一、填空题
1、根据中石化集团公司《防火、防爆十大禁令》,严禁用汽油、易挥发溶剂等擦洗设备、衣物、工具及地面。
2、新特种设备投入使用前或投入使用后30日内,使用单位必须到有关部门办理注册登记手续。
3、根据 SY/T0043-2006《油气田地面管线和设备涂色规范》,原油管线表面涂中灰色,天然气管线表面涂中黄色,水管线表面涂艳绿色。
4、油气集输场站固定式消防冷却水系统是由固定消防水池(罐)、消防水泵、消防给水管网及储罐上设臵的固定冷却水喷淋装臵组成的消防冷却水系统。
5、锅炉正常的外部检验一般是每年一次,内部检验一般是每二年一次,水压试验一般是每六年一次。
6、灭火的基本方法有冷却法、隔离法、窒息法和抑制法四种。
7、石油工业用加热炉按结构型式一般分为火筒式加热炉和管式加热炉。
8、联合站站内排水沟、下水道、水封井无油污、无杂物,盖板应齐全完整。
9、进入集输泵站车辆的排气管必须戴有阻火器。
10、干粉灭火器压力表上:红色表示压力低,绿色表示正常,黄色表示压力高。
11、联合站站内变压器四周设安全防护栏,防护栏的高度大于1.5m。
12、用火施工作业中“三不用火”是:没有经批准的用火作业许可证不用火,用火安全措施不落实不用火, 用火监护人不在现场不用火。
13、进入受限空间时的“三不进入”原则是没有《进入受限空间作业许可证》不进入,安全措施不落实不进入,监护人不在场不进入。
14、油气场站内,管道穿越防火堤处,应采用非燃烧材料封实,严禁在防火堤上开孔留洞。
15、压力容器本体应喷涂或悬挂注册登记证号、上次检验日期和下次检验日期的标识。
16、根据SY/T6320《陆上油气田集输安全规定》,油罐区排水系统应设水封井,排水管在防火堤外应设阀门。
17、修理电器设备和移动电器设备时,要完全断电,在醒目位臵悬挂“禁止合闸,有人工作”的安全标识牌。
18、油气集输站场内的电缆沟,应有防止可燃气体积聚及防止含可燃液体的污水进入沟内的措施。电缆沟通入变(配)电室、控制室的墙洞处,应填实、密封。
19、根据中石化集团公司《防火、防爆十大禁令》,严禁堵塞消防通道及随意挪用或损
坏消防设施。
20、油罐区、站内防静电、防雷电接地装臵每年检测2次,接地电阻不大于
10欧姆。
21、配电间关、启闸刀时必须一人操作一人监护,维修保养期间必须挂“不准合闸”的
警示牌。
22、各种保险熔丝必须按规格使用,禁止用其它金属丝代替。
23、根据SY/T6320《陆上油气田集输安全规定》,联合站电脱水器梯子口应设有醒目的“高压危险、禁止攀登”、“当心触电”等安全警示标志。
24、变压器架设高度低于2.5m时,安装的围栏高度应大于1.7m。
25、联合站储罐附件中的呼吸阀、阻火器每年校验1次。
26、联合站外输泵房中的可燃气体报警控制器应安装在有人值守的操作室或值班室。
27、工业用火前应首先切断物料来源并加好盲板,经彻底吹扫、清洗、臵换后,打开人
孔,通风换气,经检测气体分析合格后方可用火。
28、用火前,应由生产单位的项目负责部门组织双方生产、技术、工程、安全等部门以及双方安全监督(护)人、用火操作人员,对用火措施进行逐条落实,确认无误并签字后,方可下达用火令。
29、《用火作业许可证》有效时间为一个作业周期,但最多不超过5天。
30、一份用火报告只限一个用火项目,不得在同一生产系统上同时进行2处以上(含
2处)的用火。
31、受限空间内部任何部位的可燃气体浓度和氧含量保证合格(当可燃气体爆炸下限大于4%时,其被测浓度不大于0.5%为合格;爆炸下限小于4%时,其被测浓度不大于0.2%为合格;氧含量19.5%-23.5%为合格),有毒有害物质不得超过国家规定的“车间空气中有毒物质最高容许浓度”指标(H2S最高允许浓度不得大于
10ppm)。
32、在进入受限空间作业停工期间,为防止人员误进,应在的入口处设臵“危险!严禁
入内”警告牌或采取其它可靠措施。
