安全管理网

电力安全工作规程试题库一

作者:qdc930  
评论: 更新日期:2023年05月04日
题目目录类型分值选项A选项B选项C选项D选项E正确答案
临时拉线应在永久拉线全部安装完毕承力后方可拆除。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
在使用电气工具工作中,因故离开工作场所或暂时停止工作以及临时停电时,暂时可不断电源。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
电缆的试验过程中,更换试验引线时,应先对设备充分放电。作业人员应戴好绝缘手套。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
高出作业人员在作业过程中,应按时检查安全带是否栓牢。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
工作终结报告应简明扼要,并包括下列内容:工作负责人姓名,某线路上某处(说明起止杆号、分支线名称等)工作已完工,设备改动情况,工作地点所挂的接地线、个人保安线已全部拆除,线路上已无本班组工作人员和遗留物,可以送电。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
电力线路:在系统两点间用于输电的导线。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
调整杆塔倾斜、弯曲、拉线受力不均或迈步、转向时,应根据需要调节范围,并应有专人统一指挥。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
在带电设备附近进行立撤杆塔工作,杆塔、拉线与临时拉线应与带电设备保持足够的安全距离,且有防止立、撤杆塔过程中拉线跳动的措施。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查线路检修地段的状况,确认杆塔上、导线上、绝缘子串上及其他辅助设备上没有遗留的个人保安线、工具、材料等,查明全部工作人员确由杆塔上撤下后,在命令拆除工作地段所挂的接地线。接地线拆除后,应即认为线路带电,不准任何人再等杆进行工作。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
高低压同杆架设,在低压带电线路上工作时,应先检查与低压线的距离,采取防止误碰带电高压设备的措施。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专职监护人可根据情况,临时停止工作。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
开关站:有开关设备,通常还包括母线,变压器的变电站。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
工作前应详细核对电缆标志牌的名称与工作票所写的相符,安全措施正确可靠后;方可开始工作。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
在变电站的带电区域内邻近带电线路处,禁止使用金属梯子。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
电力电缆设备的标志牌要与电网系统图、电缆走向图和电缆资料的名称一致。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
在低压带电导线末采取绝缘措施时,工作人员不得穿越。在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止单相接地的绝缘隔离措施。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
如果调度允许的连续停电、夜间不送电的线路,工作地点的接地线可以不拆除,但次日恢复工作前应派人检查。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
白天工作间断时,工作地点的全部接地线仍保留不动。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
验电前,进行自检实验,确认验电器良好。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
接地线拆除后,应即认为线路带电,不准任何人再等杆进行工作。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
架空绝缘线路与裸导线线路停电作业的安全要求相同。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除,次日恢复工作前不用新验电挂接地线。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
断路器:能关合、承载、开断运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定的过载电流(包括短路电流)的开关设备,也称开关。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
使用油锯和电锯的作业,应由熟悉机械性能和操作方法的人员操作。使用时,先检查所能锯到的范围内有无铁定等金属物件,以防金属物体飞出伤人。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
检修杆塔不得随意拆除受力构件,如需要拆除时,应事先作好安全措施。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
电缆耐压试验分相进行时,另两相电缆应充分放电。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
双重称号:线路名称和位置称号。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
若工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应由工作许可人变更工作负责人,履行变更手续,并告知全体工作人员及工作许可人。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
电缆耐压试验前,加压端应做好安全措施,防止人员误人试验场所。另一端应挂上警告牌。如另一端是上杆的或是锯断电缆处,应设围栏。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
使用有绝缘柄的工具,其外裸的导电部位应采取绝缘措施,防止操作时相间或相对地短路。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
触电者心跳、呼吸停止时,应立即进行心肺复苏法抢救,不得延误或中断。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
个人保安线应在杆塔上接触或接近导线的作业开始前挂接,作业结束脱离导线后拆除。装设时,应先接接地端,后接导线端,且接触良好,连接可靠。拆个人保安线的顺序与此相反。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
电缆试验结束,应对被试电缆应接地,并在被试电缆上加装临时接地线,待电缆尾线接通后才可拆除。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
配电设备:用于向一个用电区供电的高低压开关、线路、控制和计量等设备的统称。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
高处作业人员在转移作业位置时不准失去安全保护。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
使用金属外壳的电气工具时应带绝缘手套。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
停电设备的各端,应有明显的断开点(对无法观看到明显断开点的设备可不管)。断路器(开关)、隔离开关(刀闸)的操作机构(操作机构)上应加锁;跌落式熔断器的熔管应摘下。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
对同杆架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压,先验上层、后验下层、先验近侧、后验远侧。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
电话下达时,工作许可人及工作负责人应记录清楚明确,并复诵核对无误。对直接在现场许可的停电工作,工作许可人和工作负责人应在工作票上纪录许可时间,并签名。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
在交叉挡内松紧、降低或架设导、地线的工作,只有停电检修线路在带电线路上面时才可进行,应采取防止导、地线产生跳动或过牵引而与带电导线接近安全距离以内的措施。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
立、撤杆塔过程中基坑内严禁有人工作。除指挥人及指定人员外,其他人员应在离开杆塔高度的1.2倍距离以外。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
雷雨天不准进行放线施工。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
高压配电设备做耐压试验时应在周围设围栏,禁止工作人员在工作中移动或拆除围栏和标示牌。 (   ) 安全规程线路题库判断1正确错误


A
紧线、撤线前,应检查拉线、桩锚和杆塔。必要时,应加固桩锚或加设临时拉绳。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
专职监护人不得兼做其他工作。专职监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或离开工作现场,待专职监护人回来后方可恢复工作。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
在同杆塔架设多回线路杆塔的停电线路上装设接地线,应采取措施防止接地线摆动,并满足安规中规定的安全距离要求。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
 第一种工作票,每张只能用于一条线路或同一个电气连接部位的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。第二种工作票,对同一电压等级、同类型工作。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
绑线要在下面绕成小盘再带上杆塔上使用。严禁在杆塔上卷绕或放开绑线。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
个人保安线应使用有透明护套的多股软铜线,截面积不得小于25mm2,且应带有绝缘手柄或绝缘部件。严禁以个人保安线代替接地线。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
电力安全工作工程(线路部分)有关工作票的使用规定,第一种工作票对同一电压等级、同类型工作,可在数条线路上共用一张工作票。(   )    安全规程线路题库判断1正确错误


B
停电检修的线路如在另一回线路的下面,而又应在该线路不停电情况下进行放松或架设导、地线以及更换绝缘子工作时应采取可靠的措施。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
在电焊作业或其他有火花,熔融源等的场所使用的安全带或安全绳应有隔热磨套。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
事故应急处理和拉合断路器(开关)、挂一组接地线的单一操作可不使用操作票。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
工作票签发人的安全责任:工作必要性和安全性;工作票所填安全措施是否正确完备;所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。(   )  安全规程线路题库判断1正确错误


A
配电设备验验电时,应带绝缘手套。(   )  安全规程线路题库判断1正确错误


A
砍剪树木应有专人监护。待砍剪的树木下面和倒树范围内不得有人逗留,防止砸伤行人。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
绞车等牵引工具应接地,放落和架设过程中的导线亦应接地,以防止产生感应电。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
在架空线路上使用软梯作业或用梯头进行移动作业时,软梯或梯头上准许两人一起工作。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
电缆施工作业时,若进入变配电站、发电厂工作都应经当值运行人员许可。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
带电装表接电工作时,应采取防止短路安全措施。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
 配电设备无法直接验电时,可以进行间接验电。 (   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
立、撤杆塔应设专人统一指挥。开工前,要交待安全组织、技术措施,工作人员要明确分工、密切配合、服从指挥。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
高处作业应使用工具袋,较大的工具应固定在牢固的构件上,不准随便乱放。上下传递物件应用绳索栓牢传递,严禁上下抛掷。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
雷电时,禁止线路杆塔上作业。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
杆塔、配电变压器和避雷器的接地电阻测量工作,可以在线路和设备带电的情况下进行。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
临近带电的电力线路进行工作时,作业的导、地线还应在工作地点接地。绞车和牵引工具应接地。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
在变电站、发电厂出入口处或线路中间某一段有两条以上相互靠近的平行或交叉线路时,要求:在该段线路上工作,登杆塔时要核对停电检修线路的双重名称无误,并设专人监护,以防误登有点线路杆塔。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
事故应急处理和拉合断路器(开关)的单一操作可不使用操作票。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
一回线路检修(施工),其邻近或交叉的其他电力线路需进行配合停电和接地时,应在工作票中列入相应的安全错施。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
第一、二种工作票的有效时间,以批准的检修期为限。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
在居民区和交通道路附近立、撤杆时,应具备相应的交通组织方案,并设警戒范围或警告标志,悬挂红灯。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
 在户外变电站和高压室内搬动梯子、管子等,应两人放倒搬运,并与带电部分保持足够的安全距离。 (   ) 安全规程线路题库判断1正确错误


