29、电修班要对运行中机组的碳刷进行调整、更换,可以口头联系进行工作吗?
答:可以。(因不需做安全措施。)
30、#1厂变摇测绝缘的安全措施已布置完毕,你去测量时需带哪些用具?
答:扳手;500V/1000V或1000V摇表。
31、如遇特殊情况,检修工作不能按时完工,需在预定竣工前提出延期申请,批准后方能生效。大修提前多少天?小修提前多少天?
答:大修提前3天,小修提前1天。
32、在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?
答:1)、作票制度;
2)、工作许可制度;
3)、工作监护制度;
4)、工作间断、转移、终结制度。
33、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,保证安全的技术措施有哪些?
答:1)、停电;2)、验电;3)、装设接地线;4)、悬挂标示牌和装设遮栏。
34、安规规定计划检修的第一、二种工作票应在什么时候交给值班员?
答:第一种工作票应在工作前一天;第二种工作票应在进行工作的当天预先交给值班员。
35、工作许可人在完成施工现场的安全措施后在;办理工作票开工手续前,还应会同工作负责人到现场履行哪些手续?
答:1)、以手触试,证明检修设备确无电压;
2)、对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项。
36、哪些人员应负工作的安全责任?
答:1)、工作票签发人;
2)、工作负责人;
3)、工作许可人。
37、在办理工作票的开工手续后,必须将哪些内容记在班长记录内?
答:1)、工作票号码;
2)、工作任务;
3)、许可工作时间及完工时间;
4)、主要的安全措施。
38、在发生故障的情况下,以及夜间必须临时检修工作时,经值长许可后,可以没有工作票即进行抢修,但须将哪些,内容记在班长记录内?
答:采取的安全措施和没有工作票必须进行工作的原因。
39、我站运行规程规定发电机着火,在灭亡火时应注意哪些事项?
答:1)不准破坏密闭;2)不准用砂子或泡沫灭火器灭火;3)进入风洞必须用湿毛巾等采取防毒措施。
40、特别重要和复杂的倒闸操作安规规定由谁操作和监护?
答:由熟练的值放员操作,值长监护。
41、双五禁令中关于避免误操作事故时的三核对的内容是什么?
答:1)核对设备的名称、编号;
2)核对开关、刀闸的实际位置;
3)核对操作模拟图板。
42、雷雨时值班员要进入升压站更换35KV的PT低压保险,应遵守安规的哪些规定?
答:安规规定,雷雨天气,需要巡视高压设备时,应穿绝缘某靴,并不得靠近避雷针和避雷器。
43、根据现场实际,拉3143刀闸前,只要查看10.5KVII段母线电压表指示为零,就可以拉开3143刀闸,是否正确,为什么?
答:不正确。因为安规规定:经常接入电路中的电压表,不得作为设备无电压的根据。
44、#2厂变运行中,需要摇测低压侧的绝缘电阻,安全措施已布置好,摇表及电压等级合格,摇测结果始终为零,是什么原因?
答:中性点连线未拆。
45、继电保护定值由小调大时,应先调定值,后改变运行方式?定值由大调小时,相反。这种调整原则是下确的还是错误的?
答:是正确的。
46、蓄电池在进行充放电时,值班人员应注意些什么?
答:应注意到:1)直流母线电压;2)蓄电池浮充电检查按钮不能按。
47、服务规程对运行当班人员的穿着有何规定?
答:不准穿拖鞋,高跟鞋,裙子,裙裤及背心,长发必须盘入帽内或盘在头上。操作时应穿工作服。
48、#2压油装置甲泵电动机烧坏要进行处理,小李布置的安全措施如下:将甲泵的操作开关放“切”,取下其操作小保险,请问他做的安全措施是否合格,请补充?
答:不合格。将乙泵操作开关放“自动”,取下甲泵动力保险。
49、安规规定:湿手不准触及电灯开关及其它电所设备外壳,为会么?
答:因湿手降低了人体的电阻,触及电气设备易造成触电。
50、用抹布清拭运转中机器的固定部分时,有何规定?
答:不准将抹布缠在手上或手指上。
51、安规定在生产场所禁止在哪些地方行走和