1、我国现行的工业企业煤气安全规程版本是(C)
A、GB6222-86 B、GB6222-2001 C、GB6222-2005 D、GB6222-2010
2、煤气工程的设计应做到安全可靠,对于笨重体力劳动及危险作业,应优先采用 措施(A)
A、机械化、自动化 B、标准化 C、劳力化 D、以上都正确
3、有煤气设施的单位应建立的制度有(D)
A、煤气设施技术档案管理制度,将设备图纸、技术文件、设备检验报告、竣工说明书、竣工图等完整资料归档保存;
B、煤气设施运行情况、大修、中修及重大故障情况的记录档案管理制度;
C、建立煤气设施的日、季和年度检查制度,对于设备腐蚀情况、管道壁厚、支架标高等每年重点检查一次,并将检查情况记录备查。
D、以上全是
4、煤气作业人员应每隔 进行一次体检,体检结果记人“职工健康监护卡片”,不符合要求者,不应从事煤气作业(A)
A、一至两年 B、两至三年 C、三至四年 D、四至五年
5、每台煤气发生炉的煤气输入网路(或加压)前应进行含氧量分析,含氧量大于 时,禁止并入网路(A)
A、1% B、2% C、3% D、5%
6、新建高炉的除尘器应位于高炉铁口、渣口(B)m以外的地方。旧有设备不符合上述规定的,应在改建时予以解决
A、5 B、10 C、15 D、20
7、新建的高炉煤气净化设备应布置在宽敞的地区,保证设备间有良好的通风。各单独设备(洗涤塔、除尘器等)间的净距不应少于(B)m
A、1 B、2 C、3 D、5
8、常压高炉的洗涤塔、文氏管洗涤器、灰泥捕集器和脱水器的污水排出管的水封有效高度,应为高炉炉顶最高压力的(B)倍,且不小于3m
A、1 B、1.5 C、2 D、3
9、以下关于布袋除尘器应符合的规定中错误的是(D)
A、布袋除尘器每个出入口应设有可靠的隔断装置;
B、布袋除尘器每个箱体应设有放散管;
C、布袋除尘器应设有煤气高、低温报警和低压报警装置;
D、布袋除尘器箱体可以不采用泄爆装置;
10、以下关于高炉煤气余压透平发电装置应符合的规定中错误的是(B)
A、余压透平进出口煤气管道上应设有可靠的隔断装置。入口管道上还应设有紧急切断阀,当需紧急停机时,能在1s内使煤气切断,透平自动停车;
B、余压透平可以不设有可靠的严密的轴封装置;
C、余压透平发电装置应有可靠的并网和电气保护装置,以及调节、监测、自动控制仪表和必要的联络信号;
D、余压透平的启动、停机装置除在控制室内和机旁设有外,还可根据需要增设。
11、转炉煤气各单体设备之间以及它们与墙壁之间的净距应不小于 m(A)
A、1 B、1.5 C、2 D、3
12、转炉煤气回收设施应设充氮装置及微氧量和一氧化碳含量的连续测定装置。当煤气含氧量超过 或煤气柜位高度达到上限时应停止回收(B)
A、1% B、2% C、3% D、5%
13、煤气回收净化系统应采用 电源供电(B)
A、一路 B、两路 C、四路 D、多路
14、煤气管道的垂直焊缝距支座边端应不小于 mm,水平焊缝应位于支座的上方(C)
A、100 B、200 C、300 D、400
15、煤气管道架空敷设应遵守的规定中错误的是(D)
A、应敷设在非燃烧体的支柱或栈桥上;
B、不应在存放易燃易爆物品的堆场和仓库区内敷设;
C、不应穿过不使用煤气的建筑物、办公室、进风道、配电室、变电所、碎煤室以及通风不良的地点等。如需要穿过不使用煤气的其他生活间,应设有套管;
D、架空管道靠近高温热源敷设以及管道下面经常有装载炽热物件的车辆停留时,可以不采取隔热措施;
16、架空煤气管道与房屋建筑物的安全距离一般情况下应不小于( C )米
A、3 B、4 C、5 D、6
17、不同压力的煤气管道连通时,必须设可靠的(C)
A、隔断装置 B、连锁装置 C、调压装置 D、放散装置
18、凡经常检修的部位应设可靠的(C)
A、泄压装置 B、泄压装置 C、隔断装置 D、防静电装置
19、焦炉煤气、发生炉煤气、水煤气(半水煤气)管道的隔断装置不应使用(B)
A、铁制部件 B、带铜质部件 C、碳素钢部件 D、合金钢部件
20、水封的有效高度为煤气计算压力至少加(B)水柱,并应定期检查水封的高度。
A、200 mm B、500 mm C、800 mm D、1000mm