安全管理网

配电网安全规程考试题库

作者:qdc930  
评论: 更新日期:2023年05月04日
题目目录类型分值选项A选项B选项C选项D选项E选项F选项G正确答案
LGJ—120/20型导线,采用钳压法压接时,其钳压管钳压部位尺寸(mm)a1、a2、a3为()。配网安规题库多选162.067.5160.5175.5


ABC
组合开关又称转换开关,供手动频繁地接通与分断电路。()配网安规题库判断1




B
杆塔的受力拉线断股达三分之一以上或锈蚀严重,坚持运行有危险的属于紧急缺陷。()配网安规题库判断1




B
低压断路器又称自动空气开关、自动开关,是低压配电网和电力拖动系统中常用的一种配电电器。()配网安规题库判断1




A
配电变压器套管在油箱上排列的顺序,一般从低压侧看,由左向右,三相变压器为:高压U1-V1-W1。()配网安规题库判断1




B
下列属于聚氯乙烯绝缘导线及型号的是()。配网安规题库多选1铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV铝芯聚氯乙烯绝缘导线BLV铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形导线BVV铜芯聚氯乙烯绝缘软导线BLVR


ABC
使用于静态保护控制等逻辑回路的控制电缆应采用屏蔽电缆。()配网安规题库判断1




A
熔断器的检查与维修内容有()。配网安规题库多选1检查负荷情况是否与熔体的额定值相匹配,检查熔体管外观有无破损、变形现象,瓷绝缘部分有无破损或闪络放电痕迹熔体发生氧化、腐蚀或损伤时,应及时更换检查熔体管接触处有无过热现象有熔断指示器的熔断器,其指示是否正常熔断器要求的环境温度应与被保护对象的坏境温度一致,若相差过大可能使其产生不正确动作一般变截面熔体的小截面熔断,其主要原因是短路而引起的


ABC
用于低压电动机电力拖动及自动控制系统的低压控制电器包括接触器、启动器和各种控制继电器等。()配网安规题库判断1




A
双杆配电变压器台由一主杆水泥杆和另一根副助杆组成,主杆上装有高压跌落式熔断器及高压引下电缆,副杆上有二次反引电缆。双杆配电变压器台比单杆配电变压器坚固,投资更省。()配网安规题库判断1




B
对箱式变电站开展的夜间巡视,主要是在高峰负荷时间,检查设备各部接点发热情况,有雾和小雨加雪天检查电缆终端头、绝缘子、避雷器等放电情况而进行的特巡。()配网安规题库判断1




A
对电缆故障点进行定点,一般采用()。配网安规题库多选1声测法跨步电压法电桥法音频感应法


ABD
低压验电笔主要用于检查对地电压1200V及以下的电气设备和线路是否带电。()配网安规题库判断1




B
浸水试验的目的是检查地埋线的绝缘电阻是否符合规定要求。()配网安规题库判断1




A
架设电力电缆跨越江、河、湖、海时,采用()敷设。配网安规题库多选1空气中水底桥上排管


BC
()是供绝缘配合计算用的重要数据。配网安规题库多选1冲击放电电压冲击电流残压冲击放电电流冲击电流残流


AB
下面属于照明附件的有()。配网安规题库多选1开关灯座插座灯泡


ABC
跌落式熔断器熔管的轴线与垂线的夹角应为15度-30度,允许偏差5度。()配网安规题库判断1




A
农村低压三相四线制系统的电力电缆应选用四芯电缆。()配网安规题库判断1




A
按照线路金具的用途不同,可分为()、耐张线夹、连接金具几大类。配网安规题库多选1悬垂线夹接续金具防护金具拉线金具


ABCD
拉紧绝缘子全称为拉紧瓷绝缘子,主要用于线路终端杆、转角杆、耐张杆和大跨距电杆上,作为拉线绝缘及连接之用。()配网安规题库判断1




A
导线进行散股清洗,在单根导体上涂一层电力复合电力脂,并用()清除表面氧化膜,保留涂料,进行压接。配网安规题库多选1钢丝刷锉刀铜丝刷细砂纸


AD
盘柜内的强弱电回路不应使用同一根电缆并应分别成束、分开排列。()配网安规题库判断1




A
引入配电盘柜的电缆要求()。配网安规题库多选1排列整齐编号清晰避免交叉固定牢固


ABCD
LGJ—95/20型导线,采用钳压法压接时,其钳压管钳压部位尺寸(mm)a1、a2、a3为()。配网安规题库多选154.061.5142.5155.5


ABC
钢芯铝绞线出现下列情况()之一时,应切断重接。配网安规题库多选1钢芯断股铝股损伤截面超过铝股总面积的25%损伤长度超过一组补修金具能补修的长度破损使得钢芯或内层导线形成无法修复的永久性变形


ABCD
导线的压接方法必须是钳压形式。()配网安规题库判断1




B
装设同杆(塔)塔架设的多层电力线路接地线,应()。配网安规题库多选1先装设低压、后装设高压先装设下层、后装设上层先装设近侧、后装设远侧先装设高压、后装设低压


ABC
导线完成钳压后要进行外观质量检查,如压管弯曲,要用木锤调直,压管弯曲过大或有裂纹的,要重新压接。()配网安规题库判断1




A
搭接的形式主要用于导线的钳压连接。()配网安规题库判断1




A
高处作业时为了快速传递零部件有经验的人可以抛掷。()配网安规题库判断1




B
悬式绝缘子安装时,开口销应开口至60度~90度,开口后的销子不应有折断、裂痕等现象,可用线材或其它材料代替开口销子。()配网安规题库判断1




B
在动力供电系统图上,集中反映动力的()、计算电流、配电方式、电线与电缆的基本敷设方法,开关与熔断器的型号规格等。配网安规题库多选1电缆与电线的种类和载流量安装容量计算容量电缆与电线的型号和截面积


BCD
配电线路常用的绝缘子主要有()。配网安规题库多选1针式绝缘子蝶式绝缘子悬式绝缘子拉线绝缘子


ABCD
小截面导线的直接连接分为()三个环节。配网安规题库多选1绝缘层剥离导线连接绝缘测试绝缘层缠绕


ABD
低压架空绝缘配电线路应尽量不跨越建筑物,如需跨越,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下不应小于(),边线与永久建筑物之间的的距离在最大风偏的情况下不应小于()。配网安规题库多选11.5m2.0m0.2m0.3m


BC
油浸纸绝缘统包型电力电缆的的优点()。配网安规题库多选1制造简单价格便宜缘性能好不易漏油


AB
在可能发生过负荷的变压器上,需要装设过负荷保护。由于过负荷电流在大多数情况下是三相对称的,因此过负荷保护可以仅接在一相电流上。()配网安规题库判断1




A
绝缘棒一般应放在特制的架子上或水平悬挂在专用挂架上,以防变形弯曲。()配网安规题库判断1




B
辅助安全工器具有()、绝缘台等。配网安规题库多选1绝缘棒绝缘手套绝缘靴绝缘绳


BCD
对压接管外表检查时,导线接头液压连接后的接续管表面应()、无毛刺,出现飞边时应将其锉平后,再用砂纸打磨光滑。配网安规题库多选1光滑无飞边平整扭曲


ABC
安装绝缘子前应进行外观检查,且符合下列要求()。配网安规题库多选1瓷绝缘子与铁绝缘子结合紧密铁绝缘子镀锌良好,螺杆与螺母配合紧密技术文件齐全瓷绝缘子轴光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕和气泡等缺陷


ABD
终端杆除承受导线的垂直荷重和水平风力外,还要承受单侧顺线路方向的导线拉力。()配网安规题库判断1




A
交流接触器线圈按照电压分为220、380V等。()配网安规题库判断1




A
防护安全工器具分为()工器具。配网安规题库多选1人体防护安全技术防护登高作业安全一般防护


ABC
直线杆位于线路的直线段上,仅作为支持导线、绝缘子和金具用。()配网安规题库判断1




A
电力电缆线路的外力破坏事故在电缆线路事故中所占比例很大。()配网安规题库判断1




A
电力电缆的基本结构必须有()。配网安规题库多选1线芯绝缘层屏蔽层保护层


ABCD
绝缘子主要外观质量要求有()。配网安规题库多选1瓷绝缘子与铁部件结合紧密铁部件镀锌良好瓷绝缘子轴光滑韧性较好


ABC
电气安全工器具通常分为()。配网安规题库多选1基本安全工器具辅助安全工器具安装工器具防护安全工器具


ABD
导线直接连接的方法包括小截面单股导线的缠绕、绑扎、多股导线的插接等。()配网安规题库判断1




B
架空配电线路中,为了使承受固定性不平衡荷载比较显著的电杆,如()达到受力平衡的目的,均应装设拉线。配网安规题库多选1终端杆直线杆转角杆分支杆


ACD
拉线坑中心与电杆中心的水平距离与()有关。配网安规题库多选1拉线对地夹角拉线出土点与电杆中心的水平距离拉线坑中心与拉线出土点间的水平距离拉线盘的厚度


BCD
接续管液压及钳压后出现明显超过标准的缺陷时,应按规定进行修补。()配网安规题库判断1




B
根据缺陷管理中的规定,一般缺陷年消除率不能低于95%。()配网安规题库判断1




A
材质不同的单根或单股导线可以通过缠绕的方式达到连接的目的。()配网安规题库判断1




B
配电线路杆塔总体单线图主要为工程提供各种零部件的组合装配,为某工程用电杆的配套总体单线图。()配网安规题库判断1




B
横担用来固定绝缘子,支撑导线并保持一定的线间距离,承受导线的重力与拉力。()配网安规题库判断1




A
紧线器是用以收紧户内外绝缘子线路和户外架空线路导线的工具,它由()等组成。配网安规题库多选1夹线钳头手紧齿轮定位钩手柄


ABCD
悬式绝缘子和支柱绝缘子的试验要求在必要时进行。()配网安规题库判断1




A
电杆用来支撑横担、绝缘子和导线,使导线与地面及被跨越物之间保持规定的距离。()配网安规题库判断1




A
在电缆的型号中,第二位数字2表示聚乙烯外护套。()配网安规题库判断1




B
万用表测电压时的内阻越小,其性能就越好。()配网安规题库判断1




B
铜绞线在档距内的连接,宜采用()方法。配网安规题库多选1插接钳压搭接对接


AB
防止高、低压触电的注意事项有()方法。配网安规题库多选1应由两人进行,一人操作,一人监护,夜间作业,必须有足够的照明测量人员应了解测试仪表性能、测试方法及正确接线测量工作不得穿越虽停电但未经装设地线的导线应戴好安全帽,正确使用安全带


ABC
低压配电线路中常用的横担金具有()等。配网安规题库多选1横担抱箍垫铁撑铁U形螺钉


ABCD
在大风天巡视线路时,要站在线路的上风侧。()配网安规题库判断1




A
常用低压断路器由()和外壳等部分组成。配网安规题库多选1脱扣器触头系统灭弧装置传动机构


ABCD
下列属于橡皮绝缘导线及型号的是()。配网安规题库多选1铜芯橡皮绝缘棉纱或其他纤维编织导线BX铝芯橡皮绝缘棉纱或其他纤维编织导线BLX铜芯橡皮绝缘棉纱或其他纤维编织软导线BXR铜芯橡皮绝缘编织双绞软导线RX


ABC
钳压钢芯铝绞线的压模顺序是由一端管口伸入向另一端顺序进行。()配网安规题库判断1




B
在使用万用表测电流、电压时,不能带电换量程。()配网安规题库判断1




A
yn11是比较常用的星形接线三相变压器的连接组标号。()配网安规题库判断1




B
使用验电器前,应先检查验电器的工作电压与被测设备的额定电压是否相符。()配网安规题库判断1




A
基本安全工器具有()、高压核相器等。配网安规题库多选1绝缘棒验电器钳形电流表绝缘手套


ABC
为保证工作安全,高处作业时应正确使用安全带,戴好安全帽。()配网安规题库判断1




A
回转带声、光型验电器利用带电导体尖端放电产生的电风来驱使指示器叶片旋转,同时发出声、光信号。()配网安规题库判断1




A
使用绝缘手套时,最好里面戴上一双棉纱手套,夏天可防止出汗操作不便。()配网安规题库判断1




A
拉线上把安装固定应满足()要求。配网安规题库多选1螺母拧紧后,备双母固定拉线抱箍各拉线上把水平穿向的螺栓一律面向受电侧从左向右穿开口销或闭口销从上向下穿固定拉线抱箍各拉线上把水平穿向的螺栓一律面向受电侧从右向左穿