A
杆塔分解组立时,塔片就位时应先低侧、后高侧。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
操作机械传动的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)时应戴绝缘手套。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
在10KV及以下带电杆塔上进行工作,工作人缘距最下层带电导线垂直距离不得小于0.7m。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
放线或撤线、紧线时,应采取措施防止导线或架空地线由于摆(跳)动或其他原因而与带电导线接近至危险距离以内。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
直接接触设备的电气测量工作,至少应由两人进行,一人操作,一人监护。夜间进行测量工作应有足够的照明。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
开启电缆井井盖、电缆沟盖板及电缆隧道人孔盖时应使用专用工具,同时注意所立位置,以免滑脱后伤人。开启后应设置标准路栏围起,并有人看守。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
配电设备应有防误闭锁装置,防误闭锁装置不得随意退出运行。(   )   安全规程线路题库判断1正确错误


A
电缆隧道、偏僻山区和夜间巡线应由两人进行。暑天、大雪天等恶劣天气,必要时由两人进行。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
 触电者衣服被电弧光引燃时,应迅速扑灭其身上的火源,着火者切忌跑动,方法可利用衣服、被子、湿毛巾等扑火,必要时可就地躺下翻滚,使火扑灭。(   )  安全规程线路题库判断1正确错误


A
装、拆接地线均应使用绝缘棒或安全绳。人体不得触碰接地线或未经接地的导线。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
单人巡视时,可以打开配电设备柜门、箱盖。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
装设接地线时,应先接接地端导线端,后接导线端。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
牵引时,可利用外露岩石作受力桩。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
工作票由设备运行管理单位签发,也可经设备运行管理单位审核合格且经批准的修试及基建单位签发。修试及基建单位的工作票签发人。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
沟槽开挖深度达到1m及以上时,应采取措施防止土层塌方。(   )  安全规程线路题库判断1正确错误


B
巡线工作应由有电力线路工作经验的人员担任。单独巡线人员应经工区(公司、所)主管生产领导批准。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
各类作业人员应被告知其作业现场存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
放线、撤线和紧线工作均应有专人指挥、统一信号,并做到通信畅通、加强监护。工作前应检查放线、撤线和紧线工具及设备是否良好。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
进行电容器停电工作时,应先断开电源,将电容器充分放电后才能进行工作。(   )  安全规程线路题库判断1正确错误


B
经核对停电检修线路的识别标记和双重名称无误,工作负责人方可发令开始工作。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
在电力线路上工作,保证安全的技术措施: 工作票制度; 工作许可制度; 工作监护制度; 工作间断制度; 工作终结和恢复送电制度。(   ) 安全规程线路题库判断1正确错误


B
完成工作许可手续后,工作负责人、专职监护人应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,并履行确认手续,工作班方可开始工作。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
放线、撤线和紧线工作时,人员不得站在或跨在己受力的牵引绳、导线的外角侧和展放的导、地线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方,防止意外跑线时抽伤。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
事故应急抢修可不用工作票,但应使用应急抢修单。非连续进行的事故修复工作,应使用工作票。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
带电导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可用皮尺、普通绳索、线尺等非绝缘工具进行测量。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
作业人员登杆塔前应该对停电检修线路的识别标记无误后,方可攀登。登杆塔至横担处时,应再次核对停电线路的识别标记,确实无误后方可进入停电线路侧横担。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
 在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员安全时,工作许可人或专责监护人可根据情况,临时停止工作。 (   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
安全带不得系在待砍剪树枝的断口附近或以上。不应攀登已经锯过或砍过的未断树木。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
在杆塔上作业,工作点周围应按坠落半径设围栏或其他保护措施。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
登杆塔前,应先检查登高工具和设施,如脚扣、升降板、安全带、梯子和脚钉、爬梯、防坠装置等是否完整牢靠。禁止携带器材登杆或在杆塔上移位。严禁利用绳索、拉线上杆塔或顺杆下滑。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
第一、二种工作票需办理延期手续,应在有效时间尚未结束以前由工作负责人向工作许可人提出申请,经同意后给予办理。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
在张力放线的全过程中,人员不得在牵引绳、导引绳、导线外侧方通过或逗留,并不得骑跨和通行。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
停电检修的线路如与另一回带电线路交叉或接近,以致工作时人员和工器具可能和另一回导线接触或接近至安全距离以内时,则另一回线路也应停电并予接地。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
工作票签发人和专责监护人对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专职监护人和确定被监护的人员。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
夜间巡线应沿线路内侧进行。(   )   安全规程线路题库判断1正确错误


B
架空绝缘导线应视为绝缘设备,作业人员可以直接接触或接近。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
如果经调度允许的连续停电、夜间不送电的线路,工作地点的接地线可以不拆除,但次日恢复工作前应派人检查。(   )  安全规程线路题库判断1正确错误


A
 风力超过6级时,禁止砍剪高出或接近导线的树木。 (   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
填用第一种工作票进行工作,工作负责人应在得到全部工作票签发人的许可后,方能开始工作。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
如发生严重危机人身安全情况时,可不等待指令即行断开电源,但事后应立即报告调度或设备运行管理单位。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
线路停电检修,工作负责人应在线路可能受电的各方面(含变电站、发电厂、环网线路、分支线路)都拉闸停电,并挂好地线后,方能发出许可工作的命令。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
线路检修停电后,应立即装设接地线并三相短路。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
同杆架设的多层电力线路挂接地线时,应先挂低压、后挂高压、先挂下层、后挂上层、先挂远侧、后挂近侧。拆除时次序相反。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
工作负责人、工作许可人应始终在工作现场,对工作班人员的安全进行认真监护,及时纠正不安全的行为。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急错施后撤离作业场所,并立即报告。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
填用数日内工作的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除,次日恢复工作前应重新验电挂接地线。(   )  安全规程线路题库判断1正确错误


B
工作负责人在接受许可开始工作命令时,应与工作许可人核对停电线路双重称号无误。如不符或有任何疑问时,不得开始工作。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
工作负责人的安全责任有:负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充。(   ) 安全规程线路题库判断1正确错误


A
停电检修作业中,开断或接入绝缘导线前,应做好接地措施。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
同一天内几处高压配电室、箱式变电站、配电变压器台架进行同一类型工作,不可使用一张工作票。 (   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
在工作期间,工作票应始终保留在工作票签发人手中。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
没有机械传动的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和跌落式熔断器(保险),应使用合格的绝缘棒进行操作。雨天操作应使用绝缘棒,并戴绝缘手套。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
现场勘察应查看现场施工(检修)保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其他危险点等。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
在冰雪、霜冻、雨雾天气进行高处作业,应采取防滑措。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
配电设备中使用的普通型电缆接头,严禁带电插拔。可带电插拔的肘型电缆接头,不宜带负荷操作。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
在城区或人口密集区段施工时,工作场所周围应装设遮拦(围栏)。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
作业人员的基本条件具备必要的电气知识和业务技能,且按工作性质,熟悉本规程的相关部分,并经考试合格。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
工作地段如有邻近、平行、交叉跨越及同杆架设线路,为防止停电检修线路上感应电压伤人,在需要接触或接近导线工作时,应使用个人保安线。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
工作完工后,工作负责人(包含小组负责人)应检查线路检修地段的状况。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
操作票票面应清楚整洁,不得任意涂改。操作票应填写设备双重名称,即设备名称和编号。操作人和监护人应根据模拟图或接线图核对所填写的操作项目,并分别签名。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
树枝接触或接近高压带电导线时,应将高压线路停电或用工具使树枝远离带电导线至安全距离。此前严禁人体接触树木。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
 在杆塔上进行工作时,可以进入带电侧的横担,或在该侧横担上放置任何物件。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
顶杆及叉杆只能用于竖立10m以下的拔稍杆,不得用铁锹、桩柱等代用。立杆前,应开好马道。工作人员要均匀地分配在电杆的两侧。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
 按口头或电话命令执行的工作为:1)测量接地电阻;2)修剪树枝;3) 杆塔底部)和基础等地面检查、消缺工作;4)涂写杆塔号、安装标志牌等,工作地点在杆塔最下层导线以下,并能够保持安全距离的工作;5)接户、进户装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
在油漆未干的结构或其他物体上进行焊接时,应做好防火措施。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
 在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的周围、上下方、转向滑车内角侧、吊臂和起吊物的下面,禁止有人逗留和通过。 (   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
在高处作业现场,工作人员不得站在作业处的四周,高空落物区不得有无关人员通行或逗留。在行人道口或人口密集区从事高处作业,工作点下方应设围栏或其他保护措施。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
巡线人员发现导线、电缆断落地面或悬挂空中,应设法防止行人靠近断线地点4m以内,以免跨步电压伤人,并迅速报告调度和上级,等候处理。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
配合停电的线路可以只在接地点附近装设一处接地线。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
解开或恢复配电变压器和避雷器的接地引线时,可以直接接触与地断开的接地线。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
电能表与电流互感器、电压互感器配合安装时,应有防止电流互感器二次短路和电压互感器二次开路的安全措施。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
在杆塔上作业时,应使用有后备绳或速差自锁器的比控背带式安全带。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
在线路带电情况下,砍剪靠近线路的树木时,工作负责人应在工作开始前,向全体人员说明:电力线路有电,人员、树木、绳索应与导线保持安规中要求的安全距离。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
进行配电设备停电作业前,应断开可能送电到待检修设备、配变各侧的所有线路(不包括用户线路)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器(保险),并验电、接地后,才能进行工作。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
利用已有杆塔立、撤杆,应先检查杆塔根部,必要时增设临时拉线或其他补强措施。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
因故间断电气工作连续3个月以上者,可不经过安全培训直接恢复工作。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
上横担进行工作前,应检查杆塔连接是否牢固和腐蚀情况、检查时安全带(绳)应系在主杆或牢固的构架上。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
操作柱上断路器(开关)时,应有防止断路器(开关)起火时伤人的措施。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
为防止树木(树枝)倒落在导线上,应设法用绳索将其拉向与导线相向的方向。绳索应有足够的长度,以免拉绳的人员被倒落的树木砸伤。砍剪山坡树木应做好防治树木向下弹跳接近导线的措施。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
更换配电变压器跌落式熔断器(保险)熔丝(保险丝)的工作,应先将高压刀闸和高压隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器(保险)拉开。摘挂跌落式熔断器(保险)的熔管时,应使用绝缘棒,并应友专人监护。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
使触电者脱离电源时,救护人员也要注意保护自身的安全。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


