44 使用混凝土泵运输送混凝土时,应由几名以上人员牵引布料杆。
答:2名。
45 使用塔吊运送混凝土时,对专用吊斗的吊环有哪些安全要求?
答:固定可靠。
46 向搅拌机料斗内倒水泥时,脚不得蹬在哪里?
答:料斗上。
47 在沟槽、基坑中浇筑混凝土前应检查什么部位?
答:槽帮有无裂缝。
48浇筑混凝土作业人员可以直接在钢筋上踩踏、行走吗?
答:不可以。
49 垂直运输混凝土时必须明确什么信号?
答:联系信号。
50 吊笼运输混凝土时,严禁将什么部位伸向吊笼的运行区域?
答:头部或手部。
八、 脚 手 架 作 业
1 请说出患有哪几种病症的人不适合从事架子工职业?
答:患有高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够等的人员不适合从事该岗位。
2进行脚手架搭、拆作业,遇有特殊天气时,有哪些安全要求?
答:遇有六级(含六级)以上大风、高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气时,应停止作业。
3 搭设脚手架时,对钢管杆件外径有哪些安全要求?
答:不同外径的钢管杆件不能混用。
4 如何正确系挂安全带?
答:在牢靠处高挂低用。
5 外径48mm的钢管脚手架,其钢管厚度不应小于几毫米?
答:3mm。
6 脚手架基础垫板的长度应不少于几跨?
答:2跨。
7 脚手架基础垫板的厚度应不小于几厘米?
答:5cm。
8 脚手架扫地杆与地面的距离不得大于多少厘米?
答: 20cm。
9 脚手架扣件螺栓拧紧力矩应在多少牛顿米之间?
答:应在40N·m至65N·m之间。
10 搭设脚手架时,对接扣件(一字扣件)开口方向的安全要求?
答:立杆朝内,横杆朝上。
11 脚手架各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于多少毫米?
答:100mm。
12 脚手架的脚手板下不得少于几根小横杆?
答:3根小横杆。
13 脚手架各拉结点间的垂直距离有哪些安全要求?
答:不应大于4m。
14 脚手架各拉结点间的水平距离有哪些安全要求?
答:不应大于6m。
15 高度超过20m的脚手架进行拉结时,有哪些安全要求?
答:进行拉结时不能使用柔性材料。
16 砌筑脚手架必须均布荷载,对每平方米的荷载有哪些安全要求?
答:不得超过270kg。
17 高度超过20m的脚手架必须采取哪些安全要求?
答:必须采取卸荷措施。
18 钢管脚手架外排立杆顶端应超过平屋顶的女儿墙顶几米?
答:1m。
19 高度为30m的钢管脚手架,对其立杆垂直度容许偏差的(按1/200计算)安全要求?
答:应在15cm内。
20 附着式升降脚手架在升、降作业时,对其相邻提升点间高差的安全要求?
答:不得大于30mm。
21 附着式升降脚手架在升、降作业过程中遇有异常情况出现时,有哪些安全要求?
答:遇有异常情况时,必须立即停止作业。
22 附着式升降脚手架的升、降作业时,有哪些安全要求?指令应由谁下达?
答:必须设置1名指挥人员,统一下达升、降指令。
23 开口型脚手架的定义是什么?
答:沿建筑周边非交圈设置的脚手架。
24 脚手架拆除的程序是什么?
答:应由上而下按层按步的拆除,先拆护身栏、脚手板和横向水平杆,再依次拆剪刀撑的上部扣件和接杆。
25 请举例说出搭设护电线架应选用何种材质材料?
答:如杉槁等非导电材质。
26 搭设满堂红脚手架根据高度不同,对铺板有何要求?
答:6m以下花铺板,6m以上必须满铺板。
27 挑脚手架挑出长度一般不得大于多少米?
答:15m。
28 外电架空线路安全防护脚手架应高于架空线多少米?
答:15m。
29 脚手架运料坡道坡度多大为宜?
答:1∶6。
30 脚手架人行坡道坡度多大为宜?
答:1∶3。
31 电梯井、采光井洞口的防护方法是什么?
答:安装金属可开启式安全防护门。
32 高大脚手架卸荷的主要技术措施是什么?
答:撑、挑、吊。
33 搭接铺脚手板时搭接长度是多少?
答:不小于20cm。
34 对接铺脚手板时板头排木间隙是多少?
答:20~30cm。
35 悬挑式倒料平台钢丝绳卡扣的正确使用方法是什么?
答:绳卡滑鞍必须在受力绳一侧。
36 对接扣件的定义是什么?