BC
10kV杆上避雷器安装前应检查避雷器瓷套无裂纹及放电痕迹,无破损现象,外观清洁,合成式避雷器检查合成绝缘套无皲裂和破损现象。()配网安规题库判断1




A
测量低压电器连同所连电缆及二次回路的绝缘电阻值,应不小于1MΩ。在比较潮湿的地方,可不小于0.5MΩ。()配网安规题库判断1




A
拉线绝缘子用在拉线上,使拉线上下两段互相绝缘,以防当上段拉线万一带电时把电传到下段,造成人身触电。()配网安规题库判断1




A
拉线绝缘子的部位应保证在断拉线的情况下,拉线绝缘子距地面的距离不小于2米。()配网安规题库判断1




B
卡线器规格、材质应与线材的规格、材质相匹配,不得使用有()等缺陷的卡线器。配网安规题库多选1弯曲转轴不灵活裂纹钳口斜纹磨平


ABCD
绝缘子的试验项目有()。配网安规题库多选1直流电阻绝缘电阻交流耐压试验带电测试零值绝缘子


BCD
电缆的保护层一般()外护套等部分组合而成。配网安规题库多选1内护套绝缘内衬层铠装层


ACD
在运行中,拉线棒应无()现象。配网安规题库多选1锈蚀变形损伤上拔


ABCD
上杆前检查登杆工具及脚钉是否完好,杆上作业必须使用安全带,戴安全帽,工具袋、工具、材料用小绳传递,地面应设围栏。()配网安规题库判断1




A
绝缘棒的绝缘部分须光洁无裂纹或硬伤,握手部分和绝缘部分之间没有分界线。()配网安规题库判断1




B
导线完成锯割后,用()打磨锯口毛刺至光滑。配网安规题库多选1钢丝刷平锉铜丝刷砂纸


BD
下列哪些保护属于配电变压器保护()。配网安规题库多选1瓦斯保护电流速断保护过电流保护纵联差动保护


ABCD
线路同一档距内,一根导线的接头不得多于2个;同一条线路在同一档距内的接头总数不应超过2个。()配网安规题库判断1




B
用2500V绝缘电阻表测量避雷器绝缘电阻,绝缘电阻不得低于500兆欧配网安规题库判断1




B
低压断路器具有()等优点,因此,在各种低压电路中得到广泛应用。配网安规题库多选1操作安全分断能力较高安装使用方便分断能力较差


ABC
线路偏转的角度在25度以内时,可用一根横担的直线杆来承担转角。()配网安规题库判断1




B
熔体极限分断电流,指熔断器能可靠分断的最大短路电流。()配网安规题库判断1




A
塑料电缆和橡皮电缆绝缘较好,存放保管时可不密封端口。()配网安规题库判断1




B
符合低压接触器安装质量要求的是()。配网安规题库多选1衔铁表面应无锈斑、油垢接触面应平整、清洁可动部分应灵活、无卡阻灭孤罩之间应有间隙


ABCD
进行杆上横担组装过程中的主要危险点有高空落物及高空坠落伤人。()配网安规题库判断1




A
个人保安线可以代替三相短路接地线。()配网安规题库判断1




B
钳压连接的主要技术参数包括()。配网安规题库多选1压口数压后尺寸钳压部位尺寸压接顺序


AB
电力电缆的预防性试验,测量绝缘电阻应测量各电缆线芯对地或对金属屏蔽层间和各线芯间的绝缘电阻。()配网安规题库判断1




A
使用临时拉线的安全要求有()。配网安规题库多选1不得利用树木或外露岩石作受力桩一个锚桩上的临时拉线不得超过3根临时拉线不得固定在有可能移动或其他不可靠的物体上临时拉线绑扎工作应由有经验的人员担任


ACD
在登杆、变压器台作业时,作业人员必须全程系好安全带,而且安全带必须系在牢固的电杆上,调整位置时,不得失去安全带保护。()配网安规题库判断1




A
配电变压器额定容量是指变压器额定(额定电压、额定电流、额定使用条件)工作状态下的输出功率,用视在功率表示。()配网安规题库判断1




A
绝缘棒的结构主要由()构成。配网安规题库多选1工作部分绝缘部分转动部分握手部分


ABD
10kV架空绝缘配电线路应尽量不跨越建筑物,如需跨越,导线与建筑物的垂直距离在最大计算弧垂情况下不应小于(),边线与永久建筑物之间的的距离在最大风偏的情况下不应小于()。配网安规题库多选12.0m2.5m0.5m0.75m


BD
低压供用电系统中为了缩小发生人身电击事故和接地故障切断电源时引起的停电范围,剩余电流动作保护装置应采用分级保护。()配网安规题库判断1




A
电缆线路路径选择原则中,要求考虑()方面的原因。配网安规题库多选1安全运行经济施工天气条件


ABC
架空导线常用的接线方法有()。配网安规题库多选1压接法插接法缠绕绑接法爆炸法


ABC
绝缘棒的绝缘部分和握手部分是用浸过绝缘漆的木材、()等制成。配网安规题库多选1硬塑料胶木金属玻璃钢


AB
绝缘导线的插接操作通常需两人配合进行,先完成绝缘层剥离与芯线清洗晾干后,开始进行操作。()配网安规题库判断1




A
灯具的安装应符合下列()要求。配网安规题库多选1灯具固定应牢固可靠软线吊灯的软线两端应作保护扣吊链灯具的灯线不应受拉力吊链灯具的灯线应与吊链编叉在一起


ABCD
10kV配电变压器室外安装根据其容量的大小,装设地区如市区、农村、郊区的不同以及吊运是否方便等,一般分为杆塔式、台墩式和落地式三种。()配网安规题库判断1




A
安全带必须挂在牢固的构件上,不允许挂在杆顶,只许高挂低用,不许低挂高用。()配网安规题库判断1




A
验电的三个步骤为()。配网安规题库多选1检查各部分螺丝是否紧固验电前应将验电笔在带电的设备上验电,证实验电笔是否良好在设备进出线两侧逐相进行验电,不能只验一相验明无电压后再把验电笔在带电设备上复核是否良好


BCD
拆电容器时,接触电缆引线前必须充分逐相放电。()配网安规题库判断1




A
()的导线,严禁在一个耐张段内连接。配网安规题库多选1不同生产厂家不同规格不同金属不同绞向


BCD
导线接续管的连接通常采用绑接的方法进行。()配网安规题库判断1




B
4平方毫米以下的单芯铜导线连接通常采用绑扎方式进行。()配网安规题库判断1




B
台架式变压器安装时,在捆绑变压器吊放时,应将铁线在变压器台下盘成小盘,并用绳索传递,使用时要保证安全距离:10kV为不小于0.7m。配网安规题库判断1




A
变压器容量的选择受变压器的负荷状态、负荷性质、年损耗小时数、变压器价格、地区电价、负荷增长情况、变压器的过载能力等因素的直接影响。()配网安规题库判断1




A
配电变压器用于配电系统将中压配电电压的功率变换成低压配电电压的功率。()配网安规题库判断1




A
到达现场的时间一般不超过:城区范围45分钟;农村地区90分钟;特殊边远地区1.5小时。配网安规题库判断1




B
下面关于对拆除导线工作中设置临时拉线的要求叙述错误的是()。配网安规题库多选1临时拉线在杆上的固定点以不影响拆线工作为宜临时拉线应尽量拉紧临时拉线应装设在相应的耐张杆上临时拉线应设置在横线路方向


BD
安全带应高挂低用或平行拴挂,严禁低挂高用。()配网安规题库判断1




A
普通电力电缆共同具有一个缺点是可燃性。()配网安规题库判断1




A
巡视拉线要注意拉线绝缘子是断裂或缺少。()配网安规题库判断1




B
配电变压器安装前应检查高低压瓷套管有无破裂、掉瓷等缺陷,油位是否正常外壳不应有机械损伤,箱盖螺栓应完整无缺,密封衬垫要求严密良好,无渗油现象,整体外观完好,防腐层无损坏、脱落现象。()配网安规题库判断1




A
作业人员在上杆人体至距线路60cm时停止登杆,采取好保证安全的措施。()配网安规题库判断1




B
人体防护工器具有()、防护工作服等。配网安规题库多选1钳形电流表安全帽护目镜防护面罩


BCD
三相变压器绕组连接方式主要有()。配网安规题库多选1星形串联并联三角形


AD
压接前,应在导线的连接部位的铝质接触面,涂一层电力复合脂。()配网安规题库判断1




A
导线直接连接不需要清除导线氧化层。()配网安规题库判断1




B
人体防护工器具是在登高作业及上、下过程中使用的专用工器具,或高处作业时,为防止高处坠落制作的防护用具。()配网安规题库判断1




B
导线压接施工的危险点主要是压接钳钳压手指。()配网安规题库判断1




A
电缆保管期间应每()个月全面检查一次。配网安规题库单选11.03.06.012.0


B
跌落式熔断器的安装应牢固、排列整齐,熔断器水平相间距离不小于()。配网安规题库单选1300mm500mm600mm800mm


B
临时用电到期必须办理延期手续或永久性正式用电手续,否则应终止供电。()配网安规题库判断1




A
电缆试验现场应装设遮栏,并向外悬挂()标示牌。配网安规题库单选1此处有人工作止步,高压危险高压危险!禁止合闸


B
YJV22型号的电缆第二层为()。配网安规题库单选1内护层钢铠铜屏蔽填充物


B
变压器分接开关是通过改变一次与二次绕组的()来改变变压器的电压变比。配网安规题库单选1电流比匝数比同极性端联接组别


B
中性点接地的三相四线制电网中一般采用()电缆。配网安规题库单选1单芯两芯三芯四芯


D
在正常工作条件下,风力发电机组的设计要达到的最大连续输出功率叫()。配网安规题库单选1平均功率最大功率最小功率额定功率


D
要防止着火油料流入电缆沟内。如果燃烧的油流入电缆沟而顺沟蔓延时,沟内的油火只能用()扑灭,防止火势扩散。配网安规题库单选1水喷射泡沫覆盖四氯化碳二氧化碳


B
人力施放电缆时,每人所承担的质量不得超过()kg。配网安规题库单选110.020.035.050.0


C
棕绳(麻绳)用于捆绑或在潮湿状态下使用时其允许拉力应按()计算。霉烂、腐蚀、断股或损伤者不得使用。配网安规题库单选1允许拉力减半允许拉力允许拉力1.3倍允许拉力2倍


A
起重用钢丝绳应每年试验一次,以()倍容许工作荷重进行10min的静力试验,不应有断裂和显著的局部延伸现象。配网安规题库单选14.03.02.0l


C
用户办理暂拆手续后,供电企业应按用户要求,随时给予恢复供电。()配网安规题库判断1




B
《电力法》第六十条规定:电力运行事故由下列原因()造成的,电力企业不承担赔偿责任。配网安规题库单选1因供电企业的输配电设备故障不可抗力未事先通知用户中断供电给用户造成损失意外事故


B
YJV22型号的电缆为()。配网安规题库单选1铜芯普通电缆铜芯交联聚乙烯绝缘,钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆铝芯交联聚乙烯绝缘,钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆铝芯普通电缆


B
压接后的接续管弯曲度不得(),有明显弯曲时应校直,校直后的接续管严禁有裂纹,达不到规定时应割断重新压接。配网安规题库单选1大于2%小于2%大于3%小于3%


A
低压集束绝缘线非承力接头应相互错开,各接头端距不小于()米。配网安规题库单选10.10.20.30.4


B
不经过批准即可中止供电的是()。配网安规题库单选1确有窃电行为私自向外转供电力者拖欠电费经通知催交后仍不交者私自增容者


A
电动机铭牌上的接法标注为380V,△,说明该电动机的相绕组额定电压是()V。配网安规题库单选1220.0380.0380/220220/380


B
以螺栓连接的构件,对于立体结构水平方向的螺栓穿入方向应()配网安规题库单选1由外向内由左向右由内向外由右向左


C
《供电营业规则》第七十一条规定:在客户受电点内难以按电价类别分别装设用电计量装置时,可以(),然后按其不同电价类别的用电设备容量的比例或实际可能的用电量。配网安规题库单选1与客户协商每月定量计量装设总的用电计量装置多月计量用电量在方便的位置装设计量装置


B
《居民家用电器损坏处理办法》规定:从家用电器损坏之日起7日内,受害居民客户未向供电企业投诉并提出索赔要求的,即视为受害者已自动放弃索赔权。()配网安规题库判断1




