7. 图A-1中互感器绕组的同名端是(B)。
(A)1和2 (B)3和1 (C)3和4 (D)2和3
8.电压互感器的变比与其匝数比相比较,则变比(A)匝数比
(A)大于 (B)小于 (C)等于 (D)不变
9.测量电流互感器极性的目的是为了( B )。
(A)满足负载的要求 (B)保证外部接线正确 (C)提高保护装置动作的灵敏度
10.计量电能表要求采用( B )级的电流互感器。
(A)0.2 (B)0.5 (C)1 (D)3
11. 断路器均压电容的作用(A)。
(A)电压分布均匀;(B)提高恢复电压速度;(C)提高断路器开断能力;(D)减小开断电流。
12. 标志断路器开合短路故障能力的数据是(A)。
(A)额定短路开合电流的峰值(B)最大单相短路电流(C)断路电压(D)最大运行负荷电流
13.开关柜母线检修,应(C),将母线可靠接地。
(A)母线侧静触头装接地线(B)将接地小车摇进至工作位置
(C)将接地小车接地后摇进至母线侧接地工作位置
14.变压器二次电流增加时,一次测电流(C)
(A)减少 (B)不变 (C)随之增加 (D)不一定变
15.变压器空载合闸时,励磁涌流的大小与(B)有关
(A)断路器合闸快 (B)合闸初相角 (C)绕组的形式 (D)合闸慢
三、判断题
1. 一般在小电流接地系统中发生单相接地故障时,保护装置应动作,使开关跳闸。 (×)
2. 电力系统的中性点接地方式,有大接地电流系统和小接地电流系统两种方式。 (√)
3. 电力系统的中性点,经消弧线圈接地的系统称为大电流接地系统。 (×)
4. 在中性点不接地的系统中,发生单相接地故障时,其线电压不变。 (√)
5. 在中性点直接接地的系统中,发生单相接地故障,非故障相对地电压将升高。 (×)
6. 在查找直流接地采取拉路寻找分段的处理方法时,应以先信号和照明部分后操作部分,先室内部分后室外部分为原则。 (×)
7. 硅整流装置的输出电压不受电网电压的影响。 (×)
8. 停用备用电源自动投入装置时,应先停用电压回路。 (×)
9. 电容式的重合闸只能重合一次,且操作把手拉闸不重合。 (√)
10. 浮充电压为了补偿蓄电池的自放电损耗,使蓄电池组经常处于完全充电状态。 (√)
11. 普通重合闸的复归时间取决于重合闸中电容的充电时间。 (√)
四、简答题
1、大电网的优越性有哪些?(说出其中3至4条)
答: (1)可以合理利用能源,加强环境保护,有利于电力工业的可持续发展。
(2)可安装大容量、高效能火电机组、水电机组和核电机组,有利于降低造价,节约能源,加快电力建设速度。
(3)可以利用时差、温差,错开用电高峰,利用各地区用电的非同时性进行负荷调整,减少备用容量和装机容量。
(4)可以在各地区之间互供电力、互通有无、互为备用,可减少事故备用容量,增强抵御事故能力,提高电网安全水平和供电可靠性。
(5)能承受较大的冲击负荷,有利于改善电能质量。
(6)可以跨流域调节水电,并在更大范围内进行水火电经济调度,取得更大的经济效益。
2、什么是电网的安全运行?
答:是指电网按照有关规定连续、稳定、正常运行。
3、什么是电网的优质运行?
答:是指电网运行的频率、电压和谐波分量等质量指标符合国家规定的标准。
4、什么是电网的经济运行?
答:是指电网在供电成本最低或发电能源消耗率及网损率最小的条件下运行。
6、采用高电压输电有哪些优点?
答:可减少线路功率损耗,降低网损率,可长距离输电,可提高电网稳定性7、输电线路的线损与哪些因素有关?
答:影响线损的因素:
线路长度、导线材料、导线截面积、输电电流
8、电网无功补偿的原则是什么?
答:电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽电的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。
9、什么是动力系统、电力系统、电力网?
答:通常把发电企业的动力设施、设
备和发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能热能生产、输送、分配、使用的统一整体称为动力系统;把由发电、输电、变电、配电、用电设备及相应的辅助系统组成的电能生产、输送、分配、使用的统一整体称为电力系统,把由输电、变电、配电设备及相应的辅助系统组成的联系发电与用电的统一褴体称为电力网。
10、电网无功补偿的原则是什么?
