47 气焊作业焊(割)炬点火时,有哪些安全要求?
答:焊炬口不得对人,不得将正在燃烧的焊炬放在工件或地面上。
48 带有乙炔气和氧气焊炬不得放在什么地方?
答:不得放在金属容器内。
49 乙炔表和氧气表损坏或失灵后还可以继续使用吗?
答:禁止继续使用,须立即更换。
50 施工现场气焊禁止使用什么钢瓶?
答:施工现场气焊禁止使用液化石油气钢瓶。
十一、 水 暖 安 装
1 直径多少米以下的管件可采用溜绳法下管?
答:05m以下。
2 多少米至多少米直径的管件可采用压绳法下管?
答:06~09m。
3 下多少米以上的管件应设马道?
答:09m以上。
4 往下运送管件的坡道坡度不宜大于多大的比例?
答:不宜大于1∶1。
5 使用三角架往下运送管件时,有哪些安全要求?
答:搭设牢固平台和设防护栏,管件上、下不得有人作业。
6 稳定后的管件有哪些安全要求?
答:必须将管件挡掩牢固。
7 稳管时两侧人员不能通视时,有哪些安全要求?
答:指派专人协调指挥。
8 进行“四合一”稳管时,有哪些安全要求?
答:相互配合,协调一致。严禁将手指放在连接缝之间,连接端严禁用手抬管。
9 胶圈接口作业时,有哪些安全要求?
答:作业前应检查捯链、钢丝绳、索具等,确认安全。接口时手应离开管口位置。
10 管道勾头作业时,有哪些安全要求?
答:必须进行安全技术交底,有专人指挥,分工明确。保证通风及井口安全防护。
11 常用的水泥管按成型工艺分为哪三种?
答:挤压管、悬辊管、离心管。
12 管道内施工时,照明灯具应选用多少伏的电压?
答:36V电压。
13 封堵管道的方法有几种?
答:管塞封堵,砖砌封堵。
14 检验雨水管道和雨污水合流管道是否漏水的方法?
答:做闭水试验。
15 进入废旧管道内作业前,进行通风措施的安全要求?
答:打开相邻井盖通风。
16 进入废旧管道内作业前,进行排风措施的安全要求?
答:使用鼓风机进行排风。
17 进入废旧管道内作业前,进行有害气体检测措施的安全要求?
答:使用专用仪器对有害气体进行检测。
18 进入废旧管道内作业前,人员应有哪些安全措施?
答:有保证人员在遇到异常情况时能及时撤出的安全绳。
19 人工推运管件时,管件的前方能否站人?
答:不能站人。
20 管道吹洗时,排出口有哪些安全要求?
答:应设专人监护。
21 往沟槽内运送管件时,对人员有哪些安全要求?
答:沟槽上、下的人员应配合一致,管件下方不得站人。
22 往沟槽内运送管件时,对管件有哪些安全要求?
答:不得往沟槽内抛管件。
23 安装立管时,对洞口有哪些安全要求?
答:作业人员下班时,应将洞口防护牢固。
24 在吊顶棚内安装管件时,有哪些安全要求?
答:在龙骨上铺设固定的脚手板。
25 在吊顶棚内安装管件时,对人员行走的安全要求?
答:作业人员不得在龙骨和顶板上行走。
26 装运管件时,对绳索的安全要求?
答:绳索无损伤,绳扣应系牢固。
27 装运管件时,对已就位管件的安全要求?
答:对已就位的管件应采取措施,挡掩稳固。
28 在沟槽边码放管件时,对管件码放的安全要求?
答:管件与沟槽不能平行码放。
29 在沟槽边码放管件时,对管件与沟槽边的距离有哪些安全要求?
答:管件的近端与沟槽边的距离不小于2m。
30 在沟槽边码放管件时,对管件码放高度的安全要求?
答:管件码放高度不超过2m。
31 在沟槽边码放管件时,对码放场地的安全要求?
答:管件码放场地应坚实平整。
32 人工推运混凝土管件时,对道路的安全要求?
答:道路应平整坚实。
33 人工推运混凝土管件时,对推行速度的安全要求?
答:人工推行速度不得超过人的行走速度。
34 人工推运混凝土管件时,对混凝土管件的安全要求?
