安全管理网

安全基础知识问答

  来源:东南建设安全资讯网 
评论: 更新日期:2008年10月27日
或不能控制的自然灾害引起的伤亡事故;由于一些没有探明的科学方法和尖端技术未知技术领域所引起的事故。

19、安全事故处理原则是什么?
答:安全事故处理原则是事放原因不清楚不放过,事故责任者和员工没有受到教育不放过,事故责任者没有处理不放过,没有制定防范措施不放过。

20、X年X月X日,某建筑公司承建的某面粉厂工地,厂房内有一预留洞口,原有盖板,整修地面时被拆掉,未及时恢复。冷某在拉车时,倒退着走与推车者边走边谈话,从预留洞口坠落,经抢救无效死亡。
直接原因:违反劳动纪律,拆掉盖板不复原,留下隐患。
间接原因:管理不严,监督检查不力,防护措施有漏洞。
主要原因:工人违章拆除防护设施使预留洞口无防护。

21、X年X月X日,某公司一名钢筋工在某住宅区8号楼“层大模板工作台上调整内墙板钢筋,由于临边没有防护,用力不慎从工作台上掉下,落差2.7m,工人未戴安全帽,头部碰在大模板角钢支撑上,送医院抢救无效死亡。主要原因,(1)大模板工作台上无防护栏杆;(2)工人未戴安全帽。

22、X年X月X日,某公司在某工地拆除办公楼东头外架子,架子工杨某站在第11步架的大横杆上,身体在架子里侧倚靠着十二步架子大横杆,拆除一根4m长的立杆。他用双手将立杆从扣件中拨出随即放下约1m,在身体从12步架大横杆下钻出架外时形成双手和身体均无依靠,坠落死亡。主要原因:(1)高空作业没有防护也不系安全带。(2)在双手握立杆的情况下身体钻出脚手架外,严重违章作业。

23、X年x月X日,某城建公司在某5号楼用吊篮架搞外装饰,工长指派1名抹灰工升降吊篮,在用倒链开降时,未挂保险钢丝绳,突然一个倒链急剧下滑70cm,吊篮随即倾斜,使一名工人从吊篮上摔下死亡。主要原因:(1)升降吊篮应由架子工担任,但工长以架子工紧缺为理由,指派抹灰工操作,抹灰工没有进行培训,作业中不挂保险绳;(2)在吊篮上作业未系安全带。

24、某县建筑公司施工的县烟草公司工地普工王某系班组自己招的临时工,未经培训。X年X月X日,他在操作振捣器时,未穿绝缘鞋,未戴绝缘手套,触电保护器失灵没及时修理,因振捣器电线磨破漏电,触电死亡。直接原因:电动机具有缺陷、漏电,作业人员不戴个人防护用品。间接原因:劳力私招乱雇,管理混乱,新工人不培训,无安全用电常识,缺乏自我防护能力,缺乏检查维修。主要原因:电动机具漏电,作业人员未戴绝缘防护用品。

25、X年X月x日,某建筑趴安排加班搞基础回填土,因蛙式打夯机电源线未接,该队民工全某就主动去接线,因全某不懂用电设备接线规定。仅将三相火线接通,而未接通保护零线,加之本人又无电工工具,赤手操作,因而接线松动。在操作过程中,由于打夯机带电,致使操作工人卢某(未戴绝缘手套)触电身亡。
直接原因:工人乱接电线。
间接原因:电动机具管理不严,随意拆、接电动机具电源线。
主要原因:工人全某违章操作,违反劳动纪律。

26、X年X月X日X时,某建筑公司施工的某综合楼工地,木工刘某根据工长分配,到地下室安装照明。当移动整理防水线时,手触摸到电线接头外露处被电击倒,由于发现晚,抢救无效死亡。
直接原因:线路绝缘不良。
间接原因:工长违章指挥非电工从事电工作业。
主要原因:违章指挥。

27、X年X月X日,某县建筑公司施工的某棉纺厂工地,工人孙某用小铁推车为混凝土搅拌机运水泥、石子。因搅拌机胶皮电线拖在地上被车子铁腿扎破,孙某触电死亡。
直接原因:现场没备电线拖地且破损漏电。
间接原因:工人缺乏自我防护意识。
主要原因:现场设备用电线路铺设不合理,未按规定架空或穿管理地敷设。

28、x午X月X日,某公司艰建的某工地12层6号电梯井内,木工班工人孔某、姬某、翟某、李某站在井内定型大模板底盘上,将底盘从11层提升到12层就位,四人用钢丝绳穿过吊环进
行吊挂,信号工陈某(无证)指挥上到12层时,由于南侧两个支撑点没到位,木工班长工某上到底盘上,欲帮助调整。由于吊挂不合理,底盘受力不均,逐向南侧倾斜,除李某一人外,其余四人坠落到一层,两人当场死亡,一人送医院经抢救无效死亡,一个重伤。
直接原因:工人违章站在吊物上;钢丝绳吊挂吊点部位不对,底板失去平衡倾翻。
间接原因:无证信号工违反“十个不吊”原则,违章指挥;电梯井防护不到位,工人安全教育不严。
主要原因:无证信号工违章指挥、工人违章作业。