A
《农村低压电力技术规程》规定拉线坑、杆坑的回填土,应每填()夯实一次。配网安规题库单选10.1m0.2m0.3m0.4m


C
交流电的超前和滞后,只能对同频率的交流电而言,不同频率的交流电,不能说超前和滞后,也不能进行数学运算。()配网安规题库判断1




A
凡逾期未交付电费的用户,供电企业就可以采取停电措施。()配网安规题库判断1




B
直接敷设在土壤中的电缆,采用敷设处历年最热()。配网安规题库单选1日的日平均温度月的月平均温度季的季平均温度年的季平均温度


B
接触器的辅助触头,接于控制电路中,其额定电流为()A。配网安规题库单选12.03.05.010.0


C
国家对电力供应和使用,实行的管理原则是()。配网安规题库多选1安全用电合理用电节约用电计划用电


ABC
建筑物与供电设施相互妨碍,应按()的原则,确定其担负责任。配网安规题库单选1安全第一建设先后供电设施优先建筑物优先


B
《中华人民共和国电力法》从()起开始施行。配网安规题库单选11995年12月28日1996年4月1日1996年12月28日1995年4月1日


A
配电线路的铝绞线、钢芯铝绞线,在与绝缘子或金具接触处,应缠绕()。配网安规题库单选1铝包带绝缘自粘带塑料胶布黑胶布


A
()是施放电缆和指导施工的依据,运行维护的档案资料。应列入每根电缆的编号、起始点、型号、规格、长度。配网安规题库单选1电缆合格证电缆相序牌电缆清册电缆说明书


C
在处理断线事故时,搭接或压接的导线接点应距固定点()m。配网安规题库单选10.51.52.05.0


A
100kVA的变压器高压侧熔丝额定电流按变压器额定电流的()倍选用。配网安规题库单选11-52-51-0.51.5-2


D
10kV及以下架空电力线路的导线紧好后,弧垂的误差不应超过设计弧垂的()%。配网安规题库单选1±2±3±4±5


D
低压绝缘线与拉线、电杆或构架间的净空距离不应小于()。配网安规题库单选1100mm200mm150mm50mm


D
当拉线采用拉线杆时,拉桩杆应向受力反方向倾斜()度。配网安规题库单选115~2020~3020~2510~20


D
中压绝缘线路与35kV线路同杆架设时,两导线之间垂直距离不应小于()。配网安规题库单选11.5m1.8m2.0m2.5m


C
双杆台架式变压器台架安装施工,首先安装变压器台横梁下的两个支持抱箍,一定要将其安装在同一个水平面上,调平的方式可以依照底盘调平的方法,保证其对地的距离不小于()。配网安规题库单选11800mm2000mm2500mm3500mm


C
()是出现人员伤亡、设备损坏、电能质量下降到不能允许的程度、对用户少供电或停止供电的这些情况。配网安规题库单选1异常运行状态短路故障接地故障事故


D
电缆的()是电缆的导电部分,用来输送电能。配网安规题库单选1线芯绝缘层屏蔽层保护层


A
电力供应与使用双方应根据平等自愿、协商一致的原则签订供用电合同,确定双方权利、义务。()配网安规题库判断1




A
电压三角形.阻抗三角形.功率三角形都是相量三角形。()配网安规题库判断1




B
如遇带电导线断落地面,应划出警戒区,防止跨入。扑救人员需要进入灭火时,必须()。配网安规题库单选1戴绝缘手套穿绝缘靴水枪喷嘴安装接地线灭火器身安装接地线


B
在所有电力法律法规中,具有最高法律效力的是()。配网安规题库单选1供电营业规则电力法用电检查管理办法电力供应与使用条例


B
供用电双方协商同意,且不损害国家利益和扰乱供用电秩序,可以变更或解除合同。()配网安规题库判断1




A
照明配电系统灯用电压一般为()V。配网安规题库单选112.024.036.0220.0


D
机械式压接钳压接时,将连接的两根导线的端头穿入铝压接管中(导线端头露出管外部分)不得小于()。配网安规题库单选110mm20mm35mm30mm


B
供电设施上发生事故引起的法律责任,全部由产权所有者承担。()配网安规题库判断1




B
100kVA以下变压器其一次侧熔丝可按额定电流的2~3倍选用,考虑到熔丝的机械强度,一般不小于()A。配网安规题库单选140.030.010.020.0


C
缠绕连接及插接的接头、绝缘线及低压电力线连接后的机械强度不得小于导线计算拉断力的()。配网安规题库单选10.80.850.90.95


C
配电变压器出现()时,一般都会出现变压器过热、油温升高、音响中夹有爆炸声或咕嘟咕嘟的冒泡声等故障现象。配网安规题库单选1绝缘套管故障绕组故障调压分接开关故障接地故障


B
导线按发热条件选择即在最大允许连续负荷电流下,导线发热不超过线芯所允许的(),不会因为过热而引起导线绝缘损坏或加速老化。配网安规题库单选1强度温度电流密度电压


B
在一个档距内,每根导线不应超过()个连接头,档距内接头距导线的固定点的距离,不应小于0.5m。配网安规题库单选11.02.03.04.0


A
绝缘导线在同一截面内,损伤面积超过线芯导电部分截面17%应()处理。配网安规题库单选1修补缠绕不用处理锯断重接


D
导线架设后塑性伸长对弧垂的影响,宜采用减小弧垂法补偿,钢芯铝绞线弧垂减小为()%。配网安规题库单选12.012.01.08.0


B
电力电缆成缆的绞合方向为()绞合。配网安规题库单选1向右向左任意方向左右交叉


A
高压带电、低压停电的杆塔作业,与高压带电部分应保持()的安全距离并设专人监护。扶正杆和调拉线时要防止导线晃动。配网安规题库单选10.2m0.7m2m5m


B
电力系统的短路故障中以()最为危险。配网安规题库单选1单相短路两相短路三相短路接地短路


C
《电力设施保护条例实施细则》第十四条规定:超过()高度的车辆或机械通过架空电力线路时,必须采取安全措施,并经县级以上的电力管理部门批准。配网安规题库单选14米5米6米7米


A
低压刀开关遮断的负荷电流不应()额定容许的遮断电流值。配网安规题库单选1大于小于等于大于等于


A
用户更名只有在原用户与供电企业结清债务后,才能解除原供用电关系。()配网安规题库判断1




A
《电力供应与使用条例》规定,( )应当加强对供用电的监督管理,协调供用电各方关系,禁止危害供用电安全和非法侵占电能的行为。配网安规题库单选1供电企业电力管理部门当地人民政府电力使用者


B
在墙洞、沟口、管口及隔层等处施放电缆时,人员应距洞口处()以上。配网安规题库单选10.5m1m1.5m无要求


B
电力设施建设项目依法征用的土地,任何单位和个人均不得非法侵占。()配网安规题库判断1




A
绝缘导线连接完毕后,包缠绝缘带作绝缘恢复时,绝缘至少需包()以上。配网安规题库单选1一层二层三层四层


B
供用电合同纠纷的处理方式有()。配网安规题库多选1协商调解仲裁诉讼


ABCD
电缆线路故障最主要的原因是()。配网安规题库单选1过负荷接线错误外力损伤内部绝缘老化


C
拆线工作中,牵引操作控制点应在()。配网安规题库单选1杆根处杆高以外1.2倍杆高以外随意地方


C
当无明确规定时,低压断路器宜垂直安装,其倾斜度不应大于()。配网安规题库单选15度10度15度20度


A
10kV交联聚乙烯绝缘电缆热收缩型终端制作时,户外终端头的剥切长度一般为()mm。配网安规题库单选1300.0500.0700.0800.0


C
在两个感抗相同的电感两端加大小相同的电压,由于所加电压的频率不同,因此,电流和电压之间的相位差也不同。()配网安规题库判断1




B
导线采用钳压法连接时,导线头应用细铁丝绑扎,其绑扎位置为:距导线端头10-()mm。配网安规题库单选115.020.030.040.0


B
用户拖欠电费经通知催交仍不交者,可不经批准终止供电。()配网安规题库判断1




B
10kV及以下架空配电线路在同一档距内,同一根导线上的接头,不应超过()个。配网安规题库单选11.02.03.04.0


A
放、紧绝缘线时,应将绝缘线放在塑料滑轮或有橡胶护套的铝滑轮内,滑轮的直径不应小于绝缘线外径的()倍。配网安规题库单选18.010.012.015.0


C
数字式万用表测量电压时,应将数字万用表与被测电路()。配网安规题库单选1串联并联混联串、并联均可


B
为贯彻()的安全生产方针及()的原则,箱式变电站值班运行人员应严格执行防误闭锁装置管理制度,以防止电气误操作事故的发生。配网安规题库单选1安全第一、预防为主、综合治理,两票三制安全第一、预防为主、综合治理,保人身、保电网、保设备安全生产可控、能控,两票三制安全第一、预防为主、综合治理,安全生产可控、能控


B
任何单位或个人在架空电力线路保护区内,必须遵守()规定。配网安规题库多选1不得堆放谷物、草料、垃圾、矿渣、易燃物、易爆物及其他影响安全供电的物品B不得烧窑、烧荒不得兴建建筑物、构筑物不得种植可能危及电力设施安全的植物


ABCD
供电企业在引起停限电原因消除后,不能按规定期限恢复供电的,应向用户说明原因。()配网安规题库判断1




A
为保证事故处理时熔管、熔丝的互换性,减少事故处理备件数量,一个维护区域内宜固定使用()型号跌落式熔断器。配网安规题库单选1一种二种三种四种


A
电力违法行为,只能用书面方式举报。()配网安规题库判断1




B
脚扣应()进行一次静负荷试验,施加1176N静压力试验,持续时间为5min。配网安规题库单选1一年二年半年一年半


A
接地体的连接采用搭接焊时,圆钢的搭接长度为其直径的()倍,双面焊接。配网安规题库单选13.04.05.06.0


D
《供电营业规则》第三十三条规定:用户连续()个月不用电,也不申请办理暂停用电手续,供电企业须以销户终止其供电。配网安规题库单选13.06.09.012.0


B
在供用电合同中,电力的价格可以由供电人和用电人双方协商。()配网安规题库判断1




B
在一个档距内,分相架设的绝缘线每根只允许有一个承力接头,接头距导线固定点的距离不应小于()m,低压集束绝缘线非承力接头应相互错开,各接头端距不小于0.2m。配网安规题库单选10.50.20.31.0


A
供电设施计划检修需要停止供电,供电企业应当提前()通知用户或者进行公告。配网安规题库单选124小时3天7天15天


C
依照电力法律、法规可能追究法律责任的电力违法行为,电力管理部门应当立案。()配网安规题库判断1




A
钢芯铝绞线、铝绞线在档距内的连接,宜采用()方法。配网安规题库单选1插接钳压搭接对接


B
《电力法》第五十四条规定:任何单位和个人需要在依法划定的电力设施保护区内进行可能危及电力设施安全的作业时,应当经()批准并采取安全措施后,方可进行作业。配网安规题库单选1电力管理部门发电企业公安机关供电企业


A
《供电营业规则》第七十六条规定:对不具备安装计量装置条件的临时用电客户,可以按其()、使用时间、规定的电价计收电费。配网安规题库单选1用电容量设备容量用电类别支付能力


A
视在功率就是有功功率加上无功功率。()配网安规题库判断1




B
照明线截面选择,应满足()和机械强度的要求。配网安规题库单选1允许载流量电压降低平均电流经济电流


A
安装在配电变压器高压侧的10kV跌落式熔断器主要用以保护()。配网安规题库单选1低压设备故障10kV架空配电线路不受配电变压器故障影响低压线路故障高压线路故障


B
对0.6kV塑料绝缘电缆进行直流耐压试验,直流试验电压为(),试验时间为()。配网安规题库单选12kV5min2.4kV10min2.4kV15min5kV15min


C
制作拉线时拉线弯曲部分不应有明显松股,拉线断头处与拉线主线应可靠固定,线夹露出的尾线长度不宜超过()。配网安规题库单选1100mm200mm300mm400mm


D
冲击电钻电源线应采用铜芯橡皮护套软电缆,其截面积按载流量选择,但不小于()平方毫米,对具有金属外壳者,应可靠接地。配网安规题库单选10.50.751.01.5


