55.工作票许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作。这种说法正确吗?为什么?
答:正确。因为规程就是这样规定的。
56. 从事发供电安全生产、常用的安全标识牌有哪八种?
答:1、禁止合闸,有人工作;2、禁止合闸,线路有人工作;3、在此工作;4、止步高压危险;5、从此上下;6、禁止攀登高压危险;7、禁止分闸;8、从此进出。
57. 什么是保护接地?
答:把正常情况下不带电,而在故障情况下可能带电的电气设备外壳、构架、支架通过接地和大地接连起来叫保护接地。
58. 何为违章作业?
答:在电力生产、施工中,凡违反国家或主管上级制订的有关安全的法规、规程、条例、指令、规定、办法、有关文件,以及违反本单位制订的现场规程、管理制度、规定、办法、指令而进行工作,称之为违章作业。
59. 消防安全工作要经常化、制度化,使全体职工达到哪“三懂、三会、三能”?
答:“三懂”既:懂得本岗位生产过程中或商品性质存在什么火灾危险;懂得怎样预防火灾的措施;得扑救火灾方法。“三会”会使用消防器材;会处理危险事故;会报警。“三能”能自觉遵守消防规章制度;能及时发现火灾;能有效地扑救初起火灾。
60.在什么情况下,可以不经许可即行断开有关设备的电源?
答:在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告调度和上级部门。
61.10KV及以上高压系统与380V系统停电挂接地线时,使用的安全工具有什么不同?
答:在10KV系统停电设备上挂接地线,必须使绝缘杆和戴绝缘手套;而在380V系统停电设备上挂接地线,允许只使用一种绝缘工具,即绝缘杆或戴绝缘手套。这是它的不同点。
62.电杆起立,离开地面后,为什么要做全面检查?
答:电杆刚吊离地面时,起重设备已经承受最大荷重。此时,应停止起吊,对各吃力点作一次全面检查,以便发现问题及时处理,避免事故。当电杆起立60度后应减缓速度,使其一次准确就位,并防止向反方向倾倒。
63.什么是安全生产责任制?
答:是根据安全法规建立的各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员,在劳动生产过程中对安全生产层层负责的制度。
64.设备事故认定的原则是什么?
答:对用户少送电;设备停运超过时限;经济损失超过规定。
65.《安全生产法》第二十一条、第二十二条对从业人员的安全生产教育和培训作出了明确的规定。通过安全生产教育和培训,从业人员要达到什么要求?
答:一是具备必要的安全生产知识。二是熟悉有关安全生产知识。三是掌握本岗位的安全操作技能。
66.《电业生产事故调查规程》规定:事故按其性质和严重程度可分为哪几种?
答:可分为特大、重大、一般三种。
67.在电气设备上工作,保证安全的技术措施有哪些?
答:停电;验电;装设接地线;悬挂标示牌;装设遮栏(个人保安线)。
68、验电有何作用?
答:通过验电可以明显地验证停电设备是否确无电压,以防出现带电装设地线或带电合接地刀闸等恶性事故的发生。
69.保证电气检修人员人身安全最有效的措施是什么?
答:将检修设备接地并短路。
70.什么叫低压电力网?
答:由380/220V配电线路和用户的用电设备组成的整体,称低压电力网。
71.我国的安全电压额定值的等级分别为多少?
答:安全电压额定值的等级为42、36、24、12、6伏。
72.什么是安全电压?
答:安全电压是为防止触电事故而采用的由特定的电源供电的电压系列。
73.为什么用手指背面接触停电体,而不用手指正面去接触?
答:当停电设备万一带电时,人手和胳膊会自然由怀中抽缩,这要比人手正面接触导体较安全。
74.照明线路常见的故障有哪些?
答:主要有短路、断路和漏电三种。
75.现场工作人员应学会哪些急救方法?
答:应学会触电、窒息急救、人工呼吸,并要熟悉烧伤、烫伤、外伤等急救常识。
76.制定防措施应以什么为依据?
答:防止人身伤亡;保证财产安全;确保生产顺利进行;预防火灾苗头。
77.安全标志分为几类?各是什么?
答:分四类,禁止标志;警告标志;指令标志;提示标志。
78.保护接地的作用是什么?
答:其作用就是将电气设备不带电的金属部分与接地体之间作良好的金属连接,降低接点的对地电压,避免人体触电危险。
79.预防事故的基本原则是什么?
答:事故可以预防;防患于未然;根除可能的事故原因;全面处理的原则。
80.任何单位和个人都有责任维护消防设施,其中有哪三不准?
答:不准损坏和擅自挪用消防设备、器材;不准埋压和圈占消防水源;不准占用防火间距;堵塞消防通道。
81.为什么绝绝靴、绝缘手套等胶制品,不可与石油类的油脂接触?
答:绝缘鞋、绝缘手套、绝缘垫等橡胶制品与石油类的油脂接触易产生化学反应,使其腐蚀和降低绝缘材料的绝缘,并过早老化、失效。
82.电气设备防误闭锁装置有哪“五防”功能?
