3、电缆运行人员开展定期巡视、抽水工作、测温、测量回路电流、隧道堵漏、在线监控、照明、通风、消防、防洪、防盗设施检查。
##
@@那些工作需要填写安全技术交底单:线路、变电建议分开
@@1、外单位来变电站开展设备检修、防腐、调试及改扩建等工作需要办理工作票时;
2、外单位在运行中线路进行基建、大修、改造施工或基建施工需要运行中线路配合停电等 工作需要办理工作票时。
##
工作票内使用时间的要求
……..
工作班人员有外协人员时候的填写要求
……….
@@线路工作票签发后,工作负责人所执联除“( )”、“( )”栏外,其它栏不允许空白;不存在或确实没有的,文字部分应填“( )”(同一栏中的签名允许空白),数字部分应划“( )”; 工作票签发人(外单位工作时指线路运行维护单位会签人)所执联除“( )” (第 二种工作票指“开始开工时间”)、“( )” (第二种工作票指“工作完成时间”)应根据工作负责人的通报填写相应时间外,其它内容允许空白。
@@延期;工作间断;无;/;许可工作的时间;终结报告的时间
##
@@停电检修(施工)范围简图中用颜色来区分带电、不带电和接地部分:红色代表( )带电、蓝色代表( )不带电、黑色代表( )接地。
##
工作票必须由……………….签发要求
@@工作票签发人不得兼任该项工作的( ),可以作为( )。工作票签发人在审核工作票时,对应采取的安全措施进行认真细致的审核,满足要求后方可签发工作票。
@@工作负责人;工作班人员
##
@@工作票签发人有权拒绝签发不按书写要求填写或( ),( ),( )的工作票。与( )的情况,工作票签发人应做补充完善,并要求工作负责人重新填写清楚后再签发。
@@涂改;字迹不清;措词含糊;现场实际不符
##
@@外单位人员担任工作负责人在变电站(线路)进行工作办理第一种、第二种工作票时,工作票实行( )。
@@双签发
##
@@线路工作票无需进行送票及收票过程,但工作票签发后,应由( )(外单位工作时指( )单位会签人)保存一联。
@@工作票签发人;线路运行维护
##
@@在变电站 10kV 及以上线路(电缆)出线侧变电设备上工作,线路(及有关支线)( );若对侧因用户原因无法接地,则须在工作地点( )装设一组接地线。线路各侧的安全措施由( )指挥完成。
@@各侧应接地;靠线路侧;管辖调度(建议删除,该条款主要针对变电设备上的工作,线路不涉及该项工作)
##
@@线路带电作业在工作前,工作负责人需与( )或受其委托办理工作票相关手续的( )所在供电局值班调度员联系,并征得其同意。如需要退出线路重合闸,在得到( )的明确答复后,应在工作票对应栏目内填写相关内容;如不需退出线路重合闸,应将值班调度员姓名及时间填写在工作票“备注”栏内。
@@管辖调度;工作地段;重合闸已退出
##
@@线路工作许可人指与工作负责人( )的( )值班调度员。
@@直接联系;当值
##
@@配合停电的线路属于另一地调或县调许可时,配合停电的线路应( ),工作负责人应与该地调或县调值班调度员办理( )。
@@单独办理工作票;工作许可手续
##
@@办理工作许可手续后(第二种工作票指开始工作后),工作负责人应及时将“许可工作的时间”(第二种工作票指“开始开工时间”)当面或电话通报( )(外单位工作时指线路运行维护单位( )),签发人(会签人)应在所执工作票上填写相应时间。
@@工作票签发人;会签人
##
@@一份工作票上的工作负责人,在许可后同一时段内不得担任另外一份工作票(配合停电线路单独办理的工作票除外)的( )或( )。
@@工作负责人;工作班人员
##
@@有分组的线路工作,工作负责人在办理完工作许可手续后,向小组负责人进行( );把该条款中间部分内容一并纳入p 21 5.1.9(2)在小组负责人征得( )的同意后方可开始工作。
@@安全技术交底;工作负责人
##
@@由厂家提供技术性服务、配合施工单位施工的项目,由工作负责人进行( ), 并( )在工作现场进行安全监护。
@@安全技术交底;指定专人
##
@@正常情况下工作负责人必须在( ),对工作班人员的作业行为( ),及时纠正可能出现的危及人身、设备、电网安全的行为。由工作负责人收执的工作票必须保存在( )。
