安全管理网

石油化工安全设备一体化制度考试试卷及答案

  
评论: 更新日期:2012年09月02日
    4、《进入受限空间作业许可证》一式四联存放要求( abcd )
A、第一联由项目现场主管人持有;
B、第二联由作业单位现场负责人保留在受限空间入口处;
C、第三联由监护人持有;
D、第四联由属地主管基层单位领导在进入受限空间作业开始以前交给作业区域的操作室或岗位。
   5、项目现场主管人和高处作业监护人必须具备以下条件:abc)
   A、经过监护人资格培训并经考试合格,取得监护人资格证书,掌握高处作业安全管理要求。
    B、了解高处作业区域或岗位的生产过程,熟悉工艺操作和设备状况,出现问题能正确处理,有处理应对突发事件的能力。
    C、项目现场主管人还应了解施工方案,能够进行与作业有关的危害识别和风险评价工作,并具有较强的协调组织能力,能够便利地与基层单位领导和其他相关部门协调、沟通。
    6、发生火灾时,发现人应当按 a b c   要求立即报警。
A、公司内部行政电话:6119、调度电话:5419;装置区内禁止使用移动电话报警。
B、生产装置内发生火灾时,发现起火的岗位操作人员可通过按下最近的火灾报警按钮、使用火警电话或者无线对讲设备报警;
C、对来自现场的火警信号,装置运行当班班长应首先进行现场确认后向消防队报警。
   7、应急物资包括a b c d e
    A、消防类(包括消防车、泡沫等);
   B、个体防护类(包括防化服、面具、气防车等气防类);
   C、救护类(包括急救药品、急救器材、救护车等);
   D、带压堵漏类;
   E、防爆工具类。
8、按照非计划停车分类规定来分类,因工艺、设备等问题需要临时停车处理,经车间申请,公司同意视具体情况安排的停车,属于
A、 A类非计划停车    B、 B类非计划停车     C、 不属于非计划停车
 
 
三、名词解释题(12分)
1、固定用火区
在厂区内,除特级、一级、二级用火范围以外没有火灾危险性的区域划出的固定用火作业区。在二级以上用火区域内,不应设固定用火区。
2、项目现场主管人
由属地主管单位委派的对指定的作业项目进行现场管理、对作业的安全等直接负责的人员。可以由项目负责人担任,也可由其他有能力、有经验的专业技术或管理人员担任。
3、生产区域
   指公司各生产装置、罐区、发货区、码头、污水处理场、库房、化验室、液化气站、液化气销售公司、铁储外管网区域等危险场所。
4、一般作业
除特殊作业(用火作业、进入受限空间作业、高处作业、临时用电作业、破土作业、起重作业、放射探伤作业等)及日常工艺操作、设备维护保养、日常电气仪表运行操作和维修作业、常规采样分析作业以外的作业,包括但不限于建筑施工、装置检维修、设备及管线的防腐与保温、场地清理、厂区绿化等。
 
5、静密封泄漏率
                     泄漏点数
静密封泄漏率=————————×1000 ‰
                    总静密封点数
6、仪表控制率
投入使用回路数
仪表使用率=————————―――――――――×100%
                 (总回路数―工艺原因停用回路数)
 
四、简答题(30分)
1、用火作业许可证的签发程序是什么?
答:特级、一级用火作业许可证由基层单位主任/分管副主任审查确认签字,HSE管理部、技术运行部会同审查签字,分管安全的领导审查合格后签发;二级、三级用火作业由基层单位项目现场主管人填写《用火作业许可证》,报基层单位主任/分管副主任签发;独立施工区域《用火作业许可证》经工程项目组安全负责人审核合格后签发;固定用火区的设置由用火基层单位提出申请,报HSE管理部门审批,办理《固定动、用火点许可证》。
2、受限空间作业监护人的职责有哪些?
答:看守受限空间入口,保持出入口安全、畅通,清点进、出受限空间作业人数,核实作业人员资质。
监护受限空间内的作业情况,与作业人员保持联系,提醒任何危险情况,制止作业人员的不安全行为。
发生紧急情况时立即呼救或报警,协助施救。
3、报警程序是什么?
答:报警人员尽量使用普通话。
报警人员应准确说明火灾或有毒气体泄漏的具体位置、燃烧或泄漏的物质名称、现场有无人员伤亡以及现场的风向等,并留下电话号码和报警人姓名。
消气防部门接警人员同意后,方可挂断电话。
报警完毕后,要派人到主要路口迎接消防车、气防车,并带到事故现场。
4、抽堵盲板作业要采取哪些必要的防护措施,保证作业人员的人身安全?
答:(1)不得带物料、带压力抽堵盲板;装置开停工中,引瓦斯、动火、试压等工作,不得与抽、堵盲板工作同步进行,更不得各行其是。
2)拆卸螺栓应隔一个松一个,缓慢进行,确认无气无液无压时,方可拆下螺栓;作业人员要站在上风向且不准正对法兰缝隙;拆卸法兰的管道,如距支架较远,则必须设临时支架和吊架;法兰螺栓全部紧好后,应详细检查,确认无遗漏后,方可离开现场。
   3)在存有易燃易爆、有毒物品的设备进行抽堵盲板作业,作业人员必须佩戴隔离式防毒面具;若在室内作业,必须先打开门窗或采取强制通风措施;从事酸碱等腐蚀性介质的设备,作业(改动拆卸设备)人员必须穿戴防酸、碱面具及衣靴;作业人员工作时间不宜过长,应隔30min轮换休息;作业中,如感不适,应立即退出作业区休息或找医生检查治疗。