497、人工挖孔桩时,为避免伤人,孔内应设半圆形防护板,并应在挖掘深度到位后进行防护。( × )
498、人工挖孔桩时,操作人员可以乘坐安全可靠的盛土吊桶上下进行作业。( × )
499、人工挖孔桩时,在孔口口径较小的情况下,为满足安全需要,设置明显的警示标语即可。( × )
500、在基坑施工中,施工机械与基坑边沿的距离应符合设计要求。( √ )
501、基坑开挖监测过程中,应按实际监测次数提交阶段性监测报告。( × )
简答题
502、需进行专家论证的深基坑土方开挖、支护、降水工程专项施工方案,对专家的组成有何要求?
1.应组织5名以上的专家进行论证;
2. 5名专家应由2名一级注册结构工程师,2名一级注册岩土专业工程师,1名一级总监理注册工程师组成;
3.技术、经济方面专家不少于总人数的2/3
503、影响基坑降水的主要因素有哪些?
1.地下水位的标高及基底标高;
2.土层性质包括图的种类和渗透系数;
3.基坑开挖的形式是放坡还是支护;
4.开挖面积的大小;
5.周围环境的情况。
504、简述锚喷支护的定义及适用范围。
1. 锚喷支护是指在基坑支护工程中,由锚杆和喷射混凝土面板组成的支护称作锚喷支护。
2. 适用于基坑外的地下空间允许锚杆占用,无流砂、含水量不高、不是淤泥等流塑土层的基坑支护,开挖深度不大于18m。
505、在基坑工程中,为防止载重车辆频繁通过的地段沉陷、变形坍塌,一般主要采取哪些措施来保证安全?
1.铺设走道板;
2.进行地基加固;
3.派专人守护,进行隔离,并设置警示标志。
506、采用机械开挖土方时,要在基坑底及坑壁留150—300mm厚土层,由人工来挖掘修整,其目的是什么?
保持坑底土体原状结构。
507、在基坑周围地面进行防水、排水处理,其主要作用是什么?
严防地面水浸入基坑周边土体,从而造成基坑安全性的降低。
508、在基坑开挖中发现管道、电缆及其他埋设物时,施工人员应怎样处理?
1.立即停止施工;
2.及时向上级报告,不得擅自处理。
509、基坑挖土时,要做好挖土的机械、车辆的通道布置,挖土的顺序及周围堆土位置安排等一系列工作,其目的是什么?
1.防止碰撞支护结构、工程桩;
2.防止扰动基底原装土土层。
510、当基坑发生整体或局部土体滑塌失稳时,常用的应急措施有哪些?
1.基坑周围降低水位(有条件时);
2.坡顶卸载;
3.加强对未滑塌段的监测和保护,防止事故扩大。
511. 1.设置防护盖板或围栏;
2.设置明显的警示标志。
512、基坑临边防护的设置应满足哪些要求?
1.深度不超过2m的临边可采用1.2m高栏杆式防护;
2.深度超过2m的基坑施工必须采用密目式安全网做封闭式防护;
3.临边防护栏杆离基坑边口的距离不得小于50cm。
513、简述在基坑开挖中,可能导致坍塌事故的因素有哪些?
1.基坑开挖放坡不够,没按土的类别和坡度的容许值,按规定的高宽比进行放坡,造成坍塌;
2.基坑边坡顶部超载或由于震动,破坏了土体的内聚力,引起土体结构破坏,造成的滑坡;
3.由于施工方法不正确,开挖程序不对、超标高挖土、支撑设置或拆除不正确造成的坍塌;
4.排水措施不力以及解冻时造成的坍塌。
案例分析题
某房产开发企业计划开发建设一高层建筑,安排张某组织20余人对地面旧房进行拆除。为赶工期,该房产开发企业顺便安排该拆除队伍组织机械进行地下室基坑开挖施工。当挖至4米深时,仍未采取支护措施,且有地下水出现,但施工人员仍继续开挖,致使坑壁忽然坍塌, 1人被埋致死,同时相邻建筑外墙出现裂痕,该建筑内人员疏散及时,未发生其他伤亡事故。
现场勘验表明:施工前,施工人员没有编制基坑开挖、支护、降水工程专项施工方案。
请结合案例,回答下列问题。
514、如果你是现场项目负责人,在本案开挖过程中,对施工现场排水应如何处理?
1.采取相应降排水措施。首先查看地勘资料的地下水深度,确定降水措施。若地下水在基坑深度以上,必须将地下水降至基坑开挖深度下500mm方可开挖。设置降水井,其间距、深度按设计确定布置。
2.加强对基坑水位、坑壁和毗邻建筑监测。在基坑中心布置观察井,以观测水位情况。对基坑壁和毗邻建筑加强监测,发现位移或变形加大,立即停工并向相关责任主体及上级报告,及时处理。
3.在已开挖好的基坑内,设置由排水沟和集水井组成的排水体系。
4.基坑外周边应设置排水沟和集水井,对土层进行硬化或者覆盖,防止地表水滑入基坑。
515、请分析导致该事故的直接原因。
1.未按规范对基坑内外采取降、排水措施,导致基脚浸水。
2.基坑坑壁未有效支护,导致失稳坍塌,造成人员伤亡和相邻建筑物受损。
516、下列选项中,( ABCD )属于导致该事故的间接原因。
A.管理混乱,擅自将工程发包给个人
B.该基坑属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,但是施工方未编制专项施工方案,也未组织专家论证
C.发现有地下水等异常情况时,未要求停工,也未采取相应的安全措施
D.未对相邻建筑物采取可靠保护措施