13 脚手架立杆顶端应高出屋面多少 ?
答:立杆顶端应高出女儿墙上皮 lm ,高出檐口上皮 1.5m 。
14 钢、竹混搭脚手架是否可用 ? 为什么 ?
答:不可用。脚手架的基本要求是整体受力后,不摇晃、不变形,保持稳定。杆件的节点是传力的关键,而混搭的脚手架,无可靠的绑扎材料,造成节点松驰,架体会产生变形,不能满足脚手架的受力要求。
15 脚手架及其地基基础在哪些阶段应进行检查与验收 ?
答: (1) 基础完工后及脚手架搭设前; (2) 作业层上施加荷载前; (3) 每搭设完10 - 13m 高度后; (4) 遇有六级大风与大雨后,寒冷地区开冻后; (5) 达到设计高度后; (6) 停用超过一个月。
16 从事脚手架搭设人员应佩戴哪些防护用品 ?
答:戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
17 脚手架使用期间,严禁拆除哪些杆件?
答: (1) 主节点处的纵向横向水平杆,纵、横向扫地杆;
(2) 连墙件。
18 从事架子搭设作业人员须具备哪些条件 ?
答:脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。
19 《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》中对门式钢管架的剪刀撑设置有哪些要求 ?
答: (1) 脚手架高度超过20m 时,应在脚手架外侧连续设置; (2) 剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为45 度- 60 度,剪刀撑宽度宜为4-8m ; (3) 剪刀撑应采用扣件与门架立杆扣紧; (4) 剪刀撑斜杆若采用搭接接长,搭接长度不宜小于600mm ,搭接处应采用两个扣件扣紧。
20 门式脚手架搭设中对脚手架整体垂直度与水平度偏差有何要求 ?
答:垂直度允许偏差为脚手架高度的1/ 600 及 ± 50mm ;水平度允许偏差为脚手架长度的1 / 600 及± 50mm 。
21 对砌筑架与装饰架的荷载是如何要求 ?
答:砌筑架负荷应不超过270 公斤/平方米,装饰脚手架应不超过200 公斤/平方米。
22 人字梯应采取什么防滑措施 ?
答:应有坚固的铰链和限制开展的拉链,在于滑地面使用时应采取防滑措施。