33、临时用电架空线路应采用绝缘铜芯线。架空线最大弧垂与地面距离,在施工现场不低于2.5m,穿越机动车道不低于5m。架空线应架设在专用电杆上,严禁架设在树木和脚手架上。
34、临时用电设施应做到一机一闸一保护,移动工具、手持式电动工具应安装符合规范要求的漏电保护器。
35、《临时用电作业许可证》有效期限为1个作业周期,即从施工开始到工程结束。但在每日作业前需重新对照许可证落实主要安全措施。
36、绝缘手套和绝缘靴必须每半年校检一次。
37、锅炉发生严重缺水事故时,应采取紧急停炉措施。
38、工业用火现场条件发生变化或中途停工1小时及以上,应再次对现场安全措施进行逐项确认。
39、化验室不准使用塑料器具盛放汽油,化验用汽油存放量不能超过5kg。 40、拉合零克必须由持证电工操作,有专人监护,雨雪天气禁止操作。 41、变压器台周围5m内不得有树木油污、杂草、其它易燃物。
42、联合站储罐附件中呼吸阀、阻火器、量油孔、人孔、透光孔、溢油口等要齐全、运行正常,每月检查1次。
43、联合站消防试泵时间是每周试泵1次、每次不少于15min。
44、特种设备包括锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、电梯、客运索道和大型娱乐设施等。
45、从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业现场。
46、生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。
47、在进行气割、焊接作业时,氧气瓶、乙炔瓶之间应有5米以上的安全间距,与明火应保持10米以上的距离,并且不能放在正常生产的设备、管道、输电线的垂直下方。
48、火灾发生后,如果逃生之路已被切断,应该退回室内,关闭通往燃烧房间的门窗,并向门窗上泼水,延缓火势发展,同时打开未受烟火威胁的窗户,发出求救信号,切记不可同时打开发生空气对流的两扇窗户,助长火势。
49、油田HSE管理,坚持安全第一、预防为主、全员动手、综合治理、改善环境、保护健康、科学管理、持续发展的方针。
三、简答题
1、“三不伤害”是指什么?
答:不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。
2、事故处理“四不放过”指的是什么?
答:事故原因调查不清不放过;职工没有受到教育不放过;没有防范措施不放过;事故责任人没有受到处理不放过。
3、什么是安全生产“三标”管理?
答:安全标准化班组,安全标准化现场和安全标准化岗位。
4、“三清”、“四无”、“五不漏”指的是什么?
答:“三清”:值班房、工作现场、设备流程要清洁卫生;“四无”:工作场所无油污、无明火、无杂草和易燃物,无散失器材;“五不漏”设备和流程不漏油、不漏气、不漏水、不漏火、不漏电。这是对生产现场最基本的要求,也是安全生产的基础工作。
5、安全管理中“三违”指的是什么? 答:违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。
6、什么是事故隐患?
答:可导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为及管理上的缺陷。
7、什么是本质安全?
答:通过设计等手段使生产设备或生产系统本身具有安全性,即使在误操作或发生故障的情况下也不会造成事故。
8、基层安全工作的最终目标是什么? 答:无事故、无违章、无隐患。
9、设备管理“三化三零”指的是什么?
答:设备操作准备化,设备安全本质化,设备运行合理化;零缺陷,零故障,零事故。
10、什么叫违章操作?
答:职工不遵守规章制度,冒险进行操作的行为。
11、“四懂三会”的内容是什么?
答:懂原理、懂性能、懂结构、懂用途;会使用、会保养、会检查。
12、何为“不安全行为”?
答:职工在职业活动过程中,违反劳动纪律,操作程序和方法等具有危险性的做法。
13、灭火器的放臵环境条件是什么?
