安全管理网

煤矿安全仪器监测工试题

  
评论: 更新日期:2015年09月09日
一、填空题(20分   每空1分)
1.低浓度甲烷传感器是利用             来检测环境中的瓦斯浓度的。
2.甲烷传感器中催化剂的作用是降低瓦斯与氧气的           温度。
3. 煤矿使用的涉及安全生产的产品,必须取得煤矿矿用产品--------,未取得煤矿矿用产品安全标志的,不得-----------。
4. 低瓦斯和高瓦斯矿井的采煤工作面,甲烷传感器的报警浓度为___   _,断电浓度为___   _,复电浓度为__    __,断电范围为_____________________________________________。
5. 低浓度甲烷传感器在瓦斯浓度低于4%的情况下电桥输出的电压与瓦斯浓度基本上为        关系。
6.装备矿井安全监控系统的开采容易自燃、自燃煤层的矿井,应设置                               
7.安全监控设备的供电电源必须取自被控制开关的          ,严禁接在被控开关的            。
8.采掘工作面的进风流中,氧气浓度不低于            ,二氧化碳浓度不超过               
9.采煤工作面的温度传感器报警值为           ,机电硐室内温度报警值为                 
10. 矿井安全监控系统必须具有断电状态和               、存储和打印报表功能。
 
二、选择题15分 每题1分)
1、电桥的基本电路的特点是由(    )个电阻联成的一个闭合回路。
A、2      B、3      C、4      D、5
2、低浓度瓦斯传感器可以根据测量电桥(     )的大小来反映瓦斯浓度的大小。
A、输入电压   B、输出电压   C、输入电流    D、输出电流
3、瓦斯爆炸的浓度界限是(    )。
     A、3--14%     B、10--25%     C、5--16%
4、能使瓦斯传感器的传感元件中毒的有害气体是(   
A、沼气   B、一氧化碳 C、硫化氢   D、二氧化碳
5、当矿井某区域煤岩体及空气和出水温度超过(   )°C时,则认为是煤炭自然发火。
      A、70       B、100      C、1000
6、瓦斯传感器应垂直悬挂距顶板(顶梁)不得大于 (   
A、200mm     B、300mm    C、400mm
7、矿井火灾的遇难人员中,95%以上的人员是因(   )中毒死亡。
      A、CO2      B、CO     C、CH4
8、监测设备在井下运行______后,要上井进行全面检修。
A、三个月     B、四个月      C、半年         D、一年
9、低浓度瓦斯传感器元件主要由(      )三部分组成
A、电阻 B、电容 C、铂丝线圈 D、载体 E、催化剂
10、能使瓦斯传感器的传感元件中毒的两种有害气体是(     
A、沼气   B、一氧化碳 C、硫化氢   D、二氧化硅
11、以下哪些地点必须悬挂瓦斯监测探头(    
A、采掘工作面 B、总进风巷 C、总回风巷 D、变电所
12、安全监控设备必须定期进行调试、校正,每月至少(   
A、1     B、4     C、2      D、3
13、《煤矿安全规程》规定,采掘工作面空气温度超过(   ),必须采取降温措施。
A、26℃  B、28℃  C、30℃  D、34℃
14、配置甲烷校准气样的装置核方法必须符合国家有关标准,相对误差必须小于(     
A、5%     B、6%     C、10%
15、每(    )天必须对甲烷超限断电功能进行测试。
A、10     B、7     C、15    D、9
三、判断题(15分   每题1分 )
1、瓦斯传感器应垂直悬挂在距顶板(顶梁)不得大于200mm,距巷道侧壁不小于300mm处。                                       
2、主要通风机的风硐必须设置温度传感器。                    
3、安全监控设备必须具有故障闭锁功能。                       
4、监控系统可以不安装避雷器。                               
5、中心站设备的接地电阻,每两年应测试一次,保证其阻值小于2欧
  
6、机电硐室内应设置温度传感器,其报警值为30℃               )
7、安全监控设备使用前和大修后必须按产品说明书的要求进行测试,并在地面试运行24-48小时方能下井使用。                        
8、煤矿安全监控系统和网络中心应每3个月对数据进行备份,备份的数据介质保存时间应不少于2年。                               
9、传感器的误差指的是被测量指示值与真值之间的差。        
10、零点标准是让仪器工作稳定后校准零点。                         (   
11、低瓦斯矿井的掘进工作面、瓦斯传感器的瓦斯断电点为1%。 (  
12、矿用风速传感器按工作原理分有:红外线式、叶轮式和热线式。                                                  
13、新标准要求矿井一翼回风巷及总回风巷设置的甲烷传感器报警值为≥0.70%                                                    
14、井下安装监控设备时,敷设的电缆要于与动力电缆保持0.3米以上的距离。                                                     
15、瓦斯传感器为本质安全兼隔爆性的,其供电电源可取自被控开关的负荷侧。                                                   
四、简答题( 每题6,30)
1、监控设备必须具有的故障闭锁功能是什么?
 
 
 
 
2、设备排除故障应注意哪些问题?
 
 
 
 
3、安全监控系统应建立的帐卡及报表制度有那些?
 
 
 
 
4、监测分站及隔爆电源严禁设置在那些地点?
 
 
 
 
5、瓦斯爆炸的危害有哪些?
 
 
 
 
五、做图题 (20)
请画出矿井回采工作面,串联通风掘进工作面瓦斯、温度、CO传感器的布置示意图,并写出报警点、断电点、断电范围、复电点。
 
           
网友评论 more