安全管理网

电工续延继电保护试题

  
评论: 更新日期:2015年11月22日

        27. 私自迁移、更动和擅自操作供电企业的用电计量装置,属于居民客户和其他客户的,应承担每次(    )元的违约使用电费。
         A:   A. 500; B:   B. 1000; C:   C. 3000; D:   D. 5000。
        正确答案: A. 500;; D. 5000。
        28. 下述(        )是工作负责人(监护人)在工作票制度执行中所负有的相关责任。
         A:  根据工作任务正确安全地组织作业; B: 结合实际进行安全思想教育; C:  检查工作许可人所做的现场安全措施是否与工作票所列措施相符; D:  工作前对全体工作人员交待工作任务和安全措施; E:   督促工作人员遵守安全规程; F:  对班组成员实施全面监护。
        正确答案: A. 根据工作任务正确安全地组织作业;; B. 结合实际进行安全思想教育;; C. 检查工作许可人所做的现场安全措施是否与工作票所列措施相符;; D. 工作前对全体工作人员交待工作任务和安全措施;; E. 督促工作人员遵守安全规程;; F. 对班组成员实施全面监护。
        29. 操作票填写中对设备检修后合闸送电前,检查送电范围内(       )。
         A:   隔离开关在拉开位置; B:   断路器在断开位置; C:   接地刀闸已位开; D:   接地线已拆除。
        正确答案: 隔离开关在拉开位置;; 断路器在断开位置;; 接地刀闸已位开;; 接地线已拆除。
        30. 变压器的一、二次电流有效值之比可近似地与( )成反比。
         A:   一、二次绕组匝数比 B:   一、二次电压瞬时值之比 C:   一、二次电压有效值之比
         D:   一、二次侧感应电势之比
        正确答案: 一、二次绕组匝数比; 一、二次电压有效值之比; 一、二次侧感应电势之比
        电工续延继电保护试题(二)
        判断题
        1. 大型电力系统的优点之一是:可以提高运行的灵活性,减少系统的备用容量。(  )
         A:   对 B:   错
        正确答案: 对
        2. 一般气体绝缘变压器采用管式散热器。
         A:   对 B:   错
        正确答案: 错
        3. 电流互感器、电压互感器、二次绕组或铁芯必须有一点可靠接地。
         A:   对 B:   错
        正确答案: 对
        4. 禁止在电流互感器与短路点之间的回路上进行任何工作。
         A:   对 B:   错
        正确答案: 对
        5. 当电压比额定值高10%时,白炽灯的寿命将下降50%。(   )
         A:   对 B:   错
        正确答案: 对
        6. 使用钳型电流表时、应戴绝缘手套、穿绝缘鞋。观测表针时要注意身体和头部与带电部分保持足够的安全距离。
         A:   对 B:   错
        正确答案: 对
        7. 降低导线重量,电流密度增大,负载损耗同时下降。
         A:   对 B:   错
        正确答案: 错
        8. 剩余电流保护装置进行动作特性试验时,严禁利用相线对地短路和利用动物作为实验物的试验方法。
         A:   对 B:   错
        正确答案: 对
        9. 在低压配电系统中,三眼插座的N线与PE线应直接相连。
         A:   对 B:   错
        正确答案: 错
        10. 镉镍蓄电池充电电压:它是指蓄电池按正常充电率充电时,蓄电池的最高电压,镉镍蓄电池一般在1.6~1.7V。
         A:   对 B:   错
        正确答案: 对
        单选题
        11.  电网谐波的产生,主要在于电力系统中存在(  )。
         A:   电感和电容元件 B:   三相参数不对称  C:   非线性元件
        正确答案: 非线性元件
        12. 供电可靠性是指供电企业某一统计期内对用户停电的(  )。
         A:   时间 B:   次数  C:   时间和次数
        正确答案: 时间和次数
        13. 如果忽略变压器一、二次绕组的(   )和电阻时,变压器一次侧电压有效值等于一次侧感应电势有效值,二次侧电压有效值等于二次侧感应电势有效值。
         A:   漏电抗 B:   励磁电抗 C:   励磁阻抗
        正确答案: 漏电抗
        14. 高压断路器具有开断正常负荷和(  )能力。  
         A:   过载  B:   过载、短路故障  C:   短路故障
        正确答案: 过载、短路故障
        15. 变压器的铁心采用导磁性能好的硅钢片叠压而成,能减小变压器的(  )。
         A:   铁损耗 B:   铜损耗 C:   机械损耗
        正确答案: 铁损耗