答t电网无功补偿的原则是电网无功补偿应基本上按分层分区和就地平衡原则考虑,并应能随负荷或电压进行调整,保证系统各枢纽电的电压在正常和事故后均能满足规定的要求,避免经长距离线路或多级变压器传送无功功率。
五、分析
1. 开关非全相运行且分合闸闭锁处理原则?
220KV系统线路开关发生非全相且分合闸闭锁时,应首先拉开对侧开关使线路处于充电状态,然后用旁路开关代,设法隔离此开关。
对于500KV联变220KV侧开关发生非全相且分合闸闭锁时,应首先拉开联变500KV侧开关和低压侧开关,使联变处于充电状态,设法隔离此开关。
对于220KV系统母联开关发生非全相且分合闸闭锁时,应首先将负荷较轻的一组母线上的元件冷倒向另一组母线,然后用母联开关的两侧闸刀将母联开关隔离。
对于220KV系统旁路开关发生非全相且分合闸闭锁时,用旁路开关的两侧闸刀将旁路开关隔离。
对于接线方式为双母线带旁路的500KV系统开关发生非全相且分合闸闭锁时,处理方法同前。
对于接线方式为3/2接线的500KV系统开关发生非全相且分合闸闭锁时,当结线在三串及以上时对运行元件影响较小时,可以采用两侧闸刀将该开关隔离;否则采取切断与该开关有联系的所有电源的方法来隔离此开关。
2. 试分析直流系统两点接地为什么有时造成开关误跳闸?有时造成开关拒距跳闸?画图举例说明。
答:(1)两点接地可能造成开关误跳闸。
如图所示,当直流接地发生在A、B两点时,将电流继电器1LJ、2LJ触点短接,而将中间继电器起动,ZJ触点闭合使开关跳闸,造成开关误跳闸。
(2)两点接地可能造成开关距跳闸。
如图所示,当直流接地发生在B、C两点或D、C两点时,可能造成开关距跳闸。
+KM --KM
1LJ B ZJ
A C
2LJ
ZJ DL TQ
D
3. 隔离开关常见异常有哪些?如何处理?
闸刀电动操作失灵。检查操作有无差错,操作电源、动力电源、熔断器是否熔断或松动,电气闭锁回路是否正常;
触头、接点过热。减负荷、双母线时倒母线、旁路代、3/2接线方式可开环运行;
合闸不到位。拉开再合或220KV可用绝缘棒推入,严重时可申请停电处理;
触点熔焊变形,绝缘子破裂和严重放电。可申请停电处理。
或者:
(1)对于闸刀过热,应立即设法减少负荷;
(2)闸刀发热严重时,应以适当的开关倒母线或以备用开关倒旁路母线等方式转移负荷,使其退出运行;
(3)如停用发热闸刀,可能引起停电并造成损失较大时,应采取带电作业进行抢修。
此时如仍未消除发热,可以使用短路线的方法,临时将闸刀短接;
(4)绝缘子不严重的放电痕迹,表面龟裂掉釉等,可暂不停电,经过正式申请停电手续,再行处理;
(5)与母线连接的闸刀绝缘子损伤,应尽可能停止使用;
(6)绝缘子外伤严重,绝缘子掉盖,对地击穿,绝缘子爆炸,刀口熔焊等,应立即采取停电或带电作业处理。
4. 查找直流接地过程中的注意事项有哪些?
答:根据运行方式、操作情况、气候影响进行判断可能接地的处所,采取拉路分段寻找处理的方法。拉合直流电源前应采取必要措施防止直流失电可能引起保护、自动装置误动。
(1)先不重要后重要,先室外部分后室内部分为原则;
(2)当直流发生接地时禁止在二次回路上工作。
(3)拉断直流电源时间不得超过3秒种,防止故障时无保护动作;
(4)查找直流接地不得少于2人,在监护下有序工作。
(5)使用仪表内阻不得低于2kΩ/V,用万用表查到绝缘低点,再用摇表加压检测,尽
快找出接地点;
(6)拆线查找时当心寄生回路的形成,应按直流电源专用端子对拆断,双重化配置的
系统,要保证一套保护系统是完整的。
(7)处理时不得造成直流短路和另一点接地。
5. 为什么SF6断路器采用密度继电器而不是压力表来监视SF6气体?
答:密度继电器,又叫温度补偿压力继电器。它只反映SF6气体密度的变化。正常情况下,即使SF6气体密度不变(即不存在渗漏),但其压力却会随着环境温度的变化面变化。 因此,如果用普通压力表来监视SF6气体,那就分不清是由于SF6气体回路存在泄漏还是由于环境温度变化造成SF6气体压力变化。因此SF6断路器必须用只反映密度变化(反映泄漏)的密度继电器来监视。