5、煤气管道的标准颜色为(A)
A、灰色 B、黑色 C、黄色 D、绿色
6、煤气中毒是指煤气中的(D)中毒。
A、氢气 B、二氧化硫 C、氧气 D、一氧化碳
7、排水器的主要作用是(B)
A、排污 B、排冷凝水 C、排杂质 D、排煤中的有机物
8、造成排水器下水管堵塞的主要原因是(A)
A、筒体内污物沉积太多或管道堵塞 B、下水管阀门未开
C、筒体内下水管穿洞 D、放散阀堵塞、煤气内焦油多
9、煤气的三大事故是指(C)
A、煤气泄漏、中毒、着火 B、煤气含尘量大、热值低、压力低
C、煤气中毒、着火、爆炸 D、煤气泄漏、管道积水、供应中断
10、求救电话在本厂区要打(CD)
A、110 B、119 C、120 D、8785666
四、问答题(每题10分共30分)
1、排水器的注意事项?
(1)、加强对排水器的运行管理,严格遵守《工业企业煤气安全规程》中有关排水器的安全规定。
(2)、加强对排水器的维护保养,及时清理排水器内杂物;做好排水器的除锈防腐工作,确保排水器外表和内部构件完好无损,防止桶体、隔板等构件腐蚀穿孔,造成排水器因水位降低,影响排水器的水封效果。
(3)、加强对排水器的日常监控,确保排水器水位符合要求,防止排水器因进水管阀门关闭(或进水补偿量不足)导致水位降低,造成排水器水封失常。
(4)、加强对排水器溢流管的管理,每天检查溢流管的外排滴水情况,以便监护排水器是否运行正常。
(5)、加强对煤气管网压力的监测,避免因管网压力过高造成排水器失能,导致煤气泄漏。
(6)、集团公司全体员工皆有义务监控和保护好排水器等设备设施,如排水器存在桶体腐蚀变形、进水口被堵塞或人为关闭、溢流管不排水等异常现象,应及时将此类情况反馈给动力厂生产办、煤气防护站或集团公司安环部。
2、发生煤气事故的报告程序是什么?
(一)发生煤气泄漏、中毒、着火、爆炸或煤气设备、设施、管道及其附属装置严重损坏等事故之后,其发现者或目击者和知情者应立即报告煤气防护站(8780116)和事故应急中心(8785311),同时还应报告公安消防队(8785119)和医疗急救中心(8785666)等应急救援机构。并迅速查明原因,采取有效的应急措施,防止事故扩大。
3、煤气泄漏和事故的处置原则是什么?
(一)应立即测定现场可燃气体的含量,确定煤气扩散的范围,并设置禁止入内的警戒线和岗哨。
(二)应迅速查明煤气的泄漏点,并设法切断煤气来源。
(三)应及时将泄漏设施或管道及其附属装置内的煤气以及现场积聚的残留煤气吹刷干净,在没有检测确定现场的残留煤气被完全清除之前,煤气泄漏点周围不得有任何火源,并禁止无关人员进入。
(四)当煤气泄漏点的设施或管道及其附属装置需要进行焊补修复或更换作业时,应按照煤气检修作业的相关规定进行。
四、案例分析题(10分)
2009年1月22日,韶钢发生一起煤气中毒事故,经过检查发现:一高炉煤气排水器水封补充水阀门堵塞导致排水器低压仓水封缺水,且高压仓水封水得不到及时有效补充,出现长时间亏水,导致低压仓水封水被煤气压穿后造成高炉煤气泄漏。请说出该起事故发生的直接原因?
(一)直接原因:
1、物质原因(物的不安全状态)
(1)此高炉煤气排水器水封所处位置的煤气管道内煤气介质相对不流动,造成煤气管道冷凝水较少,煤气防护工对该排水器水封进行定期清污水时排走了煤气水封高压仓里的一部分水封水后又未及时补上,且排水器水封补充水阀门堵塞导致排水器低压仓水封也缺水,高炉煤气水封低压仓水封水受煤气管道压力波动影响不断溢出减少最终煤气压穿水封水后造成煤气泄漏。
(2)该主补充水管使用时间长,腐蚀老化较为严重,存在渗漏点多,水管积淤泥多,造成G194号高炉煤气排水器水封补充水管阀门堵塞。
2、人为原因(人的不安全行为)
(1)煤气防护工未按规定对煤气排水器水封进行定期巡查,对该水封补充水管已没有水出的情况未及时发现、及时处理。造成G194号高炉煤气水封水得不到及时补充,导致煤气泄漏。