安全管理网

石油化工安全设备一体化制度考试试卷及答案

  
评论: 更新日期:2012年09月02日
5、佩戴安全带的基本要求是什么?
答:在坠落高度基准面超过2m 以上进行高处作业时,作业人员应佩戴合格的安全带,安全带应为全身式、双挂钩安全带,作业人员在登高作业移动中应进行交替系挂保护。高空作业使用安全带时,应高挂低用。
6、职工消防“三懂四会” 要求是什么
     答:懂本岗位的火灾危险性,懂火灾的扑救方法,懂本岗位火灾的预防措施;会正确报警,会使用本岗位的消防设施和器材,会扑救初起火灾;会正确使用岗位上的防护器具和急救器具;
7、各单位消防培训教育主要包括哪些内容
答:a) 有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程;
b) 本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施;
c) 消防设施、灭火器材的正确操作、使用方法;
d) 正确报告火警、扑救初起火灾以及防毒自救逃生的知识和技能。
 
8、应急演练有哪些要求?
    答:公司及各单位应按照规定的演练频次开展应急预案的演练,提高应急处理能力。现场应急演练应做到人员到位、程序到位、物资到位。公司级应急演练由HSE管理部组织相关部门策划,公司相关职能管理部门和各单位协助,HSE管理部组织演练的实施和总结。演练结束后,公司HSE管理部负责组织公司级应急预案的演练评审、总结、考核和问题的闭环管理;
各单位负责组织本单位应急预案的演练评审、总结、考核和问题的闭环管理。
公司的专项应急预案的演练由专项应急预案的牵头编制单位组织。
9、临时用电巡检的主要内容有哪些?
答:1)总配电箱电压表、电流表指示正确。 临时用电线路敷设规范,保护完好。 2)现场临时用电使用设备符合临时用电申请内容,有防雨措施,内部电器可靠完好,设备和线路符合要求,无过负荷、过热现象,漏电保护器正确使用。3)各单位在现场配置的固定配电箱、盘应有编号。4)在配电箱、开关及电焊机等电气设备附近,严禁摆放易燃易爆、腐蚀性等危险物品。5)现场临时用电引接线路摆放整齐,无乱拖乱拉现象,电缆接头牢固可靠,绝缘良好;电缆必须从专用进出口进入或引出临时用电箱、盘,不得从箱、盘门进入和引出,进出口应设在箱、盘体的下侧。检查接地、接零装置完好。 6)无违规转供电。 7)防小动物、防火和防雨等临时安全措施完好。
10、在车间装置交出检修条件确认工作中,安全员应确认哪些内容?
答:
1、停工、吹扫过程中,油、气按指定路线排放,严禁串油或直排下水井。
2、关键污染物必须装桶、入罐,密封处理。不得露天排放、堆积。
3、管线、设备排凝无存油,现场打扫干净、无油迹。
4、所有消防通道畅通无阻,消防设施齐全、好用,摆放合理。
5、含油污水井、地漏、明沟用石棉布封死、盖严。
6、消防通讯联络设施完好,火警、调度、行政电话完好、通畅。
7、进塔、入罐,可燃气、氧含量分析合格。
8、洗涤水排放按照指令进行,不得超量、乱排。
 
五、论述题20分)
1、论述用火监护过程中通常存在的问题。(5分)
答:当事人的知识、技能不能胜任监护人工作;没有经过培训或培训考试不合格就上岗。
当事人没有责任心、敬业精神不强,对监护人的职责不清楚,执行监护任务时溜号、打瞌睡、聊天。
当事人的身体状况不能胜任监护人工作。监护人没有佩带明显标志,作业人与监护人不能快速有效识别。
监护人因有事离开现场不与作业人通报,作业人在监护人离开现场的情况下,没有按规定停止作业。
监护人对作业人的违章行为(如擅自移动作业点等)不能及时制止。
 
2、在什么情况下,作业人员必须立即停止作业并从受限空间内撤离?(5分)
答:a) 作业过程中发现异常现象时;
b) 定期进行的安全分析不合格,或随身的便携式气体检测仪突然报警时;
c) 现场消防警报、紧急撤离警报响起时;
d) 项目现场主管人或监护人员认为需要并通知撤离时;
e) 许可证签发人认为需要并通知终止作业时。
作业人员在作业过程中如发现情况异常、感到不适或呼吸困难时,应立即向监护人发出信号,并迅速撤离现场,严禁在有毒、窒息环境中摘下防护面罩。
 
3、为确保开工安全,开工前必须做好哪些工作?(10分)
答:(1)针对开工中的重点、难点进行危害识别风险评估和环境因素分析和评价,并制定相应的措施和应急预案;
2)仪器仪表系统校验合格;压力容器已取证,压力表校验合格并有标识警戒红线;
3)工艺、设备贯通试压合格;水、电、气、风、原料具备开工条件;
4)机动设备单体试车正常,安全联锁装置完好复位,有装置检修质量记录、交工资料和签字交接手续;未经试压和检验的设备、管道、仪表经有关职能组确认后,方能投入生产;
5)电气设备绝缘良好,防雷防静电设施合格;各变电所防小动物措施可靠,防爆灯具符合要求;
6)设备容器检修试压、试漏、气密性试验合格,记录清楚;新安装的设备、容器、管道符合质量标准;封人孔检查落实,设备内无异物;
7)安全阀校验合格有记录,安全阀前后隔断阀已全开并加铅封;
8)检修现场工完料净场地清,电缆沟、下水井清洗,畅通;水封井完好;
9)盲板拆卸记录清楚,现场检查无误;
10)临时电源、灯、线全部拆除;
11)防护器具、消防器材完好备用,消防道路畅通;
12)平台、梯子、栏杆等基础安全设施完好;
13)机具、工棚等设施器材除保运留用外,全部运出装置;脚手架等临时设施全部拆除;
14)可燃气体、有害气体报警器全部交回控制中心,处于完好状态。
网友评论 more