建筑外墙开口大小及相对位置
D.建筑高差小于 15m 的相邻较低建筑的建筑层高
E.建筑高差大于 15m 的较高建筑的屋顶天窗开口大小
91、下列安全出口的检查结果中,符合现行国家消防技术标准的有(ADE)。A.防烟楼梯间在首层直接对外的出口门采用向外开启的安全玻璃门
B.服装厂房设置的封闭楼梯间各层均采用常闭式乙级防火门,并向楼梯间开启C.多层办公楼封闭楼梯间的入口门采用常开的乙级防火门,并有自行关闭和信号反馈功能
D.室外地坪标高-0.15m,室内地坪标高-10.00m 的地下 2 层建筑,其疏散楼梯采用封闭楼梯
E.高层宾馆中连接“一”字型内走道的 2 个防烟楼梯间前室的入口中心线之间的距离为 60m
92、对某城市综合体进行防火检查,发现存在火灾隐患。根据重大火灾隐患综 合判定规则,下列火灾隐患中,存在 2 条即可判定为重大火灾隐患的是(BD)。A.自动喷水灭火系统的消防水泵损坏
B.设在四层的卡拉 OK 厅未按规定设置排烟设施C.地下一层超市防火卷帘门不能正常下落
D.疏散走道的装修材料采用胶合板
E.消防用电设备末端不能自动切换
93、根据现行国家标准《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201),对火灾自动报警系统报警控制器的检测内容,主要包括(BCDE)。
A.联动控制器及控制模块的手动、自动联动控制功能B.火灾显示盘和 CRT 显示器的报警、显示功能
C.火灾报警、故障报警、火灾优先功能D.自检、消音、复位功能
E.打印机打印功能
94、某施工单位对学校报告厅进行内部装饰,其中吊顶采用轻钢龙骨纸面石膏板,地面铺设地毯,墙面采用不同装修材料进行分层装修。关于该报告厅内部装饰的说法,正确的有(ABDE)。
A. 纸面石膏板安装在钢龙骨上时,可作为 A 级材料使用
B. 复合型装修材料应交专业检测机构进行整体测试确定燃烧性能等级
C.墙面分层装修材料除表面层的燃烧性能等级应符合规范要求,其余各层的燃烧性能等级可不限
D. 地毯应使用阻燃制品,并应加贴阻燃标识
E. 进入施工现场的装修材料应按要求填写进场验收记录
95、下列防火分隔措施的检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有(ABD)。 A.铝合金轮毂抛光厂房采用 3.00h 耐火极限的防火墙划分防火分区
B. 电石仓库采用 3.00h 耐火极限的防火墙划分防火分区
C.高层宾馆防火墙两侧的窗采用乙级防火窗,窗洞之间最近边缘的水平距离为1.0m
D. 烟草成品库采用 3.00h 耐火极限的防火墙划分防火分区
E. 通风机房开向建筑内的门采用用甲级防火门.消防控制室开向建筑内的门采用乙级防火门
96、对某一类高层宾馆进行防火检查,查阅资料得知,该宾馆每层划分为 2 个防火分区,符合规范要求。下列检查结果中,不符合现行国家消防技术标准的有(BE)。
A. 设有 3 台消防电梯,一个防火分区 2 台。另一个防火分区只有 1 台
B. 消防电梯前室的建筑面积为 6.0 ㎡,与防烟楼梯间合用前室的建筑面积为
10 ㎡
C. 消防电梯能够停靠每个楼层
D. 消防电梯从首层到顶层的运行时间为 59s
E.兼做客梯用的消防电梯,其前室门采用耐火极限满足耐火完整性和耐火隔热性判定条件的防火卷帘
97、对某公共建筑火灾自动报警系统的控制器进行功能检查。下列检查结果中符合现行国家消防技术标准要求的有(ACE)。
A.控制器与探测器之间的连线短路,控制器在 80s 时发生故障信号B.控制器与探测器之间的连线短路,控制器在 120s 时发生故障信号
C.在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在 50s 时发出火灾报警信息
D.在故障状态下,使一非故障部位的探测器发出火灾报警信号,控制器在 70s 时发出火灾报警信号
E. 控制器与备用电源之间的连线短路,控制器在 90s 时发出故障报警信号
98、对某民用建筑设置的消防水泵进行验收检查,根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),关于消防水泵验收要求的做法,正确
的有(ABCD)。
A.消防水泵应采用自灌式引水方式,并应保证全部有效储水被有效利用B.消防水泵就地和远程启泵功能应正常
C.打开消防出水管上试水阀,当采用主电源启动消防水泵时.消防水泵应启动正常
D. 消防水泵启动控制应置于自动启动档
E. 消防水泵停泵时,水锤消除设施后的压力不应超过水至出口设计工作压力的
1.6 倍
99、关于疏散楼梯最小净宽度的说法,符合现行国家技术标准的有(BC)。A.除规范另有规定外,多层公共建筑疏散楼梯的净宽度不应小于 1.00m
B.汽车库的疏散楼梯净宽度不应小于 1.10m
C.高层病房楼的疏散楼梯净宽度不应小于 1.30m D.高层办公建筑疏散楼梯的净宽度不应小于 1.40m
E.人防工程中商场的疏散楼梯净宽度不应小于 1.20m
100、某服装加工厂,室内消防采用临时高压消防给水系统联合供水,稳压泵稳压,系统设计流量 57L/s, 室外供水干管采用 DN200 球管铸铁管,埋地敷设, 长度为 2000m。消防检测机构现场检测结果为: 室外管内漏水率为 2.40L/
(min·km),室内管网部分漏水量为 0.2L/s,该系统官网总泄露量计算 和稳压泵设计流量正确的有(AC)。
A.管网泄漏量 | 0.28L/s,稳压泵设计流量 | 1.00L/s |
B.管网泄漏量 | 0.20L/s,稳压泵设计流量 | 0.28L/s |
C.管网泄漏量 | 0.28L/s,稳压泵设计流量 | 1.28L/s |
D.管网泄漏量 | 0.20L/s,稳压泵设计流量 | 1.00L/s |
E.管网泄漏量 0.28L/s,稳压泵设计流量 0.50L/s
101、在自动喷水灭火系统设备和组件安装完成后应对系统进行调试。根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),系统调试主控项目应包括的内容有(ABCE)。
A. 水源测试
B.消防水泵调试C.排水设施调试D.电动阀调试 E.稳压泵调试
102.根据现行国家标准《建筑灭火器配置验收及检查观范》(GB 50444),下列灭火器中,应报废的有(ADE)。
A. 筒体表面有凹坑的灭火器
B. 出厂期满 2 年首次维修后,4 年内又维修 2 次的干粉灭火器
C.出厂满 10 年的二氧化碳灭火器D.无间歇喷射机构的手提式灭火器E.筒体为平底的灭火器
103、在进行建筑消防安全评估时,关于疏散时间的说法,正确的有(ABCD)。A.疏散开始时间是指从起火到开始疏散时间
B.疏散行动时间是指从疏散开始至疏散安全地点的时间C.与疏散相关的火灾探测时间可以采用喷头动作的时间D.疏散准备时间与通知人们疏散的方式有较大关系
E.疏散开始时间不包括火灾探测时间
104、消防设施检测机构对某建筑的机械排烟系统进行检测时,打开排烟阀,消
防控制室接到风机启动的反馈信号,现场测量,排烟口入口处排烟风速过低, 排烟口风速过低的可能原因有(BE)。
A. 风机反转
B.风道阻力过大 C.风口尺寸偏小 D.风机位置不当 E.风道漏风量过大
105、根据现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166),下列火灾自动报警系统的功能中,应每季度检查和试验的有(ABCE)。
A.分期分批试验探测器的动作及确认灯显示功能B.试验火灾警报装置的声光显示功能
