760、物料提升机停层平台门应向平台外侧开启,并应处于常闭状态。( × )
761、物料提升机作业结束后,司机应将吊笼升至最顶层停放,控制开关应扳至零位,并应切断电源,锁好开关箱。( × )
762、物料提升机可以使用限位开关代替控制开关运行。(× )
763、物料应在物料提升机吊笼内均匀分布,除短距离提升外,不应过度偏载。 (×)
764、当物料提升机提升钢丝绳长度不够需接长使用时,必须满足物料提升机的使用要求。( × )
765、可使用无缝钢管作为物料提升机导轨架的底节。(√)
766、物料提升机钢丝绳可少部分拖地但不得浸泡在水中。( ×)
767、物料提升机拆除作业应先拆除附墙架或缆风绳及地脚螺栓,后挂吊具。拆除作业中,不得抛掷构件。( × )
768、物料提升机停层装置应为刚性机构,应可靠承担吊笼全部工作荷载,禁止使用钢丝绳、挂链等非刚性结构替代停层装置。(√ )
769、物料提升机安、拆人员应经专门培训,取得特种作业资格证方可上岗作业;司机必须经企业内部培训,合格后才能上岗作业。( × )
770、物料提升机拆除作业应在白天进行,夜间不得作业。( × )
771、物料提升机的基础表面应平整,水平度不应大于10mm。( √ )
772、井架式物料提升机的架体,在各停层平台通道相连接的开口处必须增加连接装置,采取加强措施。( √ )
773、物料提升机卷扬机(曳引机)必须安装牢固,宜采用地脚螺栓与导轨固定;当采用地锚固定时,卷扬机前端应设置固定止挡。(×)
774、物料提升机钢丝绳在卷扬机卷筒上应整齐排列,端部应与卷筒压紧装置连接牢固。( √)
775、物料提升机滑轮与吊笼或导轨架,采用钢丝绳等柔性连接或使用开口拉板式滑轮时,必须采取加强措施。(×)
776、物料提升机滑轮直径与钢丝绳直径的比值不应小于30。(√ )
777、物料提升机卷筒、滑轮应按要求设置防止钢丝绳脱出装置,该装置与卷筒(滑轮)外缘的间隙不应大于3mm,并应有足够强度。(√ )
778、曳引钢丝绳为两根及以上时,才需要设置物料提升机钢丝绳曳引力自动平衡装置。( √ )
779、除安、拆及检修人员外,物料提升机不得载人。(×)
780、物料提升机卷扬机操作远离在建建筑时,不必设置专门的操作棚。(× )
781、物料提升机卷扬机操作棚应采用定型化、装配式,且应具有防雨功能,内部应有足够操作空间,其顶部的强度可略低于吊笼的顶部强度。(× )
782、施工现场内的井字架、龙门架等物料提升机械设备,必须装防雷装置,且避雷装置应符合规范要求。(× )
783、物料提升机自升平台应安装瞬时式防坠安全器。(×)
784、物料提升机不应设常闭式制动器,应采用带式制动器。( × )
785、物料提升机制作精度满足设计要求的导轨架标准节,应具有互换性。(√ )
786、采用物料提升机时,楼层标志应设置在各停层平台处。(√ )
787、物料提升机吊笼顶部应采用厚度不小于50mm木板铺设,并应设置钢骨架。(×)
788、物料提升机自由端高度和附墙架间距均不宜大于6m。( √)
789、物料提升机的导轨架不宜兼作导轨。(√ )
790、物料提升机卷扬机的卷筒直径与钢丝绳的直径比值不应小于30。(√ )
791、物料提升机卷扬机的卷筒两端的凸缘至最外层钢丝绳的距离不应小于钢丝绳直径的两倍。( √ )
792、物料提升机应采用摩擦式卷扬机。(× )
793、物料提升机携带式控制开关应密封、绝缘,控制线路电压不应大于36V,其引线长度不宜大于5m。( √ )
794、物料提升机工作照明开关应与主电源开关相互独立。当主电源被切断时,工作照明不应断电,并应有明显标志。( √ )
795、物料提升机动力设备的控制开关应采用倒顺开关。(×)
796、物料提升机附墙架不便与建筑物连接时,经公司技术负责人审查后可与脚手架连接,安装完毕后由项目负责人组织验收。(× )
797、物料提升机基础的位置应保证视线良好,提升机任意部位与建筑物或其他施工设备间的安全距离不应小于0.6m。( √ )
798、物料提升机拆除作业前,应对其导轨架、附墙架等部位进行检查,确认无误后方能进行拆除作业。( √ )
799、物料提升机吊笼门及两侧立面应封闭1.5m以上。(×)
问答题
800、简述物料提升机起重限制器的作用?