@@工作现场;认真监护;工作地点
##
@@工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。在部分停电时,只有在( ), 人员集中在( ),不致误碰有电部分的情况下,方能参加工作。
@@全部停电;安全措施可靠;一个工作地点
##
@@工作票签发人或工作负责人,应根据现场的( )、( )、( )等具体情况,增设专责监护人(须在“备注”栏中注明)和确定被监护的人员。
@@安全条件;施工范围;工作需要
##
@@专责监护人不得兼做( )。专责监护人临时离开时,应通知被监护人员( )或( ),待专责监护人回来后方可恢复工作。
@@其他工作;停止工作;离开工作现场
##
@@因工作任务或其他原因需增加、减少、变更工作班组成员时,由( )确认是否合适,并在工作负责人所执工作票“备注”栏注明变更的( )、( )并签名。
@@工作负责人;人员;时间
##
@@工作中如遇( )、( )、( )等恶劣天气或( )工作人员安全的情况时,( )或( )有权决定临时停止工作。
@@雷;雨;暴风;其他任何威胁到;工作负责人;专责监护人
##
@@工作班人员需暂时离开工作地点,工作地点的( )仍保留不动,必要时( );恢复工作前,应检查确认各项安全措施的( ),无需办理工作间断手续。
@@全部接地线;派人看守;完整性
##
@@填用连续停电、多天有效的第一种工作票,收工时如果需要将工作地点的接地线拆除,次日开工前工作负责人必须( )、( ),方可开始工作。
@@重新组织验电;装设接地线
##
@@填用多天有效的第一种工作票,线路(包括配合停电的线路)需“白停晚送”时,需办理( )。期间收工时需将工作地点的接地线拆除,次日开工前工作负责人必须在得到( )的许可后,( )、( ),方可开始工作。
@@工作间断手续;工作许可人;重新组织验电;装设接地线
##
@@线路工作票仅限于( )方可办理工作票延期,工作许可人的签名可由( )代签。
@@第一种工作票;工作负责人
##
@@一份工作票,只能办理( )延期手续,延期时间最长不得超过( )。
@@一次;7 天
##
@@线路工作票若需增加工作内容,不需变更或增设安全措施(含线路各端的安全措施及现场安全措施)者,必须征得( )和( )的同意,工作负责人在所执工作票“增加工作内容”栏填写并签名,工作许可人的签名可由工作负责人代签;若需变更或增设安全措施者,须( )。
@@工作票签发人;许可人;重新办理工作票
##
@@工作完毕后,工作负责人应( )或( )检查工作数量、质量,杆塔上有无遗留( ),人员是否已( )。确认无误后即可派人拆除( )安全措施,由工作负责人向工作许可人汇报并办理工作终结手续。
@@亲自;指定专人;工具材料;全部撤离;
##
@@工作地点的安全措施一旦拆除,该线路无论送电与否一律视为( ),严禁任何人再登杆进行工作。
@@带电线路
##
@@工作许可人在接到工作终结的汇报时,应向工作负责人确认( )已拆除,工作人员已( ),该线路段已具备( )。
@@现场安全措施;全部撤离线路;带电条件
##
@@办理工作终结手续后(第二种工作票指工作完工后),工作负责人应及时将“终结报告的时间”(第二种工作票指“工作完成时间”)当面或电话通报( )(外单位工作时指( )),签发人(会签人)应在所执工作票上填写相应时间后,盖“工作终结”印章。
@@工作票签发人;线路运行维护单位会签人
##
@@有设备检修申请时,计划工作时间的填写应在调度批准的设备检修申请( )范围内。
@@停复电时间
##
@@保留的带电线路或带电设备:由工作负责人该写工作地段中( )的带电线路、100m以内的( )带电线路、( )带电线路(导、地线松紧工作的上、下方)电压等级和名称,同时要该写工作线路与带电线路相邻处的( )。
@@同杆架设;平行;交叉;起止杆号
##
填写说明中对备注栏相关要求
安全技术交底单填写说明中,需要外单位人员配合的有关要求
工作票管理部分
1、 计算机票和手工票的相关要求
2、 线路工作票盖章原则
检查与考核
1、线路工作票执行完毕后的审查与保管
2、不合格工作票的常见情况