安全管理网

甲烷报警仪的使用知识考试题

  
评论: 更新日期:2009年09月15日

一、 填空
1、属于配备报警仪范围内的所有人员, 每次下井时都必须(携带)报警仪。在采掘工作面、回风巷道中、采煤面上、下隅角或其它工作地点,经常检测沼气浓度,至少每(2小时)检测一次,并认真填写在记录手册上,注明检测地点、时间及沼气浓度。
2、采掘工作面工长、班组长携带便携仪到达作业地点后,打开仪器悬挂到指定地点。采煤工作面悬挂到(回风隅角),掘进工作面悬挂到距迎头不超过(5)米,每隔(2)小时读数记录一次,每班记录不少于(4次)
3、对甲烷报警仪要固定专人使用,(持牌领取)(无牌不发)
4、放炮员每次(装炮)前、(放炮)前、(放炮)后(即“一炮三检”),都必须严格认真检查瓦斯,及时(填写)记录手册。仪器和记录手册班前领取,班后交回仪表室。
5、保持仪器清洁美观,使用时防止(水及其他杂物)进入仪器,管理人员收回仪器后要及时检查、清理。
6、在携带和使用中防止(摔打碰撞)和(挤压)。严禁随意(拆开或调整电位器),仪器各部位都不准(乱拧乱卸)。当欠压指示灯亮或使用中出现故障时,如无数字显示或显示数字不清等原因,应(停止使用),严禁(自行修理)。
7、若单位的跟班工长、组长、放炮员有(变动)时, 新上岗人员必须经过(职工学校)培训,考试(合格)后,方可(持证上岗)。
8、采掘工作面风流中沼气浓度达到(1%)时,必须停止用电煤钻打眼;放炮地点附近(20m)以内风流中的沼气浓度达到(1%)时,禁止(放炮);采掘工作面风流中、电动机附近(20m)以内沼气浓度达到1.5%时,必须(停止作业),(切断电源),进行处理。采掘工作面内,局部积聚沼气浓度达到2%时,附近(20m)内,必须(停止作业),(切断电源),进行处理。

二、 问答题
1、 什么是便携式甲烷报警仪?它有什么特点?
答:便携式甲烷报警仪是一种携带式可连续测定环境中瓦斯浓度的电子仪器,当瓦斯浓度超过设定的报警点时,仪器能发出声、光报警信号。便携式甲烷报警仪的主要特点是:体积小、重量轻、检测精度高、读数直观,连续监测等。
2、 下井前领出仪器后检查哪些内容?
答:下井前领出仪器后,必须进行认真检查,是否充足电、液晶有无欠压显示等,发现问题及时交管理人员处理。
3、 采掘工作面及其它作业地点风流中瓦斯浓度达到1%时应采取什么措施? 
答:采掘工作面及其它作业地点风流中瓦斯浓度达到1%时,必须停止电钻打眼,爆破地点附近20m以内风流中瓦斯浓度达到1%时严禁放炮。
4、 生产中易于积聚沼气的地点有哪些?