答:用于杆件对接连接的扣件。
37 对安全网的宽度和长度有何安全要求?
答:宽度3m,长度6m。
38 扣件式钢管脚手架,按其搭设位置可分为几种?
答:外脚手架和里脚手架两种。
39 什么叫全封闭式脚手架?
答:沿脚手架外侧全长和全高封闭的脚手架。
40 作用于脚手架的荷载分为哪两种类型?
答:永久荷载(恒荷载)和可变荷载(活荷载)。
41 两人协调配合翻脚手板时应按什么顺序操作?
答:要按每档由里逐块向外翻,翻到最后一块时,站到邻近的脚手板,把外边一块翻上去。
42 拆除脚手架底部时有何安全要求?
答:应先加临时固定措施后再拆除。
43 吊篮式脚手架分为几种类型?
答:手动和电动两种类型。
44 吊篮在使用期间,应经常检查什么部位以确保安全?
答:经常检查吊篮防护、保险、挑梁、手扳葫芦、捯链和吊索等。
45 附着升降脚手架的拆卸顺序是什么?
答:必须按先搭后拆、先上后下、先拆附件、后拆架体的顺序。
46 浇灌混凝土脚手架的架子高度超过2m时,临边必须搭设几道护身栏杆?
答:两道。
47 斜坡坡道的脚手板应钉防滑条,其防滑条的厚度和间距各是多少毫米?
答:厚度是30mm,间距不得大于300mm。
48 在施工程20m以上的建筑每隔4层(10m)要固定一道几米宽的水平安全网?
答:3m宽。
49 搭设安全网时可分为几种方法?
答:平支网和立挂网两种。
50 龙门架、井架必须设置什么安全防护装置?
答:超高限位、断绳保险、机械、手动或联锁定位托杠等安全防护装置。
九、 市政道路作业
1 新工人不参加入场安全教育能否上岗?
答:不能上岗作业。
2 在沟槽上堆放物料时,应距沟槽边沿最少几米?
答:1m。
3 沟槽深度大于25m时,有哪些安全要求?
答:应分层挖土,防止坍塌。
4 人行马道的坡度比一般应为多少?
答:一般不大于1∶3的比例。
5 土路基上含有少量腐植物是允许的,对吗?
答:不对。
6 风力几级以上时应停止露天的起重、打桩、高处作业?
答:6级风以上(含6级)。
7 在脚手架底部、构筑物近旁开挖土方时,有哪些安全要求?
答:不能影响基础稳定性。
8 操作蛙式夯机时,对人员的安全要求?
答:操作人员必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套,1人操作夯机,1人梳理电源线。
9 人工抬移蛙式夯时,有哪些安全要求?
答:人工抬移蛙式夯时,必须拉闸断电。
10 在脚手架上码放机砖、砌块时,有哪些安全要求?
答:最多不能超过3层。
11人工向搅拌机料斗内倒水泥时,有哪些安全要求?
答:操作人员不能用脚蹬踏在料斗上。
12 起重机工作时,有哪些安全要求?
答:起重机吊臂回转范围内不能有人员。
13 在平整道路上使用手推车运砖时,对前、后两车距离有哪些安全要求?
答:前、后两车距离不小于2m。
14 运输中通过沟槽时应走便桥,对便桥宽度的安全要求?
答:便桥宽度不得小于15m。
15脚手架两根排木之间,对放置灰槽的安全要求?
答:只能放置1个灰槽。
16用手推车运送材料时,对材料装车、卸车的安全要求?
答:必须先装后卸,防止倾覆。
17 对手推车的拉车绊绳有哪些安全要求?
答:拉车绊绳不应短于3m,绳扣应系牢固。
18 手推车下坡时,对拉车人的安全要求?
答:拉车人应在车后拉绳。
19 用手推车运石料时,平道上两车前后间距不得小于几米?
答:不得小于2m。
20 用手推车在脚手架上推石料的安全要求?
答:不能倾倒石料。
21 汽车运输石料时,有哪些安全要求?
答:石料不能高出汽车的槽帮。
22 在沟槽边码放管件时,有哪些安全要求?
答:管件不能平行于沟槽。
23 在沟槽边码放管件时,对管件码放高度的安全要求?
答:管件码放高度不超过2m。
24 运输道路应平整坚实,对推行速度的安全要求?
答:不能超过人的行走速度。
25 配合推土机作业时,对人员的安全要求?
答:配合人员应站在机械运行前方5m或侧面15m以外。
26 在机械运行中,对人员的安全要求?
答:在机械运行中,人员不能上、下,避免机械伤害。
27 配合挖土机作业时,对人员的安全要求?