C
农网改造后,农村用户可以随意迁移用电地址。()配网安规题库判断1




B
私自向外转供电力,必须经批准方可终止供电。()配网安规题库判断1




A
放、紧绝缘线时,应将绝缘线放在塑料滑轮或有橡胶护套的铝滑轮内,滑轮的槽深不应小于绝缘线外径的()倍。配网安规题库单选11.01.251.52.0


C
柱上安装的配电变压器,其底部距地面不应小于()。配网安规题库单选11.8m2.0m2.5m3.0m


C
导线连接后,接头电阻应不大于同等长度导线电阻的()倍。配网安规题库单选11.01.23.04.0


B
进户杆杆顶应安装镀锌铁横担,横担上安装低压ED形绝缘子,两绝缘子在角钢上的距离不应小于()mm。配网安规题库单选1100.0120.0150.0180.0


C
横担主要是()导线,使导线保持相间距离。配网安规题库单选1支撑固定支撑并固定放置


C
三相配电变压器星形接线的连接组标号中,低压侧有中性线引出时用()表示。配网安规题库单选1Nn0.0Y


B
破坏电力、煤气或者其他易燃易爆设备,危害公共安全,尚未造成严重后果的,处6个月以上3年以下有期徒刑。()配网安规题库判断1




B
()是配电电网施工设计资料的重要组成部分之一,是进行配电电网安装施工的重要环节,也是配电线路运行维护、检修的基本依据之一。配网安规题库单选1配电线路杆型图杆塔组装图和施工图配电线路地形图配电线路路径图


D
常见的危害电力设施建设的行为有()。配网安规题库多选1涂改测量标桩侵占依法征用的土地封堵施工道路挖坑


ABC
当拉线位于交通要道或人易接触的地方时,须加装警示套管保护,套管上端垂直距地面不应小于()。配网安规题库单选11.5m1.8m2.0m2.5m


B
钢芯铝绞线使用钳压法压接时,其钢模压坑应从()开始压接。配网安规题库单选1中间反面正面一端


A
台架式变压器安装时,接地装置施工完毕应进行接地电阻测试,对10kV配电变压器:容量在100kVA(不包括100kVA)以下,其接地电阻不应大于()。配网安规题库单选11欧姆4欧姆10欧姆30欧姆


C
《电力设施保护条例实施细则》第十条规定:任何单位和个人不得在距电力设施周围()米范围内进行爆破作业。配网安规题库单选150.0100.0300.0500.0


D
绝缘垫的规格有厚为()、10、12mm五种,宽度均为1米,长度均为5米。配网安规题库单选12、4、83、4、84、6、86、7、8


C
电缆穿管敷设主要是为了保护电缆不受()。配网安规题库单选1化学腐蚀机械损伤气候影响路径影响


B
配电变压器低压套管主要采用()式。配网安规题库单选1单体瓷绝缘硅胶绝缘穿缆复合瓷绝缘


D
梯子应坚固完整、梯阶的距离不应大于()cm。并在距梯顶1m处设限高标志,直梯的两端支柱与横木间应有防开脱措施。梯子不宜绑接使用。配网安规题库单选140.050.060.070.0


A
电力设施的保护,实行电力管理、公安部门、电力企业和人民群众相结合的原则。()配网安规题库判断1




A
标示牌根据用途可分为()和禁止类四类共8种。配网安规题库单选1警告类、提示类、工作类警告类、允许类、提示类标识类、工作类、提示类警告类、提示类、工作类


B
《供电营业规则》第七十六条规定:对不具备安装计量装置条件的临时用电客户,可以按其()和规定的电价计收电费。配网安规题库多选1用电容量设备容量支付能力使用时间


AD
《电力供应与使用条例》规定,公用供电设施建成投产后,由( )统一维护管理。配网安规题库单选1供电单位电力管理部门当地人民政府用电单位


A
《居民用户家用电器损坏处理办法》第七条规定:从家用电器损坏之日起()日内,受害居民客户未向供电企业投诉并提出索赔要求的,即视为受害者已自动放弃索赔权。配网安规题库单选15.07.010.015.0


B
在对称三相电路中,负载作星形连接时,线电压是相电压的根三倍,线电压的相位超前相应的相电压。()配网安规题库判断1




A
500V以下使用中的电动机的绝缘电阻不应小于()兆欧。配网安规题库单选10.55.00.0550.0


A
要求10kV箱式变电站运行人员至少()巡视检查一次。重要箱式变电站适当增加巡视次数。配网安规题库单选1每半月每月每季每年


B
一次事故造成人身死亡达3人及以上,或一次事故死亡和重伤10人及以上的事故为()。配网安规题库单选1特大人身事故重大人身事故人身伤亡事故一般事故


B
绝缘子发生闪络的原因是()。配网安规题库单选1表面光滑表面毛糙表面潮湿表面污湿


D
台架式变压器安装时,接地装置施工完毕应进行接地电阻测试,对10kV配电变压器:容量在100kVA(包括100kVA)以上,其接地电阻不应大于()。配网安规题库单选11O欧姆4欧姆10欧姆30欧姆


B
电力企业或者用户违反供用电合同的,给对方造成损失的,应当依法承担赔偿责任。()配网安规题库判断1




A
一般电动机在正常运行情况下其端子处电压偏差允许值为额定电压的()%。配网安规题库单选13.05.07.09.0


B
因电力运行事故给用户或者第三人造成损害的,电力企业应当依法承担赔偿责任。()配网安规题库判断1




A
产权属于供电企业的计量装置,因()而发生的故障由用户负责。配网安规题库单选1雪灾过负荷烧坏卡字雷击


B
接地体的连接采用搭接焊时,扁钢的搭接长度为其宽度的()倍,四面焊接。配网安规题库单选11.02.03.04.0


B
拉线一般固定在横担下不大于()处。配网安规题库单选10.1m0.2m0.3m0.4m


C
调整供用电法律关系的国家法律和行政法规有()。配网安规题库多选1《电力法》《用电检查管理办法》《电力供应与使用条例》《供电营业规则》


ABCD
摇测电气设备的绝缘电阻时,阻值会随着测量时间的长短而有所不同,通常以()后的指针指示为准。配网安规题库单选115S30S60S90S


C
水平拉线对通车路面中心的升起距离不应小于()。配网安规题库单选12.0m2.5m4.0m6.0m


D
《电力法》第三十二条规定,对危害供电、用电安全和扰乱供电、用电秩序的,()有权制止。配网安规题库单选1政府机关公安机关供电企业电力使用者


C
单相插座的接法是()。配网安规题库单选1左零线右火线右零线左火线左地线右火线左火线右地线


A
配电变压器当以额定频率的额定电压施加于一侧绕组的端子上,另一侧绕组开路时,流过进线端子的电流,称为()。配网安规题库单选1额定电流短路电流标定电流空载电流


D
因高压电造成的人身损害赔偿案件,由()依照《民法通则》第一百二十三条的规定承担民事责任。配网安规题库单选1供电企业电力管理部门电力设施产权人受害者亲属


C
《电力设施保护条例》是()。配网安规题库单选1行政法规法律部门规定基本法律


A
剥离绝缘层、半导体层应使用专用切削工具,不得损伤导线,切口处绝缘层与线芯宜有()度倒角。配网安规题库单选190.030.045.060.0


C
无论采用什么方法起立电杆,在电杆离地面()时,应停止起立,观察立杆工具和绳索受力情况,确认无误后方可继续。配网安规题库单选10.5m0.8m1.0m1.2m


C
电力系统的()又称相间短路。配网安规题库单选1两相短路、单相短路三相短路、单相短路三相短路、两相短路、单相短路三相短路、两相短路


D
拉桩杆安装时,拉桩坠线上端固定点的位置距拉桩杆顶为()。配网安规题库单选10.20m0.25m0.30m0.35m


D
绝缘导线线芯截面损伤在导电部分截面的()以内,损伤深度在单股线直径的1/3之内,应用同金属的单股线在损伤部分缠绕,缠绕长度应超出损伤部分两端各30mm。配网安规题库单选10.170.10.060.12


C
()是连接在电力线路和大地之间,使雷云向大地放电,从而保护电气设备的器具。配网安规题库单选1避雷器避雷线避雷针架空地线


A
同杆架设的低压多回线路,直线杆横担间的垂直距离不应小于()。配网安规题库单选10.3m0.4m0.5m0.6m


D
破产用户的电费债务,依法由清理该破产户债务组安排偿还,破产用户分离出的新用户,可以办理变更用电手续。()配网安规题库判断1




B
横担组装应平整,端部上下和左右斜扭不得大于()mm。配网安规题库单选120.050.0100.0200.0


A
在一个档距内,分相架设的绝缘线每根只允许有一个承力接头,接头距导线固定点的距离不应小于()m。配网安规题库单选10.50.20.31.0


A
同杆架设的低压多回线路,分支杆和转角杆横担间的垂直距离不应小于()。配网安规题库单选10.3m0.4m0.5m0.6m


A
《电力设施保护条例》规定:1-10kV架空电力线路保护区为导线边线向外侧水平延伸并垂直于地面所形成的两平行面内()米的区域。配网安规题库单选15.010.015.020.0


A
配电变压器台的电杆在设计未作规定时,其埋设深度不应小于()。配网安规题库单选11.5m1.8m2.0m25m


C
10kV配电线路通过林区应砍伐出通道。通道净宽度为线路边导线向外各()m。配网安规题库单选15.03.010.06.0


A
为了保护绝缘和防止高电场对外产生辐射干扰通信等,电缆必须有()层。配网安规题库单选1外护层半导体层金属屏蔽层绝缘层


C
铝芯聚氯乙烯绝缘导线型号()。配网安规题库单选1BVBLVBVVBLVV


B
创伤急救止血时,可用电线、铁丝、细绳等作止血带使用。()配网安规题库判断1




B
两个同频率正弦量相等的条件是最大值相等。()配网安规题库判断1




B
高处作业应使用绳索。上下传递材料、工器具应使用工具袋。()配网安规题库判断1




B
电路中两点的电位分别是U1=10V,U2=-5V这两点间的电压是15V。()配网安规题库判断1




A
在电缆隧道内巡视时,作业人员应携带正压式空气呼吸器,通风不良时还应携带便携式气体检测仪。()配网安规题库判断1




B
绝缘操作杆、验电器和测量杆允许使用电压应与设备运行状况相符。()配网安规题库判断1




B
并联电路的特点有()。配网安规题库多选1电路中各电阻上所承受的电压相同电路中的总电流等于各电阻中的电流之和电路中的总电阻(等效电阻)的倒数等于各电阻的倒数之和各电阻上的电流与该电阻的阻值成反比


ABCD
配电工作票的有效期,以批准的停电时间为限。()配网安规题库判断1




B
若遇雷电、雪、雹、雨、雾等不良天气,禁止带电作业。()配网安规题库判断1




A
三极管内部由三层半导体材料组成,分别称为发射区.基区和集电区,结合处形成两个PN结,分别称为发射结和()。配网安规题库单选1集中结集成结集电结集合结


C
将一均匀长直导体对折使用,其阻值为原来的()。配网安规题库单选11/21/41/81/16


B
灯泡的钨丝断了,将其搭接起来,结果发现比原来亮了许多,这是因为()。配网安规题库单选1电源电压提高了灯泡的阻值变大了灯泡的阻值减小了灯泡的阻值不变


C
补偿容量过大,在负荷低谷时段无功倒送,网络损耗有可能不降低反而增加。()配网安规题库判断1




A
在串联电容器中,电容量较小的电容器所承受的电压较高。()配网安规题库判断1




A
下列哪种情况是利用自感现象的()?配网安规题库单选1日光灯的启动电动机的启动电炉子接通瞬间开关断开瞬间


A
金属导体的电阻R=U/I,因此可以说()。配网安规题库单选1导体的电阻与它两端的电压成正比导体的电阻与通过它的电流成反比电流强度与这段导体的电阻成反比电压大小与这段导体电阻成反


C
电能的法定单位是()。配网安规题库单选1J和kW·hkW·h和度W·h和度kVA


A
处理放线、紧线过程中卡、挂现象时操作人员应站在卡线处外侧,用手拉、推导线。()配网安规题库判断1




B
工作人员禁止擅自开启直接封闭带电部分的高压配电设备柜门、箱盖、封板等。()配网安规题库判断1




A
邻近带电线路工作时,人体、导线、施工机具等与带电线路的距离如满足表5-1的规定,作业地点的导线、绞车等牵引工具可不用接地。()配网安规题库判断1




B
现场心肺复苏应坚持不断地进行,如需将伤员由现场移往室内,中断操作时间不得超过7s;通道狭窄、上下楼层、送上救护车等的操作中断不得超过30s。()配网安规题库判断1