C.试验主、备电源自动切换功能D.试验非消防电源强制切断功能
E.试验相关消防控制设备的控制显示功能
106、某设计院对有爆炸危险的甲类厂房进行设计。下列防爆设计方案中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)的有(ABCD)。
A.厂房承重结构采用钢筋混凝土结构B.厂房的总控制室独立设置
C. 厂房的地面采用不发火花地面
D.厂房的分控制室贴邻厂房外墙设置,并采用耐火极限不低于 3h 的防火隔墙与其他部位分隔
E. 厂房利用门窗作为泄压设施,窗玻璃采用普通玻璃
107、某单位的图书馆书库采用无管网七氟丙烷气体灭火装置进行防护,委托消
防检测机构对该气体灭火系统进行检测。下列检测结果中,符合现行国家消防技术标准要求的有(ACD)。
A.系统仅设置自动控制、手动控制两种启动方式B.防护区门口未设手动与自动控制的转换装置 C.防护区内设置 10 台预制灭火装置
D.气体灭火系统采用自动控制方式E.储存容器的充装压力为 4.2MPa
108、根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116),消防联动控制器应具有切断火灾区域及相关区域非消防电源的功能。当局部区域发生电气设备火灾时,不可立即切断的非消防电源有( ACE )。
A、客用电梯电源B、空调电源
C、生活给水泵电源D、自动扶梯电源 E、正常照明电源
109、根据现行国家标准《建筑设计防火规范》,下列民用建筑防火间距设计方案中,正确的有( AB )。
A.建筑高度为 32m 住宅建筑与建筑高度 25m 办公楼,相邻侧外墙均设有普通门窗,建筑之间的间距为 13m
B.建筑高度为 22m 的商场建筑与 10KV 的预装式变电站,相邻侧商场建筑外墙设有普通门窗,建筑之间的间距为 3m
C.建筑高度为 22m 的商场建筑与建筑高度为 120m 酒店,相邻外墙为防火墙,建筑之间间距不限
D.建筑高度为 32m 住宅建筑与木结构体育馆,相邻侧外墙均设有普通门窗,建筑之间间距不限
E.建筑高度为 32m 住宅建筑与建筑高度 22m 的二级耐火等级商场建筑,相邻侧外墙均设有普通门窗,建筑之间间距为 6m
110、现行《火灾自动报警系统设计规范GB50116》关于火灾自动报警系统线缆选择说法正确的是( CD )。
A、消防联动控制线采用阻燃铜芯电缆
B、消防专用电话传输线采用耐高温铜芯导线C、供电线路应选择耐火铜芯电缆
D、火灾探测报警总线应选择阻燃铜芯导线
E、消防应急广播传输线路应选择耐火铜芯导线111、聚氯乙烯电缆燃烧时,燃烧产物有( AC )。A、炭瘤
B、氮氧化物 C、腐蚀性气体D、熔滴
E、水蒸气
112、某商场建筑,地上 4 层,地下 2 层,每层建筑面积 1000 ㎡和设备用房, 地下一层为库房和设备用房,地上一至四层均为营业厅,该建筑内设置的柴油发电机房的下列设计方案中,正确的有( BCDE )。
A、在储油间与发电机间之间设置耐火极限为 2.00h 的防火隔墙B、柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为 2.00h 的防火隔墙C、将柴油发电机房设置在地下二层
D、柴油发电机房与营业厅之间设置耐火极限为 1.50h 的楼板E、储油间的柴油总储存量为 1m³
113、下列建筑场所湿式自动喷水灭火系统喷头选型方案中,正确的有( ABDE )。A.办公楼附建的地下汽车库:选用直立型洒水喷头
B.装有非通透性吊顶的商场:选用下垂型洒水喷头
C.总建筑面积为 5000 ㎡的地下商场:选用隐蔽式洒水喷头D.多层旅馆客户:选用边墙洒水喷头
E.工业园区员工集体宿舍:选用家用喷头
114、根据现行国家标准《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084),下列湿式自动喷水灭火系统消防水泵控制方案中,正确的有( DE )。
A、由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵
B、由高位水箱出水管上设置的流量开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,自动启动消防喷淋泵
C、由消防水泵出水干管上设置的压力开关动作信号与火灾自动报警系统报警信号作为联动与触发信号,直接自动启动消防喷淋泵
D、火灾自动报警联动控制器处于手动状态时,由报警阀组压力开关动作信号作为触发信号,直接控制启动消防喷淋泵
E、火灾自动报警联动控制器处于自动状态时,由高位水箱出水管上设置的流量开关信号作为触发信号,直接自动启动消防喷淋泵
115、根据现行国家标准《气体灭火系统设计规范)(GB50370),关于七氟丙烷气体灭火系统的说法,正确的有( ADE )。
A. 在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮
B.防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动
C. 防护区最低环境温度不应低于-15℃
D. 手动与自动控制转换状态应在防护区内外的显示装置上显示
E.同一防护区内多台预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于 2s 116、某公共建筑,共 4 层,建筑高度 22m,其中一至三层为商店,四层为电影院,电影院的独立疏散楼梯采用室外楼梯。该室外疏散楼梯的下列设计方案中, 正确的有( BCDE )。
A、室外楼梯平台耐火极限 0.5h
B、建筑二、三、四层通向该室外疏散楼梯的门采用乙级防火门C、楼梯栏杆扶手高度 1.10 米
D、楼梯倾斜角度 45°
E、楼梯周围 2 米内墙面上不设门窗洞
117、某多层科研楼设有室内消防给水系统,其高位消防水箱进水管管径为DN100。该高位消防水箱溢流管的下列设置方案中,正确的有( AE )。
A、溢流水管经排水沟与建筑排水管网连接B、溢流水管上安装用于检修的闸阀
C、溢流管采用DN150 的钢管
D、溢流管的喇叭口直径为 250mm
E、溢流水位低于进水管口的最低点 100mm
118、某多层商场、每层设有 3 个防火分区,6 个防烟分区,根据现行国家标准
《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),该建筑下列关于排烟系统控制说法错误的有( BDE)
A、将排烟风机入口处设置的排烟防火阀的关闭动作信号作为排烟风机关闭的触发信号
B、火灾确认后,火灾自动报警系统在 20s 内联动开启相应防烟分区的全部排烟口
C、火灾确认后,火灾自动报警系统在 30s 内自动关闭与排烟无关的空调系统D、每层设一套排烟系统,该层任一排烟阀开启后,该层排烟风机自动开启
E、火灾确认后,火灾自动报警系统在 20s 内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁
119、下列住宅建筑安全出口,疏散楼梯和户门的设计方案中,正确的有( CD )。A、建筑高度为 27m 的住宅,各单元每层的建筑面积为 700 ㎡,每层设 1 个安全出口
B、建筑高度为 36m 的住宅,采用封闭楼梯间
C、建筑高度为 18m 的住宅,敞开楼梯间与电梯井相邻,户门采用乙级防火门D、建筑高度为 30m 的住宅,采用敞开楼梯间,户门采用乙级防火门
E、建筑高度为 56m 的住宅,每个单元设置 1 个安全出口,户门采用乙级防火门120、下列办公建筑内会议厅的平面布置方案中,正确的有( ACD )。