A
工作人员在10kV线路工作中正常活动范围与带电设备的安全距离0.7米。  (   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
运用中的电气设备,是指全部带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
砍剪树木应有专人监护。待砍剪的树木侧面和倒树范围内不准有人逗留。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
低压配电箱停电检修工作应使用第二种工作票(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
 若进行遥控操作,则应同时检查隔离开关(刀闸)的状态指示、遥测、遥信信号及带电显示装置的指示进行间接验电。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
第一种工作票需办理延期手续,应在有效时间尚未结束以前由工作签发人向工作许可人提出申请,经同意后给予办理。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
采用临时接地体时,临时接地体的截面积不准小于190mm2(如ф16圆钢)。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:雷电天气时,不宜进行电气操作,但可以就地电气操作。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
一个工作负责人可以同时执行多张工作票。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
 验电时人体应与被验电设备保持相对应的距离,并设专人监护。 (   ) 安全规程线路题库判断1正确错误


A
 填用事故应急抢修单的工作为:事故应急抢修工作是指电气设备发生故障被迫紧急停止运行,需短时间内恢复的抢修和排除故障的工作。非连续进行事故修复工作,应使用工作票。(   ) 安全规程线路题库判断1正确错误


A
在杆塔或横担接地通道良好的条件下,个人保安线接地端允许接在杆塔或横担上。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


A
 工作终结后,工作负责人应及时报告工作许可人,报告方法为当面报告和用电话报告,不用复诵。 (   ) 安全规程线路题库判断1正确错误


B
潜水泵工作时,泵的周围10m以内水面不准有人进入。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
配电设备接地电阻不合格时,应戴绝缘手套方可接触箱体。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉本规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位主管生产领导批准的人员担任。工作票签发人名单应书面公布。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


A
杆塔与接地线连接部分可以不清除油漆。(   )   安全规程线路题库判断1正确错误


B
倒闸操作应由两人进行,一人操作,一人监护,并认真执行唱票、复诵制。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:对工作人员的要求,具备必要的安全生产知识和技能,从事电气作业的人员不必掌握触电急救等救护法。(    )安全规程线路题库判断1正确错误


B
高处作业时,安全带可以系挂在隔离开关、互感器等设备的支柱瓷瓶上,系安全带后应检查扣环是否扣牢。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
单人巡线时,禁止攀登电杆和铁塔。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
禁止约时停、送电。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的人员应熟悉本规程,经设备运行管理单位认可方可参加工作。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
填写第二种工作票的工作为:1)带电线路杆塔上且与带电导线最小安全距离不小于电力安全工作规程中所规定的工作。2)在运行中的配电设备上的工作。3)电力电缆不需停电的工作。4)直流线路上不需要停电的工作5)直流接地极线路上不需要停电的工作  (   ) 安全规程线路题库判断1正确错误


A
 在线路停电时进行工作,工作负责人在工作班成员确无触电等危险的条件下,不能参加工作班工作。 (   ) 安全规程线路题库判断1正确错误


B
两台及以上配电变压器低压侧共用一个接地体时,其中任一台配电变压器停电检修,其他配电变压器可以继续运行。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
沟槽开挖深度达到2.0m及以上时,须采取措施防止土层塌方。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
接地线应使用专用的线夹固定在导体上,无法固定时可以用缠绕的方法进行接地或短路。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
起重设备的操作人员和指挥人员合格证种类应与所操作(指挥)的起重机类型相符合。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


A
 工作签发人在接到所有工作负责人(包括用户)的完工报告,并确认全部工作已经完毕,所有工作人员已由线路上撤离,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。 (   ) 安全规程线路题库判断1正确错误


B
线路施工挖坑时,作业人员可以短时在坑内休息。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,吕联电容器及与整组电容器脱离电容器应逐个多次放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。(   ) 安全规程线路题库判断1正确错误


A
冰雪、泥石流等灾害发生时,如需对线路进行巡视,应制订必要的安全措施,并得到公司领导批准。巡视应至少两人一组,并与派出部门之间保持通信联络。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
抢救过程中,若判定颈动脉已有搏动但无呼吸,则暂停胸外按压,而再进行2次口对口人工呼吸,接着每分钟吹气12次。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
放线作业前,应检查接线头与导引绳连接应可靠牢固。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:个人保安线应在接触或接近导线前装设,作业结束,人体脱离导线后拆除。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:新立杆塔在杆基未完全牢固或做好拉线前,不应攀登;(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
工作许可人在接到所有工作签发人(包括用户)的完工报告,并确认检修工作已经完毕,所有工作人员已由线路上撤离,接地线已经全部拆除,与记录簿核对无误并作好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
填用电力电缆第一种工作票的工作应经调度的许可。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
检修联络用的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其组合时,应在其来电侧验电。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
凡在坠落高度基准面m以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
电力线路安全工作的技术措施:1)停电;2)工作许可;3)装设接地线;4)使用个人保安线;5)悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不准小于16mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
梯子应坚固完整,有防滑措施。梯子不宜绑接使用。人在梯子上时,禁止移动梳子。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
对无法进行直接验电的设备、高压直流输电设备和雨雪天气时的户外设备,可以进行间接验电。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
当触电者在高处的情况下,应考虑触电者和救护者的防坠落、摔伤措施。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
已终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存二年。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:接地线或个人保安线应连接可靠。(    )安全规程线路题库判断1正确错误


B
凡在坠落高度基准面2m及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
工作人员工作中正常活动范围与35kV设备带电部分的安全距离,为1.0米。(   ) 安全规程线路题库判断1正确错误


B
施行人工呼吸的频率应为每分钟10次。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
在有同杆架设的10kv及以下线路带电情况下,进行另一回线路的停电施工作业,应设专责监护人,加强监护。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:需要线路或配电设备全部停电或部分停电的工作,填用电力线路第二种工作票。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:登杆作业时,应核对线路名称和杆号。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
承发包工程中,工作票可实行“双签以”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
禁止在有同杆架设的10kv及以下线路带电情况下,进行另一回线路的停电施工作业。若在同杆架设的10kv及以下线路带电情况下,当满足《在带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离》规定的安全距离且采取可靠防止人身安全措施的情况下,可以进行下层线路的登杆停电检修工作。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
在居民区附近开挖的基坑,应设坑盖,加挂警告标牌,夜间必须派人看守。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
口对口(鼻)的人工呼吸,每次吹气量不要过大,成人约500mL左右。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
检修联络用的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其组合时,应在其两侧验电。(   )     安全规程线路题库判断1正确错误


A
进出配电设备室(箱)应随手关门,巡视完毕应上锁。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:在杆塔上工作时,可以进入带电侧的横担,或在该侧横担上放置任何物件。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
电缆井的盖板开启后,应抓紧时间立即下井工作。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程并经考试合格,经设备运行管理单位认可,方可参加工作。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
采用间接验电,任何一个指示或信号已发生对应变化,即确认该设备已无电。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
起重搬运时只能由一人统一指挥,严禁设置中间指挥人员传递信号。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
对同杆塔架设的多层电力线路进行验电时,先验低压、后验高压,先验下层、后验上层,先验近侧、后验远侧。(   )  安全规程线路题库判断1正确错误


A
根据现场勘察结果,对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目,应编制组织措施、技术措施、安全措施,分别经生技、安监部门批准后执行。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
如发现携带型接地线绞线松股、断股、护套严重破损,夹具断裂松动等均不准使用。( )安全规程线路题库判断1正确错误


A
立、撤杆塔应由工作负责人亲自指挥(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线路及直流线路中误登有电极,应采取的措施包括:登杆塔和在杆塔上工作时,每基杆塔都应设专人监护。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
线路验电应使用相应电压等级、合格的接触式验电器。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
安全带、脚扣、升降板试验周期为一年。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
安全带和保护绳应分挂在杆塔不同部位的牢固构件上。后备保护绳可以对接地使用。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
禁止采用突然剪断导、地线的做法松线。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


A
遇有5级以上的大风时,禁止在同杆塔多回线路中进行部分线路停电检修工作及直流单极线路停电检修工作。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:无接地引下线的杆塔装设接地线时,不可采用临时接地体。(    )安全规程线路题库判断1正确错误