答:配合人员不能进入铲斗回转范围内。
28 清扫压路机前方路面时,对人员的安全要求?
答:人员应与压路机保持8m以上的安全距离。
29 安装屋架(梁)和上下层面作业时,对人员的安全要求?
答:人员必须使用临时支架和马蹬。
30 在有社会车辆通行的地段作业时,有哪些安全要求?
答:必须设置专人对交通进行疏导。
31 高处伐树枝时,有哪些安全要求?
答:作业人员必须系安全带。
32 伐树木时,对锯口的安全要求?
答:锯口必须与倾倒方向相反。
33 拆墙时严禁挖、掏墙根,对人工拆除墙体的安全要求?
答:不能采用人工晃动的方法推倒墙体。
34 碾压填土方时,对碾轮外侧距填土外缘的安全要求?
答:碾轮外侧距填土外缘不得小于50cm。
35 洒布机试喷时,对油嘴的安全要求?
答:油嘴正前方3m内不得有人。
36 清除粘在槽上的沥青混合料时,有哪些安全要求?
答:操作人员必须使用长柄工具在车下进行清除作业,不能在槽斗升起时上车清除。
37 加热熔化沥青材料的地点与建筑物的安全要求?
答:加热地点与建筑物的距离不得小于10m。
38 使用大锅熬制沥青时,有哪些安全要求?
答:不能敞口熬制沥青,应选用钢制材料制作沥青锅盖。
39 混凝土浇水养护时,有哪些安全要求?
答:浇水养护时,拉胶管不能倒行。
40 使用气泵等设备清除混凝土缝内杂物时,有哪些安全要求?
答:作业人员必须戴防护镜和口罩。
41 预制混凝土构件路缘石、大方砖的质量超过25kg时,有哪些安全要求?
答:应由两人使用夹具抬运。
42 挡土墙砌筑、安装时,有哪些安全要求?
答:砌筑高度超过12m时应支搭脚手架。
43 往脚手架上运送块石时,有哪些安全要求?
答:脚手架上只能码放一层石料;不得集中堆放;严禁投抛。
44 将重量大于80kg的石料就位时,有哪些安全要求?
答:应采用捯链等吊装工具将石料就位。
45 砌筑挡土墙时,对人员行走有哪些安全要求?
答:不能在砌筑的挡土墙上行走。
46 现浇混凝土挡土墙槽坑深度大于3m时,有哪些安全要求?
答:应设置混凝土溜槽。
47 现浇混凝土挡土墙,泵送混凝土时,对牵引布料杆有哪些安全要求?
答:操作牵引布料杆的人员,应2人以上。
48 浇筑混凝土作业时,对模板仓内照明电压有哪些安全要求?
答:仓内照明必须使用12V安全电压。
49 洒布机作业时应设专人指挥,对作业人员有哪些安全要求?
答:不得在沥青洒布机的下风向位置。
50 上下沟槽应走马道或安全梯,对两个马道或安全梯间距有哪些安全要求?
答:间距不宜大于50m。
十、 焊 接 作 业
1 电焊完成作业后,离开现场前应做哪些工作?
答:拉闸断电,将地线和把线分开,确定焊渣火星已熄灭后,方可离开现场。
2 电焊时是否可以借用金属物替代地线?
答:严禁借用金属管道、金属脚手架、轨道、结构钢筋等金属物搭接代替地线使用。
3 装卸乙炔气瓶或石油气瓶的注意事项有哪些?
答:应轻拿轻放,不得抛、碰、滑、滚等剧烈振动。
4 乙炔瓶表面温度不得超过多少度?
答:不得超过40℃。
5 氧气瓶与电焊在同一工地使用时应注意什么?
答:瓶底应垫绝缘物,防止瓶体带电。
6 室外使用的电焊机时,有哪些安全要求?
答:应设防水、防潮、防晒的机棚,并配备消防器材。
7 电焊钳过热后可以浸在水中冷却后使用吗?
答:不可以。
8 焊机一次测的电源线长度不超过多少米?
答:5m。
9 焊机二次侧把线及地线长度不超过多少米?
答:30m。
10 焊机把线电缆应采用什么电缆?
答:专用橡套多股细铜线软电缆。
11 交流电焊机空载电压不得超过多少伏?
答:不得超过80V。
12 氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于多少米?
答:不得小于5m。
13 进行二氧化碳气体保护焊时,作业前二氧化碳气体需预热多少分钟?
答:需预热15min。
14 为防止电焊弧光伤害眼睛,应采取的防护方式有哪些?
答:应采取滤光镜或焊接面罩防护等。
15 冬期气焊作业时,如减压阀软管和流量计冻结,应采用什么办法解冻?