答:防止带负荷拉、合刀闸;防止误拉、误合开关;防止带接地线合闸;防止带电挂接地线;防止误入带电间隔。
83.什么叫不安全行为?
答:不安全行为是指能造成事故的人为错误。
84.漏电保护器的适用范围是什么?
答:漏电保护器的功用主要是对有致命危险的人身触电提供间拉接触保护。
85.漏电保护器的适用范围是什么?
答:其适用范围是交流50HZ额定电压至380V,额定电流至 250A 。
86.《安全生产工作规定》中规定的生产班组的安全目标是什么?
答:控制异常和未遂,不发生障碍和轻伤。
87.接地线拆除后,是否可再登杆工作?
答:接地线拆除后,应即认为线路带电,不准任何人再登杆进行任何工作。
88.白线手套不是绝缘工具,戴它有何作用?
答:起防护作用,如防碰伤、砸伤、刮伤,及较小电弧的灼伤等。
89.基准面多少米以上为登高作业?登高作业分哪几级?
答:基准面 2米 以上为登高作业。登高作业分为1级、2级、3级和特级共四级。
90.登高作业的级别是如何划分的?
答:一级登高作业2 -5米 ;二级登高作业5 -15米 ;三级登高作业15 -30米 ;特级登高作业30以上。
91.什么叫火险隐患?
答:所谓火险隐患,是指生产和生活中有可能直接造成火灾危险,或发生火灾后可能阻碍影响灭火工作顺利进行等不安全因素。
92.高压设备上工作必须遵守什么规定?
答:高压设备上工作,应至少有两人进行,并完成保证工作人员安全的组织措施和技术措施。
93.一般安全用具有哪些?
答:安全带、安全帽、安全照明灯具、防毒面具、护目眼镜、标志牌。
94.电气安全用具有哪些?
答:绝缘杆、绝缘夹钳、绝缘挡板、绝缘手套、绝缘靴、验电笔(器)、携带型接地线、绝缘绳。
95.国家电网公司制定《安规》的目的是什么?
答:为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员行为,保证人身、电网和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定本规程。
96.家用电器失火的主要原因有哪些?
答:电器短路、超负荷、漏电、线路接触不良等。
97.“两票三制”是指什么?
答:两票:工作票、操作票。三制:交接班制、巡回检查制、设备定期试验与轮换制。
98.安全生产管理应坚持什么方针?
答:安全生产管理,坚持安全第一,预防为主,综合治理的方针。
99.什么是接地保护?
答:所谓接地保护,是将电气设备、器具的金属外壳与大地作可靠连接。
100.电话报火灾时应注意什么?
答:要讲清楚起火单位、详细地址、着火情况、什么物品着火、有无爆炸危险、是否有人被困及报警用的电话号码和报警人的姓名等。
101.若工作负责人长时间离开工作的现场时,应由什么人变更工作负责人?
答:应由原工作票签发人变更。
102.所谓运用中的电气设备,系指什么?
答:全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。
103.倒闸操作中发生疑问时,应采取什么措施?
答:倒闸操作中发生疑问时,应立即停止操作并向发令人报告。
104.在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票签发人和工作许可人同意,并在工作票上增填工作项目。若需要变更或增设安全措施者应怎么办?
答:应填用新的工作票,并重新履行工作许可手续。
105.哪些倒闸操作可以不用工作票?
答:事故应急处理;拉合断路器(开关)的单一操作;拉开接地刀闸或拆除全厂(所)仅有的一组接地线。上述操作在完成后应做好记录,事故应急处理应保存原始记录。
106.电力系统对继电保护的基本要求是什么?
答:可靠性、选择性、灵敏性、速动性。
107.什么是接地?
答:将电气设备的某一可导电部分与大地作电气连接或金属连接,称电气接地,简称接地。
108.如何实施接地?
答:将电气设备的某一可导电部分通过导体与接地体作电气连接,就实现了电气设备的接地。
109.什么是安全生产工作的“五同时”?
答:即同时计划、布置、检查、总结、评比安全工作。
110.人体与10KV及以下和35KV带电体最小的安全间距离是多少?
答:10KV及以下0。 7米 ;35KV1。 0米 。
111.高压油断器的油箱为什么有灰色、红色之分?
答:油箱为灰色,说明箱体是接地的。油箱为红色的,表示危险,说明箱带电的,不体不可触及。
112.安全工作中的四个第一是什么?
答:各项工作中安全工作第一;安全工作中人身安全第一;各项安全措施中安全思想第一;在安全思想教育中自我保护意识第一。
113.安全用具的作用是什么?
答:是为了防止工作人员触电、灼伤、高处坠落、中毒,作用是保证人身安全。
114.通知工作负责人许可工作命令的方法有哪几种?
答:一、当面通知;二、电话传达、三、派人传达。
115.悬挂标示牌有什么作用?
答:悬挂标示牌可以提醒有关人员引注意,向正确方面引导,不发生错误或及时纠正不正确的行为。
116.在什么情况下的开关、刀闸的操作手柄上须挂“禁止合闸,有人工作”的标示牌?