B
装表接电:带电接电时,作业人员应戴绝缘手套。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
绝缘架空地线可视为绝缘体。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
在带电杆塔上进行测量、防腐、巡视检查、紧杆塔螺栓、清除杆塔异物等工作,可以使用普通绳索。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
 工作班成员的安全责任:1)明确工作内容、工作流程、安全措施、工作中的危险点,并履行确认手续;2)严格遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,正确使用安全工器具和劳动保护用品;3)相互关心工作安全,并监督电力安全工作规程的执行和现场安全措施的实施。  (   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
禁止工作人员擅自变更工作票中指定的接地线位置,如需要变更,应由工作负责人征得工作许可人同意,并在工作票上注明变更情况。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
挖到电缆保护板后,工作负责人应亲自在场指导,方可继续进行。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
跨越架的中心应在线路中心线上,宽度应超出所施放或拆除线路两边各2米,架顶两侧应装设外伸羊角。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
在双电源和有自备电源的用户线路的高压系统接入点,应有带电显示装置,以防止停电作业时用户设备反送电。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
低压带电作业应戴手套,站在干燥的地面上进行。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
工作人员可不需报告自行变更工作票中指定的接地线位置。 (   ) 安全规程线路题库判断1正确错误


B
第一、二种工作票延期只能办理一次。(   ) 安全规程线路题库判断1正确错误


A
低压带电作业断开导线时,应先断开零线,后断开相线。搭接导线时,顺序应相反。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
紧急救护的基本原则是想尽一切办法,迅速将伤员送往医院。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
安全带的挂钩或绳子应挂在结实牢固的构件上,或专为挂安全带用的钢丝绳上,不得采用高挂低用的方式。禁止系挂在移动或不牢固的物件上。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:单人巡线时,不应攀登杆塔。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。  (   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
判断伤员呼吸是否存在的方法是:看伤员的胸腹壁有无起伏动作;用耳贴近伤员口鼻处,听有无呼气声音;用颜面部的感觉测试口鼻部有无呼气气流。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


A
整体立杆塔时,起立至70°后,应减缓速度,注意各侧拉线。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


A
架空绝缘导线可以设置接地挂环。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
承发包工程中,工作票可实行“双签发“形式。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
杆塔施工中不宜用临时拉线过夜,需要过夜时,应对临时拉线采取加固措施。(   ) 安全规程线路题库判断1正确错误


A
作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关法律的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。安全规程线路题库判断1正确错误


B
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:除需填用工作票,事故抢修单的工作外,其他可采用口头或电话命令方式。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


A
装、拆接地线可不在监护下进行。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
梯子的支柱应能承受作业人员及所携带的工具、材料攀登时的总重量。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


A
工作接地线应全部列入工作票,工作负责人应确认所有工作接地线均已挂设完成方可宣布开工。(   ) 安全规程线路题库判断1正确错误


A
停电设备的各端,应有明显的断开点,若无法观察到停电设备的断开点,应有能够反映设备运行状态的电气和机械等指示。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
低压带电作业应由两人进行,互相监护。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
杆塔上有人时,只要杆塔上的人注意安全,可以调整或拆除拉线。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:填用数日内有效的电力线路第一种工作票,每日收工时若将工作地点所装设的接地线拆除,次日恢复工作时不必重新验电、接地。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
雷电时,可以进行倒闸操作和更换熔丝(保险丝)工作。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:一个工作负责人不应同时执行两张及以上工作票。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:受令人接令后,应复诵无误后执行。(    )安全规程线路题库判断1正确错误


A
发现杆塔上或高处有人触电,要争取时间尽早在杆塔上或高处开始抢救。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:用钳形电流表测量线路电流时,不应触及其他带电部分。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


A
工作票由工作负责人填写,也可由专责监护人填写。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
若停电线路还涉及其他单位配合停电的线路时,工作负责人应在得到指定的配合停电设备运行管理单位联系人通知这些线路已停电和接地,并履行书面许可手续后,方可开始工作。 (   ) 安全规程线路题库判断1正确错误


A
一张工作票中,工作票签发人不得兼任工作负责人。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


A
个人保安线可以代替接地线。(   ) 安全规程线路题库判断1正确错误


B
当发现配电箱箱体带电时,应断开上一级电源将其停电,查明带电原因,并作相应处理。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


A
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:恶劣气象条件下巡线和事故巡线时,应依据实际情况配备必要的防护用具、自救器具和药品。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
的保险带、绳使用长度在2m以上的应加缓冲器。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
线路经验明确无电压后,应立即装设接地线。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
如发生人身触电事故时,可以不经过许可即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告(   )。安全规程线路题库多选1工作负责人调度设备运行管理单位上级部门
BCD
工作票一份交工作负责人,一份留存工作票签发人或工作许可人处。工作票应提前交给工作负责人。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


A
携带型短路接地线;接地线的两端夹具应保证接地线与导体和接地装置都能(     ),并在大短路电流通过时不致松脱。安全规程线路题库多选1坚固可靠接触良好、拆装方便有足够的机械强度
BCD
作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关(   )的要求,工作人员的劳动防护用品应合格、齐备。安全规程线路题库多选1法律法规标准规范
CD
风力超过5级时,禁止砍剪(    )导线的树木。安全规程线路题库多选1高出邻近平行接近
AD
带电导线的垂直距离(导线弛度、交叉跨越距离),可用测量仪或使用绝缘测量工具测量。严禁使用(    )等非绝缘工具进行测量。安全规程线路题库多选1皮尺普通绳索线尺卷尺
ABC
砍剪树木应有专人监护。待砍剪的树木(   )不准有人逗留。安全规程线路题库多选1下面前面倒树范围内侧面
AC
电力线路安全规程规定操作的分类分(    )安全规程线路题库多选1监控操作单人操作程序操作

AB
当发现配电箱箱体带电时,应(   ),并作相应处理。安全规程线路题库多选1立即报告断开上一级电源将其停电查明带电原因断开上一级电源将其接地
BC
测量接地电阻工作只需按口头或电话命令执行。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


A
白天工作间断时,工作地点的全部接地线仍保留不动。如果工作班须暂时离开工作地点,则应(     ),不让人、畜接近挖好的基坑或未竖立稳固的杆塔以及负载的起重和牵引机械装置等。恢复前,应检查接地线等各项安全措施的完整性。安全规程线路题库多选1采取安全措施派人看守设立围栏安装警示牌
AB
 进行电力线路施工作业、(    )认为有必要现场勘察的施工(检修)作业,施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘查记录。  安全规程线路题库多选1工作负责人工作票签发人专责监护人工作许可人
AB
事故巡线时,明知该线路已停电,亦应认为线路随时有恢复送电的可能。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


A
线路验电应使用(     )验电器。安全规程线路题库多选1相应电压等级感应式合格接触式
ACD
利用铁塔接地或与杆塔接地装置电气上直接相连的横担接地时,允许每相分别接地,但杆塔(    )应良好。杆塔与接地线联结部分应清除油漆,接触良好。安全规程线路题库多选1接地体接地电阻接地通道接地条件
BC
解开会或恢复杆塔(   )的接地引线时,应带绝缘手套。安全规程线路题库多选1配电变压器避雷器互感器电容器
AB
停电检修的线路如在另一回线路的上面,而又应在该线路不停电情况下进行放松或(     )工作时应采取可靠的措施。安全规程线路题库多选1架设导线架设地线紧杆塔螺栓更换绝缘子
ABD
如果调度允许的(      )的线路,工作地点的接地线可以不拆除,但次日恢复工作前应派人检查。安全规程线路题库多选1停电连续停电挂接地线夜间不送电
BD
同杆塔架设的10kV及以下线路带电情况下,可以进行另一回线路的登杆停电检修工作。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
运用中的电气设备(    )安全规程线路题库多选1全部带电热备用设备一部分带有电压一经操作即可带有电压
ACD
在(   )、吊桥以及其他危险的边沿进行工作,临空一面应装设安全网或防护栏杆,否则,作业人员应使用安全带。安全规程线路题库多选1陡坡屋顶悬崖杆塔坝顶ABCDE
在(   )的用户线路的高压系统接入点,应有带电显示装置,以防止停电作业时用户设备反送电。安全规程线路题库多选1单电源双电源有自备电源箱式变电站
BC
已终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存3个月。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,临时停止工作。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