        16. 中性点直接接地系统中发生单相接地时,非故障相对地电压会(  )。
         A:   不变  B:   升高  C:   降低
        正确答案: 不变
        17. 变压器一次绕组的电压与二次绕组的电压在数值上的关系为(  )。
         A:   一次绕组电压高于二次绕组电压 B:   一次绕组电压低于二次绕组电压
         C:   一次绕组电压等于二次绕组电压 D:   一次绕组电压与二次绕组电压的数值关系不确定
        正确答案: 一次绕组电压与二次绕组电压的数值关系不确定
        18. 变压器是利用(  )将一种电压等级的交流电能转变为另一种电压等级的交流电能。
         A:   电磁感应原理 B:   电磁力定律 C:   电路定律
        正确答案: 电磁感应原理
        19. 变压器按用途可分为电力变压器、特种变压器和(  )。
         A:   干式变压器 B:   自耦变压器 C:   仪用互感器
        正确答案: 仪用互感器
        20. 以高压甚至超高压将发电厂、变电所或变电所之间连接起来的送电网络称为(  )。
         A:   发电网  B:   输电网  C:   配电网
        正确答案: 输电网
        多选题
        21. 功率因数为0.9时,标准的适用范围(     )。
         A:   装有带负荷调整电压装置的高压用户; B:   100kVA(kW)及以上的农业用户;
         C:   320kVA及以上的电力排灌站。
        正确答案: 装有带负荷调整电压装置的高压用户;; 320kVA及以上的电力排灌站。
        22. 操作票填写中对设备检修后合闸送电前,检查送电范围内(       )。
         A:   隔离开关在拉开位置; B:   断路器在断开位置; C:   接地刀闸已位开; D:   接地线已拆除。
        正确答案: 隔离开关在拉开位置;; 断路器在断开位置;; 接地刀闸已位开;; 接地线已拆除。
        23. 工作结束,(   )会同进行验收,验收时任何一方不得变动安全措施,验收合格后做好有关记录和移交有关修试报告、资料、图纸等。
         A:   工作许可人; B:   运行值班人员; C:   工作负责人; D:   工作班人员。
        正确答案: 工作许可人;; 工作负责人;
        24. 下述(      )是工作票签发人在工作票制度执行中所负有的相关安全责任。
         A:   审核工作项目是否必要; B:   工作是否安全; C:   工作票所填安全措施是否正确完备;
         D:   所派工作负责人和全体工作人员是否适当、精神状态是否良好。
        正确答案: 审核工作项目是否必要;; 工作是否安全;; 工作票所填安全措施是否正确完备;; 所派工作负责人和全体工作人员是否适当、精神状态是否良好。
        25. 一个操作任务系指:根据同一个操作命令,且为了相同的操作目的而进行一系列(    )倒闸操作的过程。
         A:   相互关联的; B:   不间断的; C:   可间断的; D:   依次进行的。
        正确答案: 相互关联的;; 不间断的;; 依次进行的。
        26. 装设接地线应注明需要装设的具体(     )由工作许可人填写。
         A:    名称; B:  地点; C: 接地线编号; D:  接地线规格。
        正确答案: A. 名称;; B. 地点;; C. 接地线编号;
        27. 实行两部制电价,基本电价计算方式有(    )两种。
         A:   按最大需求量; B:   按电量; C:   按用户变压器容量。
        正确答案: 按最大需求量;; 按用户变压器容量。
        28. 保证变电所工作的运行安全规章制度有(        )。
         A:   工作票制度、操作票制度; B:   交接班制度; C:   巡回检查制度;
         D:   设备定期试验轮换制度; E:   缺陷管理制度; F:   运行规程及调度规程。
        正确答案: 工作票制度、操作票制度;; 交接班制度;; 巡回检查制度;; 设备定期试验轮换制度;; 缺陷管理制度;; 运行规程及调度规程。
        29. 用户需变更用电时,应(      )变更供用电合同。
         A:   事先提出申请; B:   并携带有关证明文件; C:   到供电企业用电营业场所办理手续。
        正确答案: 事先提出申请;; 并携带有关证明文件;; 到供电企业用电营业场所办理手续。
        30. 造成油位不正常的原因有:(     )
         A:   变压器温升过高; B: 长时间过负荷; C:  三相电流严重不平衡
        正确答案: A. 变压器温升过高;; B. 长时间过负荷;; C. 三相电流严重不平衡
       

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们