85、凡氮排放口、放散管口附近应设有(警示标志),应采用(高空排放)。
86、氧气管道、阀门等与氧气接触的一切部件,安装前必须进行严格的(除锈)、(脱脂)。
87、氧气管道在安装、检修或长期停用后再投入使用前,应将管内残留的水分、杂物等用(无油干燥空气)或(氮气)吹扫干净,严禁用(氧气)吹扫。
88、安全阀检修时,应按设计要求或有关规定进行校验,(不准随意更改起跳)压力。
89、设备、阀门、管道和容器,严禁(带压)拆卸。
90、制氧一车间2#万立每台操作站有几块网卡 (2块)
91、贯标体系九字方针是指:(需必写 、写必做、做必记)
92、环境/职业健康安全管理四级体系文件是指(手册文件、程序文件、补充文件、作业指导书)
93、危害因素排查的四个方面是指(人的不安全行为)(物的不安全状态)(不良的作业环境)(管理缺陷)。
94、排查危害/环境因素时考虑的三种时态是(过去、现在、将来)三种状态是(正常、异常、紧急)
95、安全标志分(禁止标志)(指令标志)(警告标志)(提示标志)
96、为防止触电通常采用(绝缘)(防护)(隔离)等措施保障用电安全。
97、我国国家标准规定的安全电压的额定值分别为(42V)(36V)(24V)(12V)(6V)几种。
98、高配系统的检修锁定一般采用(双挂牌)进行锁定。
99、
二、选择题:
1、空气的干燥程度是以(C)来衡量的。
A温度 B 饱和点 C 露点 D 沸点
2、低温液体阀在操作过程中,易发升阀门冻死,或关闭不严,必须加温阀体后操作,加温时,可用(C)
A明火 B 电加热板 C蒸气和温水
3、安全保护装置应定期校验,安全阀是(A)校验一次。
A一年 B三年 C五年
4、分子筛工艺流程的空分设备长期停车,必须作充(C)保护。
A空气 B氧气 C氮气 D氩气
5、氧气充装台所用工具,接头、阀门应采用何种材料的(B)。
A铝 B铜 C不锈钢 D普碳钢
6、氧气管道通常会设置阻火器,它的材质是(D)。
A 铝 B不锈钢 C碳钢 D铜
7、下列管道介质与国家所规定的色标正确的是(C)。
A 空气----浅蓝色 B污氮---浅黄色
C氩气---银灰色 D加温气---紫色
8、氧压机中凡与氧气接触的零件大都用铝或不锈钢、铜制作,主要原因是避免(B)。
A硬度高和产生冲击 B 氧化作用和产生火花
9、在正常生产时,液氧的排放是冷凝蒸发器防爆的一项措施,国家规定是(C)液氧排量。
A 5% B 10% C1% D3%
10、进入空分冷箱查漏,严禁攀登管径(C)以下的。
A、100mm B、 80mm C、 50mm D、 30mm
11、分子筛纯化器对乙炔、水份、二氧化碳吸附的顺序是(C)。
A : CO2 H2O C2H2 B C2H2 H2O CO2
C H2O C2H2 CO2 D H2O CO2 C2H2
12、空分装置停车排尽液体后,需静置(D)小时使设备自然升温后,方可进行加温解冻。
A 5---10 B 24 C 10小时以上 D 1---2
13、空气、氧气、氮气、氩气、蒸气管道的色标为_4___。
① 白色、天蓝色、黄色、银灰色、红色
② 深蓝色、天蓝色、棕色、银灰色、红色
③ 深蓝色、绿色、黄色、银灰色、白色
④ 深蓝色、天蓝色、黄色、银灰色、红色
14、液氧储槽内液氧中的乙炔含量,至少__1__化验一次。
① 每天 ② 每周 ③ 每月 ④ 每年
15、携带式照明灯具的电源电压,不准超过_②___V,在金属容器内的潮湿处的灯具电压不准超过____V,有爆炸危险场所,灯具必须是防爆型。
① 110,36 ② 36,24 ③ 36,12 ④ 24,12
16、永久气体气瓶的剩余压力,应不小于③MPa。
① 0.1 ② 0.2 ③ 0.5 ④ 1.0
17、现场进行气割、气焊工作时,氧气瓶与乙炔的最小间距为③米。
① 10 ② 8 ③ 5 ④ 2
18、可向室内排的气体是①。
① 空气 ② 氧气 ③ 氮气 ④ 氢气
19、气瓶充装前须经专人检查,出现①②③④情况,严禁充装。
① 不能判明瓶内装有何种气体或瓶内没有余压。 ② 超过检验期限的。
③ 瓶体外壁有电弧烧伤的。 ④ 钢印标记不全或不能识别的
20、下列关于氧压机的论述,正确的有①②③④。
① 氧压机入口,应设铜丝或不锈钢丝制作的过滤器。
② 大中型制氧机配套的氧气透平压缩机启动前,必须做好空投试验。