A.耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为 300m2 的会议厅布置在地下一层B.耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为 600m2 的会议厅布置在地上四层C.耐火等级为一级的办公建筑,将建筑面积为 200m2 的会议厅布置在地下二层D.耐火等级为二级的办公建筑,将建筑面积为 500m2 的会议厅布置在地上三层E.耐火等级为三级的办公建筑,将建筑面积为 200m2 的会议厅布置在地上三层121、下列建筑中,属于一类高层民用建筑的有( ACD )。
A、建筑高度为 26m 的病房楼
B、建筑高度为 32m 的员工宿含楼C、建筑高度为 54m 的办公楼
D、建筑高度为 26m、藏书量为 120 万册的图书馆建筑E、建筑高度为 33m 的住宅楼
122、某综合楼,地上 5 层,建筑高度 18m,第三层设有电子游戏厅,设有火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和自然排烟系统。根据现行国家标准《建筑内部装修设计防火规范》(GB50222),该电子游戏厅的下列装修方案中,正确的有( BE )。
A、游艺厅设置燃烧性能为B2 级的座椅B、墙面粘贴燃烧性能为B1 级的布质壁纸C、安装燃烧性能为B1 级的顶棚
D、室内装饰选用纯麻装饰布
E、地面铺设燃烧性能为B1 级塑料地板
123、下列厂房中,可设 1 个安全出口的有( ABE )
A. 每层建筑面积 80 ㎡,同一时间的作业人数为 4 人的赤磷制备厂房
B. 每房建筑面积 160 ㎡,同一时间的作业人数为 8 人的木工厂房
C. 每层建统面积 240 ㎡,同一时间的作业人数为 12 人的空分厂房
D. 每层建筑而积 400 ㎡,同一时间的作业人数为 32 人的制砖年间
E. 每层建筑面要 320 ㎡,同一时间的作业人数为 16 人的热处理厂房
124、消防工程施工单位的技术人员对某商场的火灾自动报警系统进行联动调试。下列对防火门和防火卷帘联动调试的结果中,符合现行国家标准要求的有( ADE )。
A. 常开防火门所在防火分区内的两只独立的火灾探测器报警后,防火门关闭
B.常开防火门所在防火分区内的一只手动火灾报警按钮动作后,防火门关闭 C.防火分区内一只专门用于联动防火卷帘的感温探测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处
D.防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,疏散走道上的防火卷帘下降至距楼板面 1.8m 处
E.防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,用于防火分区分隔的防火卷帘直接下降至楼板面
125、根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974),对消防给水及消火栓系统进行验收前的检测。下列检测结果中,属于工程质量缺陷项目重缺陷项的有( BD)。
A.消防水泵出水管上的控制阀关闭 B.消防水泵主、备泵相互切换不正常
C.消防水池吸水管喇叭口位置与设计位置存在误差D.消防水泵运转中噪声及振动较大
E.高位消防水箱未设水位报警装置
126、对某多层旅馆设置的自动喷水灭火系统进行验收前检测,检测结果如下:(1) 手动启动消防泵 29s 后,水泵投入正常运行;(2)系统使用的喷头均无备用品;(3)直立型标准覆盖面积洒水喷头与端墙的距离为 2.2m;(4)水力警铃卡阻致水力警铃不报警。根据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261), 对该系统施工质量缺陷判定及系统验收结果判定,结论正确的有( CE )。
A. 检测结果中有严重缺陷 1 项
B. 检测结果中有重缺陷 2 项
C. 检查结果中有轻缺陷 1 项
D.该项目整体质量不合格E.该项目整体质量合格
127、消防工程施工单位对安装在某大厦地下车库的机械排烟系统进行系统联动调试。下列调试方法和结果中,符合现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251)的有( ABC )。
A.手动开启任一常闭排烟口,相应的排烟风机联动启动 B.模拟火灾报警后 12s 相应的排烟口、排烟风机联动启动C.补风机启动后,在补风囗处测得的风速为 8m/s
D.模拟火灾报警后 20s 相应的补风机联动启动
E.排烟风机启动后,在排烟口处测得的风速为 12m/s
128、下列安全出口和疏散门的防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的有( BDE )
A. 单层的谷物仓库在外墙上设置净宽为 5m 的金属推拉门作为疏散门
B.多层老年人照料设施中位于走道尽端的康复用房,建筑面积 45 ㎡,设置一个疏散门
C. 多层办公楼封闭楼梯间的门采用双向弹簧门
D.防烟楼梯间首层直接对外的门采用与楼梯段等宽的向外开启的安全玻璃门E.多层建筑内建筑面积 300 ㎡的歌舞厅室内最远点至疏散门距离为 12m
129、某会展中心工程按照现行国家标准设计了火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统和消火栓系统等消防设施。根据《中华人民共和国消防法》, 下列选择使用消防产品的要求正确的有( ACE )。
A. 有国家标准的消防产品必须符合国家标准
B. 优先选用专业消防设备生产厂生产的消防产品
C.没有国家标准的消防产品,必须符合行业标准D.优先选用经技术鉴定的消防产品
E.禁止使用不合格的消防产品以及国家明令淘汰的消防产品
130、某大型地下商业建筑,占地面积 30000 ㎡。下列对该建筑防火分隔措施的检查结果中,不符合现行国家标准要求的有( BDE )。
A.消防控制室房间门采用乙级防火门B.空调机房房间门采用乙级防火门
C.气体灭火系统储瓶间房间门采用乙级防火门D.变配电室房间门采用乙级防火门
E.通风机房房间门采用乙级防火门
131、某住宅小区,均为 10 层住宅楼,建筑高度 31m。每栋设有两个单元,每个单元标准层建筑面积为 600 ㎡,户门均釆用乙级防火门且至最近安全出口的最大距离为 12m。下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的有( ABC )。A.抽查一层住宅的外窗,与楼梯间外墙上的窗口最近边缘的水平距离为 1.5m B.疏散楼梯采用敞开楼梯间
C.敞开楼梯间内局部敷设的天然气管道采用钢套管保护并设置切断气源的装置D.每栋楼每个单元设一部疏散楼梯,单元之间的疏散楼梯可通过屋面连通
E.敞开楼梯间内设置垃圾道,垃圾道开口采用甲级防火门进行防火分隔
132、某单位计算机房位于地下一层,净空高度为 4.5m,采用单元独立式 IG541 气体灭火系统进行防护,灭火剂设计储存压力为 20MPa。消防技术服务机构对该气体灭火系统进行检测。下列检测结果中,符合现行国家标准要求的有( AE )。A.灭火剂储存容器上安全泄压装置的动作压力为 28MPa
B.低泄高封阀安装在驱动气体管道的末端
C.防护区内设置机械排风装置,其通风换气次数为每小时 3 次D.80L 灭火剂储存容器内的灭火剂储存量为 19.5kg
E.泄压口距地面高度为 2.9m
