安全管理网

煤矿机电安全管理试题

  
评论: 更新日期:2012年11月21日

        三、单项选择题
        1、变电硐室长度超过(    )米时,必须在硐室的两端符合用燃性材料支护的要求。(  C  )(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P240第12行)
        A、4        B、5        C、6         D、7
        2、任一巷道风流中的瓦斯浓度超过(    )时使用瓦斯自动检测报警断电装置切断掘进工作面的电源。(  A  )(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P253第26行)
        A、1         B、2       C、3         D、4
        3、集中性漏电是指电网的某一处因绝缘破损导致漏电,占井下漏电的(   )以上。(B)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P242第15行)
        A、80%        B、85%       C、86%         D、90%
        4、我国煤矿井下人身安全电流极限值为(   )(D)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P242第40行)
        A、37mA    B、36mA     C、35mA      D、30mA
        5、局部通风机入风处有(   C)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P284第29行)
        A、接地保护  B、短路保护  C、净化风流装置  D、阻燃器
        6、(    )是矿井供电系统的主要组成部分,也是矿井供电系统安全运行的薄弱环节。(A)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P240第1行)
        A、采区供电系统          B、分区变电所 
        C、防爆移动变电站        D、井下中央变电所
        7、硐室内各种设备与墙壁之间应留出(   )米以上的通道,各种设备相互之间应留出(   )米以上的通道。(B)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P240第17行)
        A、1,2    B、0.5,0.8    C、1.5,2    D、0.6,0.7
        8、为保证采区供电系统运行安全、合理、经济,(   )应是采区的动力中心。(B)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P240第3行)
        A、中央变电所          B、采区变电所 
        C、分区变电所          D、防爆移动变电站
        9、为保证漏电保护装置能有效可靠,防止漏电引发各种危害,对煤矿井下采取的装置是(   )。(A)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P242第37行)
        A、漏电保护 B、过电流保护  C、保护接地 D、节电保护
        10、由于接地装置的(   )作用,使通过人体电流不大于极限安全电流,从而保证人身安全。(D)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P243第20行)
        A、漏电保护 B、过电流保护  C、保护接地 D、分流
        11、电压在(   )伏以上和由于绝缘损坏可能带有危险电压的电气设备的金属外壳、构架、铠装电缆的钢带、屏蔽保护套等必须有保护接地。(C)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P243第23行)
        A、30       B、37       C、36          D、35
        12、设备的所有电气元件全部置于隔爆外壳内,隔爆外壳既具有耐爆性又具有隔爆性的是(   )。(C)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P246第4行) A、本质安全型   B、 矿用增安型   C、隔爆型电气设备  D、低压配电设备
        13、变电硐室长度超过(  )米时,在硐室的两端各设一个出口与巷道联通。(A)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P255第25行)
        A、6      B、 5     C、 4        D、7
        14、从机器到工作面至少要有(   )米的自由移动范围。(D)
          (《煤矿安全生产管理人员培训教材》P276第29行)
        A、3      B、 0.5     C、 1       D、2
        15、为了确保通风机的安全运行,备用主要通风机必须能在(B)秒内开动。(A)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P276第37行)
        A、8      B、 10     C、 12       D、14
        16、在井底车场内,从井底到乘车场为(   )米。(A)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P281第19行)
        A、2.2      B、 2.4     C、 3.2      D、2
        17、井下架空线两悬挂点的驰度不大于(   )㎜。(B)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P281第20行)
        A、20     B、 30     C、25     D、35
        18、为预防人员触电,架空线的分段开关干线长度应大于(   )米。
        (A)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P281第25行)
        A、500    B、 400     C、300     D、200
        19、检查轨道连接时,两平行轨道每隔(   )米连接一根导线。
        (D)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P281第39行)
        A、20    B、30     C、40     D、50
        20、检查主要通风机的轴承温度时,滚动轴承不得超过(  )℃
        (C)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P284第7行)
        A、65   B、60     C、75     D、80
        四、多向选择题
        1、漏电保护的作用主要有(   )  (ABC)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P243第8行)
        A、监视电网的绝缘       B、迅速切断漏电故障线路的电源防止漏电故障引发各种危害。 C、补偿电容电流。
        2、应装设局部接地的地点有(    )(ABC)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P244第1行)
        A、采区变电所    B、硐室的高压电气设备  C、低压配电点
        3、过流保护有(   )(ABC)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P250第27行)
        A、短路保护   B、过负荷保护  C、断相保护 D、接地保护
        4、井下下列地点必须装设风电瓦斯闭锁装置的有(   )(ABCD)
         (《煤矿安全生产管理人员培训教材》P253第28行)
        A、高瓦斯矿井所有有瓦斯的掘进工作面。  B、瓦斯突出矿井的所有掘进工作面。C、低瓦斯矿井中的高瓦斯掘进工作面。D、其他存在瓦斯集聚并安装有机电设备的场所。
        5、井下用好、管好电缆的基本要求有下列哪几种(   )(ABCD)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P247第9行)
        A、严格按《规程》规定选用  B、严格按《规程》规定连接
        C、合格悬挂,不埋压、不淋水。D、应采用分相屏蔽阻燃电缆。