1.限制最大起重量,防止超重;
2.吊笼上升过程受阻后,可使吊笼断电停止上行,防止事故发生。
801、简述物料提升机防坠安全器的作用?
当吊笼发生断绳时,防坠安全器将带有额定起重量的吊笼制停,防止结构损坏和安全事故的发生。
802、安装高度超过30m的物料提升机安全装置有何特殊要求?
1.应安装渐进式防坠安全器;
2.吊笼应有自动停层功能;
3.应具有语音及影像信号功能。
803、物料提升机停层平台两侧临边防护应当如何设置
具体做法为:
1.防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆离地高度为 1.0~1.2m,下杆离地高度为0.5~0.6m,并加挂安全立网;
2.除经设计计算外,横杆长度大于2m时,必须加设栏杆柱;
3.挡脚板宜采用厚度不低于1.5mm的冷轧钢板,在栏杆下边严密固定设置,高度不应小于180mm。
804、物料提升机在什么情况下必须安装附墙架?
当导轨架安装高度超过设计的最大独立高度时,必须安装附墙架,并保证其与建筑结构可靠连接。
805、物料提升机缆风绳的设置除符合说明书要求外,还应符合什么要求?
还应满足:每一组四根缆风绳与导轨架的连接点应在同一水平高度,且应对称设置;缆风绳宜设置在导轨架顶部,其与水平面夹角宜在45度到60度之间,并应采用与缆风绳等强度的花篮螺栓与地锚相连接。
806、物料提升机钢丝绳绳夹应如何设置?
1.钢丝绳端部固定采用绳夹时,绳夹规格应与绳径匹配,数量不应少于3个;
2. 绳夹间距不应小于绳径6倍,绳夹夹座应安放在长绳一侧,不得正反交错设置,并应保证连接强度;
3.靠钢丝绳短头端第一、二绳夹间,短绳应留一定圆弧,便于观测绳夹是否牢固。
807、简述物料提升机安装完毕后的验收程序?
物料提升机安装完毕后,必须由工程负责人组织安装单位、使用单位、租赁单位和监理单位等的相关责任人,对安装质量按规范要求进行验收,并应按要求填写验收记录,签字盖章。
808、物料提升机应选择哪种紧急断电开关,设置的位置有何要求?
1.紧急断电开关应选择非自动复位型,任何情况下均可切断电路停止吊笼运行;
2.此开关应设置在便于司机操作的位置。
809、物料提升机每班作业前,司机应重点检查哪些部位确认正常后方可运行?