133、某建筑高度为 98m 的多功能建筑,在进行室内装修工程施工时,不符合现行国家标准要求的做法有( ABE )。
A. 对现场阻燃处理后的木质材料,每种取 2m2 检验燃烧性能
B.对木质材料表面进行防火涂料处理时,均匀涂刷一次防火涂料C.对B1 级木质材料进场进行见证取样检验
D.对木质材料进行阻燃处理时,将木质材料的含水率控制在 10%以下E.对木质材料表面涂刷防火涂料的用量为 450g/㎡
134、某建筑高度为 36m 的高层住宅楼,疏散楼梯釆用剪刀楼梯间,设有消防电梯,剪刀楼梯间共用前室,且与消防电梯的前室合用。该住宅楼的下列防火检查结果中,符合现行国家标准要求的有( ABD )。
A.每户的入户门为净宽 1.0m 的乙级防火门B.消防电梯轿厢内设有专用消防对讲电话
C.合用前室的使用面积为 10 ㎡,短边长度为 2.4m D.消防电梯内铭牌显示其载重量为 1200kg
E.消防电梯轿厢内采用阻燃木饰面装修
135、对某展览馆安装的火灾自动报警系统进行验收前检测,下列检测结果中, 符合现行国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB 50166)的有( ABD )。
A. 使用发烟器对任一感烟探测器发烟,火灾报警控制器发出火灾报警信号
B. 在火灾报警控制器处于故障报警状态下,对任一非故障部位的探测器发出火
灾报警信号后 55s,控制器发出火灾报警信号
C.消防联动控制器接收到任意两只独立的火灾探测器的报警信号后,联动启动消防泵
D.断开消防联动控制器与输入/输出模块的连线后 80s,控制器发出故障信号E.消防联动控制器接收到两只独立的火灾探测器的报警信号后,火警信号所在防火分区的火灾声光警报器启动
136、某大厦地下车库共设置两樘防火卷帘,对其进行联动检查试验时,使两个独立的感烟探测器动作后,一樘防火卷帘直接下降到楼地面,另一樘防火卷帘未动作,但联动控制器显示控制该防火卷帘的模块已经动作。防火卷帘未动作的原因可能有( BCE )。
A.防火卷帘手动按钮盒上的按钮损坏B.防火卷帘控制器未接通电源
C.防火卷帘控制器中的控制继电器损坏D.联动控制防火卷帘的逻辑关系错误
E.联动模块至防火卷帘控制器之间线路断路
137、某二级耐火等级的服装加工厂房,地上 5 层,建筑高度为 30m,每层建筑面积为 6000 ㎡。该厂房首层、二层的人数均为 600 人,三至五层的人数均为
300 人。对该厂房的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的有( BCE )。
A. 疏散楼梯采用封闭楼梯间
B.第四层最大的疏散距离为 60m C.楼梯间的门采用常开乙级防火门
D.办公室与车间连通的门采用乙级防火门
E.首层外门的总净宽度为 3.6m
138、某 6 层商场,建筑高度为 30m,东西长 200m,南北宽 80,每层划分为 4 个防火分区,对该商场的下列防火检查结果中,不符合现行国家标准要求的有( CD )。
A.供消防救援人员进入的窗口净高度为 1.0m B.在第六层南面外墙垫层设置室外电子显示屏C.供消防救援人员进入的窗口净宽度为 0.5m
D.供消防救援人员进入的窗口在室内对应部位设置可破拆的广告灯箱E.供消防救援人员进入的窗口下沿距室内地面 1.0m
139、某 20 层大厦每层为一个防火分区,防烟楼梯间及前室安装了机械加压送风系统。下列对该系统进行联动调试的方法和测试结果中,符合现行国家标准
《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251)要求的有( ABC )。
A.手动开启第六层楼梯间前室内的常闭送风口,相应的加压送风机联动启动 B.使第九层的两只独立的感烟探测器报警,相应的送风口和加压送风机联动启动
C. 风机联动启动后,在顶层楼梯间送风口处测得的风速为 5m/s
D.按下第十层楼梯间前室门口的一只手动报警按钮,相应的加压送风机联动启动
E. 风机联动启动后,测得第三层楼梯间前室与走道之间的压差值为 40Pa
140、某商业综合体建筑高度为 31.6m,总建筑面积为 35000 ㎡,设置临时高压消防给水系统。根据现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB 50974),对消火栓系统进行验收下列验收检测结果中,不符合规范要求的有 ( DE )
A. 消防主泵切换到备用泵的时间为 60s
B.联动控制器处于手动状态时,高位消防水箱的消火栓出水干管的流量开关动作,消防水泵启动
C. 消防水泵启动后不能自动停止运行
D.消防水泵吸水管上的控制阀采用暗杆闸阀,无开启刻度和标志E.高位消防水箱有效容积为 36m³,设置有水位报警装置
141、对人员密集场所进行防火检查,根据现行国家标准《重大火灾隐患判定方法》(GB 35181),下列检查时发现的隐患中,可以作为重大火灾隐患综合判定要素的有( BCDE )
A.防烟楼梯间的防火门损坏率为设置总数的 15% B.消防控制室值班操作人员未取得相应资格证C.防烟、排烟设施不能正常运行
D.歌舞厅墙面采用聚氨酯材料装修E.楼梯间设置栅栏
142、某大型地下商场内装修工程进行工程验收,该商场设有自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统。下列验收检查结果中,符合现行国家标准要求的有( BDE )。
A.疏散楼梯间前室墙面设置灯箱广告B.疏散走道的地面采用仿古瓷砖
C.营业厅地面采用水泥木丝板 D.疏散楼梯间的地面采用水磨石
E.消防水泵房、空调机房地面采用水泥地面
143、对某高层公共建筑的消防设施联动控制功能进行调试。下列调试结果中,
符合现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116)要求的有( DE )。A.消防联动控制器设于手动状态,高位消防水箱出水管上的流量开关动作后, 消防泵未启动;
B.消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,用作防火分隔的水幕系统的水幕阀组启动;
C.消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感温探测器报警后用于防火卷帘保护的水幕系统的水幕阀组启动;
D.消防联动控制器设于手动状态,湿式报警阀压力开关动作后,喷淋泵启动; E.消防联动控制器设于自动状态,同一防火分区内两只独立的感烟探测器报警后,全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统启动
144、某地下档案库房,设置了全淹没二氧化碳灭火系统,对该气体灭火系统的防护区进行防火检查,下列检查结果中,不符合现行国家标准要求的有( BCE)。A.防护区入口附近未设置气体灭火控制盘
B.防护区的入口处明显位置未配置专用的空气呼吸器或氧气呼吸器C.防护区内未设置机械排风装置
D.系统管道未设置防静电接地
E.防护区出入口未设手动、自动转换装置
145、根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),关于自动喷水灭火系统洒水喷头的选型,正确的有( CDE )。
A. 图书馆书库采用边墙型洒水喷头
B.总建筑面积为 5000 ㎡的商场营业厅采用隐蔽式喷头C.办公室吊顶下安装下垂型喷头
D.无吊顶的汽车库选用直立型快速响应喷头
E.印刷厂纸质品仓库采用早期抑制快速响应喷头
