2、?爬升模板拆除说法不正确的是:( B )
A、拆除爬模应有拆除方案,且应由技术负责人签署意见,应向有关人员进行安全技术交底后,方可实施拆除。
B、拆除时应设专人指挥,严禁交叉作业。拆除顺序应为:悬挑脚手架和模板、爬升支架、爬升设备(爬升设备、爬升支架)。
C、已拆除的物件应及时清理、整修和保养,并运至指定地点备用。
D、遇5级以上大风应停止拆除作业。
3、下列情况的模板承重结构和构件,不应采用Q235沸腾钢是( AC )
A、工作温度低于-20℃承受静力荷载的受弯及受拉的承重结构或构件。 B、工作温度低于-30℃承受静力荷载的受弯及受拉的承重结构或构件。
C、工作温度等于或低于-30℃的所有承重结构或构件。
D、工作温度等于或低于-40℃的所有承重结构或构件。
4、为保证模板结构的承载能力,防止在一定条件下出现脆性破坏,应根据模板体系的重要性、荷载特征、连接方法等不同情况,选用合适的钢材型号和才性,且宜采用( AB )钢。对模板的支架材料宜优先选用钢材。
A、Q235 B、Q345 C、Q390 D、Q420
5、当采用扣件式钢管作模板立柱支撑时,其构造与安装下列说法符合规定的是( ABCD )
A、钢管规格、间距、扣件应符合设计要求。每根立柱底部应设置底座及垫板,垫板厚度不得小于50mm。
B、钢管支架立柱间距、扫地杆、水平拉杆、剪力撑的设置应符合规范要求。当立杆底部不在同一高度时,高处的纵向扫地杆应向低处延长2跨,高低差不多大于1m,立杆距边坡上方边缘不多小于0.5 m
C、立杆接长严禁搭接,必须采用对接扣件连接,相邻两立杆的对接头不得在同步内,且对接接头竖向错开的距离不宜小于500mm,各接头中心距主节点不宜大于步距的1/3。
D、严禁将上段钢管立柱与下段钢管立柱错开固定在水平拉杆上。
6、剪力墙模板支设下列说法符合规定的是( )
A、当采用散拼定型模板支模板时,应自下而上进行,必须在下一层模板全部紧固后,方可进行上一层安装。当下层不能独立安装支撑件时,应采取临时固定措施。
B、当采用预拼装的大块墙模板进行支模板安装时,严禁同时起吊2块模板,并应对边就位、边校正、边连接,固定后方可摘钩。
C、模板未安装对拉螺栓前,板面应向后倾一定角度。
D、对拉螺栓与墙模板应垂直,松紧应一致,墙厚尺寸应正确。
7、模板木立柱支撑的构造与安装下列说法符合规定的是( ABCD )
A、木立柱宜选用整料,当不能满足要求时,立柱的接头不宜超过1个,并应采用对接夹板接头方式。立杆底部可采用垫块垫高,但不得采用单码砖垫高,垫高高度不得超过300mm。
B、木立柱底部与垫木之间应设置硬木对角楔调整标高,并应用铁钉将其固定在垫木上。
C、所有单位立柱支撑应在底垫木和梁底模板的中心,并应与底部垫木和顶部梁底模板紧密接触,允许有承受偏心荷载。
D、当仅为单排立柱时,应在单排立柱的两边每隔3m加设斜支撑,且每边不得少于2根,斜支撑与地面的夹角应为60º
8、吊运模板时,下列说法符合规定的是( )
A、作业前应检查绳索、卡具、模板上的吊环,必须完整有效,在升降过程中应设专人指挥,统一信号,密切配合。
B、吊运大块或整体模板时,竖向吊运不应少于2个吊点,水平吊运不应少于4个吊点。吊运必须使用卡环连接,并应稳起稳落,待模板就位连接牢固后,方可摘除卡环。
C、吊运散装模板时,必须码放整齐,待捆绑牢固后方可起吊。
D、严禁起重机在架空输电线路下面工做。
E、遇5级及以上大风时,应停止一切吊运工作。
9、拆除隧道模板下列顺序说法正确的是( ABCD )
A、新浇混凝土强度应在达到承重模板拆模要求后,方准拆模。
B、应采用长柄手摇螺帽杆将连接顶板的连接板上的螺栓松开,并应将隧道模分成2个半隧道模。
C、放下支卸平台防护栏杆,先将一边的半隧道模推移至支卸平台上,然后再推另一边半隧道模。
D、拔出穿墙螺栓,并旋转垂直支撑杆和墙体模板的螺旋千斤顶,让滚轮落地,使隧道模脱离顶板和墙面。
E、为使顶板不超过设计允许荷载,经设计核算后,应加设临时支撑柱。
10、遇有下列( ABC )情况时,水平支承梁的设计应采取防倾倒措施,不得取消或改动销紧装置的作用。
A、水平支承如倾斜或由倾斜的托板支承以及偏心荷载情况存在时。
B、梁由多杆件组成。
C、当梁的高宽比大于2.5时,水平支承梁的底面严禁支承在50mm宽的单托板面上。
D、水平支承梁的高宽比大于2.5时,可承受集中荷载(应避免承受集中荷载)。
(三)判断
1、爬模的附墙架各杆件应按支承架和构造要求选用,强度和稳定性都能满足要求,可不必进行验算。( √ )
2、当层间高度大于5m时,应选用桁架支模或钢管立柱支模。当层间高度小于或等于5m时,可采用木立杆支模。( √ )
3、堆放的模板及木料应堆放在下风向,离火源不得小于30m,且料场四周应设置灭火器材。( √ )
4、多层悬挑结构模板的立柱应连续支撑,并不得少于3层。( √ )
5、大模板爬升时,新浇混凝土的强度不应低于1.2N/mm2。支架爬升时的附墙架穿墙螺栓受力处的新浇混凝土强度应达到10 N/mm2 ( √ )
6、混凝土梁的施工应采用从跨中向两端对称进行分层浇筑,每层厚度不得小于400mm。( √ )
7、距基槽(坑)上口边缘1m内不得堆放模板,向基槽(坑)内运料应使用起重机、溜槽或绳索;运下的模板严禁立放在基槽(坑)土壁上。( √ )
8、后张预应力混凝土结构的侧模宜在施加预应力前拆除,底模应在施加预应力后拆除。当设计有规定时,应按规定执行。( √ )
9、爬模模板应分别按混凝土浇筑阶段和爬升阶段验算。( √ )
10、飞模吊装应使用安全卡环,吊钩有安全保证时可以使用(不得使用吊钩)。( Ⅹ )