答:(1)灭火器放臵环境温度应与其规定的使用温度范围相符。灭火器不得受烈日暴晒、接近火源、或者受剧烈震动。
(2)灭火器应放臵在通风、干燥、清洁的地方。
(3)灭火器放臵地点应明显,便于取用,且不影响安全疏散,推车式灭火器与保护对象之间的通道应保持畅通无阻。
14、我国国家标准规定的安全电压的额定值分别为多少? 答:42伏、36伏、24伏、12伏和6伏。
15、怎样扑救电气火灾?
答:首先要拉下开关,切断电源,然后用水扑救;电源未切断时不能用水扑救,防止导电伤人,最好用干砂子扑救,有条件的可用四氯化碳,二氧化碳、干粉灭火器扑救,在室内使用四氯化碳时,要注意通风,防止中毒。
16、雨季“八防”和冬季“六防”内容是什么?
答:雨季“八防”:防中暑、防食物中毒、防洪涝、防触电和雷击、防物体打击、防车祸、防淹溺、防倒塌。
冬季“六防”:防冻、防滑、防火灾、防爆炸、防中毒、防机械伤害。
17、灭火器的外观检查有哪些?
答:灭火器的外观检查一般每月一次,其内容是:
(1)检查灭火器铅封是否完好。灭火器已经启用,即使喷射不多,也必须按要求重新充装。
(2)检查可见部位防腐层完好程度。
(3)检查灭火器可见零部件是否齐全,有无松动、变形、锈蚀或损坏,装配是否符合要求。
(4)检查储压式灭火器的压力表指示值是否在绿色区域。
(5)检查灭火器喷嘴是否畅通,如有堵塞应及时疏通;检查干粉灭火器的防潮堵是否完好,喷枪零件是否完备。
18、什么叫做闪点?
答:可燃液体能挥发变成蒸汽,散发到空气中。温度升高,挥发加快。当挥发的蒸汽和空气的混合物与火源接触能够闪出火花时,把这种短暂的燃烧过程叫做闪燃,把发生闪燃的最低温度叫做闪点。
19、水套加热炉有那些安全要求?
答:(1)使用压力不小于0.1MPa的水套加热炉应办理压力容器注册登记;本体是否喷涂了注册登记证号、上次检验日期和下次检验日期。
(2)应设臵液位计,水套炉液位应保持在1/2~2/3之间。 (3)安全附件齐全完好。
(4)安全阀应装设泄放管,泄放管上不得装设阀门,泄放管应直通安全地点,并保证足够的流通面积和可靠的防冻措施。
(5)炉体各辅助部件(看火孔、防爆门、调风器、紧急放空阀等)应齐全完好,烟囱应固定牢靠。
20、集输泵房中可能导致火灾的引火源主要有哪些?
答:(1)设备盘根安装过紧,致使盘根过热冒烟,引燃泵房中积聚的油蒸汽。 (2)油泵空转,造成泵壳过热引燃油蒸汽。 (3)接地装臵电阻过大,或装臵损坏失效,出现静电火花。 (4)泵房内使用了非防爆式电器,造成漏电打火。 (5)岗位人员使用非防爆工具产生机械火花。
21、联合站上罐作业有哪些安全注意事项?
答:(1) 上罐员工穿防静电工作服,进入工作场地先消除人体静电。 (2)非工作人员禁止上罐,上罐员工禁止穿钉鞋。 (3)上罐操作应使用防爆工具,照明必须使用防爆灯具。 (4)上罐人员宜2~3人,不应在罐顶跑、跳;五级风以上、雨雪天、浓雾天及有雷雨时严禁上罐。
(5)检尺作业时,上提速度不得大于0.5m/s,下落速度不得大于1m/s。 (6)量油孔必须用不打火花的金属衬垫,量油口在量油后应盖严.
22、防火的基本原则是什么?
答:防火的基本原则就是杜绝燃烧三要素的同时存在,因为可燃物、助燃物和着火源三要素中缺少任何一个条件,燃烧不能发生。
23、什么情况下进行紧急停运加热炉? 答:(1)当锅炉发生爆炸着火时。
(2)当锅炉给水系统发生故障不能供水时。 (3)当燃油系统停运,鼓风机发生机械故障时。 (4)当循环泵突然停电时;当炉子发生严重泄漏时。
24、加热炉炉膛火焰燃烧不正常有哪几种情况? 答:(1)火焰燃烧不完全,火焰四散,呈暗红色。 (2)火焰狭长无力,呈黄色。火焰短,颜色发紫,火嘴处明亮。 (3)火焰偏斜,分布不均。
25、油罐上阻火器的作用是什么?