A
电动势的实际方向规定为从正极指向负极。()配网安规题库判断1




B
所谓交流电就是指电流(或电压.电动势)的大小随时间作周期性变化,它是交流电流.交流电压.交流电动势的总称。()配网安规题库判断1




B
节点电流定律也叫基尔霍夫第一定律()配网安规题库判断1




A
检修人员(包括工作负责人)不宜单独进入高压配电室、开闭所等带电设备区域内。()配网安规题库判断1




A
在土质松软处挖坑,应有防止塌方措施,如加挡板、撑木等;()配网安规题库判断1




A
电源力的作用是()。配网安规题库多选1将正电荷移到电源的正极将正电荷移到电源的负极将负电荷移到电源的正极将负电荷移到电源的负极


AD
下列可以表示磁场强弱的是()。配网安规题库多选1磁力线的疏密程度磁力线的方向磁通的大小磁感应强度


ACD
对于储能元件,下面说法正确的是()。配网安规题库多选1电容的电压不能突变电感的电流不能突变电容的电流不能突变电感的电压不能突变


AB
下列现象属于电流的热效应的是()。配网安规题库多选1利用电炉子烧水电机运行一段时间后外壳发热太阳能热水器地热


AB
电流的方向与电子流的方向相同。()配网安规题库判断1




B
电容C1=0.3μF.C2=0.6μF,耐压同为250V的两只电容器,将它们串联接入电源,则有()。配网安规题库多选1它们的等效电容=0.9μF所带的电荷量相同承受的电压高,承受的电压低承受的电压低,承受的电压高


BC
由电阻欧姆定律可知,导体的电阻率可表示为:ρ=RS/L。因此,导体电阻率的大小和导体的长度及横截面积有关。()配网安规题库判断1




B
根据电感和电容在电路中所起的作用不同,RLC串联电路有如下几种性质()。配网安规题库多选1感性容性阻性混合性


ABC
电路的基本定律是()。配网安规题库多选1欧姆定律楞次定律电磁感应定律基尔霍夫定律


AD
银.铜.铝.铁四种常用的导体材料中,电阻率最小的是()。配网安规题库单选1


A
处理放线、紧线过程中卡、挂现象时操作人员应站在卡线处外侧,用手拉、推导线。()配网安规题库判断1




B
有5个10欧姆的电阻并联,再和10欧姆的电阻串联,总电阻是()欧姆。配网安规题库单选18.010.012.014.0


C
在PN节之间加(),多数载流子扩散被抑制,反向电流几乎为零,就形成了PN节截止。配网安规题库单选1前向电压后向电压正向电压反向电压


D
不得随意拆除未采取补强措施的受力构件。()配网安规题库判断1




A
串联电路的特点有()。配网安规题库多选1流过各电阻的电流相同电路总电压等于各电阻上的电压降之和电路总电阻(等效电阻)等于各电阻阻值之和各电阻上的电压与该电阻的阻值成正比


ABCD
配电线路、设备故障紧急处理应填用工作票或配电故障紧急抢修单。()配网安规题库判断1




A
纯电阻单相正弦交流电路中的电压与电流,其瞬时值遵循欧姆定律。()配网安规题库判断1




A
表示二次回路的图纸有()。配网安规题库多选1平面图原理图展开图安装接线图


BCD
下列属于电路组成部分的是()。配网安规题库多选1电源导线负载继电器


ABC
电流的基本国际单位是()。配网安规题库单选1焦耳瓦特安培伏特


C
将“110V.100W”和“110V.40W”的两个灯泡串接在220V的电路中,结果是()。配网安规题库单选1“110V.100W”比“110V.40W”亮“110V.100W”比“110V.40W”暗“110V.100W”将烧毁“110V.40W”将烧毁


D
使用钳形电流表测量低压线路和配电变压器低压侧电流,应注意不触及其他带电部位,以防接地短路。()配网安规题库判断1




B
电场对于该电场中的电荷产生作用力,称为()。配网安规题库单选1电场力电磁力电动力静电力


A
对同一正弦电流而言,()。配网安规题库多选1电阻电流与电压同相电感电压超前电流电容电压滞后电流电感电压与电容电压反相


ABCD
电容元件具有()性质。配网安规题库多选1交流电的频率越低,容抗越大直流不易通过电容交流容易通过电容交流电的频率越高,容抗越小


ABCD
下列元件中,属于储能元件的是()。配网安规题库多选1电阻元件电感元件电容元件都不是


BC
电气测量工作一般在良好天气时进行。()配网安规题库判断1




A
低压电气带电工作,应采取绝缘隔离措施防止相间短路和单相接地。()配网安规题库判断1




A
低频运行的实质是对大部分用户供电不足。()配网安规题库判断1




A
影响导体电阻的因素有()。配网安规题库多选1导体的长度导体的截面积导体的温度导体的材料


ABCD
导体的电阻与()有关。配网安规题库多选1磁导率电阻率导体长度导体截面


BCD
额定功率相同,额定电压不同的两个电阻并联,消耗功率大的是()。配网安规题库单选1额定电压高的额定电压低的一样大不一定


B
对某一具体线性电阻,由欧姆定律U=IR得出()。配网安规题库多选1U变大,I变大U变大,R不变I变小,R变大U变大,R变大


AB
怀疑可能存在有害气体时,应立即将人员撤离现场,转移到通风良好处休息。抢救人员进入险区应戴防毒面具。()配网安规题库判断1




A
三相电路的连接方式有()。配网安规题库多选1Y-YY-Y0Y-△△-Y


ABCD
低压配电网巡视时,禁止触碰裸露带电部位。()配网安规题库判断1




A
交流电路中,电容元件电压和电流的相位关系是()。配网安规题库单选1电压与电流同相位电压超前电流90°电压滞后电流90°电压与电流的相位差在0°~60°之间


C
工作期间,专责监护人若需暂时离开工作现场,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知全体工作班成员。()配网安规题库判断1




B
因工作原因需短时移动或拆除遮栏(围栏)、标示牌时,应有人监护。完毕后应立即恢复。()配网安规题库判断1




A
电感元件在正弦交流电路中()。配网安规题库单选1流过的正弦电流与电压同相位B流过的正弦电流超前电压相位角流过的正弦电流滞后电压相位角所耗功率任何瞬间不为负值


C
风力超过5级时,禁止砍剪高出或接近带电线路的树木。()配网安规题库判断1




A
金属导体的电阻随温度升高而增大,其主要原因是()。配网安规题库单选1电阻率随温度升高而增大导体长度随温度升高而增大导体的截面积随温度升高而增大不确定


A
用交流电压表测电压时,表计显示的读数是交流电的()。配网安规题库单选1有效值最大值瞬时值平均值


A
根据欧姆定律可得:导体的电阻与通过它的电流成反比。()配网安规题库判断1




B
低压电气设备电压等级为1000V以下。()配网安规题库判断1




B
在PN节之间加(),多数载流子的扩散增强,有电流通过PN节,就形成了PN节导电。配网安规题库单选1前向电压后向电压正向电压反向电压


C
若单只电容器的电容量不够,可将两只或几只电容器()。配网安规题库单选1串联并联混联任意


B
电力系统的负荷是指在各种用电设备中消耗的有功功率。()配网安规题库判断1




B
电阻和电感串联电路中,用()表示电阻.电感及阻抗之间的关系。配网安规题库单选1电压三角形功率三角形阻抗三角形电流三角形


C
有刀开关和熔断器的回路停电,应先取下熔断器,后拉开刀开关。送电操作顺序与此相反。()配网安规题库判断1




B
有分布式电源接入的电网管理单位应及时掌握分布式电源接入情况,并在系统接线图上标注完整。()配网安规题库判断1




A
填用配电第一种工作票的工作:配电工作,需要将高压线路、设备停电者。()配网安规题库判断1




B
变压器高压侧短路接地或采取绝缘遮蔽措施后,方可进入变压器室工作。()配网安规题库判断1




B
电阻两端的交流电压与流过电阻的电流相位相同,在电阻一定时,电流与电压成正比。()配网安规题库判断1




A
砍剪树木应有人监护。()配网安规题库判断1




A
农村电网无功补偿的原则是()。配网安规题库多选1全面规划合理布局分散补偿就地平衡


ABCD
检修联络用的断路器(开关)、隔离开关(刀闸),应在其来电侧验电。()配网安规题库判断1




B
在电路中,纯电阻负载的功率因数为cosφ=0,纯电感和纯电容的功率因数为1。()配网安规题库判断1




B
机械驱动时必须使用纤维绳。()配网安规题库判断1




B
对称三相负载是指()。配网安规题库多选1每相电阻相等每相电抗相等必须是纯电阻负载必须是感性负载


AB
人在梯子上时,禁止长距离移动梯子。()配网安规题库判断1




B
交流电路的功率包括()。配网安规题库多选1瞬时功率有功功率无功功率视在功率


ABCD
停电时应拉开隔离开关(刀闸),手车开关应拉至试验或检修位置,使停电的线路和设备两端都有明显断开点。()配网安规题库判断1




B
低压配电线路和设备停电后,检修或装表接电前,应在与停电检修部位或表计电气上直接相连的可验电部位验电。()配网安规题库判断1




A
恢复送电,应接到用户停送电联系人的工作结束报告,做好录音并记录后方可进行。()配网安规题库判断1




A
起吊电杆等长物件应选择合理的吊点,并采取防止突然倾倒的措施。()配网安规题库判断1




A
高低压配电室、开闭所部分停电检修或新设备安装,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上和禁止通行的过道遮栏(围栏)上悬挂“在此工作!”标示牌。()配网安规题库判断1




B
一只220V,1kW的电炉,若每天用电1h,则30天用电7.2kWh。()配网安规题库判断1




B
搬运试验设备时应防止误碰运行设备,造成相关运行设备继电保护误动。()配网安规题库判断1




A
当三极管集电极与发射极之间的电压Uce为一定值时,基极与发射极间的电压Ube与基极电流Ib之间的关系,称为三极管的()。配网安规题库单选1输入特性输出特性放大特性机械特性


A
在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。()配网安规题库判断1




A
在电阻串联电路中,下列叙述正确的是()。配网安规题库多选1各电阻上的电压与电阻大小成正比各电阻上的电压与电阻大小成反比各电阻上的电压均相同各电阻上的功率与电阻大小成正比


AD
进出配电站、开闭所应随手关门。()配网安规题库判断1




A
现场倒闸操作应执行唱票、复诵制度,宜全过程录音。()配网安规题库判断1




A
通电直导体在磁场中受到的电磁力的大小与()有关。配网安规题库多选1电流的大小电流的方向磁场的强弱磁场的方向


AC
习惯上规定正电荷运动的方向为电流的正方向。()配网安规题库判断1




B
低压电气工作,应采取措施防止误入相邻间隔、误碰相邻带电部分。()配网安规题库判断1




A
挖到电缆保护板后,应由有经验的人员在场指导,方可继续进行。()配网安规题库判断1




A
禁止使用出现松股、散股、断股、严重磨损的纤维绳。()配网安规题库判断1




A
下列描述中,符合对称正弦量的是()。配网安规题库多选1大小相等相位相同频率相同相位互差120°


ACD
直导体产生的感应电势的大小与()有关配网安规题库多选1磁场的强弱导体的有效长度导体与磁场的相对运动速度导体的运动方向


ABCD
成套接地线应用有透明护套的多股软铜线和专用线夹组成,且高压接地线的截面积不得小于16平方毫米。()配网安规题库判断1




B
现场办理工作许可手续前,工作许可人应与工作票签发人核对线路名称、设备双重名称,检查核对现场安全措施,指明保留带电部位。()配网安规题库判断1




B
在低压用电设备上停电工作前,应验明确无电压,方可工作。()配网安规题库判断1




A
一张配电工作票中,现场工作许可人与工作负责人不得相互兼任。()配网安规题库判断1




B
所有吊物孔、没有盖板的孔洞、楼梯和平台,应装设不低于1000mm高的栏杆和不低于100mm高的护板()配网安规题库判断1




B
最大值是正弦交流电在变化过程中出现的最大瞬时值。()配网安规题库判断1




A
工作时人身与10kV带电体的距离为0.35m时,应采取带电作业方式。()配网安规题库判断1




B
A点电位为65V,B点电位为35V,则UBA=()V。配网安规题库单选1100.030.00.0-30.0


D
伤员脱离电源后,对伤者有无脉搏的判断应同时触摸两侧颈动脉。()配网安规题库判断1




B
N型半导体自由电子数远多于空穴数,这些自由电子是多数载流子,而空穴是少数载流子,导电能力主要靠自由电子,称为电子型半导体,简称()。配网安规题库单选1W型半导体U型半导体P型半导体N型半导体