A
更换配电变压器跌落式熔断器熔丝的工作,应先将(    )拉开。安全规程线路题库多选1低压刀闸高压隔离开关断路器隔离刀闸跌落式熔断器ABE
对直接在现场许可的停电工作,(    )应在工作票上记录许可时间,并签名。安全规程线路题库多选1工作许可人专责监护人工作负责人工作票签发人
AC
配电设备是用于向一个用电区供电的(    )等设备的统称。安全规程线路题库多选1变压器高低压开关线路控制和计量
ABCD
电力线路安全工作规程规定:(    )对停电检修线路的称号应特别注意正确填写和检查。安全规程线路题库多选1工作负责人工作许可人专责监护人工作票签发人
AD
若停电线路作业还涉及其他单位配合停电的线路,工作负责人应在得到指定的配合停电设备运维管理单位联系人通知这些线路已(   ),并履行工作许可书面手续后,才可开始工作。安全规程线路题库多选1停用停电完成验电接地
BD
专责监护人工作前对被监护人员(     )和安全注意事项;  安全规程线路题库多选1告知危险点告知工作内容告知安全注意事项交待安全措施
AD
在线路有电情况下,砍剪靠近线路的数木时,工作负责人应在工作开始前,向全体人员说明:电力线路有电,(    )应于导线保持安全距离。安全规程线路题库多选1人员树木绳索绝缘工具绝缘操作杆ABC
测量(    )低压侧的电流时,可使用钳形电流表。应注意不触及其他带电部分,以防相间短路。安全规程线路题库多选1杆塔避雷器低压线路配电变压器
CD
(     )工作均应有专人指挥、统一信号,并做到通信畅通、加强监护。工作前应检查放线、撤线和紧线工具及设备是否良好。安全规程线路题库多选1放线卷线紧线撤线
ACD
严禁采用突然(     )剪断导、地线的做法松线。安全规程线路题库多选1剪断桩锚剪断导线剪断拉线剪断地线
BD
安全带:其腰带和保险带、绳应有足够的(     )保险带、绳使用长度在3m以上的应加缓冲器。安全规程线路题库多选1机械强度材质应有耐磨性卡环(钩)应具有保险装置操作应灵活
ABCD
用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,杆塔或地面上作业人员应将金属物品接地后再接触,以防电击。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


A
电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:个人保安线应在杆塔上(   )导线前装设,作业结束,人体脱离导线后拆除。安全规程线路题库多选1邻近接触接近脱离
BC
工作负责人认为有必要现场勘察的施工(检修)作业,施工、检修单位均应根据工作任务组织现场勘察,并填写现场勘察记录。现场勘察只能由工作票签发人组织。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
放线、撤线和紧线工作时,人员不得(    ),防止意外跑线时抽伤。安全规程线路题库多选1站在或跨在己受力的牵引绳、导线的内角侧站在或跨在己受力的牵引绳、导线的外角侧展放的导、地线圈内以及牵引绳或架空线的垂直下方展放的导、地线圈内以及牵引绳或架空线的垂直上方
AC
检修联络用的(   )或其组合时,应在其来电侧验电。安全规程线路题库多选1线路断路器(开关)隔离开关(刀闸)配电设备
BD
工作终结报告应简明扼要,并包括下列内容:(      )个人保安线已全部拆除,线路上已无本班组工作人员和遗留物,可以送电。安全规程线路题库多选1设备改动情况工作负责人姓名某线路上某处(说明起止杆号、分支线名称等)工作已完工。工作地点所挂的接地线
ABCD
若配合停电线路属于其他单位,应由检修(施工)单位事先书面申请,经配合线路的设备运行管理单位同意并实施(    )。安全规程线路题库多选1停电接地检修施工
AB
电力线路是在系统两点间有用于输配电的(   )的设施。安全规程线路题库多选1导线绝缘材料金具附件
ABD
在带电杆塔上进行测量、(     )等工作,作业人员活动范围及其携带的工具、材料等,与带电导线最小距离不得小于安规中在带电线路杆塔上工作与带电导线最小安全距离的规定。安全规程线路题库多选1防腐巡视检查紧杆塔螺栓清除杆塔上异物施工ABCD
(   )等灾害发生时,禁止巡视灾害现场。安全规程线路题库多选1地震台风塌方洪水泥石流ABDE
在部分停电的配电设备上的工作,填用第一种工作票。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


A
在10kV跌落式熔断器上桩头有电的情况下,未采取安全措施前,不准在熔断器下桩头进行哪些工作。安全规程线路题库多选1新装电缆尾线调换电缆尾线吊装电缆终端头搭接电缆终端头安装分支横担ABCD
在线路停电时进行工作,工作负责人在班组成员确无触电等危险的条件下,可以参加工作班工作。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


A
在杆、塔底部和基础等地面检查、消缺工作,不能使用口头或电话命令。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
特殊天气巡视应注意选择路线,防止(   )等对人的伤害。安全规程线路题库多选1洪水野兽塌方恶劣天气
ACD
在高压配电室、箱式变电站、配电变压器台架上进行工作,不论线路是否停电,应(     )。上述操作在工作负责人监护下进行时,可不用操作票。安全规程线路题库多选1先拉开低压侧刀闸。后拉开高压侧隔离开关(刀闸)或跌落式熔断器(保险)。在停电的高、低压引线上验电,在停电的高、低压引线上接地。
ABCD
(   )的接地电阻测量工作,可以在线路和设备带电的情况下进行。安全规程线路题库多选1杆塔配电变压器线路避雷器
ABD
进行线路停电作业前,应做好下列安全措施:(     )安全规程线路题库多选1断开发电厂、变电站、开闭所、配电站(所)、环网设备(包括用户设备)等线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸);断开线路上需要操作的各端(含分支)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器(保险);断开危机该线路停电作业,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路(包括用户线路)的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器(保险);断开有可能返回低压电源的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器(保险)。
ABCD
一张工作票中,工作签发人可兼任工作负责人(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
树枝(     )高压带电导线时,应将高压线路停电或用绝缘工具使树枝远离带电导线至安全距离。此前严禁人体接触树木。安全规程线路题库多选1接触接近靠上高出
AB
雷电时,禁止进行(   )工作。安全规程线路题库多选1拉合刀闸倒闸操作室外设备更换熔丝
BD
挖坑前,应与有关地下管道、电缆等地下设施的主管单位取得联系,明确地下设施的确切位置,做好防护措施。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


A
若专职监护人必须长时间离开工作的现场时,应由工作负责人(       )。安全规程线路题库多选1变更专职监护人履行变更手续告知全体被监护人员告知工作许可人。
ABC
低压带电作业断开导线时,应先(  )。搭接导线时,顺序应相反。安全规程线路题库多选1先断开相线先断开零线后断开相线后断开零线
AD
工作期间,工作负责人因故暂时离开工作现场时,应(     )。原工作负责人返回工作现场时,也应履行同样的交接手续。安全规程线路题库多选1变更工作负责人指定能胜任的人员临时代替告知工作班成员离开前应将工作现场交待清楚
BCD
电缆试验结束,应对被试电缆进行(    )才可拆除。安全规程线路题库多选1充分放电测试被试电缆上加装临时接地线待电缆尾线接通后
ACD
开关站是有(   )的变电站。安全规程线路题库多选1开关设备母线变压器线路
AB
(    )应始终在工作现场,对工作班人员的安全进行认真监护,及时纠正不安全的行为。安全规程线路题库多选1工作负责人工作许可人专职监护人工作票签发人
AC
如发现携带型接地线绞线(   )等均不准使用。安全规程线路题库多选1松股夹具断裂松动断股护套严重破损
ABCD
同杆塔架设的多回线路中,登杆塔工作时,一个监护人的监护范围不得超过两基杆塔。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
(     )时,应采取措施防止导线或架空地线由于摆(跳)动或其他原因而与带电导线接近至危险距离以内。安全规程线路题库多选1放线撤线紧线卷线
ABC
各工作班工作地段两端和可能送电到停电线路的分支线(不包括用户)都要验电、挂接地线。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
在张力放线的全过程中,人员不准在、、下方通过或逗留。安全规程线路题库多选1牵引绳导引绳导线施工机械
ABC
对于土壤电阻率较高地区,如岩石、瓦砾、沙土等,应采取增加接地体(    )等措施改善接地电阻。安全规程线路题库多选1根数长度面积埋地深度
ABCD
在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)及跌落式熔断器的操作处,均应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”或“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


A
电力线路安全规程规定操作的方式分(    )安全规程线路题库多选1就地操作遥控操作程序操作

AB
完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查线路检修地段的状况,确认(    )没有遗留的个人保安线、工具、材料等,查明全部工作人员确由杆塔上撤下后,在命令拆除工作地段所挂的接地线。接地线拆除后,应即认为线路带电,不准任何人再等杆进行工作。安全规程线路题库多选1杆塔上导线上绝缘子串其他辅助设备上
ABCD
(     )接地前应逐项充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联的电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电。安全规程线路题库多选1电缆电容器线路电压互感器
AB
临时接地体的截面积不得小于60mm2,接地体在地面下的深度不得小于0.6m。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
禁止工作人员穿越未(    )的绝缘导线进行工作。安全规程线路题库多选1停电挂标示牌接地采取隔离措施验电ACD
若配合停电线路属于其他单位,应由(     )单位事先书面申请,经配合线路的设备运行管理单位同意并实施停电、接地。安全规程线路题库多选1设备检修运维管理部门施工
BD
电力电缆设备的标志牌要与(   )和电缆资料的名称一致。安全规程线路题库多选1电网系统图电缆接线图电缆井位置图电缆走向图电缆设备接线图AD
停电设备的各端,应有明显的断开点,若无法观察到停电设备的短开点,应有能够反映设备运行状态的(     )。安全规程线路题库多选1电气指示机械等指示信号位置信号
AB
完工后,工作负责人(包括小组负责人)应检查线路检修地段的状况,确认杆塔上、导线上、绝缘子串上及其他辅助设备上没有遗留的(    )等,查明全部工作人员确由杆塔上撤下后,在命令拆除工作地段所挂的接地线。接地线拆除后,应即认为线路带电,不准任何人再等杆进行工作。安全规程线路题库多选1个人保安线工具材料施工器具
ABC
验电前,应先对验电器进行外部检查,以确认验电器良好。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
根据现场勘察结果,对(     )的作业项目,应编辑组织措施、技术措施、安全措施,经本单位批准后执行。安全规程线路题库多选1危险性复杂性困难程度较大技术性
ABC
安全工器具使用前的外观检查应包括(      )后方可使用。安全规程线路题库多选1绝缘部分有无裂纹、老化、绝缘层脱落、严重伤痕。固定连接部分有无松动、锈蚀、断裂等现象。,对其绝缘部分的外观有疑问时应进行绝缘试验合格

