        6、发生电气火灾的主要原因是(   )(ABCD)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P251第9行)
        A、电缆连接的电气设备和电缆接线盒有严重缺陷及电缆受挤压短路  B、设备与电缆的阻燃性差      C、无火灾的监视,
        D、现场的灭火设施起不了灭火作用。
        7、下列属于失爆现象的有(   )(ABCD)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P246第9行)
        A、隔爆外壳严重变形或出现裂纹、焊缝开焊、连接螺丝不全
        B、隔爆面间隔超过规定值,有凹坑、连接螺丝不压紧     
        C、闲置喇叭口不使用挡板。D、螺丝松动间隙超过规定值。
        8、跑车防护装置主要的功能有(   )(AB)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P265第37行)
        A、识别功能       B、防护功能    
        9、“三专”指(    )(ABC)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P284第28行)
        A、专用变压器  B、专用开关   C、专用电缆 D、专用继电器
        10、对保险装置的重点安全检查有(    )。(ABCD)(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P278第1行)
        A、防止过卷装置       B、深度指示器  
        C、闸间隙保护         D、其他保险装置
        五、问答题
        1、矿井供电必须符合的要求有哪些?(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P239第15行)
        答:(1)矿井供电应有两回路电源路。当任一回路发生故障停止供电时,另一回应能担负矿井全部负荷。(2)矿井两回路电源线上都不得分任何负荷。(3)正常情况下,矿井电源应采用分列运行方式,一回路运行时另一回路必须带电备用。(4)10千伏及其以下的矿井架空电源线路不得共杆架设。(5)矿井电源线路上严禁装设负荷定量器。(6)对井下各水平中央变电所、主排水泵房和下山开采的采区排水泵房排水的线路,不得少于两回路。当任一回路停止供电时,其余回路应能担负全部负荷。(7)严禁井下配电变电器中性点直接接地。(8)硐室外严禁使用油浸式低压电气设备。
        2、使用局部通风机,通风的掘进工作面,必须做到那些?(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P241第2行)
        答:(1)甲烷风电闭锁与甲烷电闭锁 (2)对拒不通风机的供电要求
        3、人体触电的原因有哪些?(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P248第11行)
        答:(1)作业人员违反操作规定,带电作业、带电安装,带电检查、修理、处理故障;忘记停电、停错电、不验电、不放电等。(2)不执行停、送电制度,停电开关不闭锁,送电制度不严。(3)没设可靠的漏电制度、漏电制度失效或保护不用。(4)不按要求使用绝缘用具。(5)不按要求携带较长的导电材料,(6)工作中, 触及破损电缆、裸露带电体等。
        4、人体触电的预防措施有哪些?(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P248第21行)
        答:(1)避免人体接触低、高压带电体,(2)对人员易接触的电气设备尽量采用较低电压。(3)井下采用变压器中性点不接地系统,设置漏电保护、保护接地等安全用电技术防止人体触电。(4)严格遵守各项安全用电制度和《规程》的相关规定。
        5、简述矿井提升系统的安全检查的重点。(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P277第38行)
        答:(1)对制动装置的安全检查。(2)对保险装置的安全检查。重点检查防止过卷装置;深度指示器;闸间隙保护;其他保险装置。(3)立井提升的安全检查,升降人员提升的检查。(4)倾斜井巷车辆运送人员的检查。
        6、引起过流故障的原因有哪些?(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P241第17行)
        答:过电流是指电气设备或电缆的实际工作电流超过其额定电流值。(1)短路故障,有击穿、误操作、机械损伤(2)过负荷包括电源电压低,频繁启动电气设备、启动时间长,机械卡堵等(3)断相,包括熔断器熔断,电缆与电动机或开关的连接头脱落,电缆芯线一相断线。
        7、简述预防井下电气火灾检查的注意事项。(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P251第12行)
        答:(1)电缆发生短路故障,高低压开关由于断流容量不足而不能断弧,引燃电缆。在检查中要检查高低压开关断流容量,校验高、低压开关设备及电缆的动稳定性及热稳定性,校验整定系统中的断电保护是否灵敏可靠。(2)为了防止已着火的电缆脱离电源或火源后继续燃烧,必须采用合格的矿用阻燃橡套电缆。(3)电缆不准盘圈成堆或压埋送电,检查电缆悬挂要符合《规程》要求。(4)必须有断电保护,并按《规程》进行规定,保证灵敏可靠。若开关因短路跳闸,不查明原因不许反复强行送电。(5)高压电缆接线盒是否符合规定,接线盒是否有可燃物。(6)矿用变压器接线端子接触不良,或变压器检修时调入异物会造成高压短路。变压器不定期化验,会造成绝缘油失效,使变压器升温,发生过热造成套管炸裂,绝缘油喷出着火。(7)井下不准用灯泡取暖,照明灯应悬挂,不准将照明灯放在易燃物上。(8)架线电机车运行时产生电弧,当架空线离木棚太近或接触木棚时,高温电弧可能引燃木棚着火。另外,当架线段落在高压铠装电缆外皮上,直流电弧沿电缆燃烧,烧毁电缆的铠装和油倞纸绝缘。为防止上述事故发生,应严格按规定架设架线。架设电机车行使的巷道,必须是锚喷、彻渲或混凝土棚支护。(9)检查变配电硐室是否备有足够的消防灭火器材,机电硐室不得用可燃性材料支护,并应有防火门。
        8、预防漏电故障的措施有哪些?(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P242第29行)
        答:(1)严禁电气设备及电缆长期过负荷。(2)导线连接要牢固,无毛刺,防松装置好,接线正确。(3)维修电气设备时,将工具和材料等导电体遗留在电气设备中。(4)避免电缆、电气设备浸泡在水中,防止电缆的机械损伤。(5)不在电气设备中增加额外部件,必须设置时,必须遵守有关规定。(6)设置保护接地装置。(7)设置漏电保护装置。
        9、描述电气设备检查的重点。(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P248第36行)
        答:(1)矿井供电线路是否符合《规程》的有关规定。(2)用于煤矿井下的电气设备是否符合《规程》的有关规定,防爆型电气设备是否达到防爆标准要求。(3)矿用电气设备的过流保护装置的整定、熔断器的选择是否符合有关规定。(4)煤矿井下电网漏电保护和煤电钻综合保护是否灵敏可靠。(5)井下电气接地系统是否完好。(6)矿井安全监控装备是否按要求装备、使用和维护。(7)井下电缆的管理和使用是否符合《规程》规定。(8)井下变、配电硐室,机电设备硐室的构筑是否符合《规程》规定。(9)在井下电气设备检修和停送电作业中,是否有违章指挥和违章作业情况。
        10、简述井下电气设备接地保护的安全检查有哪些?(《煤矿安全生产管理人员培训教材》P252第27行)
         答:(1)保护接地的外壳检查(2)保护接地网的检查(3)保护接地的测试检查(4)风电闭锁的检查。
       