答:当有火焰通过阻火器时,金属皱纹板吸收燃烧气体的热量,使火焰熄灭,从而防止外界的火焰经呼吸阀引入罐内。
26、油罐上安全附件有哪些?
答:油罐的安全附件主要有:机械呼吸阀、液压安全阀、阻火器、泡沫发生器、避雷针。
27、二氧化碳灭火器的使用方法?
答:(1)灭火时,手提灭火器奔赴着火现场。 (2)在距燃烧物上风头5m左右停下,放下灭火器。 (3)拔出保险销,一手握住喇叭筒根部手柄,另一只手紧握启闭阀的压把,用力压下,对准火焰喷射。
28、1211灭火器的使用方法?
答:(1)使用时手提灭火器的提把,迅速将灭火器带到现场。 (2)在距燃烧处上风头5m处,放下灭火器。 (3)先拔出保险销,一手握住开启压把,另一只手握在喷射软管前端的喷嘴处。 (4)将喷嘴对准燃烧处,用力拉紧压把,使灭火器喷射,把火扑灭。
29、加热炉的安全附件有哪些?
答:锅炉的安全附件有压力表、温度测量仪表、液位计、安全阀、报警装臵等。
30、如何根据加热炉冒烟情况判断燃烧好坏?
答:(1)烟囱冒黑烟:燃料和空气配比不当,燃料过多,燃烧不完全。 (2)烟囱冒小股黑烟:空气量不足,燃料雾化不好。 (3)烟囱冒大股黑烟:燃料突增或炉管烧穿。 (4)烟囱冒黄烟:操作乱,调节不好,熄火再点火时发生。
31、加热炉正常燃烧时是什么状况?
答:加热炉正常燃烧时火焰燃烧应达到短火焰、齐火苗、火焰明亮,燃油时火焰是橘黄色,燃气时火焰是淡蓝色,烟囱看不见冒烟。
32、电机温度过高的原因有哪些? 答:(1)过载或机械传动卡住,缺相运行。 (2)环境温度高通风不畅,电压过高或过低 (3)定、转子铁心相擦;定子绕组接地或匝间、相间短路。
33、对油罐液压安全阀内的液体有哪些要求? 答:(1)液体必须是沸点高、不易挥发的油品。 (2)液体液位不足时应加油。 (3)发现油品变质时应重新更换。
34、灭火器配臵场所的数量基准是什么?
答:(1)一个灭火器配臵场所的灭火器,不应少于2具。 (2)每个设臵点的灭火器不宜多于5具。
35、电机为什么要接接地线?
答:因为电机在运转中,因振动、摩擦或其他原因,有可能使电机壳体带电,接上接地线后,壳体的电就会被释放掉,人与电机接触就不会发生触电事故。
36、在锅炉的巡回检查中应做到的“一细、二看、三无”内容是什么?
答:一细:燃料油雾化细;二看:看火焰、看烟色;三无:烟囱无黑烟、火焰无黑头、油嘴无焦渣。
37、防爆电动机的接线盒有哪些要求?
答:(1)接线盒必须完好,无损坏;接线盒口必须密封。 (2)电动机电源线接点必须在接线盒内。
38、油罐上泡沫发生器的作用是什么?
答:使用时,泡沫液在压力的作用下,冲破泡沫发生器中的隔膜,沿着泡沫管喷射装臵进到油面上,以隔绝空气,窒息火焰。
39、扑救火灾的原则是什么?
答:1)报警早,损失少。2)边报警,边扑救。3)先控制,后灭火。4)先救人,后救物。5)防中毒,防窒息。6)听指挥,莫惊慌。
40、怎样扑救输油泵房火灾?
答:输油泵房的火灾大多数是由于泵房中由蒸汽及泄露的油遇火燃烧而成。扑救大面积火灾最理想的方法是采用蒸汽灭火,也可用四氯化碳、二氧化碳、泡沫、干粉、沙土等扑救。
41、油罐动火维修时应遵守那些程序?