答:对混凝土管件应有专人备、移掩木,保证关键的稳固。
35 在平整道路人工推运混凝土管件时,对两组管件的推运间距有哪些安全要求?
答:在平整道路人工推运时,两组管件间距前后应保持5米以上距离。
36 人工推运混凝土管件时,遇有上下坡道的安全要求?
答:遇有上下坡时,不得前后同时推运。
37 人工推运混凝土管件时,对人员的安全要求?
答:人员不得站在管件行进的前方。
38 管件直径大于多少米时,不宜人工推运?
答:06m以上。
39 使用起重机往下运送管件时,对高压线路有哪些安全要求?
答:严禁在高压线路下方作业,与高压线路保持2m安全距离。
40 使用起重机往下运送管件时,对起重机的安全要求?
答:起重机及支腿必须支在平整坚实的地方。
41 使用起重机往下运送管件时,对人员的安全要求?
答:必须由信号工指挥,在回转半径内严禁站人。
42 使用起重机往下运送管件时,对管件的安全要求?
答:应采用掩木将就位管件固定后,方可摘钩。
43 人员上下沟槽时,有哪些安全要求?
答:人员必须走马道或安全爬梯。
44 人员在沟槽内作业时,有哪些安全要求?
答:人员在沟槽内作业时,不得碰撞沟槽的支撑。严禁在沟槽内、管件内休息。
45 人员在水中筑围堰作业时,有哪些安全要求?
答:作业人员必须视水深、流速情况,穿皮衩、救生衣,并佩戴安全绳等防护用品。
46 人员在沟槽内作业遇有雨、雪时,有哪些安全要求?
答:作业遇有雨、雪天时,必须及时清除水、雪、冰、霜,整修坡道并采取防滑措施。
47在沟槽内作业遇有文物或不明物时,有哪些安全要求?
答:在沟槽内作业遇有文物或不明物时,必须立即停止作业,向带班人报告。
48 在沟槽内作业时,对材料的安全要求?
答:不得将材料堆放在管道的检查井、消防井、电信井等设施上。不得随意靠墙堆放物料。
49遇有施工场地狭窄,地下管线复杂的情况时,对开挖土方有哪些安全要求?
答:一般采用人工挖土或人工挖土为主,机械为辅的方法。
50 在现况电力、通讯电缆2m内挖土时,有哪些安全要求?
答:必须在主管单位人员的监护下采用人工开挖。
十二、 电 工 作 业
1 施工现场临时架空线路是否可以采用裸体导线架设?
答:不可以。
2 采用绝缘导线是否可以架设在树木、脚手架上?
答:不可以。
3 开关箱与所控制的固定式用电设备水平距离应为多少米?
答:应不超过3m。
4 大于55kW的用电设备,应采用什么开关?
答:应采用自动开关。
5 电工作业时,对个人防护用品有哪些安全要求?
答:穿绝缘鞋,戴绝缘手套。
6 灯具距离地面高度不得低于多少米?
答:不得低于3m。
7 施工照明灯具露天安装时,应采用什么灯具?
答:应采用防水式灯具。
8 室内220V照明灯具距离地面不得低于多少米?
答:室内照明灯具高度不低于25m。
9 每路照明支线上灯具和插座数不宜超过多少个?
答:灯具和插座数量不宜超过25个。
10 外电架空线路需搭设防护架时,其高度应高于架空线多少米?
答:应高于架空线路15m。
11 埋地电缆引出地面时,其保护套管有哪些安全要求?
答:从2m高度至地下02m处,必须加设电缆防护套管。
12对每台用电设备的电气控制有哪些安全要求?
答:每台用电设备必须有各自专用的开关箱,必须实行一机、一闸、一箱、一漏。
13 架空线路最大值垂直与地面距离不小于多少米?
答:距离地面的垂直高度不小于4m。
14 特别潮湿的场所,导电良好的地面、锅炉或金属容器内的安全电压应为多少伏?
答:不大于12V。
15 进入开关箱的电源线可以用插销连接吗?
答:不可以。
16 变配电室要求做到的“五防一通”指的是什么?
答:“五防”即:防火、防水、防漏、防雪、防小动物;“一通”即:保持通风良好。
17 电杆档距不大于多少米?
答:电杆档距应不大于35m。
18 在运输干道上不小于多少米?