D
判断通电直导体产生磁场的方向用()。配网安规题库单选1左手定则右手定则右手螺旋定则楞次定律


C
配电线路和设备停电检修,接地前,应使用接触式验电器或测电笔。()配网安规题库判断1




B
装设的接地线应接触良好、连接可靠。()配网安规题库判断1




A
禁止使用木质锚桩。()配网安规题库判断1




B
电路由()和开关四部分组成。配网安规题库单选1电源、负载、连接导线发电机、电动机、母线发电机、负载、架空线路电动机、灯泡、连接导线


A
我国交流电的频率为50Hz,其周期为()。配网安规题库单选10.01s0.02s0.1s0.2s


B
三相四线制电路中,中性线电流等于零。()配网安规题库判断1




B
在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、转向滑车内角侧、吊臂和起吊物的下面,禁止有人逗留和通过。()配网安规题库判断1




A
电场的方向是()在电场该点中所受电场力的方向。配网安规题库单选1小磁针正电荷负电荷半导体


B
配电设备的盘柜检修、查线、试验、定值修改输入等工作,宜在盘柜的前后分别悬挂“在此工作!”标示牌。()配网安规题库判断1




A
配电线路、设备停电时,对不能直接在地面操作的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构应加锁。()配网安规题库判断1




B
电流形成的内因是导体内部存在大量的自由电荷。下面属于自由电荷的是()。配网安规题库多选1电子自由电子离子原子核


BC
工作票签发人应由熟悉人员文化水平、熟悉配电网络接线方式、熟悉设备情况、熟悉本规程的人员担任。()配网安规题库判断1




B
用一个恒定电动势E和一个内阻R0串联组合来表示一个电源。用这种方式表示的电源称为()。配网安规题库单选1电压源电流源电阻源电位源


A
参考点也叫做零电位点,它是()。配网安规题库单选1人为规定的由参考方向决定的由电位的实际方向决定的大地


A
属于电工基础中的理想元件是()。配网安规题库多选1电阻电感电容电动机


ABC
电阻.电感.电容串联电路中,当电路中的总电流滞后于电路两端电压的时候()。配网安规题库单选1X=XL-XC>0X=XL-XC<0X=XL-XC=0X=XL=XC


A
电位高低的含义,是指该点对参考点间的电位大小。()配网安规题库判断1




B
测量杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻,若线路和设备带电,解开或恢复杆塔、配电变压器和避雷器的接地引线时,应戴绝缘手套。禁止直接接触与地断开的接地线。()配网安规题库判断1




A
测量杆塔的接地电阻,若线路带电,在解开或恢复杆塔的接地引线时,应戴手套。禁止直接接触与地断开的接地线。()配网安规题库判断1




B
将220V的交流电压加到电阻值为22欧姆的电阻器两端,则电阻器两端()。配网安规题库单选1电压有效值为220V,流过的电流的有效值为10电压的最大值为220V,流过的电流的最大值为10A电压的最大值为220V,流过的电流的有效值为10电压的有效值为220V,流过的电流的最大值为10A


A
带电断、接架空线路与空载电缆线路的连接引线应采取消弧措施,不得直接带电断、接。()配网安规题库判断1




A
感性负载并联电容器可以()。配网安规题库单选1提高负载的功率因数延长负载的使用寿命提高电路的功率因数提高设备利用率


C
工作票只能延期一次。延期手续应记录在记录簿上。()配网安规题库判断1




B
有一只内阻为0.15欧姆,最大量程为1A的电流表,现给它并联一个0.05欧姆的小电阻,则这只电流表的量程将扩大为()A。配网安规题库单选13.04.06.08.0


B
下面不是国家规定的电压等级是()。配网安规题库单选110kV22kV220kV500kV


B
在半导体中掺入微量的有用杂质,制成掺杂半导体。掺杂半导体有()。配网安规题库单选1W型N型有P型U型V型


B
线圈产生的感应电势的大小与()有关。配网安规题库多选1磁场的强弱磁通的变化量磁通的变化率线圈的匝数


CD
由R=U/I,可知R与U成正比,与I成反比。()配网安规题库判断1




B
造成用户电压偏低的原因之一是无功功率不足。()配网安规题库判断1




A
提高功率因数的意义是()。配网安规题库多选1提高设备有功出力降低功率损耗和电能损失减少电力设备的投资减少电压损失,改善电压质量


ABCD
已经立起的杆塔,可撤去拉绳及叉杆。()配网安规题库判断1




B
人们常用“负载大小”来指负载电功率大小,在电压一定的情况下,负载大小是指通过负载的电流大小。()配网安规题库判断1




A
带电断、接引线作业应戴护目镜,使用的安全带应有良好的绝缘性能。()配网安规题库判断1




A
土壤电阻率较高地区如岩石、瓦砾、沙土等,应采取增加接地体根数、长度、截面积或埋地深度等措施改善接地电阻。()配网安规题库判断1




A
雷雨时,应停止室内起重作业。()配网安规题库判断1




B
杆塔上有人时,可以调整但禁止拆除拉线。()配网安规题库判断1




B
下列元件中,有无功的元件是()。配网安规题库多选1电阻元件电感元件电容元件都没有


BC
任何人不得解除闭锁装置。()配网安规题库判断1




B
带电设备附近测量绝缘电阻,移动引线时,应(),防止人员触电。配网安规题库单选1加强监护将设备停电加挂临时接地采取隔离措施


A
电缆井、电缆隧道内作业过程中应用气体检测仪检查井内或隧道内的()是否超标,并做好记录。配网安规题库单选1易燃易爆及有毒气体的含量易燃易爆气体的含量有毒气体的含量一氧化碳含量


A
凡盛有或盛过易燃易爆等化学危险物品的容器、设备、管道等生产、储存装置,在动火作业前应()后,方可动火作业。配网安规题库多选1将其与生产系统彻底隔离进行清洗置换检测可燃气体的可燃蒸汽含量合格检测易燃液体的可燃蒸汽含量合格


ABCD
登杆塔前,应做好以下工作:核对()。配网安规题库单选1杆号线路名称和杆号杆基线路名称


B
两台及两台以上链条葫芦起吊同一重物时,重物的重量应小于()。配网安规题库单选1所有链条葫芦的允许起重量相加各链条葫芦的平均允许起重量每台链条葫芦的允许起重量对角线上的链条葫芦的平均起重量


C
扶绝缘柄的人应(),并采取防灼伤措施。配网安规题库单选1戴绝缘手套站在绝缘垫上穿绝缘靴戴绝缘手套并站在绝缘垫上


D
使用绝缘电阻表测量绝缘电阻时,应断开被测设备所有可能来电的电源,验明无电压,确认设备无人工作后,方可进行。测量中禁止他人()。测量绝缘电阻前后,应将被测设备对地放电。配网安规题库单选1接近被测设备接触被测设备接触测试设备接近测试设备


A
安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上、或专为挂安全带用的钢丝绳上,并应采用高挂低用的方式。禁止挂在移动或不牢固的物件上。()配网安规题库判断1




A
一回线路检修(施工),若配合停电线路属于其他单位,应由()单位事先书面申请,经配合停电线路的运维管理单位同意并实施停电、验电、接地。配网安规题库单选1运维施工检修检修(施工)


D
掘路施工应做好防止交通事故的安全措施。施工区域应用标准路栏等进行分隔,并有明显标记,夜间施工人员应佩戴(),施工地点应加挂警示灯。配网安规题库单选1照明灯护目眼镜反光标志标志牌


C
检修作业,若需将盖板取下,应()。配网安规题库多选1设临时围栏设置警示标识夜间还应设黄灯示警夜间还应设红灯示警


ACD
摘挂跌落式熔断器的熔管,应使用(),并派人监护。配网安规题库单选1绝缘棒验电器操作杆专用工具


A
同杆(塔)架设多回线路中部分线路停电的工作,工作负责人在接受许可开始工作的命令前,应与工作许可人核对停电线路名称无误后,方可宣布开始工作。()配网安规题库判断1




B
停电拉闸操作应按照()的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。禁止带负荷拉合隔离开关(刀闸)。配网安规题库单选1断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——电源侧隔离开关(刀闸)负荷侧隔离开关(刀闸)——断路器(开关)——电源侧隔离开关(刀闸)断路器(开关)——电源侧隔离开关(刀闸)——负荷侧隔离开关(刀闸)负荷侧隔离开关(刀闸)——电源侧隔离开关(刀闸)——断路器(开关)


A
()有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。配网安规题库单选1工作人员管理人员作业人员任何人


C
带电短接设备时,短接开关设备的绝缘分流线截面积和两端线夹的载流容量,应满足最大允许电流的要求。()配网安规题库判断1




B
雨天在户外操作电气设备时,操作杆的绝缘部分应有防雨罩或使用带绝缘子的操作杆。()配网安规题库判断1




A
禁止作业人员越过()的线路对上层线路、远侧进行验电。配网安规题库单选1未停电未经验电、接地未经验电未停电、接地


B
在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上高处工作,高度超过()时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。配网安规题库单选12m1m1.5m2m


C
纤维绳(麻绳)有()者不得用于起重作业。配网安规题库多选1霉烂拧股腐蚀损伤


ACD
沟(槽)开挖时,应将路面铺设材料和泥土统一堆置,堆置处和沟(槽)之间应保留通道供施工人员正常行走。在堆置物堆起的斜坡上不得放置工具、材料等器物。()配网安规题库判断1




B
非连续进行的故障修复工作,应使用()。配网安规题库单选1故障紧急抢修单工作票施工作业票故障应急抢修单


B
保险带、绳使用长度在3m以上的应()。配网安规题库单选1缠绕使用加缓冲器禁止使用采取减少长度的措施


B
()停电检修,无法装设接地线时,应采取绝缘遮蔽或其他可靠隔离措施。配网安规题库多选1低压配电设备配电变压器集束导线低压电缆


ACD
在一经合闸即可送电到工作地点的(),应悬挂“禁止合闸,有人工作!”标示牌;若线路上有人工作,应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”标示牌。配网安规题库多选1断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作处断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的机构箱门锁把手上熔断器操作处接地刀闸操作处


ABC
安全工器具运输或存放在车辆上时,不得与酸、碱、油类和化学药品接触,并有()的措施。配网安规题库多选1防晒防滑防损伤防绝缘性能破坏


CD
电动工具的开关应设在监护人伸手可及的地方。()配网安规题库判断1




A
断路器(开关)与隔离开关(刀闸)无机械或电气闭锁装置时,在拉开隔离开关(刀闸)前应()。配网安规题库单选1确认断路器(开关)操作电源已完全断开确认断路器(开关)已完全断开确认断路器(开关)机械指示正常确认无负荷电流


B
作业人员在接触运用中的二次设备箱体前,应()确认其确无电压。配网安规题库单选1用高压验电器用低压验电器或测电笔以手触试看带电显示


B
高压配电线路不得进行地电位作业。()配网安规题库判断1




B
新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、非全日制用工等),应经过()后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。配网安规题库单选1专业技能培训安全生产知识教育考试合格电气知识培训


B
若在有分布式电源接入的低压配电网上停电工作,至少应采取以下措施之一防止反送电()。配网安规题库多选1接地绝缘遮蔽在断开点加锁悬挂标示牌


ABCD
环网柜部分停电工作,若进线柜线路侧有电,进线柜应设遮栏,悬挂“()”标示牌。配网安规题库单选1止步,高压危险!禁止合闸,有人工作!禁止攀登、高压危险!从此进出


A
在有分布式电源接入电网的高压配电线路、设备上停电工作,应()。配网安规题库多选1断开分布式电源并网点的断路器(开关)断开分布式电源并网点的隔离开关(刀闸)或熔断器在用户侧接地在电网侧接地


ABD
电缆沟的盖板开启后,应自然通风一段时间,经检测合格后方可下井沟工作。()配网安规题库判断1




A
在杆塔上使用梯子或临时工作平台,应将两端与固定物可靠连接,一般应由()人在其上作业。配网安规题库单选1


A
()不得延期。配网安规题库单选1配电第一种工作票配电第二种工作票带电作业工作票低压工作票


C
在带电设备区域内使用起重机等起重设备时,应安装接地线并可靠接地,接地线应用多股软铜线,其截面积不得小于()平方毫米。配网安规题库单选125.016.010.035.0


B
工作任务单一式两份,由工作票签发人或工作负责人签发,一份由()留存,一份交小组负责人。配网安规题库单选1工作许可人工作负责人工作票签发人专责监护人


B
开断电缆前,应()后,方可工作。配网安规题库多选1与电缆走向图核对相符使用仪器确认电缆无电压后,用接地的带绝缘柄的铁钎钉入电缆芯检查电缆型号落实中间头是否合适


AB
安全工器具宜存放在温度为()、相对湿度为80%以下、干燥通风的安全工器具室内。配网安规题库单选1-10~+35℃-10~+30℃-15~+35℃-15~+30℃