ABC
高压配电设备做耐压试验时应在周围设围栏,禁止工作人员在工作中移动或拆除(      )安全规程线路题库多选1绝缘隔板围栏标示牌

BC
接地线应使用专用线夹固定在导体上,禁止用缠绕的方法进行(   )。安全规程线路题库多选1接地短路固定连接
AB
调度值班员或工区值班员在向工作负责人发出许可工作的命令前,应将工作班组名称、数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入记录簿内。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


A
线路停电检修,工作许可人应在线路可能受电的各方面(    )用户线路和配合停电的线路都已停电,并挂好操作接地线后,方能发出许可工作的任务。安全规程线路题库多选1变电站发电厂环网线路分支线
ABCD
在一经合闸即可送电到工作地点的(     )的操作处,均应悬挂“禁止合闸,线路有人工作!”或“禁止合闸,有人工作!”的标示牌。安全规程线路题库多选1断路器(开关)隔离开关(刀闸)配电设备跌落式熔断器
ABD
在检修工作前应进行工作布置,明确工作地点、(     )和书面安全要求,以及工作班成员的任务分工。安全规程线路题库多选1工作性质工作任务工作负责人作业环境工作方案BCDE
在电力线路及配电设备上工作应有保证安全的制度措施,可包含(    )及工作间断等工作程序。安全规程线路题库多选1工作申请工作布置现场勘查书面安全要求工作许可ABCDEF
填用数日内工作有效的第一种工作票,每日收工时如果将工作地点所装的接地线拆除,次日恢复工作前应(    )。安全规程线路题库多选1查看现场重新验电挂接地线检查安全措施
BC
一回线路检修(施工),其(     )或的其他电力线路需进行配合停电和接地时,应在工作票中列入相应的安全错施。安全规程线路题库多选1邻近交叉跨域同杆多回
AB
工作票由设备运维管理单位签发,也可由设备运维管理单位审核合格且经批准的(   )单位签发。安全规程线路题库多选1检修安装基建调度
AC
进行配电设备停电作业前,应断开可能送电到(   )的所有线路(包括用户线路)断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器,并验电、接地后,才能进行工作。安全规程线路题库多选1低压配电室待检修设备环网柜电缆分支箱配电变压器各侧BE
作业人员在(     )时,手扶的构件应牢固,不准失去安全保护,并防止安全带从杆顶脱出或被锋利物损坏。安全规程线路题库多选1攀登杆塔杆塔上转位杆塔上作业杆塔上移动
ABC
电力线路安全工作规程规定:在停电线路一侧(    )时应使用绝缘无极绳圈传递,物件与带电导线的安全距离应符合安全工作规程规定。安全规程线路题库多选1吊起搬运向下放落工具向下放落材料牵引绳索ABD
(     )和带电作业工作票的有效时间,以批准的检修期为限。安全规程线路题库多选1第一种工作票第二种工作票事故抢修单工作任务单
AB
如发生人身触电事故时,可以不经过许可即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告调度(或设备运行管理单位)和上级部门。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


A
断路器是能(   )运行回路正常电流,也能在规定时间内关合、承载及开断规定裹在电流(包括短路电流)的开关设备,也称开关。安全规程线路题库多选1关合承载开断接通
ABC
工作票签发人和工作负责人对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专责监护人和确定被监护的人员。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


A
各类作业人员接受了相应的安全生产教育和岗位技能培训,即可上岗。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
线路验明却无电压后,应立即装设接地线并三相短路。各(    )都要验电、挂接地线。挂拆接地线应在监护下进行。安全规程线路题库多选1工作班工作地段各端有可能送电到停电线路的分支线用户工作地段一端
ABC
携带型接地线使用前应检查是否完好,如发现绞线(    )等均不得使用。安全规程线路题库多选1松股护套严重破损断股夹具断裂松动
ABCD
工作许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待(   )、进行危险点告知,并履行确认手续,装完工作接地线后,工作班方可开始工作。安全规程线路题库多选1工作时间工作内容人员分工带电部位现场安全措施BCDE
工作票签发人应由(   ),并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位主管生产领导批准的人员担任。工作票签发人名单应书面公布。安全规程线路题库多选1熟悉人员技术水平熟悉设备情况熟悉电力安全工作规程相关工作经验熟悉系统接线情况ABC
根据现场勘察结果,对危险性、复杂性和困难程度较大的作业项目,应编制(   )组织措施、技术措施、安全措施,分别经本单位批准后执行。安全规程线路题库多选1施工计划组织措施技术措施安全措施
BCD
成套接地线应用有(      ),同时应满足装设地点短路电流的要求。安全规程线路题库多选1透明护套多股软铜线截面不准小于16mm2截面不准小于25mm2专用线夹ABDE
在杆塔或横担接地通道良好的条件下,个人保安接地线允许接在(    )上。安全规程线路题库多选1杆塔接地引线横担临时接地体
AC
在工作中遇雷、雨、大风或其他任何情况威胁到工作人员的安全时,(     )可根据情况,临时停止工作。安全规程线路题库多选1工作负责人工作许可人专职监护人工作票签发人
AC
事故应急抢修可不用工作票,按口头或电话进行。(   )安全规程线路题库判断1正确错误


B
完成工作许可手续后,(    )应向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施、进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作。安全规程线路题库多选1工作负责人工作许可人专职监护人工作票签发人
AC
任何人从事(     )等危险的生产场所,均应带安全帽。安全规程线路题库多选1高处作业进入有磕碰控制室值班室高处落物ABE
第一种工作票,每张只能用于(      )的几条供电线路或同(联)杆塔架设且同时停送电的几条线路。安全规程线路题库多选1两条线路一条线路同一个电气连接部位同杆多回
BC
电力线路安全工作的技术措施(     )安全规程线路题库多选1停电验电装设接地线使用个人保安线悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)ABCDE
工作负责人在工作前,应对工作班成员进行(     ),并确认每一个工作班成员都已知晓。   交待技术措施安全规程线路题库多选1交待安全措施危险点告知交待组织措施

ABC
工作票签发人应由熟悉人员技术水平、熟悉设备情况、熟悉电力安全工作规程并且有相关经验的(    )或经本单位主管生产领导批准的人员担任。安全规程线路题库多选1技术人员作业人员后勤保障人员生产领导人
AD
双重称号(    )安全规程线路题库多选1线路名称设备名称位置称号编号
AC
绞车等牵引工具应(    )的导线亦应接地,以防止产生感应电。安全规程线路题库多选1接地放落架设过程中紧线
ABC
工作许可人在接到所有(     )的完工报告,并确认全部工作已经完毕,所有工作人员已由线路上撤离,接地线已全部拆除,与记录簿核对无误并做好记录后,方可下令拆除各侧安全措施,向线路恢复送电。安全规程线路题库多选1工作负责人包括用户作业人员施工人员
AB
装设接地线应先接导线端,后接接地端。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
在工作中遇(   )或其他任何情况威胁到作业人员的安全时,工作负责人或专责监护人可根据情况,临时停止工作。安全规程线路题库多选1雾霾闷热天气大风ACE
杆塔上有人时,不得(     )拉线。安全规程线路题库多选1调整弯曲设置临时拆除
AD
调度值班员在向工作负责人发出许可工作的命令前,应将(     )记入记录簿内。  安全规程线路题库多选1工作任务工作地点工作班组名称、数目工作负责人姓名
ABCD
线路经验明确无电压后,应立即装设接地线。挂、拆接地线无需监护人。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


B
汛期、暑天、雪天等恶劣天气和山区巡线应配备必要的(    );夜间巡线应携带足够的照明工具。安全规程线路题库多选1通讯工具防护用具自救器具食品药品BCE
接户、进户计量装置上的低压带电工作和单一电源低压分支线的停电工作,按口头或电话命令执行。(  )安全规程线路题库判断1正确错误