答:运输干道上不小于6m。
19 临电线路使用超过多长时间的,应按正式线路架设?
答:6个月(含)以上。
20 保护人身安全的漏电保护器,漏电动作电流和动作时间是如何规定的?
答:漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间小于01s。
21 电箱的安装应满足哪些环境条件?
答:电箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道,不能在电箱周围堆放杂物和有积水等。
22 操作夯土机时,有哪些安全要求?
答:必须设置漏电保护器,其额定动作电流应不大于15mA、动作时间应小于01s。
23 对夯土机的控制开关有哪些安全要求?
答:必须使用单向开关。
24 什么是重复接地?
答:设备接地线上一处或多处通过接地装置与大地再次连接的接地。
25 重复接地的电阻值是多少欧姆?
答:10Ω。
26 什么是保护接地?
答:将电气设备不带电的金属外壳与接地装置(接地极)之间做可靠的电气连接。
27 保护接地的电阻值是多少欧姆?
答:4Ω。
28 相线、N线、PE线的颜色标记有何规定?
答:依次为黄、绿、红色、淡蓝色、绿/黄双色。
29 装配保险丝应注意什么?
答:更换保险丝时,必须切断电源。容量与所保护的线路或设备的容量匹配。
30 漏电保护器的主要作用是什么?
答:当用电设备或线路发生漏电故障,能够自动切断电源,避免发生触电事故。
31 在办公区、生活区、料场、宿舍需安装临时灯时,有哪些安全要求?
答:照明灯具的控制开关,应控制在相线上。
32 三相五线的低压架空线路水平单层排列时,相序的次序是如何排列的?
答:面对负荷侧从左到右L1、N、L2、L3、PE。
33 使用36V照明变压器时,有哪些安全要求?
答:必须使用双绕组型,铁芯、金属外壳必须有可靠的保护接零。一、二次侧应分别装设熔断器,一次线长度不应超过3m。
34 施工现场220/380V三相四线制低压电力系统,有哪些安全要求?
答:采用三级配电系统,做好接零保护。
35 配电柜或配电线路停电维修时,有哪些安全要求?
答:应挂接地线,并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。
36对手持电动工具有哪些安全要求?
答:工具的电源线不得任意接长或调换。
37 互感器在供电系统中的主要作用是什么?
答:电流计量测量。
38 为什么禁止在本单位所不能控制的线路或电器设备上进行工作?
答:因为工作人员不能控制停电和送电,是为了防止人身触电事故和电气设备事故。
39 为什么电流互感器的二次不能开路?
答:如果开路将在二次线圈上产生很高的开路电压,这种高电压对二次回路中的电器设备及工作人员的安全将造成很大危险。
40 螺丝灯口的安装有什么要求?
答:相线接顶芯;开关断相线。
41 继电保护装置安装的基本要求?
答:(1)选择性;(2)快速性;(3)灵敏性;(4)可靠性。
42 电流对人体的伤害取决哪几个因素?
答:电流数值、人体的电阻值、电压值。
43 导线接头的三原则?
答:(1)接头电阻不大于原导线电阻;(2)不降低原导线的绝缘强度;(3)不降低原导线的机械强度。
44 工程内用聚苯保温材料做外墙保温时,对配电线路有何要求?
答:严禁在有保温材料一侧架线、穿线。
45 安装消防水泵房用电时,对配电线路有何要求?
答:应设专用配电线路,线路应引自施工现场总断路器的上端,以保证连续不间断供电。
46 降低接地电阻的方法有哪些?
答:(1)增加接地极个数;(2)增加接地极的深度;(3)采用化学降阻剂;(4)换土法。
47 常用测量电阻的方法有哪几种?
答:(1)直读法;(2)电桥法;(3)万用表法;(4)伏安法。
48 怎样选用交流接触器?
答:交流接触器只需根据电动机的额定电流来确定。
49 对触电者人工呼吸法有哪些?
答:通常采用人工呼吸法有以下几种:口对口(鼻)吹气法、仰卧压胸法。
50 什么是电压偏移?电压偏移的允许范围是怎样规定的?
答:电压偏移:用电设备实际端电压与其他额定电压差值的百分数。
偏移规定:照明设备+5%~-10%,电动机及其他用电设备+5%~-5%。