答:热水、蒸汽、暖气解冻,严禁使用明火烘烤。
16 电气焊严禁在什么上焊接和切割作业?
答:严禁在装有易燃物的容器、装有易爆物的容器、受力
物体上焊接作业。
17 氧气瓶及其瓶阀、接头、软管不能与什么物品相接触?
答:油脂、润滑脂。
18 金属焊接作业人员应具备什么条件可以上岗操作?
答:必须经过专业安全技术培训,考核合格,取得特种作业操作证,方可上岗。
19 电焊工操作时应佩戴什么防护用品?
答:头鼻或手持面罩、防护服、防护手套等。
20 在什么天气条件下不能露天焊接?
答:雨、雪、风力六级以上(含六级)天气不得露天作业。
21 焊工操作时遇到什么情况必须切断电源?
答:更换焊件、搬动焊机、临时离开操作现场时。
22 焊工高处作业必须遵守什么规定?
答:必须使用符合标准的安全带,并系在可靠的构件上。
23 气焊作业时,有哪些安全要求?
答:清除作业区域下方的易燃物,作业后卸下减压阀,拧上气瓶安全帽,将软管盘起捆好,确认无着火危险后方可离开。
24 运输和存放氧气瓶时,有哪些安全要求?
答:氧气瓶与其他易燃气瓶、油脂和易燃易爆物品应分别存放;运输时应立放,高度不得超过车厢槽帮。
25 运输存储乙炔瓶时,有哪些安全要求?
答:存储乙炔瓶时,乙炔瓶应直立,并必须采取防止倾斜的措施,严禁与氧气瓶及其他易燃、易爆物品同间存放。
26 使用减压器时,有哪些安全要求?
答:不同气体的减压器严禁混用。
27 使用焊炬和割炬时,有哪些安全要求?
答:必须检查射吸情况,正常后方可使用。焊炬、割炬的气体通路结构不得粘有油脂。
28 从事电、气焊作业的电、气焊工人,穿戴什么防护用品?
答:必须戴电、气焊手套、使用护目镜、防护服及面罩和穿绝缘鞋。
29 为防止触电,使用交流电焊机时必须安装什么保护装置?
答:必须安装电焊机防触电保护器。
30 电焊机一、二次接线部位应安装什么?
答:必须安装可靠的防护罩。
31 电焊机外壳应安装什么?
答:必须安装牢固可靠的接零或接地保护。
32 电、气焊工上岗时必须随身携带什么?
答:必须随身携带有效操作证件及用火证。
33 电焊工在清除焊渣时应注意什么?
答:应佩带防护眼镜或面罩。
34 乙炔瓶和氧气瓶在使用时,有哪些安全要求?
答:使用时必须立直放置。
35 电焊把线在通过道路时,有哪些安全要求?
答:必须架高或采取其他保护措施,不得碾轧。
36 为防坠落电焊工高处作业时,有哪些安全要求?
答:必须使用标准的防火安全带,并系在可靠的构架上。
37 为防火灾在高空施焊时,有哪些安全要求?
答:必须在作业点正下方5m外设置护栏,并设专人监护,必须清除作业点下方区域易燃易爆品。'
38 在有害介质场所进行施焊时,有哪些安全要求?
答:应采取防毒措施,必要时进行强制通风。
39 现场非电气焊工可以学习焊接操作吗?
答:非电气焊工严禁进行电气焊操作。
40 乙炔瓶和氧气瓶在使用时应怎么放置?
答:乙炔瓶和氧气瓶在使用时必须立直放置。
41 电焊工作业前应进行哪些安全检查?
答:应检查电焊机机体完好,保护零线连接是否牢固,焊钳和把线绝缘是否良好。
42 气焊使用的橡胶软管长度是多少?
答:胶管的长度不得小于5m,以10~15m为宜,氧气管接头必须扎紧。
43 氧气软管和乙炔软管使用中,有哪些安全要求?
答:氧气软管和乙炔软管使用中不得沾有油脂,不得触及灼热金属或尖刃物体。
44 气焊作业完成后,有哪些安全要求?
答:应卸下减压器,拧上气瓶安全帽,将软管盘起捆好,确认无着火危险后方可离开。
45 气焊作业中发现气路或气阀漏气时,有哪些安全要求?
答:发现气路或气阀漏气时必须立即停止作业。
46 点燃和关闭焊(割)炬时的操作顺序是什么?
答:点燃焊(割)炬时,应先开乙炔阀点火,然后开氧气阀调整火焰,关闭时应先关乙炔阀,再关氧气阀。