A
安全帽使用前,应检查(   )等附件完好无损。安全规程线路题库多选1帽壳帽衬帽箍顶衬下颏带ABCDE
在(   )巡线应由两人进行。安全规程线路题库多选1电缆隧道平原郊区偏僻山区夜间ADE
摘、挂跌落式熔断器的熔管时,应(   )安全规程线路题库多选1穿绝缘靴使用绝缘棒填用第二种工作票设专人监护戴护目眼镜BD
验电前应先在(   )上进行试验,确认验电器良好。。 安全规程线路题库单选1接地端停电设备有电设备线路端
C
各类作业人员有权拒绝(   )。安全规程线路题库多选1强令冒险作业标准化作业规范作业违章指挥
AD
同杆塔架设的多层电力线路拆除接地线时,应(   )安全规程线路题库多选1先拆低压、后拆高压先拆高压、后拆低压先拆下层、后拆上层先拆上层、后拆下层先拆近侧、后拆远侧BDF
白天工作间断时,如果工作班须暂时离开工作地点,则应采取安全措施和派人看守,不让(   )接近挖好的基坑或未竖立稳固的杆塔以及负载的起重和牵引机械装置等。安全规程线路题库多选1机动工具不知名物体
AB
立、撤作业现场,不准利用树木或外露岩石作受力桩。一个锚桩上的临时拉线不准超过(   ),临时拉线不准固定在有可能移动或其他(  )的物体上。安全规程线路题库单选1一根;不可靠两根;不可靠三根;牢靠四根;移动
B
工作票所列人员的安全责任中正确安全地组织工作是(    )安全责任。安全规程线路题库单选1工作许可人工作负责人专责监护人班长
B
人员的基本条件之一:具备必要的安全生产知识,学会(  )。安全规程线路题库多选1测量血压紧急救护法特别要学会触电急救注射
BC
对无法进行直接验电的设备和雨雪天气的户外设备,可以进行间接验电。即通过设备的(   )及各种遥测、遥信等信号的变化来判断。安全规程线路题库多选1机械指示装置电气指示带电显示装置仪表电表ABCD
作业现场的工作人员的(   )应合格、齐备。安全规程线路题库单选1安全用具个人工器具劳动防护用品个人防护用品
C
作业人员的基本条件之一:具备必要的(   ),且按工作性质,熟悉《安规》的相关部分,并经考试合格。安全规程线路题库多选1学历电气知识特长业务技能
BD
下列哪些是在电力线路上工作保证安全的技术措施?(  )安全规程线路题库多选1停电工作票制度装设接地线使用个人保安线悬挂标示牌和装设遮拦(围栏)ACDE
夜间巡线时应沿着线路(   )侧进行,大风时,巡线应沿着线路(   )侧前进,以免万一触及断落的导线。安全规程线路题库单选1上、下内、外外、上内、上
C
低压带电作业使用有绝缘柄的工具,其外裸的导电部位应采取绝缘措施,防止操作时(  )。安全规程线路题库多选1相对地短路工具触及带电导体相间短路

AC
下列哪些工作应填用第一种工作票?(  )安全规程线路题库多选1在同杆(塔)架设多回线路中的部分停电线路上的工作。带电线路杆塔上的工作。高压电力电缆停电的工作事故应急抢修工作在部分停电的配电设备上的工作。ACE
下列可作为出线间隔间接验电辅助判断依据的有(   )安全规程线路题库多选1用验电器验电带电显示器灯熄灭负荷电流下降为0用绝缘棒触试无火花
BC
放线、紧线时,应检查线管或接头以及过(   )等处有无卡主现象。安全规程线路题库多选1滑轮横担树枝房屋牵引ABCD
多人抬扛电杆时应(  )。安全规程线路题库多选1同肩步调一致设专人监护起、放时应相互呼应协调穿绝缘鞋ABD
杆塔分解组立时,塔片就位应(    )安全规程线路题库多选1先低侧先高侧后低侧后高侧后中侧AD
第一种、二种工作票的有效时间,以批准的(   )为限。安全规程线路题库单选1工作时间申请时间停电时间检修时间
D
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:工作票负责人(监护人)的安全职责有(     )。安全规程线路题库多选1正确、安全地组织工作;确认工作票所列安全措施正确、完备,符合现场实际条件,必要时予以补充;工作前向工作班全体成员告知危险点,督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施;工作后确认工作必要性和安全性
ABC
高低压同杆架设,在低压带电线路上工作时,应(  )。安全规程线路题库多选1先检查与高压线的距离采取防止误碰带电高压设备的措施增设杆上监护人人体不得同时接触两根线头
ABD
工作票的内容应正确,填写应清楚,不得任意涂改。如有个别错、漏字需要修改,应(   )。安全规程线路题库多选1更换新票重写使用规范的符号字迹应清楚在修改处盖章或签名
BC
线路施工时在土质松软处挖坑,应加(   )等防止塌方措施。安全规程线路题库多选1撑木石头砖块挡板
AD
在同杆架设的多回线路上,下层线路带电,上层线路停电作业时,不准进行放、撤(     )的工作。安全规程线路题库多选1导线线路绳索地线
AD
《电力安全工作规程(电力线路部分)》:工作班成员的安全责任是(     )。安全规程线路题库多选1熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续;遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,执行安全规程和实施现场安全措施;监督被监护人员执行本标准和现场安全措施,及时纠正不安全行为;正确使用安全工器具和劳动防护用品
ABD
工作负责人在接受许可开始工作的命令时,应与工作许可人核对停电线路(    )无误。如不符或有任何疑问时,不准开始工作。安全规程线路题库单选1双重编号名称双重称号

C
(    )对有触电危险、施工复杂容易发生事故的工作,应增设专职监护人和确定被监护的人员应增设专责监护人和确定被监护人员。安全规程线路题库多选1工作票签发人工作许可人小组负责人工作负责人
AD
事故巡线应始终认为线路(   )安全规程线路题库单选1停电可能停电可能带电带电
D
工作负责人(监护人)、工作许可人应由有一定(    )并经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员担任。安全规程线路题库多选1设备情况熟悉工作范围内的设备情况工作经验熟悉电力安全工作规程
BCD
下列(   )人员中哪些人员应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不准单独工作。安全规程线路题库多选1新参加电气工作的人员实习人员非本专业管理人员临时工其他人员ABCD
电缆耐压试验前,加压端应做好安全措施,防止人员误入试验场所。另一端应(   )。如另一端是上杆的或是锯断电缆处,应派人看守。安全规程线路题库多选1挂警告标示牌派人看守设置围栏挂接地线
AC
绝缘架空地线应视为带电体,如需在绝缘架空地线上作业,应(   )。安全规程线路题库多选1将其可靠接地采用等电位方式进行用绝缘工具或戴绝缘手套

AB
起重工作由专人指挥,明确分工;指挥信号应(  )。安全规程线路题库多选1通俗易懂简明统一畅通符合国家标准BCD
进行线路停电作业前,断开危及线路停电作业,且不能采取相应安全措施的(    )线路(包括用户线路)的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。 安全规程线路题库单选1交叉跨越平行线路同杆架设通讯线路
A
倒闸操作中操作机械传动的(   )时,应戴绝缘手套。安全规程线路题库多选1隔离开关(刀闸)杆塔线路断路器(开关)
AD
测量带电线路导线弛度时,可以使用(  )安全规程线路题库多选1测量仪皮尺普通绳索绝缘绳索线尺AD
放、紧线前,应检查(   )。安全规程线路题库多选1导线与牵引绳的连接应可靠线盘架应稳固可靠、转动灵活、制动可靠拉线、桩锚及杆塔导线有无障碍物挂住
ABD
各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的(   )及事故紧急处理措施。安全规程线路题库多选1组织机构危险因素防范措施作业方法
BC
雷雨、大风天气或事故巡线,巡视人员应穿(   )。安全规程线路题库多选1绝缘服绝缘鞋绝缘手套绝缘靴
BD
停电检修的线路与另一回35kV带电线路交叉或接近,工作人员和工器具与另一回线路的距离为下列什么距离时,该线路也应停电?(  )安全规程线路题库多选11.0m1.6m2.0m4.0m4.5mABC
作业人员的基本条件之一:具备必要的电气知识和业务技能,且(   )。安全规程线路题库多选1全面掌握安全规程有一定的组织能力按工作性质,熟悉《电力安全工作规规》的相关部分经《安规》考试合格
CD
电能表与电流互感器、电压互感器配合安装时,宜停电进行。带电工作时应有防止(   )的安全措施。安全规程线路题库多选1电流互感器二次短路电流互感器二次开路电压互感器二次短路电压互感器二次开路
BC
一回线路检修(施工),若配合停电的线路属于其他单位,应由(  )单位事先书面申请,经配合线路的设备运维管理单位同意并实施(    )安全规程线路题库单选1运行;停电、接地施工;停电检修;停电、检修(施工);停电、接地
D
对配电设备装、拆接地线的叙述正确的有(   )。安全规程线路题库多选1接地时,人体碰触接地线或未接地的导线接地时先接接地端,后接导线端拆接地线的顺序与装接地线的顺序相反装接地线时使用绝缘棒
BCD
在邻近或跨越带电线路采用张力防线时,(   )导地线滑车、被跨越电力线路两侧的放线滑车应接地。安全规程线路题库多选1牵引机张力机本体牵引绳

ABC
低压带电作业时,工作人员应穿绝缘鞋和(  )工作服。安全规程线路题库多选1全棉防静电阻燃长袖
AD
用户变、配电站的(   )应是持有有效证书的高压电气工作人员。安全规程线路题库单选1工作票签发人工作负责人工作许可人专责监护人
C
遇有(   )或导地线、拉线松动的杆塔,登杆前应先培土加固,支好架杆或打好临时拉线后,再行登杆。安全规程线路题库多选1上拔下沉起土冲刷
ACD
进行线路停电作业前,断开所需操作的(   )断路器(开关)、隔离开关(刀闸)和熔断器。 安全规程线路题库单选1各端(含分支)用户变电站线路
A
进行线路停电作业前,应断开(   )(所)(包括用户设备)等线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸)。安全规程线路题库多选1发电厂变电站换流站开闭所配电站ABCDE
对个人保安线的技术要求是(   )安全规程线路题库多选1截面积不得小于25mm2截面积不准小于16mm2带有绝缘手柄多股软铜线有透明护套BCDE
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:工作票许可人的安全职责有(   )。安全规程线路题库多选1确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足;确认工作票所列安全措施正确、完备,符合现场条件;确认线路停、送电和许可工作的命令正确;确认许可的接地等安全措施正确完备
BCD
安全带和专作固定安全带的绳索在使用前应进行(    )检查。安全带应按《电力安全工作规程(线路部分)》附录M定期抽查检验,不合格的不准使用。安全规程线路题库单选1全部质量外观