146、根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB 50261),自动喷水灭火系统调试前的必备条件有( ABE )。
A.消防水池、消防水箱储存了设计要求的水量B.系统供电正常
C.湿式系统管网已经放空
D.与系统联动的火灾自动报警系统处于调试阶段E.消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求
147、对某车用乙醇生产厂房进行防火检查,下列防火检查结果中,符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)要求的有( ABD )。
A.该厂房与二级耐火等级的单层氨压缩机房的间距为 12m B.该厂房与饲料加工厂房贴邻,相邻较高一面外墙为防火墙C.该厂房与厂区内建筑高度 26m 的办公楼间距为 30m
D.该厂房与建筑高度 27m 的造纸车间间距为 13m E.该厂房与厂外铁路中心线的间距为 20m
148、某二级耐火等级建筑,地上 12 层,地下 2 层,建筑总高度为 37m,一至二层为商业服务网点,三至十二层为住宅。对该建筑的下列防火检査结果中, 符合现行国家标准《建筑设计防火规范》(GB 50016)要求的有( BD )。
A. 商业服务网点采用敞开楼梯间
B. 商业服务网点内疏散楼梯净宽为 1.1m
C.该楼梯间内的地下部分与地上部分在首层采用耐火极限为 1.00h 的隔墙分隔D.商业服务网点内的最大疏散距离为 22m
E.住宅的疏散楼梯采用封闭楼梯间
149、对某活性炭制造厂房进行防火防爆检查,下列检查结果中,符合现行国家标准要求的有( CE )
A. 厂房采用水泥地面
B. 地沟中积聚的粉尘未清理
C.在厂房内设置的排污地沟,盖板严密D.采暖设施采用肋片式散热器
E.墙面采取了防静电措施
150、某建材商场,地下 3 层,地上 5 层,建筑高度为 30m,地上每层建筑面积
为 8000 ㎡,划分为 2 个防火分区。对该商场的下列防火检查结果中不符合现行国家标准要求的有( CD )
A.空调通风管道穿越楼梯间,采用金属风管B.第四层营业厅的最大疏散距离为 35m
C.因搬运大件货物需要,有 1 部疏散楼梯入口处采用防火卷帘分隔D.水暖管道井的检修门开向楼梯间,采用甲级防火门
E.地上第三层人员密度为 0.13 人/㎡,该疏散楼梯的总净宽度为 11m
151、某大型展览中心,总建筑面积为 100000 ㎡,对防火门检查的下列结果中, 不符合现行国家标准要求的有( AC )
A.油浸变压器室与其他部位连通的门为乙级防火门B.电缆井井壁上的检查门为丙级防火门
C.通风机房的门为乙级防火门 D.消防控制室的门为乙级防火门
E.气体灭火系统储瓶间的门为乙级防火门
152、对某樟脑油提炼车间配置的灭火器进行检查,下列检查结果中,不符合现
行国家标准要求的有( CDE )
A.用挂钩将灭火器悬挂在墙上,挂钩最大承载力为 45kg B.灭火器套用防护外罩
C. 灭火器铭牌朝向墙面
D. 灭火器顶部离地面距离为 1.60m
E. 配置的灭火器类型为磷酸铵盐干粉灭火器和碳酸氢钠干粉灭火器
153、某消防救援机构对某高层办公楼火灾自动报警系统进行消防监督检查,下列检查结果中符合现行国家标准要求的有( ABE )
A.消防控制室图形显示装置能显示系统消防用电设备的供电电源和备用电源B.消防控制室图形显示装置能显示该办公楼的消防安全管理信息
C.消防控制室内的消防联动控制器能远程控制常开防火门关闭D.消防控制室内的消防联动控制器能远程控制防火卷帘的升降
E.消防控制室内的消防联动控制器能远程控制所有电梯停于首层或电梯转换层154、关于建筑供配电系统电器防火要求的说法,正确的有( DE )。
A. 空调器具,防排烟风机的配电回路应设置过载保护装置
B.服装仓库内设置的配电箱与周边可燃物的距离不应小于 5mm 或采取相应的隔热措施
C.建筑面积为 300m2 的老年人照料设施的非消防用电负荷可不设置电气火灾监控系统
D.在采用金属导管保护时,墙壁插座的配电线路可紧贴通风管道外壁敷设 E.在采用可燃物的闷顶中敷设时,照明灯具的配电线路应采用金属导管保护
155、某商场设火灾自动报警系统和室内消火栓系统,商场屋顶设有高位消防水箱。根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116),该商场室
内消火栓系统的下列控制设计方案中,错误的有( BDE )。
A.消防联动控制器处于手动或自动状态,高位消防水箱出水干管流量开关的动作信号均能直接连锁控制消火栓泵启动
B. 消火栓按钮的动作信号直接控制消火栓泵的启动
C. 消防联动控制器处于手动状态时,该控制器不能联动消火栓泵启动
D.消防联动控制器处于自动状态时,高位消防水箱出水干管流量开关信号不能直接联锁控制消火栓泵启动
E.消防联动控制器处于自动状态时,该控制器不能手动控制消火栓泵的启动156、某办公楼的自动喷水灭火系统采用湿式系统。通过( CDE )可直接自动启动该湿式系统的消防水泵。
A. 手动火灾报警按钮
B. 每个楼层设置的水流指示器
C.消防水泵出水干管上设置的压力开关D.高位消防水箱出水管上的流量开关 E.报警阀组压力开关
157、下列防烟分区划分设计要求中,适用于地铁站厅公共区的有( AE )。A.防烟分区不应跨越防火分区
B. 防烟分区的最大准许面积与空间净高有关
C. 防烟分区长边的最大准许长度与空间净高有关
D.当空间高度大于规定值时,防烟分区之间可不设挡烟设施E.采用挡烟垂壁或建筑结构划分防烟分区
158、某一级耐火等级的服装厂,共 7 层,建筑高度 32m,每层划分一个防火分区,各层使用人数为:第二层 300 人,第三层 260 人,第四层 280 人,第五层
至第七层每层 290 人,关于该厂房疏散楼梯的说法,正确的有( ABE )。A.四层至三层疏散楼梯总净宽度不应小于 2.90m
B.二层至一层疏散楼梯总净宽度不应小于 3.00m C.五层至四层疏散楼梯总净宽度不应小于 3.00m D.三层至二层疏散楼梯总净宽度不应小于 2.40m E.疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯
159、某地上商场,总建筑面积为 4000m2,设置自动喷水灭火系统,采用标准覆盖面积洒水喷头,该喷头布置中错误的有( BCE )。
A.喷头呈长方形布置,长边和短边分别为 4.0m 和 3.0m B.喷头呈正方形布置边长为 3.8m
C.喷头呈平行四边形布置,长边和短边分别为 3.5m 和 1.5m D.喷头与端墙的距离为 0.2m
E.喷头与端墙的距离为 2.0m
160、下列物质中,燃烧时燃烧类型既存在表面燃烧也存在分解燃烧的有( BC )。A.PVC 电缆
B.纯棉织物 C.木制人造板D.金属铝条 E.电视机外壳
161、关于气体灭火系统设计的说法,错误的有( AE )。
A.图书馆书库防护区设置的七氟丙烷灭火系统,灭火设计浓度应采用 8% B.灭火剂喷放指示灯信号应保持到防护区通风换气后,以手动方式解除
C. 灭火设计浓度为 40%的 IG541 混合气体灭火系统的防护区,可不设手动与自
动控制的转换装置
D. 组合分配系统启动时,选择阀应在容器开启前打开或与容器阀同时打开
E.灭火设计浓度为 9.5%的七氟丙烷灭火系统的防护区,可不设手动与自动控制的转换装置
162、某单层非密集柜式档案馆,建筑高度为 7m,自动喷水灭火系统采用预作用系统,该预作用的喷头应采用( AD )。
