配电设备运行维护及事故处理(复习题)
1324
评论:0 更新日期:2012年10月25日
选择题:
1、变压器绝缘电阻测量工作,应在气温( A )以上的干燥天气(湿度不超过75%)进行。
A、50C B 100C C 150C
2、绝缘电阻低于( B )时,不得进行耐压试验。
A,最大值 B 允许值 C 最低值
3、三相线间直流电阻的不平衡度不大于( A )。
A、2% B、4% C、6%
4、三相相间直流电阻的不平衡度不大于( B )。
A、2% B、4% C、6%
5、配电变压器分接开关,每档高压为正负( B )。
A、2.5% B 5% C 7.5%
6、10KV高压电网采用三相三线中性点( B )系统运行方式。
A、直接接地 B、不接地 C、经消弧线圈
7、配电变压器并列运行,额定电压相等,电压比允许相差( A )
A、±0.5% B ±0.75 % C ±1.5%
8、配电变压器并列运行,容量比不得超过( C )。
A、1:1 B 2:1 C 3:1
9、中性线电流超过额定电流的(B)时,应将负荷在三相间从新分配。
A 15% B 25% C 35%
10、一般情况下配电变压器的高压侧(跌落保险)熔丝选择在( B )高压侧额定电流以内,
A 1.2-1.5 B 1.5-2.0 C 2.0-2.5
判断题:
1、单臂电桥观察检流计指标的偏转情况。指针向“+”方向偏转,需减小比较臂阻隔值,反之增大比较臂阻值。(X)
2、单臂电桥测量完毕后,应先松开电源支路按钮B,再松开检流计按钮G。(X)
3、单臂电桥比率臂的选择一定要保证比较臂的四个檔才能用上,以确保测量结果有4位有效数字。(√)
4、配电变压器测量穿芯螺杆绝缘电阻,如小于10兆欧应检修。(√)
5、当变压器超过负荷严重时,就会发出低沉的如载重飞机的“嗡嗡”声。(√)
6、调压开关分接不到位或接触不良,不影响变压器的正常运行(X)。
7、配电变压器两相熔丝熔断,故障一定发生在配电变压器内。(X)
8、绝缘电阻低于允许值时,不得进行耐压试验。(√)
9、当电源电压过高时,会使变压器过励磁,响声增大且尖锐。(√)
10、当变压器绕组发生层间或匝间短路而烧坏时,变压器会发出“咕嘟咕嘟”的开水沸腾声。(√)