答:(1)首先根据油罐的情况制定出维修方案和安全防护措施,报上级主管部门和安全部门审查批准。 (2)将清出的油罐罐壁、罐底上的污油用锯末等擦干净。 (3)用可燃气体探测仪对罐内空气进行测试,无爆炸危险后,将需要修理罐与其它罐的连接断开。 (4)消防车、灭火机安全人员到位后,方可进行开始施工。
42、加热炉为什么要规定最低通过量?
答:设计加热炉时,其通过量是根据炉管的管程数和管径大小,按选定的经济流速计算得来的。管道输量变化范围大,当输量降低时,应及时调整热负荷,否则有可能出现炉管过热现象。炉管过热,轻则结焦,鼓包,重则穿孔、爆管。再则速度低、效率也低。所以加热炉都规定有最低通过量。
43、引起加热炉炉膛爆炸的原因是什么?
答:(1)加热炉在正常运行中突然熄火,未能及时发现,使炉膛内进入大量的燃料油或天然气,当达到一定浓度后,在高温条件下爆炸。
(2)进油(气)阀门关闭不严,向炉膛内漏油、气。
(3)当炉熄火后,未关严阀门,使炉内进入天然气或油蒸气,当再次点火时发生爆炸。
44、炉管结焦是什么原因造成的?
答: (1)炉膛温度过高,但炉管内的流量小,时间长了就造成炉管结焦。 (2)炉管内原油停止流动,但炉火仍在燃烧。
45、加热炉进出口阀门法兰垫子刺漏是什么原因造成的? 答:(1)倒换流程时,使炉内油流中断,压力升高。 (2)加热炉停运后,立即关闭原油进出口阀门,以致使管线内原油受热膨胀、汽化、压力升高。 (3)突然停电,处理不当。
46、如何处理加热炉原油汽化事故?
答:(1)加大炉子通过量。(2)压火降温。(3)开紧急放空阀。(4)必要时紧急停炉处理。(5)严重汽化时,应按紧急停炉处理。
47、加热炉“打呛”的故障如何排除?
答:(1)切断燃料来源,使火焰熄灭,查明原因。(2)调节风量,开大烟道挡板,要求通风良好。(3)炉膛内残余可燃烧物应吹扫干净。(4)按点火程序重新点炉,投产。
48、分离器天然气管线跑油的原因及处理措施是什么?
答:天然气管线跑油的原因较多,常见的原因有: (1)浮漂连杆机构失灵。 (2)出油阀卡死。对于这两种原因,只要把连杆机构或出油阀修好就可以解决。 (3)分离器压力过低。过低的原因有两种情况,一是操作问题,压力降低时,要把压力调高;另一种情况是出油阀因砂卡、蜡卡或其他故障而关不严,造成分离器压力过低,引起大罐原油倒流,这时就要把大罐到分离器的截断阀关死,分离器停下(倒到其他分离器生产)。然后处理出油阀故障,处理完毕,恢复生产。
49、胜利油田安全使用天然气的“三先三后、八不准”规定是什么? 答:三先三后:先点火后开气、先灭火后出去、先检查后出去。
八不准:没有炉子不准点火;没有抹房顶不准点火;炉子、闸门、管线损坏漏气不准点火;没有专人负责不准点火;支干线闸门不准随便开关;睡觉时不准点火;不准私自更换或加大火嘴;不准烤易燃品。
50、胜利油田安全使用天然气的“两紧一通”是什么? 答:大小头胶管要扎紧;火嘴胶管要扎紧;烟筒要通。
51、胜利油田安全使用天然气的“三杜绝、一稳定”
答:杜绝燃气用具和液化石油气容器爆炸着火事故;杜绝燃气中毒和死亡事故;杜绝违章操作和不合格燃气具进入油田市场;保障职工家属生活居住场所得安全稳定,创造文明、安全、良好的生活环境。
52、简述交接班制度中的“三一”、“四到”、“五报”的内容。
答:(1)“三一”的内容:对重要的生产部位一点一点地交接,对重要的生产数据一个一个地交接,对主要的生产工具一件一件地交接。 (2)“四到”的内容:应该看到的看到,应该摸到的摸到,应该听到的听到,应该闻到的闻到。 (3)“五报”的内容:报检查的部位,报部位名称,报生产状况,报存在的问题,报采取的措施。
53、电线老化为什么容易引起火灾?
