条,答案:对)
5、脚手架底层步距不应大于2 m。
(JGJ130—2001第6•3•3条,答案:对)
6、每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6 m,斜杆与地面的倾角宜在450—600之间。
(JGJ130—2001第6•6•2条,答案:对)
7、脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上三步。
(JGJ130—2001 第7•3•1条,答案:错。应为:二步)
8、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB、5036)考核合格的专业架子工。
9、泵送砼和砂浆的输送管可以固定在脚手架上。
(JGJ130—2001 第9•0•4条,答案:错。应为:不可以)
10、搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
(JGJ130—2001 第9•0•2条,答案:对)
(三)“三宝、四口”
1、高处作业防护首先是保证经济适用。
(JGJ80-91第1.0.1条,答案;错 应做到防护要求明确,技术合理,经济适用)
2、高处作业传递物件,两人距离近时,可就近抛掷。
(JGJ80-91第2.0.6条,答案:错)
3、高处作业中的安全技术措施有缺陷和隐患,危及人身安全时,视其危险程度采取加强防护的措施。
(JGJ80-91第2.0.5条,答案;错 应为必须停止作业)
4、施工电梯与建筑物地面通道的上部应装设安全防护棚。
(JGJ80-91第3.1.1条,答案:对)
5、顶层楼梯口应工程结构进度安装临时防护栏杆。
(JGJ80-91第3.1.1条,答案:错 应为正式防护栏杆)
6、分段施工的楼梯口和楼梯边,必须安装临时护栏。
(JGJ80-91第3.1.1条,答案:对)
7、防护栏杆完整的做法就是必须按要求设置上下两根栏杆。
(JGJ80-91第3.1.3条,答案:错 必须自上而下用安全立网封闭)
8、施工中产生的预留洞口,必须用木板等盖在上面,防止人和物坠落。
9、支模板应按规定的作业程序进行,模板未固定前,不得进行下一道工序。
(JGJ80-91第4.2.4条,答案:对)
10、拆模板高处作业,应在支模架上作业,系好安全带。
(JGJ80-91第4.2.4条,答案:错 应配置登高用具或搭设支架)
11、悬空绑扎立柱和墙体钢筋时,可以利用并站在钢筋骨架上或攀登骨架上下。
(JGJ80-91第4.2.5条,答案:错 不得站在钢筋骨架上或攀登骨架上下)
12、安全帽的使用期以没有损坏为准。
(GB2811-1989 第11条 答案:错 玻璃钢(维纶钢)橡胶帽不超过三年半)
13、安全使用期为6年,发现异常应提前报废。
(GB6095-1985 第7.6条 答案:错 安全使用期为3-5年)
14、安全网使用时,有筋绳的还应把筋绳系在支架上。
(GB57257-1997 附录B1.1条 答案:对 )
15、安全平网使用时,必须绷紧。
(GB57257-1997 附录B1.2条 答案:错 不宜绷得过紧 )
16、安全网应由库房保管发放。
(GB57257-1997 附录B3条 答案:错 为专人保管发放 )
(四)基坑
1、大面积基坑施工应考虑使用两路电源,防止降水而发生触电事故(√ )
2、基坑施工常遇地下水,但可以不做专用排水系统抽水。( ×)
3、基坑边可以堆放各种用材和机械。(× )
4、基坑周边可以堆放1.8m以下的土方。(× )
5、基坑施工应设置专用通道但为了工作方便,可以攀爬模板脚手架等上下。( ×)
(五)模板工程
1、模板立柱底部可用红砖垫高。(× )
2、为保证模板立柱稳定,应设置水平支撑和剪刀撑。(√)
3、各类模板应堆码整齐、高度为2米。( ×)
4、悬空作业处有牢靠的立足作业面,可以不系安全带。(× )
5、因工作需要,操作人员可以在梁底板上行走。(× )
6、拆除模板前,应填写好拆模申请书,并批准签字方可拆除。( √)
7、定型钢模板或大模板可以大面积一次撬落。( ×)
(六)施工用电
1、安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成。(√)
2、某工程需夜间施工,机械工见电