C
配电变压器柜的()应有防误入带电间隔的措施,新设备应安装防误入带电间隔闭锁装置。配网安规题库单选1柜体后盖柜门操作把手


C
高处作业时,梯子的支柱应能承受攀登时()的总重量。配网安规题库多选1所携带的工具材料胖人作业人员


ABD
为保证在电缆隧道内施工作业安全,电缆隧道内应有()。配网安规题库多选1防火、防水措施充足的照明防毒面具通风措施


ABD
带电、停电配合作业的项目,当带电、停电作业工序转换时,双方工作负责人应进行(),确认无误后,方可开始工作。配网安规题库单选1口头交代安全技术交接任务交接签字确认


B
带电断开架空线路与空载电缆线路的连接引线之前,应检查电缆所连接的(),确认电缆空载。配网安规题库单选1架空线路状态开关设备状态互感器状态设备状态


B
在超过()深的基坑内作业时,向坑外抛掷土石应防止土石回落坑内,并做好防止土层塌方的临边防护措施。配网安规题库单选11m1.5m2m2.5m


B
装设接地线应(),拆除接地线的顺序与此相反。配网安规题库单选1先接母线侧、后接负荷侧先接负荷侧、后接母线侧先接导体端、后接接地端先接接地端、后接导体端


D
可使用其他书面记录或按口头、电话命令执行的工作有()。配网安规题库多选1测量接地电阻砍剪树木涂写杆塔号、安装标志牌低压分支线的停电工作


AB
电缆井、电缆隧道内工作时,应只打开电缆井一只井盖。()配网安规题库判断1




B
配电站、开闭所户外10kV高压配电线路、设备所在场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为()。配网安规题库单选10.7m0.95m1.05m1.15m


B
接入高压配电网的分布式电源()应有名称并报电网管理单位备案。配网安规题库多选1逆变设备用户进线开关并网点开断设备电气接线图


BC
电缆试验过程中需更换试验引线时,作业人员应先穿好绝缘鞋对被试电缆充分放电。()配网安规题库判断1




B
以下所列的安全责任中,()是动火工作负责人的一项安全责任。配网安规题库单选1负责动火现场配备必要的、足够的消防设施工作的安全性向有关人员布置动火工作,交待防火安全措施和进行安全教育工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场条件


C
由工作班组现场操作时,若不填用操作票,应将设备的双重名称,()及操作内容等按操作顺序填写在工作票上。配网安规题库单选1设备名称和编号线路的名称、杆号、位置双重称号设备名称


B
动火作业应有()监护,动火作业前应清除动火现场及周围的易燃物品,或采取其他有效的防火安全措施,配备足够适用的消防器材。配网安规题库单选1动火工作负责人运维许可人专人两人


C
工作班成员的变更,应经()的同意,并在工作票上做好变更记录。配网安规题库单选1工作票签发人工作许可人工作负责人工作票签发人与工作许可人


C
电动工具应做到()。配网安规题库单选1一机一闸一机两闸一保护一机一闸一线路一机一闸一保护


D
低压验电前应先在有电部位上试验,以验证验电器或测电笔良好。()配网安规题库判断1




B
不宜在跌落式熔断器()新装、调换引线,若必须进行,应采用绝缘罩将跌落式熔断器上部隔离,并设专人监护。配网安规题库单选1上部下部左侧右侧


B
()可不使用操作票。配网安规题库多选1事故紧急处理拉合断路器(开关)的单一操作计划工作线路停电


AB
正确使用施工机具、安全工器具和劳动防护用品是工作班成员的安全责任。()配网安规题库判断1




A
工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待(),告知危险点,并履行签名确认手续,方可下达开始工作的命令。配网安规题库多选1工作内容人员分工带电部位现场安全措施


ABCD
在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设监护人。在挖深超过2m的坑内工作时,应采取安全措施,如()等。配网安规题库多选1戴口罩戴防毒面具向坑中送风持续检测


BCD
当验明检修的低压配电线路、设备确已无电压后,至少应采取以下措施之一防止反送电:()。配网安规题库多选1装设遮栏所有相线和零线接地并短路绝缘遮蔽在断开点加锁、悬挂“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌


BCD
10kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度为()m。配网安规题库单选10.70.40.80.5


A
配电站、开闭所户内高压配电设备的裸露导电部分对地高度小于()时,该裸露部分底部和两侧应装设护网。配网安规题库单选12.8m2.5m2.6m2.7m


B
拆除杆上导线前,应检查(),做好防止倒杆措施,在挖坑前应先绑好拉绳。配网安规题库单选1卡盘拉线埋深杆根


D
高处作业应使用工具袋。上下传递材料、工器具应使用绳索;邻近带电线路作业的,应使用绝缘绳索传递,较大的工具应用绳拴在()。配网安规题库单选1牢固的构件上设备上设备外壳上横担上


A
低压电气带电工作使用的工具应有()。配网安规题库单选1绝缘柄木柄塑料柄金属外壳


A
禁止绝缘斗超载工作。()配网安规题库判断1




A
短接故障线路、设备前,应确认故障已()。配网安规题库单选1消除隔离处理屏蔽


B
雨雪天气室外设备宜采用间接验电;若直接验电,应使用(),并戴绝缘手套。配网安规题库单选1声光验电器高压声光验电器雨雪型验电器高压验电棒


C
配电设备系指20kV及以下配电网中的配电站、开闭所(开关站,以下简称开闭所)、箱式变电站、柱上变压器、柱上开关(包括柱上断路器、柱上负荷开关)、环网单元、电缆分支箱、()等。配网安规题库多选1变电站内开关柜低压配电箱电表计量箱充电桩


BCD
接户、进户计量装置上的停电工作,可使用其他书面记录或按口头、电话命令执行。()配网安规题库判断1




B
对同一个工作日的多条低压配电线路或设备上的工作,可使用一张低压工作票。()配网安规题库判断1




B
同一高压配电站、开闭所内,在几个电气连接部分上依次进行的同类型不停电工作可使用一张配电第一种工作票。()配网安规题库判断1




B
运用中的配电线路和设备,系指()的配电线路和设备。配网安规题库多选1全部带有电压一部分带有电压一经操作即带有电压已安装完毕


ABC
填用配电第二种工作票的配电线路工作,可不履行()手续。配网安规题库单选1工作票工作许可工作监护工作交接


B
对于因()带电线路、设备导致检修线路或设备可能产生感应电压时,应加装接地线或使用个人保安线。配网安规题库多选1交叉跨越接触平行邻近


ACD
杆塔作业应禁止以下行为:()配网安规题库多选1攀登杆基未完全牢固或未做好临时拉线的新立杆塔携带器材登杆或在杆塔上移位利用绳索、拉线上下杆塔顺杆下滑


ABCD
低温或高温环境下的高处作业,应采取()措施,作业时间不宜过长。配网安规题库单选1保暖或防暑降温保暖防暑降温专人监护


A
在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应设坑盖或可靠遮栏,加挂警告标示牌,夜间挂()。配网安规题库单选1黄灯绿灯红灯红外灯


C
使用临时拉线时,一个锚桩上的临时拉线不得超过()。配网安规题库单选1一根两根三根四根


B
使用钳形电流表测量,应保证钳形电流表的()与被测设备相符。配网安规题库单选1量程规格电压等级参数


C
成套接地线使用前应检查确认完好,禁止使用()的接地线。配网安规题库多选1绞线松股绞线断股护套严重破损夹具断裂松动


ABCD
检修动力电源箱的支路开关、临时电源都应加装剩余电流动作保护装置。剩余电流动作保护装置应定期()。配网安规题库多选1检查试验测试动作特性清洁


ABC
当验明确已无电压后,应立即将检修的高压配电线路和设备接地并()短路。配网安规题库单选1单相两项三相中相和边相


C
在带电杆塔上进行()、清除杆塔上异物等工作,作业人员活动范围及其所携带的工具、材料等与带电导线最小距离不得小于表3-1的规定。若不能保持表3-1要求的距离时,应按照带电作业或停电进行。配网安规题库多选1测量防腐巡视检查紧杆塔螺栓


ABCD
接入低压配电网的分布式电源,并网点应安装()、具备开断故障电流能力的开断设备。配网安规题库多选1易操作可闭锁具有明显开断指示电网侧应能接地


AC
低压接地线和个人保安线的截面积不得小于()平方毫米。配网安规题库单选112.016.025.036.0


B
施工机具应不定期按标准试验。()配网安规题库判断1




B
配电线路系指()及以下配电网中的架空线路、电缆线路及其附属设备等。配网安规题库单选16kV10kV20k35kV


C
测量用的仪器、仪表应保存在()的室内。配网安规题库单选1明亮通风干燥阴凉


C
装设同杆(塔)塔架设的多层电力线路接地线,应()。配网安规题库多选1先装设低压、后装设高压先装设下层、后装设上层先装设近侧、后装设远侧先装设高压、后装设低压


ABC
现场勘察应查看检修(施工)作业需要停电的范围、保留的带电部位、装设接地线的位置、()、多电源、自备电源、地下管线设施和作业现场的条件、环境及其他影响作业的危险点,并提出针对性的安全措施和注意事项。配网安规题库多选1平行线路邻近线路交叉跨越用户配变


BC
在配电柜(盘)内工作,相邻设备应全部停电或采取绝缘遮蔽措施。()配网安规题库判断1




A
配电线路、设备故障紧急处理,系指配电线路、设备发生故障被迫紧急停止运行,()的故障修复工作。配网安规题库多选1需短时间恢复供电需短时间排除故障连续进行长时间


ABC
倒闸操作的设备应具有明显的标志,包括()、切换位置的指示及设备相色等。配网安规题库多选1名称编号分合指示旋转方向


ABCD
部分停电的工作,小于表3-1规定距离以内的未停电设备,应装设临时遮栏,临时遮栏可用坚韧铁质材料制成,装设应牢固,并悬挂“止步,高压危险!”标示牌。()配网安规题库判断1




B
装设、拆除接地线可不在监护下进行。()配网安规题库判断1




B
作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续三个月及以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方可恢复工作。配网安规题库单选1每月每半年每年每两年


C
对同杆(塔)塔架设的多层电力线路验电,应()。禁止作业人员越过未经验电、接地的线路对上层、远侧线路验电。配网安规题库多选1先验低压、后验高压先验下层、后验上层先验近侧、后验远侧先验内侧、后验外侧


ABC
测量带电线路导线对地面、建筑物、树木的距离以及导线与导线的交叉跨越距离时,禁止使用普通绳索、线尺等非绝缘工具。()配网安规题库判断1




A
电力电缆的标志牌应与()的名称一致。配网安规题库多选1电网系统图电缆走向图电缆厂家电缆资料


ABD
腰带和保险带、绳()。配网安规题库多选1应有足够的机械强度材质应有耐磨性卡环(钩)应具有保险装置,操作应灵活外形应美观


ABC
环网柜、电缆分支箱等箱式配电设备宜装设验电、接地装置。()配网安规题库判断1




A
工作负责人、工作许可人、专责监护人应始终在工作现场。()配网安规题库判断1




B
开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时()。配网安规题库多选1应注意站立位置,以免坠落应使用专用工具开启后应设置遮栏(围栏),并派专人看守作业人员撤离后,应立即恢复


ABCD
电力电缆施工在10kV运行设备附近使用喷灯作业,火焰与带电部分的安全距离应大于()。配网安规题库单选11.0m1.5m2.0m3.0m


B
()时,禁止就地倒闸操作和更换熔丝。配网安规题库单选1大风雷电大雨大雪


B
配电站、开闭所户外高压配电线路、设备的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若10、20kV导电部分对地高度分别小于()m,则该裸露部分底部和两侧应装设护网。配网安规题库多选12.52.62.72.8


CD
装卸高压熔断器,应戴()。必要时使用绝缘操作杆或绝缘夹钳。配网安规题库多选1绝缘鞋护目镜绝缘靴绝缘手套


BD
特殊天气使用脚扣和登高板,应采取()措施。配网安规题库单选1绝缘防滑防护防断


B
更换绝缘子、移动或开断导线的作业,应有防止()的后备保护措施。开断导线时不得两相及以上同时进行,开断后应及时对开断的导线端部采取绝缘包裹等遮蔽措施。配网安规题库单选1导线脱落导线断裂导线坠落导线移动


A
砍剪靠近带电线路的树木,()应在工作开始前,向全体作业人员说明电力线路有电。配网安规题库单选1工作负责人工作许可人工作票签发人专业室领导


A
工作负责人应提前知晓工作票内容,并做好工作准备。()配网安规题库判断1




A
使用临时拉线的安全要求有()。配网安规题库多选1不得利用树木或外露岩石作受力桩一个锚桩上的临时拉线不得超过3根临时拉线不得固定在有可能移动或其他不可靠的物体上临时拉线绑扎工作应由有经验的人员担任