③ 氧压机着火时,必须紧急停车并同时切断氧气来源,发出报警信号。
④ 氧压机试车时,应用氮气或无油空气进行吹扫,试运行严禁用氧直接试车。
21、下列关于空分装置解冻与吹除的论述,正确的有①②④。
① 空分装置解冻停车,必须排净液体,经静置冷吹后,方准用热气体进行加热。
② 空分装置大加热时,必须有专人负责监测压力和温度,严禁超压、超温。
③ 氮气加热时,由于从吹除阀吹出的气体温度低,操作人员可在此降温、解热。
④ 空分装置吹除时,应对所有分析阀、压力表、液面计、阻力计等小管进行吹除,以确保其畅通无阻。
22、下列关于空分装置检修的论述,正确的有①②③④。
① 设备、阀门、管道严禁带压拆卸。
② 管道施焊时,严禁在其他管道上打火引弧,铝管同一处焊接不能超过两次,否则应重新配管施焊。
③ 空分装置试压可采用水压法或气压法,严禁用氧气试压。
④ 空分装置试压所用的压力表应在检验周期内,系统较大的装置试压时,应安装两块以上符合要求的相同精度与量程的压力表。
23、下列关于气瓶使用的规定,正确的有①②③④。
① 气瓶的放置地点,不准靠近热源。距明火10米以外。
② 气瓶使用前应进行安全状况检查,对盛装气体进行确认。
③ 不准擅自更改气瓶的钢印和颜色标记。
④ 氧焊、气割作业时,火源与氧气瓶的间距必须大于在10米。
24、下列关于氧的论述,正确的有(①③④)。
① 液氧和气氧是强助燃剂。
② 液氧与可燃物接触时,遇明火不会引起燃烧。
③ 液氧与可燃物接触时,因撞击易发生爆炸危险;液氧与可燃物混合时,潜在爆炸危险。
④ 液氧蒸发成气氧时,能被衣服等织物吸附,遇火源易引起闪烁燃烧危险。
25、下列关于氮和氩的论述,正确的有(①③④ )。
① 氮气和氩气都是无色、无味、无毒、不可燃的惰性气体,有很强的窒息性,易引起窒息危险。
② 液氮与可燃物混合时,潜在爆炸危险。
③ 液氩与可燃物混合时,无潜在爆炸危险。
④ 当液氮或液氩与人体皮肤接触时,易引起冻伤。
26、下列关于液氧储槽安装场所的正确论述有(①②③④ )。
① 安装场所必须有良好的通风条件或设有通风装置,并能安全排放气体、液体。
② 安装基础必须无油脂及其它可燃物,沥青地面也不可使用。
③ 安装场所附近必须有充足的水源及灭火器材。
④ 周围5米以内不准有通向低处场所的开口。
27、下列关于液氧槽车的正确论述有(①②③④ )。
① 储槽压力超高时,应打开放空阀排放槽内气体(不排液体),排放气体时,操作者禁止吸烟,并应关闭汽车发动机。
② 槽车充灌液氧时,操作人员必须在现场。
③ 槽车在连接充灌输液管前,必须处于制动状态,防止移动;在斜坡处时,应设置防滑块。
④ 储槽上所用压力表必须是禁油压力表。
28、下列说法正确的有( ①②④)。
① 操作人员在充灌或处理低温液体时,应戴上干净易脱的皮革、帆布或棉手套。
② 若有产生液体喷射或飞溅可能,应戴上护目镜或面罩。
③ 处理大量低温液体严重泄漏时,应穿上无钉皮靴,裤脚套在皮靴里面。
④ 若是液氮或液氩的泄漏,处理时应站在上风向,以防止窒息。
29、液氧内爆炸敏感性正确的是(C )
A、乙炔 > 丙烯 > 乙烯 > 甲烷 B、乙炔 > 甲烷 > 乙烯 > 丙烯
C、乙炔 > 乙烯 > 丙烯 > 甲烷 D、乙炔 > 乙烯 > 甲烷 > 丙烯
30、.影起主冷局部爆炸的原因( ABCD )
A静电效应 B 爆炸性杂质因纯微粒相互模擦
C 化学反应强烈的物质(如臭氧等) D 压力脉冲
31、进分子筛纯化器温度一般控制在(C)
A、16度 B、17度 C、18度 D、20度
32、氢和氧的混合比例在(B)的情况下,会发生爆炸。
A、 3% B、4%-95% C、95% D、50%
33、膨胀机密封气压力必须大于(D)方能启动油泵。
B、 150KPA B、200KPA C、50KPA D、30KPA
34、空分停车排尽液体后,需静止(D)小时才能进行加温。
A、2-3 B、4-5 C、5-6 D、5-10
35、分子筛活化温度不得超过(D)度,否则分子筛的吸附能力将明显下降,甚至失效。
A、200 B、300 C、500 D、600
36、储糟的充满率不得大于(C)严禁过量充装。
A、85% B、90% C、95% D、98%
37、差压测量管路冲洗时,应先打开C
A、二次阀门
B、排污阀门
C、平衡阀门