A.直立型标准响应喷头B.下垂型标准响应喷头C.下垂型快速响应喷头
D.干式下垂型标准响应喷头E.直立型快速响应喷头
163、某综合楼建筑高度为 110m,设置自动喷水灭火系统,该综合楼内柴油发电机房的下列设计方案中,正确的有( AE )。
A. 机房内设置自动喷水灭火系统
B.机房与周围场所采用耐火极限 2.0h 的防火隔墙和 1.0h 的不燃性楼板分隔C.为柴油发电机供油的 12m3 储罐直埋于室外距综合楼外墙 3m 处,毗邻油罐的外墙 4m 范围内为防火墙
D.储油间采用耐火极限为 2.5h 的防火隔墙与发电机间分隔,隔墙上设置甲级防火门
E.柴油发电机房布置在地下二层
164、某办公楼地上 8 层,建筑高度 32m,室内消火栓采用临时高压消防给水系统,并设有稳压泵。该消防给水系统稳压泵的下列设计方案中,正确的有( BCE)。A.稳压泵不设置备用泵
B.稳压泵的设计流量不小于室内消火栓系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量
C. 稳压泵采用单吸多级离心泵
D.稳压泵的设计压力保持系统最不利点处室内消火栓在准工作状态时的静水压力为 0.10MPa
E. 稳压泵叶轮材质采用不锈钢
165、某办公楼,建筑高度为 56m,每层建筑面积为 1000m2。该建筑内部装修的下列设计方案中,正确的有( BDE )。
A. 建筑面积为 100m2 的B 级电子信息系统机房铺设半硬质PVC 塑料地板
B. 建筑面积为 100m2 的办公室墙面粘贴塑料壁纸
C. 建筑面积为 50m2 的重要档案资料室采用B2 级阻燃织物窗帘
D. 建筑面积为 150m2 的餐厅内采用B2 级木制桌椅
E. 建筑面积为 150m2 的会议厅内装饰彩色图纹羊毛挂毯
166、某体育馆,耐火等级二级,可容纳 8600 人,若疏散门净宽为 2.2m,则下列设计参数中,适用于该体育馆疏散门设计的有( BCD )。
A.允许疏散时间不大于 3.0min B.允许疏散时间不大于 3.5min C.疏散门的设置数量为 17 个
D.每 100 人所需最小疏散净宽度为 0.43m
E.通向疏散门的纵向走道的通行人流股数为 5 股
三、判断题
1、 同一座厂房或厂房的任一防火分区内有不同火灾危险性生产时,厂房或防火分区内的生产火灾危险性类别应按火灾危险性较小的部分确定。(错)
2、甲类厂房与重要公共建筑的防火间距不应小于 50m,与明火或散发火花地点的防火间距不应小于 30m。(对)
3、一级汽车加油站、一级汽车加气站和一级汽车加油加气合建站不应布置在城市建成区内。(对)
4、厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于 10m,围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距要求。(错)
5、有爆炸危险的厂房或厂房内有爆炸危险的部位应设置泄压设施。(对)
6、 有爆炸危险的甲、乙类厂房宜独立设置,并宜采用敞开或半敞开式。其承重结构应采用钢筋混凝土。(错)
7、有爆炸危险的甲、乙类厂房的总控制室应独立设置。(对)
8、厂房的安全出口应分散布置。每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其相邻 2 个安全出口最近边缘之间的水平距离不应大于 5m。(错)
9、地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),当有多个防火分区相邻布置,并采用防火墙分隔时,每个防火分区可利用防火墙上通向相邻防火分区的甲级防火门作为第二安全出口,但每个防火分区必须至少有 2 个直通室外的独立安全出口。(错)
10、 高层厂房和甲、乙、丙类多层厂房的疏散楼梯应采用封闭楼梯间或室外楼梯。建筑高度大于 32m 且任一层人数超过 10 人的厂房,应采用防烟楼梯间或室外楼梯。(对)
11、每座仓库的安全出口不应少于 2 个,当一座仓库的占地面积不大于 500 ㎡
时,可设置 1 个安全出口。仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的
出口不宜少于 2 个,当防火分区的建筑面积不大于 100 ㎡时,可设置 1 个出口。通向疏散走道或楼梯的门应为乙级防火门。(错)
12、高层仓库的疏散楼梯应采用封闭楼梯间。(对)
13、建筑高度大于 100m 的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于 3.00h。(错)
14、一级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃材料,二级耐火等级建筑的屋面板宜采用不燃材料。(错)
15、除为满足民用建筑使用功能所设置的附属库房外,民用建筑内不应设置生产车间和其他库房。(对)
16、商店建筑、展览建筑采用三级耐火等级建筑时,不应超过 3 层;(错)
17、 托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不应设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不应超过 3 层;采用三级耐火等级的建筑时,不应超过 2 层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;(对)
18、老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地上四层及以上时,每间用房的建筑面积不应大于 200 ㎡且使用人数不应大于 30 人。
(对)
19、医院和疗养院的住院部分不应设置在地下或半地下。 (对)
20、教学建筑、食堂、菜市场采用三级耐火等级建筑时,不应超过 3 层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层;设置在三级耐火等级的建筑内时,应布置在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应布置在首层。(错)
21、剧场、电影院、礼堂宜设置在独立的建筑内;采用三级耐火等级建筑时, 不应超过 2 层;(对)
22、建筑的楼梯间宜通至屋面,通向屋面的门或窗应向内开启。(错)
23、自动扶梯和电梯可计作安全疏散设施。(错)
24、高层建筑直通室外的安全出口上方,应设置挑出宽度不小于 1.6m 的防护挑檐。(错)
25、公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于 1 个。(错)
26、一类高层公共建筑和建筑高度大于 32m 的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用防烟楼梯间。裙房和建筑高度不大于 32m 的二类高层公共建筑,其疏散楼梯应采用封闭楼梯间。(对)
27、人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于
1.40m,且紧靠门口内外各 1.40m 范围内不应设置踏步。(对)
28、地下或半地下人员密集的厅、室和歌舞娱乐放映游艺场所,其房间疏散门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度,应根据疏散人数按每 200 人不小于 1.00m 计算确定。(错)
29、建筑高度大于 100m 的公共建筑,应设置避难层(间)。(对)