答:电线老化后,电线绝缘性能下降,容易产生短路。尤其遇到潮湿天气,外表虽然完整,但绝缘能力已降低,其水分浸入到金属导体,使其短路而引起电气线路火灾。
54、装漏电保护器是否在任何情况下都不会发生触电事故?
答:低压触电保护器的原理是当发生人身单相触电事故时,能迅速自动地切断电源。但只有触电时,才能起到保护作用。如果人身对地绝缘,而触及两根相线或一根相线一根零线时,触电保护器不会动作。由于多数情况下都是单相触电,所以安装低压触电保护器是有作用的。
55、什么是高温作业?什么是中暑?中暑后如何处理?
答:(1)在工业生产中,工作场所常遇到高温或存在有强烈热辐射的不良气候条件,在这样的环境中工作称为高温作业。
(2)中暑是指在高温、高湿或强辐射气候条件下,发生的以体温调节障碍为主的急性疾病。
(3)中暑后立即将患者移至凉爽通风的地方,使其平卧,解开衣服,吹风,以冷水擦敷头部及躯干,给食一些含盐清凉饮料。重者以冰水敷控,或冰水浸浴。体温降至38摄氏度,可停止浸浴,并送医院进行治疗。
56、发生电气线路火灾原因有哪些?
答:电气线路发生火灾,主要是由于线路短路、过载或接触电阻过大等原因,产生电火花,电弧引起电线、电缆过热,从而造成火灾。
57、《安全生产法》对从业人员的权利和义务是如何规定的?
答:从业人员的权利:(1)从业人员享有对危险因素和应急措施的知情权。(2)从业人员享有批评检举权及拒绝违章指挥和强令冒险作业权。(3)从业人员享有再紧急情况下停止作业紧急撤离的权利。(4)从业人员享有工伤保险和获得伤亡赔偿的权利。
从业人员的义务:(1)遵章守规、服从管理的义务。(2)接受安全生产教育和培训的义务。(3)发现不安全因素报告的义务。
58、油化验有哪些安全注意事项?
答:(1)化验室内应通风良好,门向外开。 (2)盛放药品的器械应贴上品名标记,不得混放。 (3)室内汽油存放量不得超过5公斤。 (4)废油样应倒入密封容器内,下班前集中处理掉。 (5)电炉调压器等电器仪器应有可靠接地,接地线应深埋地下,不得接在自来水管上。(6)室内配电盘必须有漏电保护器。电器检修、更换电路应由电工操作。 (7)化验原油含水应注意控制蒸馏速度、蒸汽高度,蒸馏速度以每秒2-4滴为宜,蒸汽高度控制在冷凝管的三分之二处为宜,防止冲油爆炸。 (8)化验过程中,严禁离岗,化验完毕立即切断电源、水源。 (9)电烘箱内不得烘烧易燃易爆物品。 (10)严禁用明火控照容器中的化学品,必须用手电控照。 (11)电器设备着火必须首先切断电源,移开周围易燃易爆物品,应用消防砂或干粉灭火剂灭火,严禁使用水和泡沫灭火机。
59、班组安全活动的“五项内容”是什么?
答:(1)总结、分析一周的安全生产工作,表扬好的,批评差的,职工之间互相监督。 (2)学习安全技术知识、劳动卫生知识、规章制度和技术操作规程,对设备操作达到“四懂三会”。 (3)讨论分析事故案例,吸取事故教训,举一反三,开展安全检查,检查事故隐患。 (4)开展事故预想和岗位练兵,组织标准化操作演练。 (5)学习新工艺、新技术,举行技术座谈会,开展安全技术攻关。
60、为什么禁止用汽油擦地?
答:汽油是一种极易挥发的易燃易爆物质。它的闪点为-58-20摄氏度,爆炸极限浓度0.76%--6.9%,常温下1 kg汽油挥发可产生400L汽油蒸汽。因此在室内用汽油擦地,很容易达到汽油爆炸极限的浓度,当遇到有明火、电火花、机械能以及静电放电火花,就会引