15、脚手架及其地基基础在哪些阶段应进行检查与验收?
答:(1)基础完工后及脚手架搭设前;(2)作业层上施加荷载前;(3)每搭设完10一13m高度后;(4)遇有六级大风与大雨后,寒冷地区开冻后;(5)达到设计高度后;(6)停用超过一个月。
16、从事脚手架搭设人员应佩戴哪些防护用品?
答:戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。
17、脚手架使用期间,严禁拆除哪些杆件?
答:(1)主节点处的纵向横向水平杆,纵、横向扫地杆;(2)连墙件。
18、从事架子搭设作业人员须具备哪些条件?
答:脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业架子工,上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。
19、《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》中对门式钢管架的剪刀撑设置有哪些要求?
答:())脚手架高度超过20m时,应在脚手架外侧连续设置;(2)剪刀撑斜杆与地面的倾角宜为45度一60度,剪刀撑宽度宜为4—8m;(3)剪刀撑应采用扣件与门架立杆扣紧;(4)剪刀撑斜杆若采用搭接接长,搭接长度不宜小于600mm,搭接处应采用两个扣件扣紧。
20、门式脚手架搭设中对脚手架整体垂直度与水平度偏差有何要求?
答:垂直度允许偏差为脚手架高度的1/600及±50mm;水平度允许偏差为脚手架长度的1/600及±50mm。
21、对砌筑架与装饰架的荷载是如何要求?
答:砌筑架负荷应不超过270公斤/平方米,装饰脚手架应不超过200公斤/平方米。
22、人字梯应采取什么防滑措施?
答:应有坚固的铰链和限制开展的拉链,在于滑地面使用时应采取防滑措施。