安全管理网

锅炉工安全技术考核试卷

  
评论: 更新日期:2011年12月31日
 姓名_________          单位_____________________
一、选择填空(每空1分
1、锅炉安全阀的作用,一是当锅炉压力达到预定限度是,安全阀即自动开启,发出警报;二是安全阀开启后能排出足够的蒸汽使锅炉内(    a ),但降到额定压力时安全阀自动关闭,保证安全。
a、          锅炉压力下降;
b、          锅炉压力不降;
c、 锅炉压力升高;
2、《特种设备安全监察条例》规定,从事特种设备作业的人员未取得相应特种作业证书,上岗作业的。特种设备安全监察部门责令其改正,并处于(     )以下罚款。
a、2000元以上2万元以下; b、2000元       c、1万元
3、锅炉上压力表的作用,是用来测量和指示(      )压力的大小。
a、锅筒内    b、进水     c、排污
4、风机风量的大小可以通过(   d )等方法来调节。
a、改变闸板或档板的开度    b、改变叶轮的转数
c、改变导向器叶片的开度    d、以上全是
5、在锅炉升压操作中,随着压力缓慢上升,进行下列工作的顺序是(      )。
a、试用给水设备和排污装置   b、冲洗压力表存水弯管
c、冲洗水位表               d、检查各连接处有无渗漏现象,再紧一次连接螺栓
6、压力表旋塞、汽连管或存水弯管的通道堵塞,能引起压力表故障有(    
        a、指针不动             b、指针回不到零位
        c、指导针抖动           d、以上全是
7、水位表的连管或水旋塞被水垢、填料等堵塞,水旋塞被误关闭能引起的故障是(     ),汽旋塞被误关闭能引起的故障的(     )。
a、旋塞泄漏               b、水位吊滞不动
c、玻璃管(板)内水位高于实际水位    d、玻璃管板炸裂
8、锅炉正常运行时炉水的PH值应控制在(    
a、>7       b、>9-11     c、10-11     d、<7
二、判断是非(每题2分)
1、新购买的压力表,可直接安装到锅炉上使用(错    
2、水冷壁管的排污一般应在运行中进行。(    
3、干法保养和用适用时停炉时间较长,特别是夏季停用的采暖锅炉。(     
4、锅炉在使用之前,应按国家有关规定到当地(市)级锅炉压力容器安全监察机构逐台办理登记手续。(    
5、锅炉由点火至达到额定的蒸汽压力的需要时间与炉型无关。(   
6、汽水两用锅炉可同时输出蒸汽和热水。(     
7、锅炉上水位表,是司炉工监控锅炉内水位的眼睛,是用来指示锅炉内水位高的安全附件。(     
8、锅炉负荷瞬间时突然增加,水位会较快下降,稍会恢复正常。(     
三、填空(每空2分)
1、锅炉停炉保养的方法有(         )、(        )、(      )和充气保养四种。
2、为防止安全阀的阀芯和阀座粘连,应定期对安全阀做(        )的排汽、放水试验。
3、排污阀,排污管不允许用(        )连接。
4、水位表应有指示(       )、(       )、(       )的明显标志。
5、锅炉排污时,应监视锅炉水位,以防止(      )。当锅炉水位表指示在(       )时,才能进行排污。
四、简答题(每题6分)
1、安全阀到规定压力的不排气的原因什么?
 
 
2、定期排污的操作方法是什么?
 
 
3、水垢对锅炉的危害是什么?
 
 
 
4、怎样冲洗水位表?
 
 
  
 
五、问答题(每题5分)
1、在锅炉升压操作中,操作顺序是什么?
 
 
 
 
2、缺水事故的原因是什麽?
 
 
 
4、炉管爆破的原因是什麽?
 
 
 
5、锅炉出现假水位的原因和处理方法是什么?
 
 
 
 
6、锅炉发生爆炸的原因是什么?
 
  
 
 
7、防止锅炉发生爆炸的措施是什么?
 
网友评论 more