30、建筑高度大于 54m 的住宅建筑,每个单元每层的安全出口不应少于 2 个。
(对)
31、建筑高度大于 32m 的住宅建筑应采用防烟楼梯间。户门不宜直接开向前室, 确有困难时,每层开向同一前室的户门不应大于 3 樘且应采用乙级防火门。(错) 32、住宅建筑的户门、安全出口、疏散走道和疏散楼梯的各自总净宽度应经计算确定,且户门和安全出口的净宽度不应小于 0.90m,疏散走道、疏散楼梯和首层疏散外门的净宽度不应小于 1.10m。建筑高度不大于 18m 的住宅中一边设置栏杆的疏散楼梯,其净宽度不应小于 1.0m。(对)
33、防火墙应直接设置在建筑的基础或框架、梁等承重结构上,框架、梁等承重结构的耐火极限应低于防火墙的耐火极限。(错)
34、防火墙上不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应设置不可开启或火灾时能自动开启的甲级防火门、窗。(错)
35、防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架、梁、楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌。(对)
36、剧场等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙。(错)
37、附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于 2.00h 的防火隔墙和 1.50h 的楼板与其他部位分隔。(对)
38、电缆井、管道井、排烟道、排气道、垃圾道等竖向井道,应分别独立设置。井壁的耐火极限不应低于 2.00h,井壁上的检查门应采用丙级防火门。(错) 39、防烟、排烟、供暖、通风和空气调节系统中的管道及建筑内的其他管道, 在穿越防火隔墙、楼板和防火墙处的孔隙应采用防火封堵材料封堵。(对)
40、建筑内受高温或火焰作用易变形的管道,在贯穿楼板部位和穿越防火隔墙的两侧宜采取阻火措施。(对)
41、室外疏散楼梯栏杆扶手的高度不应小于 1.10m,楼梯的净宽度不应小于
1.00m。(错)
42、疏散用楼梯和疏散通道上的阶梯不宜采用螺旋楼梯和扇形踏步;确需采用时,踏步上、下两级所形成的平面角度不应大于 10°,且每级离扶手 250mm 处的踏步深度不应小于 220mm。(对)
43、建筑内的公共疏散楼梯,其两梯段及扶手间的水平净距不宜小于 150mm。
(对)
44、疏散走道在防火分区处应设置常闭甲级防火门。(错)
45、民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。(对)
46、仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,但乙、丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。(错)
47、防火隔间的建筑面积不应小于 8.0 ㎡。(错)
48、防火隔间的门应采用甲级防火门;(对)
49、避难走道防火隔墙的耐火极限不应低于 2.00h,楼板的耐火极限不应低于
1.50h。(错)
50、避难走道内部装修材料的燃烧性能应为A 级。(对)
51、防火分区至避难走道入口处应设置防烟前室,前室的使用面积不应小于 6.0
㎡,开向前室的门应采用甲级防火门,前室开向避难走道的门应采用乙级防火门。(对)
52、设置在建筑内经常有人通行处的防火门宜采用常开防火门。常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应具有信号反馈的功能。(对)
53、除管井检修门和住宅的户门外,防火门应具有自行关闭功能。双扇防火门应具有按顺序自行关闭的功能。(对)
54、设置在防火墙、防火隔墙上的防火窗,应采用不可开启的窗扇或具有火灾时能自行开启的功能。(错)
55、防火卷帘应具有火灾时靠自重自动关闭功能。(对)
56、建筑的内、外保温系统,宜采用燃烧性能为 A 级的保温材料,严禁采用 B2、B3 级保温材料。(错)
57、对于人员密集场所,用火、燃油、燃气等具有火灾危险性的场所以及各类建筑内的疏散楼梯间、避难走道、避难间、避难层等场所或部位,应采用燃烧性能为A 级的保温材料。(对)
58、设置人员密集场所的建筑,其外墙外保温材料的燃烧性能应为 A 级。(对)
59、建筑外墙外保温系统与基层墙体、装饰层之间的空腔,应在每层楼板处采用防火封堵材料封堵。(对)
60、建筑外墙的装饰层应采用燃烧性能为 A 级的材料,但建筑高度不大于 54m 时,可采用B1 级材料。(错)
61、消防车道的净宽度和净空高度均不应小于 4.0m;(对)
62、建筑物与消防车登高操作场地相对应的范围内,应设置直通室外的楼梯或直通楼梯间的入口。(对)
63、厂房、仓库、公共建筑的外墙应在每层的适当位置设置可供消防救援人员进入的窗口。(对)
64、建筑高度大于 32m 的住宅建筑应设置消防电梯。(错)
65、消防电梯应分别设置在不同防火分区内,且每个防火分区不应少于 2 台。
(错)
66、符合消防电梯要求的客梯或货梯不可兼作消防电梯。(错)
67、消防电梯井、机房与相邻电梯井、机房之间应设置耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。(错)
68、消防电梯应能每层停靠且电梯的载重量不应小于 1000kg。(错)
69、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等系统应设置消防水泵接合器。(对)
70、单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于一级。(错)
71、消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。(对)
72、高层公共建筑和建筑高度大于 32m 的住宅建筑应设置室内消火栓系统。(错)
73、建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体报警装置。(对)
74、地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于 200
㎡或一个房间建筑面积大于 50 ㎡,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。(对)
75、民用建筑内空气中含有容易起火或爆炸危险物质的房间,应设置自然通风或独立的机械通风设施,且其空气不应循环使用。(对)
76、厂房内有爆炸危险场所的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙。(对)
77、含有燃烧和爆炸危险粉尘的空气,在进入排风机前应采用不产生火花的除尘器进行处理。对于遇水可能形成爆炸的粉尘,严禁采用湿式除尘器。(对) 78、一类高层民用建筑的消防用电应按一级负荷供电。(对)
79、室外消防用水量大于 20L/s 的厂房(仓库)的消防用电应按二级负荷供电。
(错)
80、建筑高度大于 100m 的民用建筑内消防应急照明和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间不应小于 2.5h。(错)
81、消防用电设备应采用专用的供电回路,当建筑内的生产、生活用电被切断时,应仍能保证消防用电。(对)
