一、填空题(20%):
1、JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》自( )年( )月( )日起施行;《中华人民共和国安全生产法》自( )年( )月( )日起施行;《建设工程安全生产管理条例》自( )年( )月( )日起施行。
2、《建筑法》第三十六规定,建筑工程安全生产管理必须坚持( )、
( )的方针,建立和健全安全生产的( )和( )制度。
3、建安施工过程中,对员工最易造成伤害的五类工伤事故是:( )、( )、( )、( )、( )。
4、根据特种作业人员安全技术考核管理规则规定,特种作业人员证书每( )年复审,( )年换证。
5、施工现场临时用电配电系统应采用( )、实行三级配电三级保护,专用保护零线应由工作接地线、配电室的零线或( )引出。
二、是非题(20%,对的打“√”,错的打“×”):
1、开关箱内严禁使用同一开关控制两台以上(含两台)设备及插座,必须做到一机、一闸、一漏、一箱。 ( )
2、施工现场所有用电设备,处作保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置过负荷保护装置。 ( )
3、电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线应由工作接地线、配电室零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。 ( )
4、配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器不应带电的金属底座、外壳等必须做保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。 ( )
5、保护零线线路上不得装设开关或熔断器,总配、分配电箱、线路末端等处均应按规定作重复接地,且接地体应连成整体构成网络,重复接地点不得少于3处,间隔最长不得超过50米。 ( )
三、选择题(20%):
1、施工现场开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于( )MA、额定漏电动作时间应小于( )S。 A、15;0.1 B、30;0.1 C、50;0.1
2、潜水泵需作好保护接零外,泵体不得陷入淤泥或露出水面,使用专用开关箱,所用的漏电保护器动作电流应小于( ),30米内水面不得有人进入。
A、12MA B、15 MA C、8 MA
3、各类用电设备或电动工具必须按规定( )年一次进行定期绝缘电阻的测试,并做好记录,与其他各类电气维修记录一并存档备查。
A、半年 B、一年 C、两年
4、交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5米,进线处设防护罩,二次线长度应不大于( )米。 A、35 B、10 C、30
5、JGJ59-99标准规定,新进场工人应集中培训 学时,经考试合格后才能上岗。
A、30 B、40 C50
四、简答题(20%):
1、施工现场发生安全事故后,紧急救护应注意的要点是什么?
答:
2、三不伤害指得是什么?
答:
五、论述题(20%):
结合本岗位安全职责,谈谈如何作好本项目的安全生产工作?
特种作业人员(登高工)安全教育考试卷
一、填空题(20%):
1、1999 5 1: 2002 11 1: 2004 2 1。
2、安全第一 预防为主 责任制度 群防群治。
3、高处坠落 物体打击 触电 坍塌 机械伤害。
4、2 4。
5、建筑物的层高 4米。
二、是非题(20%,对的打“√”不对的打“×” )
1、(√) 2、(×) 3、(√) 4、(√) 5、(√)
三、选择题(20%)
1、B 2、B 3、B 4、A 5、C
四、简答题(20%);
1、答:略
五、论述题(20%);
略