司机应检查确认:
1.制动器可靠有效;
2.限位器灵敏完好;
3.停层装置动作可靠;
4.钢丝绳的磨损情况;
5.吊笼及对重导向装置;
6.滑轮、卷筒防钢丝绳脱槽装置情况;
7.吊笼运行通道畅通情况。
案例分析题
A县投资控股有限公司建设的经济适用房工程,建筑面积5280平方米,7层砖混结构,由该县第五建设有限公司承建,项目负责人李某, 2011年3月5日,该工程主体6层完工时,选用龙门架作为物料垂直运输工具,由施工单位一次性安装完毕。3月8日下班时,张某等11名新进场工人,为图方便,想乘搭龙门架吊篮下楼,张某便请求其老乡周某(物料提升机司机)行个方便。明知违反操作规程,但碍于老乡情面,周某便答应下来。吊篮搭载张某等11人下降至大约16m高时,吊篮断绳,直落地面,造成周某等10人死亡,1人重伤。
现场勘验情况:1.该县第五建设有限公司不具备龙门架安拆资质,安装前并未编制安拆专项施工方案; 2. 安装人员在未进行安全技术交底的情况下,凭经验搭设龙门架,未安装防坠安全器,断绳保护装置; 3.龙门架安装完成后,未经自检验收,也未经有相应资质的检验检测机构检测,施工单位即投入使用; 4.监理单位曾就施工单位自行安装龙门架,存在安全隐患的问题,向施工单位发出监理通知书,但并未要求停工整改; 5. 安全教育资料存在大量笔迹雷同签名,经查证受教育者签名均为资料员代签。
请结合上述案例回答以下问题。
810、上述案例事故的性质为( C )。
A.机械事故 B.意外事故 C.责任事故 D.多人事故
811、依据《生产安全事故报告和调查处理条例》,该事故属于( C )。
A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重大事故
812、龙门架安装、拆除前,应根据工程实际情况编制专项安装、拆除方案,且应经( BCD )审批后实施。
A.建设单位现场代表 B.施工单位技术负责人
C.安装、拆除单位技术负责人 D.总监理工程师
813、物料提升机安装完毕后,应由项目负责人组织( ABCD )等对物料提升机安装质量进行验收。
A.安装单位 B.施工单位 C.租赁单位 D.监理单位
814、在本次事故中,该县第五建设有限公司存在哪些违法违规行为,应承担什么法律责任?
该县第五建设有限公司施工存在以下违法违规行为:
(1) 不具备龙门架安拆资质,自行安装龙门架;
(2)未按要求编制、审核物料提升机安装、拆除专项施工方案;
(3)违反规范强制性规定,龙门架未安装防坠安全器、断绳保护装置等重要安全保护设置;
(4) 安装完成后,未组织相关单位进行验收和检测即投入使用;
(5)物料提升机使用过程中,未按规定对物料提升机进行检查和维护,未及时发现、排除安全隐患;
(6)管理混乱,未对作业人员进行三级安全教育,安全教育资料弄虚作假;
该县第五建设有限公司上述行为违反了《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等相关法律规定,应对本次事故承担主要管理责任。根据以上法律法规规定,应承担:1.责令停业整顿;2. 罚款50万元以上200万元以下;3.降低资质等级,直至吊销资质证书的行政处罚,对造成损失的,依法承担赔偿责任。
815、在本次事故中,监理单位有哪些法定职责未履行到位,应承担什么法律责任?
监理单位下列法定职责未履行到位:
(1)按规定审查专项施工方案;
(2)在物料提升机安装和使用过程中,发现重大安全隐患应及时要求施工单位停工整改;
违反《建设工程安全生产管理条例》第十四条第一款、第二款之规定,履职不到位,对本次事故应承担监理责任。依据《建设工程安全生产管理条例》第五十七条规定,本案中,监理公司应承担:1.责令停业整顿;2.罚款10万元以上30万元以下;3.降低资质等级,直至吊销资质证书的法律责任。
816、 对本次事故,项目负责人李某应承担什么法律责任?
李某作为该项目负责人,在施工单位不具备安拆资质的情况下,组织自行安装龙门架,且未进行验收和委托检测;对该工程疏于管理,以致酿成事故,负有直接责任和主要管理责任。
其行为违反了《中华人民共和国刑法》第一百三十五条第一款之规定,构成重大劳动安全事故罪,应移送司法机关依法追究刑事责任。