 29、避雷的基本要求是什么?
  答:当遭到直接雷击时,能迅速地将雷电流引入地下,保证在放电时,雷电流能安全地分散。
  30、为什么电线接头不好会引起火灾?
  答:电流流过导线接头,设备都会发热,电流发势量与电阻大小成正比,当接头不好,接触电阻应大为增加。因此发热量大大增加,使绝缘层烧坏而引起火灾。
  31、在建工程与临近高压线的安全距离为多少?
  答:1KV以下距离为4米;1-10KV距离为6米;35-110KV距离为8米;154-220KV距离为10米;350-500KV距离为15米。
  32、施工现场的架空线路的档距、线间距离如何规定?
  答:档距应不得大于35m;线间距离不得小于0.3m。
  33、施工现场架空截面有什么规定?
  答:铜导线截面积不小于10平方毫米,铅导线水小于16平方毫米。
  34、为什么保险丝不能用铜、铁丝代替?
  答:因为铜、铁丝的熔点比保险丝的熔点高,当电流突然增大时,不能即刻熔断,起不到切断电流的保险作用,会使电气设备因短路或过载而起火。
  35、安全电压的电源使用范围有哪些?
  答:(1)室外灯具距地面低于3m,屋内灯具距地面低于2.4m时,就采用36V。(2)使用行灯其电源的电压不超过36V。(3)隧道、人防工程电源电压应不于36V。(4)在潮湿和易触及带电体场所电源电压应不大于24V。(5)在特别潮湿场所和金属容器内工作照明电源电压不得大于12V。
  36、一套完整的防雷装置包括哪些?
  答:有避雷针、避雷网、避雷带、接闪器、引下线、接地装置。
  37、旋转臂加械起重机的任何部件或吊物边缘与10KV以下的架空线路边线最小水平距离应为多少?
  答:不得小于2m。
  38、在架设外电防护设施时应有什么人员负责监护?
  答:应有电气工程技术人员或专职安全人员负责监护。
  39、什么是TN-S接零保护系统?
  答:具有专用保护零线的中性点直接接地的系统叫TN-S接零保护系统,俗称三相五线制系统。
  40、保护零线的统一标志是什么?
  答:绿/黄双色线。
  41、禁止使用什么导线作电气设备的负荷线?
  答:绿/黄双色线。
  42、配电箱、开头箱的安装高度有何规定?
  答:固定箱的下底与地面的垂直距离为1.3-1.5社。移动箱的下底与地面的垂直距离为0.6-1.5米。
  43、配电箱、开头箱中导线的进、出线口有何规定?

 答:进、出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门外。
  44、照明灯具的安装高度有何要求?
  答:室内灯具距地面不得低于2.4米,室外灯具不得低于3米。
  45、照明系统中的第一单相回路上灯具和插座数量不宜超过多少个?
  答:25个。
  46、配电室的门应向内开还是外开?
  答:应向外开。
  47、手持电动工具所采用的漏电保护器,其动作参数有何规定?
  答:应选用漏电动作电流小于15毫安,漏电动作时间小于0.1秒的漏电保护器。
  48、对保护零线的线路有何规定?
  答:保护零线上不得装设开头或熔断器。