82、消防控制室、消防水泵房、防烟和排烟风机房的消防用电设备及消防电梯等的供电,应在其配电线路的最末一级配电箱处设置自动切换装置。(对) 83、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的消防设备房应设置备用照明,其作业面的最低照度不应
低于正常照明的照度。(对)
84、当市政给水管网连续供水时,消防给水系统不可采用市政给水管网直接供水。(错)
85、当消防水池采用两路消防供水且在火灾情况下连续补水能满足消防要求时, 消防水池的有效容积应根据计算确定,但不应小于 100m³。当仅设有消火栓系统时不应小于 50m³。(对)
86、消防用水与其他用水共用的水池,应采取确保消防用水量不作他用的技术措施。(对)
87、设有消防车取水口的天然水源,应设置消防车到达取水口的消防车道和消防车回车场或回车道。(对)
88、当采用电动机驱动的消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵。(对)
89、消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器。(对)
90、稳压泵的设计流量不应小于消防给水系统管网的正常泄漏量和系统自动启动流量。(对)
91、高层民用建筑、高层工业建筑和超过五层的多层工业建筑的室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。(错)
92、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等水灭火系统,均应设置消防水泵接合器。(对)
93、独立建造的消防水泵房耐火等级不应低于二级。(对)
94、高层民用建筑、总建筑面积大于 10000m²且层数超过 3 层的公共建筑和其他重要建筑,必须设置高位消防水箱;(错)
95、室内环境温度不低于 4℃,且不高于 60℃的场所,应采用湿式室内消火栓
系统。(错)
96、市政消火栓宜采用直径 DN150 的室外消火栓,并应符合下列要求:室外地上式消火栓应有一个直径为 150mm 或 100mm 和两个直径为 65mm 的栓口;室外地下式消火栓应有直径为 100mm 和 65mm 的栓口各—个。(对)
97、当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于 0.4MPa, 火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于 15L/s。且供水压力从地面算起不应小于 0.10MPa。(错)
98、地下式市政消火栓应有明显的永久性标志。(对)
99、建筑室外消火栓的数量应根据室外消火栓设计流量和保护半径经计算确定, 保护半径不应大于 250.0m,每个室外消火栓的出流量宜按 10L/s~15L/s 计算。
(错)
100、人防工程、地下工程等建筑应在出入口附近设置室外消火栓,且距出入口的距离不宜小于 5m,并不宜大于 30m。(错)
101、设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。(对)
102、向两栋或两座及以上建筑供水时,消防给水应采用环状给水管网。(对)
103、消防给水系统管道的最低点处宜设置自动排气阀。(错)
104、室内消防给水系统由生活、生产给水系统管网直接供水时,应在引入管处设置倒流防止器。当消防给水系统采用有空气隔断的倒流防止器时,该倒流防止器应设置在清洁卫生的场所,其排水口应采取防止被水淹没的技术措施。(对) 105、室内消防排水设施应采取防止倒灌的技术措施。(对)
106、消防给水及消火栓系统试压和冲洗应符合下列要求:管网安装完毕后,应对其进行强度试验、冲洗和严密性试验。(对)
107、系统竣工后,必须进行工程验收,验收应由监理单位组织建设、设计、施
工、监理参加,验收不合格不应投入使用。(错)
108、自动喷水灭火系统不适用于存在遇水发生爆炸或加速燃烧的物品较多的场所。(对)
109、自动喷水灭火系统选型应根据设置场所的建筑特征、环境条件和火灾特点等选择相应的开式或闭式系统。露天场所不宜采用开式系统。(错)
110、环境温度不低于 4℃且不高于 60℃的场所,应采用湿式系统。(错)
111、环境温度低于 4℃或高于 70℃的场所,应采用干式系统。(对)
112、自动喷水灭火系统应有备用洒水喷头,其数量不应少于总数的 1%,且每种型号均不得少于 20 只。(错)
113、每个报警阀组控制的最不利点洒水喷头处应设末端试水装置,其他防火分区、楼层均应设直径为 50mm 的试水阀。(错)
114、采用临时高压给水系统的自动喷水灭火系统,当按现行国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974 的规定可不设置高位消防水箱时,系统应
设气压供水设备。气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利处 4 只喷头在最低工作压力下的 5min 用水量确定。干式系统、预作用系统设置的气压供水设备,应同时满足配水管道的充水要求。(对)
115、高位消防水箱的出水管应设止回阀,并应与报警阀入口前管道连接;出水管管径应经计算确定,且不应小于 70mm。(错)
116、系统应设消防水泵接合器,其数量应按系统的设计流量确定,每个消防水泵接合器的流量宜按 10L/s~15L/s 计算。(对)
117、当消防水泵接合器的供水能力不能满足最不利点处作用面积的流量和压力要求时,应采取增压措施。(对)
118、设置排烟系统的场所或部位应采用挡烟垂壁、结构梁及隔墙等划分防烟分
区。防烟分区不应跨越防火分区。(对)
119、设置排烟设施的建筑内,敞开楼梯和自动扶梯穿越楼板的开口部应设置挡烟垂壁等设施。(对)
120、活动挡烟垂壁应具有火灾自动报警系统自动启动和现场手动启动功能,当火灾确认后,火灾自动报警系统应在 30s 内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s 以内挡烟垂壁应开启到位。(错)
121、当确认火灾后,由发生火灾的报警区域开始,顺序启动全楼疏散通道的消防应急照明和疏散指示系统,系统全部投入应急状态的启动时间不应大于 3s。
(错)
122、疏散通道上设置的防火卷帘的联动控制设计,应符合下列规定:手动控制方式,应由防火卷帘两侧设置的手动控制按钮控制防火卷帘的升降。(对) 123、公称压力 1.6MPa 和 2.5MPa 的接合器,安全阀的公称通径应不小于 20mm; 公称压力 4.0MPa 的接合器,安全阀的公称通径应不小于 40mm。(错)
124、公称通径 100mm 的地下接合器应选用GB 12514.2-2006 规定的KWS65 型外螺纹固定接口。其他型式的接合器应选用 GB 12514.2-2006 规定的KWA65 型外螺纹固定接口。(错)
125、公称通径 150mm 的地下接合器应选用GB 12514.2-2006 规定的KWA80 型外螺纹固定接口,其他型式的接合器应选用 GB 12514.2-2006 规定的KWS80 型外螺纹固定接口。(对)
126、经营、存放和使用甲、乙类火灾危险性物品的商店、作坊和储藏间,严禁附设在民用建筑内。(对)
127、人员密集的公共场所的室外疏散通道的净宽度不应小于 2.00m,并应直接通向宽敞地带。(错)
128、向水灭火系统供水时及采用设有高位消防水箱的临时高压消防给水系统时,消防给水应采用环状给水管网。(错)