C
许可开始工作的命令,应通知工作负责人。其方法可采用(  )安全规程线路题库多选1当面通知电话下达派人送达提前定好时间
ABC
在交叉档内松紧、降低或架设导、地线的工作,只有停电线路在带电线路(   )时才可进行。安全规程线路题库单选1上面下面中间侧面
B
在同杆塔架设的多回线路上,(   )时,不准进行放、撤导线和地线的工作。安全规程线路题库多选1上层线路停电作业下层线路停电作业上层线路带电下层线路带电
AD
工作地段如有(  )及同杆架设的线路,为防止停电检修线路上感应电压伤人,在需要接触或接近导线工作时,应使用个人保安线。安全规程线路题库多选1分支线邻近平行交叉跨越用户线BCD
在邻近的高压线路附近用绝缘绳索传递大件金属物品(包括工具、材料等)时,(   )作业人员应将金属物品接地后再接触,以防电击。安全规程线路题库多选1变电站内地面上室内杆塔
BD
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:专责监护人的安全责任是(    )。安全规程线路题库多选1正确、安全地组织工作;明确被监护人员和监护范围;工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项;监督被监护人员执行本标准和现场安全措施,及时纠正不安全行为
BCD
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:电力隧道、电缆井内应有充足的照明,并有(   )的措施。安全规程线路题库多选1防火;防水;防爆;通风
ABD
跌落式熔断器的熔管应摘下或(   )安全规程线路题库单选1悬挂标识牌加锁悬挂标识牌或加锁设围栏
A
在110kV带电线路杆塔上清除异物,作业人员与带电导线在下列哪个距离以上是安全的?(  )安全规程线路题库多选11.2m1.4m1.5m1.8m
CD
使用伸缩式验电器时应保证绝缘的(   )安全规程线路题库单选1长度有效有效长度良好
C
承发包工程中,工作票可实行(  )形式。安全规程线路题库单选1项目部签发承包方签发设备管理部门签发双签发
D
第一种、二种工作票的延期只能办理(   )。安全规程线路题库单选1一次二次不准延期三次
A
作业人员的基本条件规定,作业人员应具备必要的电气安全知识和业务技能,且按(   ),熟悉电力安全规程,并经考试合格。安全规程线路题库单选1专业特点工作性质分工不同岗位不同
B
几处高压配电室、箱式变电站、配电变压器台架进行(  )的停电检修工作,可使用一张工作票。安全规程线路题库多选1同一天内工作人员不超过三人同一类型

AC
关于工作票的填写与签发,一张工作票中,下面(   )做法是正确的。安全规程线路题库多选1工作票签发人不得兼任工作负责人由工作负责人填写工作票工作许可人可兼任工作负责人由工作负责人签发工作票
AB
在起吊、牵引过程中,受力钢丝绳的(  ),禁止有人逗留和通过。安全规程线路题库多选1周围上下方外角侧转向滑车内角侧吊臂和起吊物的下面ABDE
工作终结后,工作负责人应及时报告工作许可人,报告的方法(    )。安全规程线路题库多选1口头汇报当面汇报发送短信用电话报告并经复诵无误
BD
使用抱杆立、撤杆塔时,(  )应在一条直线上。安全规程线路题库多选1主牵引绳指挥人员尾绳杆塔中心抱杆顶ACDE
装运(   )时应绑扎牢固,并用绳索绞紧。安全规程线路题库多选1袋装水泥电杆变压器线盘塑料制品BCD
遇有5级以上的大风时,禁止在同杆塔多回线路中进行(   )工作。安全规程线路题库多选1交流单极线路停电检修部分线路停电检修全部线路停电检修直流单极线路停电检修
BD
断开耐张杆塔引线或工作中需要拉开断路器(开关)、隔离开关(刀闸)时,应先在其(   )装设接地线安全规程线路题库单选1两侧一侧送电侧任意侧
A
下列哪些是在电力线路上工作保证安全的组织措施?(   )安全规程线路题库多选1现场勘察制度工作票制度工作许可制度装设接地线工作间断制度ABCE
认真执行《电力安全工作规程》是为了保证(  )安全。安全规程线路题库多选1人身设备电网国有资产
ABC
工作票所列人员的安全责任中负责检查工作票所列安全措施是否正确完备,是否符合现场实际条件,必要时予以补充是(   )的安全责任。安全规程线路题库单选1工作许可人工作负责人专责监护人工作票签发人
A
在居民区及交通道路附近开挖的基坑,应(  )安全规程线路题库单选1设坑盖或可靠遮拦加挂警告标示牌夜间挂红灯

C
在带电的低压配电装置上工作时,应采取防止(  )的绝缘隔离措施。安全规程线路题库多选1相间短路突然来电单相接地开关跳闸
AC
工作票签发人或工作票负责人对有(   ),应增设专职监护人和确定被监护的人员。安全规程线路题库多选1触电危险很大量的工作施工复杂容易发生事故的工作涂写杆号
AC
验电时,绝缘棒或绝缘绳的金属部分应逐渐接近导线,根据有(  )来判断线路是否确无电压。安全规程线路题库多选1烧焦味火光有无放电声火花
CD
若工作负责人必须长期离开工作现场,应由原工作票签发人变更工作负责人,履行变更手续,并告知(   )及工作许可人。安全规程线路题库单选1全体作业人员班长工作票签发人单位领导
A
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:工作票签发人的安全职责有(    )。安全规程线路题库多选1确认工作必要性和安全性;确认工作票上所填安全措施正确、完备;确认所选工作许可人恰当;确认所派工作负责人和工作班人员适当、充足
ABD
若工作负责人必须长时间离开工作的现场时,应:(   )安全规程线路题库单选1指定能胜任的人员代理并报告工作票签发人征得工作许可人同意由原工作票签发人变更工作负责人履行变更手续告知全体工作人员和工作许可人E
作业安全带禁止系挂在(  )支持体上。安全规程线路题库多选1和作业位置一样高的移动的未经固定的不牢固的
BCD
同杆塔架设的多层电力线路挂接地线时,应(   )安全规程线路题库多选1先挂低压、后挂高压先挂高压、后挂低压先挂下层、后挂上层先挂上层、后挂下层先挂近侧、后挂远侧ACE
高出作业时梯子的支柱应能承受(   )攀登时的总重量,安全规程线路题库多选1所携带的工具材料胖人作业人员
ABD
登杆前,应先检查登高工具、设施,如(    )和脚钉、爬梯、防坠装置等是否完整牢靠。安全规程线路题库多选1安全帽脚扣升降板安全带梯子BCDE
各类作业人员在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况下,有权(   )安全规程线路题库多选1停止作业采取可能的紧急措施后撤离作业现场立即报告

ABC
触电急救应分秒必争,一经明确伤员(   )停止的,立即就地迅速用心肺复苏法进行抢救。安全规程线路题库多选1心跳身体动作呼吸意识
AC
为了防止在同杆塔架设多回线路中误登有电线路及直流线路中误登有电极,以下哪些措施是正确的(  )安全规程线路题库多选1每基杆塔应设识别标记(色标、判别标帜等)和双重名称;由工作负责人亲自验电、挂地线;工作前应发给作业人员相对应线路的识别标记;登杆塔和在杆塔上工作时,每基杆塔都应设专人监护;增设塔上监护人ACD
在交叉档内松紧、降低或架设导、地线的工作,应采取防止导、地线产生(   )而与带电导线接近安全距离以内的措施。安全规程线路题库多选1平移牵引不足过牵引跳动
CD
巡视线路时,(   )的情况,巡视人员应穿绝缘鞋或绝缘靴。安全规程线路题库多选1雷雨天气大风天气夜间事故巡线偏僻山区ABD
各类作业人员应接受相应的安全生产教育和(   )培训,经考试合格上岗。安全规程线路题库单选1生产技术实际操作岗位技能操作能力
C
临时围栏应装设牢固,并悬挂(   )的标志牌。安全规程线路题库单选1止步,高压危险禁止合闸,有人工作高压危险有人工作
A
《电力安全工作规程(电力线路部分)》规定:对停电设备的操作机构或部件,应采取下列措施:(  )。安全规程线路题库多选1可直接在地面操作的断路器、隔离开关的操作机构应加锁;不能直接在地面操作的断路器、隔离开关应在操作部位悬挂标示牌;跌落式熔断器熔管应摘下或在操作部位悬挂标示牌

ABC
公司系统电气工作的外单位工作人员,工作前,设备运行管理单位应告知:(  )安全规程线路题库多选1现场电气设备接线情况危险点安全注意事项作业时间
ABC
网友评论 more