ACD
工作地点,应停电的线路和设备中,包含危及线路停电作业安全,且不能采取相应安全措施的()线路。配网安规题库多选1交叉跨越平行线路同杆(塔)架设通讯线路


ABC
低压配电线路和设备检修,应断开所有可能来电的电源(包括解开电源侧和用户侧连接线),对工作中有可能触碰的相邻带电线路、设备应采取()措施。配网安规题库多选1停电绝缘遮蔽可靠装设遮栏


AB
若需变更或增设安全措施,应填用新的工作票,并重新履行签发、许可手续。()配网安规题库判断1




A
沟(槽)开挖深度达到()及以上时,应采取措施防止土层塌方。配网安规题库单选11.0m1.5m1.8m2.0m


B
杆塔上下无法避免垂直交叉作业时,应做好防落物伤人的措施,作业时要相互照应,密切配合。()配网安规题库判断1




B
作业人员工作中正常活动范围与10kV高压线路、设备带电部分的安全距离为()米。配网安规题库单选10.350.60.71.0


A
在有同杆(塔)架设的10(20)kV及以下线路带电情况下,应做好安全措施后再进行另一回线路的停电施工作业。()配网安规题库判断1




B
杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190平方毫米(如φ16mm圆钢)、地下深度大于()的临时接地体。配网安规题库单选10.6m0.8m1.0m1.2m


A
雨天室外高压操作,应使用有防雨罩的(),并穿()、戴()。配网安规题库多选1绝缘棒绝缘靴绝缘手套绝缘鞋


ABC
柱上断路器应有分、合位置的()指示。配网安规题库单选1机械电气仪表带电


A
在杆塔上使用梯子或临时工作平台,应将两端与固定物可靠连接,一般应由两人在其上作业。()配网安规题库判断1




B
()断路器(开关)前,宜对现场发出提示信号,提醒现场人员远离操作设备。配网安规题库单选1远方遥控操作远方程序操作就地操作拉开


A
绝缘手套应(),长度应超衣袖。配网安规题库多选1干燥柔软接缝少紧密牢固


BCD
一个工作负责人不能同时执行多张工作票。()配网安规题库判断1




A
重大物件不得直接用肩扛运,雨、雪后抬运物件时应有()。配网安规题库单选1防范措施防滑措施安全措施防冻措施


B
滑车不得拴挂在不牢固的结构物上。()配网安规题库判断1




A
工作任务单由()许可,一份由工作负责人留存,一份交小组负责人。配网安规题库单选1值班调控人员工作许可人工作负责人运维负责人


C
挖到电缆保护板后,应由()在场指导,方可继续进行。配网安规题库单选1技术人员工作负责人有经验的人员专业人员


C
接地线拆除后,()不得再登杆工作或在设备上工作。配网安规题库单选1工作班成员任何人运行人员作业人员


B
安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行()。安全带应按附录O定期检验,不合格的不得使用。配网安规题库单选1全面检查质量检测外观检查应力试验


C
直接接触设备的电气测量,可单人进行。()配网安规题库判断1




B
低压电气工作前,应用低压验电器或测电笔检验()是否有电。配网安规题库多选1检修设备金属外壳相邻设备所有可能来电的各端


ABC
工作负责人在带电作业开始前,应与值班调控人员或运维人员联系。()配网安规题库判断1




A
在绝缘导线所有电源侧及适当位置(如支接点、耐张杆处等)、柱上变压器高压引线,应装设()或其他验电、接地装置。配网安规题库单选1验电环接地环带电显示器验电接地环


D
配合停电的同杆(塔)架设线路装设接地线要求与检修线路相同。()配网安规题库判断1




A
电缆直埋敷设施工前,应先查清图纸,再开挖足够数量的(),摸清地下管线分布情况,以确定电缆敷设位置,确保不损伤运行电缆和其他地下管线设施。配网安规题库单选1排水沟样洞(沟)电缆工井电缆沟


B
凡装有攀登装置的杆、塔,攀登装置上应设置()标示牌。配网安规题库单选1“止步,高压危险!”“禁止攀登,高压危险!”“从此上下!”“有电危险!”


B
配电设备接地电阻应合格。()配网安规题库判断1




A
旁路电缆使用前应进行试验,试验后应()。配网安规题库单选1接地短路充分放电立即放电


C
作业时,起重机()。配网安规题库多选1应置于平坦、坚实的地面上不得在暗沟上面作业不得在地下管线上面作业不得在人行道上作业


ABC
()报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路(设备)上某处(说明起止杆塔号、分支线名称、位置称号、设备双重名称等)工作已经完工等。配网安规题库单选1工作间断工作许可工作终结工作转移


C
在有分布式电源接入的低压配电网上工作,宜()。配网安规题库单选1采取停电工作方式采取带电工作方式使用低压工作票使用第二种工作票


B
配电线路、设备停电时,熔断器的熔管应摘下或悬挂()的标示牌。配网安规题库多选1“止步,高压危险!”“禁止分闸!”“禁止合闸,有人工作!”“禁止合闸,线路有人工作!”


CD
下列为工作许可人人应具备的基本条件的有()。配网安规题库多选1熟悉配电网络接线方式熟悉工作范围内的设备情况熟悉本规程经工区批准,名单应公布


ABCD
开启高压电缆分支箱(室)门应两人进行,接触电缆设备前应验明确无电压并接地。()配网安规题库判断1




A
配电工作,需要将高压线路、设备停电或做安全措施者,应填用()。配网安规题库单选1配电线路第一种工作票配电线路第二种工作票配电第一种工作票配电第二种工作票


C
架空绝缘导线不得视为()。配网安规题库单选1绝缘设备导电设备承力设备载流设备


A
环网柜部分停电工作,若进线柜线路侧有电,()。配网安规题库多选1进线柜应设遮栏,悬挂“止步,高压危险!”标示牌在进线柜负荷开关的操作把手插入口加锁在进线柜负荷开关的操作把手悬挂“禁止合闸,有人工作!”标示牌在进线柜接地刀闸的操作把手插入口加锁


ABCD
待砍剪的树木下方和倒树范围内不得有人逗留。()配网安规题库判断1




A
雷电时,禁止无照明灯具巡线()配网安规题库判断1




B
作业人员攀登杆塔时,手扶的构件应()。配网安规题库单选1牢固方便灵活耐用


A
绝缘斗臂车应选择适当的工作位置,支撑应稳固可靠;机身倾斜度不得超过有关技术规定,必要时应有防倾覆措施。()配网安规题库判断1




B
直接接触设备的电气测量,应有人监护。测量时,人体与()不得小于表3-1规定的安全距离。夜间测量,应有足够的照明。配网安规题库单选1测量部位低压带电部位高压带电部位电气设备


C
杆塔基础附近开挖时,应在开工前检查杆塔稳定性。若开挖影响杆塔的稳定性时,应在开挖的反方向加装临时拉线,开挖基坑完毕后拆除临时拉线。()配网安规题库判断1




B
低压电气带电工作应戴手套、护目镜,并保持对地绝缘。()配网安规题库判断1




A
杆塔无接地引下线时,可采用截面积大于190平方毫米(如φ16圆钢)、地下深度大于0.6m的临时接地体。()配网安规题库判断1




A
伤员脱离电源后,当发现触电者呼吸微弱或停止时,应立即通畅触电者的气道以促进触电者呼吸或便于抢救。()配网安规题库判断1




A
配电站、开闭所户外20kV高压配电线路、设备所在场所的行车通道上,车辆(包括装载物)外廓至无遮栏带电部分之间的安全距离为()。配网安规题库单选10.7m0.95m1.05m1.15m


C
用于10kV电压等级时,绝缘隔板的厚度不得小于()mm。配网安规题库单选13.04.05.08.0


A
接地线截面积应满足装设地点短路电流的要求,且高压接地线的截面积不得小于()平方毫米。配网安规题库单选116.025.036.020.0


B
填用配电第一种工作票的工作,应得到()的许可,并由工作负责人确认工作票所列当前工作所需的安全措施全部完成后,方可下令开始工作。配网安规题库单选1现场工作许可人配电运维人员全部工作许可人值班调控人员


C
地下配电站过道和楼梯处,应设()和应急照明等。配网安规题库单选1防踏空线逃生指示防绊跤线挡鼠板


B
吊装带用于不同承重方式时,应严格按照()使用配网安规题库单选1人员的经验标签给予的定值吊装带尺寸吊装带长度


B
对难以做到与电源完全断开的检修线路、设备,可()其与电源之间的电气连接。配网安规题库单选1断开拆除隔离拉开


B
在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔上异物等工作,风力应小于()级。配网安规题库单选16.05.04.03.0


B
使用单梯工作时,梯与地面的斜角度约为()。配网安规题库单选160°40°30°45°


A
操作票至少应保存()。配网安规题库单选16个月1年2年1个月


B
若需变更或增设(),应填用新的工作票,并重新履行签发、许可手续。配网安规题库单选1安全条件施工范围工作任务安全措施


D
专责监护人临时离开时,应通知()停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。配网安规题库单选1工作班成员作业人员小组负责人被监护人员


D
邻近带电导线的工作中,应使用绝缘无极绳索,风力应小于(),并设人监护。配网安规题库单选14级5级6级7级


B
配电线路、设备检修,在显示屏上断路器(开关)或()的操作处应设置“禁止合闸,有人工作!”或“禁止合闸,线路有人工作!”以及“禁止分闸!”标记。配网安规题库单选1接地刀闸母线刀闸隔离开关(刀闸)保护压板


C
低压装表接电时,()。配网安规题库单选1应先安装计量装置后接电应先接电后安装计量装置计量装置安装和接电的顺序无要求计量装置安装和接电应同时进行


A
伤员脱离电源后,判断伤员有无意识应在()以内完成。配网安规题库单选15s10s30s60s


B
掘路施工应做好防止()的安全措施。配网安规题库单选1触电交通事故火灾坍塌


B
为防止树木(树枝)倒落在线路上,应使用绝缘绳索将其拉向与线路()的方向,绳索应有足够的长度和强度,以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。配网安规题库单选1相反60度90度相同


A
配电带电作业工作票,对()且依次进行的数条线路上的带电作业,可使用一张配电带电作业工作票。配网安规题库单选1同一电压等级同一电压等级、同类型同一电压等级、相同安全措施同一电压等级、同类型、相同安全措施


D
单梯的横档应嵌在支柱上,并在距梯顶()处设限高标志。配网安规题库单选11m1.2m1.5m1.8m


A
供电单位或施工单位到用户工程或设备上检修(施工)时,工作票应由有权签发的()签发。配网安规题库单选1供电单位用户单位、施工单位或供电单位用户单位或供电单位施工单位或用户单位


B
在下水道、煤气管线、潮湿地、垃圾堆或有腐质物等附近挖坑时,应设()。配网安规题库单选1工作负责人工作许可人监护人工作班成员


C
使用机械牵引杆件上山时,应将杆身绑牢,钢丝绳不得触磨岩石或坚硬地面,牵引路线两侧()以内,不得有人逗留或通过。配网安规题库单选14m5m6m7m


B
不需要办理许可手续的配电第二种工作票,由工作负责人向()提出申请,得到同意后给予办理。配网安规题库单选1值班调控人员工作票签发人工作许可人运维人员


B
施工机具和安全工器具入库、出库、使用前应(),禁止使用损坏、变形、有故障等不合格的机具和安全工器具。配网安规题库单选1检查试验鉴定擦拭


A
试验装置的金属外壳应可靠接地;高压引线应尽量缩短,并采用()高压试验线,必要时用绝缘物支持牢固。配网安规题库单选1常见的普通的便携式专用的


D
检修作业,若需将栏杆拆除时,应装设(),并在检修作业结束时立即将栏杆装回。配网安规题库单选1临时遮栏固定遮栏安全警示牌安全警示灯


A
高压配电线路不得进行()作业。配网安规题库单选1中间电位等电位地电位带电


B
在低压用电设备上工作,需高压线路、设备配合停电时,应填用相应的()。配网安规题库单选1工作票任务单工作记录派工单


A
在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、转向滑车()、吊臂和起吊物的下面,禁止有人逗留和通过。配网安规题库单选1前后方上下方内角侧外角侧


C
在分布式电源并网点和公共连接点之间的作业,必要时应组织()。配网安规题库单选1会议讨论作业分析方案审核现场勘察


D
网友评论 more