电梯电气维修保养作业人员试题库(含答案)

  
评论: 更新日期:2009年10月19日

一、是非题(请将答案填在题前的括号内)

( ) 1.DB11/418 – 2007 标准是《电梯日常维护保养规则》。

( ) 2.DB11/419 – 2007 标准是《电梯安装维修作业安全规范》。

(  ) 3.DB11/420 – 2007 标准是《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》。

(  ) 4.DB11/419 – 2007 标准《电梯安装维修作业安全规范》中要求必须由持有相应项目的《中华人民共和国特种设备作业人员证》的人员进行的日常维护保养。

(  ) 5.DB11/418 – 2007 标准《电梯日常维护保养规则》规定了在用电梯日常维护保养的内容与要求. 。 (  ) 6.DB11/419 – 2007 标准《电梯安装维修作业安全规范》规定了电梯在安装维修作业方面的安全要求。

(  ) 7.DB11/420 – 2007 标准《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》规定了电梯安装、改造、重大维修和维护保养工程的自检条件及检验检测仪器、自检要求、流程要求、编制记录要求和安全要求。

( )8. DB11/418 – 2007 标准《电梯日常维护保养规则》中强调,施工单位的质量保证期服务不能替代电梯的日常维护保养。

( )9. DB11/418 – 2007 标准《电梯日常维护保养规则》是对电梯日常维护保养的最高要求。

(  ) 10. 施工单位不能制定高于DB11/418 – 2007 标准《电梯日常维护保养规则》的日常维护保养标准,但不少于《电梯日常维护保养规则》的项目内容及要求。

( )11. DB11/418《电梯日常维护保养规则》标准规定了记录应用钢笔或签字笔填写,不得使用铅笔或圆珠笔。

(  ) 12. DB11/418《电梯日常维护保养规则》标准规定,只要使用单位同意, 使用单位和施工单位可以不签日常维护保养合同。

 ( ) 13 .DB11/418《电梯日常维护保养规则》标准规定, 电梯的日常维护保养不允许任何形式的分包与转包。

 (  )14. DB11/418《电梯日常维护保养规则》标准规定, 电梯施工单位应按国家规定取得相应资质。

(  )15. .DB11/418《电梯日常维护保养规则》标准规定, 电梯施工单位负责人对使用单位的电梯安全全面负责。

( )16. 电梯施工单位是指从事电梯制造、安装、改造、维修和日常维护保养的单位。

( )17 .DB11/419 – 2007 标准《电梯安装维修作业安全规范》规定;更换曳引钢丝绳时,严禁同时拆除全部曳引钢丝绳,且应分两次拆除和更换。

( )18.DB11/420 – 2007 标准《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》规定了电梯施工自检记录可以由邻导代签。

( )19.DB11/420 – 2007 标准《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》规定,属于法定计量检定范畴的检验检测仪器,必须经过计量检定合格,并且在有效期内。

(  )20.DB11/420 – 2007 标准《电梯安装、改造、重大维修和维护保养自检规则》规定,电梯施工单位的自检记录分为施工自检记录和定期自检记录。

( )21、 心脏病、高血压、精神病患者和耳聋眼花、四肢残疾者,不可以从事电梯维修工作。

( )22、 特种设备作业人员在作业过程中发现事故隐患或者其他不安全因素,应当立即向现场安全管理人员和单位有关负责人报告。

( )23、 锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的作业人员及其相关的管理人员,应当按照国家有关规定经特种设备安全监督管理部门考核合格,取得国家统一格式的特种作业人员证书,方可从事相应的作业或者管理工作。

( )24、电梯司机配合维修人员工作时,维修人员有责任负责司机人员的人身安全。

( )25、电梯安全触板开关故障,可能导致电梯不关门现象。

( )26、在电梯维修、保养时,可以要求司机配合操作电梯。

( )27、使用数字式万用表,测电阻时可以不调零。

( )28、电梯轿厢通过层门地坎时,轿门门刀与层门地坎的距离为5---10mm。

( )29、电梯层、轿门地坎槽应定期加入润滑油润滑。

( )30、电梯维修、保养中,严禁身体横跨于轿顶和层门间工作。

( )31、电梯维修、保养中,严禁打闹、嬉戏。

( )32、电梯曳引钢丝绳应每月用汽油清洗。

( )33、地坎槽中有异物可能造成电梯无法启动。

( )34、短接层门联锁开关后使电梯运行,是电梯维修中经常使用的故障判断方法。

( )35、由司机操纵的电梯在使用中,不经允许不得使电梯转入自动运行状态。

( )36、电梯层门钥匙任何人都可以使用。

( )37、电梯维修、保养人员少量饮酒后,不影响其安全地工作。

( )38、电梯使用中,应在门开到位后按关门按钮,门才能关闭。

( )39、层站呼梯按钮及层楼指示灯出现故障不影响电梯使用。

( )40、电梯司机发现电梯运行异常时,应记入运行记录后继续运行,待维修人员到达时进行停梯修理。

( )41、电梯机房严禁闲杂人员进入。

( )42、电梯出现关人时,一名维修人员即可完成盘车放人操作。

( )43、在GB7588中对货梯在使用时开门运行没有具体规定。

( )44、高档电梯的安全装置非常齐备,不必进行定期安全检验。

( )45、电梯机房可以作为存放油料的库房。

( )46、电梯控制柜内的卫生应由电梯司机定期打扫。

( )47、电梯的每次运行过程分为启动加速、平稳运行和减速停止三个阶段。

( )48、限速器电气安全开关必须能双向动作。

( )49、加装了消防员操作功能的电梯,即成为了在火灾时消防员可以使用的电梯。

( )50、集选电梯在运行中应能顺向截车,并能响应最远端的反向运行指令。

(  )51.在特别潮湿和金属容器内工作,手灯工作电压不得超过12V。

(  )52.在特别潮湿和金属容器内工作,手灯工作电压不得超过36V。 

(  )53。DB11/419-2007《电梯安装维修作业安全规范》中明确施工单位是指从事电梯的制造、安装、改造、维修和日常维护保养单位。 

(  )54。所有施工安全标志、须知、注意事项及操作说明应保持清晰,并设置在明显位置。                                    

(  )55。作业人员应将在电梯安装和重大维修过程中自检的情况予以记录在DB11/419-2007的附录规定的表格中。                

(  )56.DB11/419-2007《电梯安装维修作业安全规范》的全部内容是推荐性要求。                                                  

(  )57.DB11/419-2007《电梯安装维修作业安全规范》中规定,井道中施工在采取安全措施后,可以上下交叉作业。                    

网友评论 more