安全管理网

建筑安全管理题库——单项选择题

  
评论: 更新日期:2022年01月05日

68、风力在( A )级以上时,不得进行塔机顶升作业。

A.4

B.5

C.6

D.7

69、内爬升塔机的固定间隔不得大于( B )个楼层。

A.2

B.3

C.4

D.5

70、物料提升机附墙架可采用( D )与架体及建筑连接?

A.木杆

B.竹竿

C.钢丝绳

D.钢管

71、物料提升机吊笼(吊篮)的两侧应设置不低于( C )高的安全档板或挡网。

A.80 cm

B.90 cm

C.100 cm

D.110 cm

72、当塔机周围输电线路电压为30kv时,塔机的任何部位与输电线路的水平距离不得小于(C )。

A.4 m

B.3 m

C.2 m

D.1 m

73、下列对物料提升机使用的叙述,哪个是正确的?( A )

A.只准运送物料,严禁载人上下

B.一般情况下不准载人上下,遇有紧急情况可以载人上下

C.安全管理人员检查时可以乘坐吊篮上下

D.维修人员可以乘坐吊篮上下

74、《井架及龙门架物料提升机安全技术规范》规定,物料提升机的额定载重量为( C )。

A.3000kg以上

B.1500kg以下

C.2000kg以下

D.2000kg以上

75、超过( B )高的塔机,必须在起重机的最高部位(臂架、塔帽或人字架顶端)安装红色障碍指示灯,并保证供电不受停机影响。

A.20m

B.30m

C.40m

D.50m

76、物料提升机的基础浇注C20混凝土,厚度不得少于( D )。

A.150 mm

B.250mm

C.250 mm

D.300 mm

77、多塔作业时,处于高位的塔机(吊钩升至最高点)与低位塔机的垂直距离在任何情况下不得小于( C )m。

A.1

B.1.5

C.2

D.3

78、物料提升机基础周边( D )m范围内不得挖排水沟。

A.2

B.3

C.4

D.5

79、扣件式钢管脚手架所用的钢管规格尺寸为( A )。

A.Φ48×3.5或Φ51×3

B.Φ38×3.5

C.Φ30×3.5

D.Φ55×3.5

80、横向水平杆(小横杆)的最大长度应为( C )。

A.3500 mm

B.4000 mm

C.2200 mm

D.5000mm

81、纵向水平杆(大横杆)的最大长度应为( A )。

A.6500mm

B.5000mm

C.4500mm

D.4000mm

82、扣件式钢管脚手架所用的扣件应采用( C )

A.钢板压制扣件

B.可锻铸铁制作的扣件

C.材质符合国标《钢管脚手架扣件》(JB15831)规定的可锻铸铁制作的扣件

D.铸造生铁制作的扣件

83、计算纵向水平杆(大横杆)的内力和挠度时,应按( C )

A.两端固接的单跨梁计算

B.两跨连续梁计算

C.三跨连续梁计算

D.既可按单跨梁又可按三跨连续梁计算

84、单排脚手架的横向水平杆设置应满足要求( A )

A.一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度不小于180 mm;

B.一端应用旋转扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度不小于100 mm;

C.一端应用旋转扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度不小于80 mm;

D.一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上,另一端应插入墙内,插入长度不小于50 mm;

85、脚手架作业层的脚手板铺设应( C )。

A.应满铺、铺稳,离开墙面80-120 mm必须设防护

B.应满铺、铺稳,离开墙面不超过80-120 mm

C.应铺满、铺稳,离开墙面不超过120-150 mm

D.应铺满、铺稳,离开墙面150-200 mm处可以不设任何防护

86、脚手架底层步距不应( A )。

A.大于2 m

B.大于3 m

C.大于3.5m

D.大于2.5m

87、连墙件应靠近主节点设置,这是为了( D )。

A.便于安全搭设

B.便于连墙件设置

C.便于立杆接长

D.保证连墙件起到约束脚手架横向变形的作用

88、高度24m以上的双排脚手架连墙件构造规定为( D )。

A.可以采用拉筋和顶撑配合的连墙件

B.可以采用仅有拉筋的柔性连墙件

C.可采用顶撑顶在建筑物上的连墙件

D.必须采用刚性连墙件与建筑物可靠连接

90、连墙件必须满足下列要求( C )。

A.采用可承受压力的构造

B.采用可承受拉力的构造

C.采用可承受压力和拉力的构造

D.采用拉筋或顶撑的构造

91、剪刀撑斜杆与地面的倾角宜在( B )之间。

A.45°~65°

B.45°~60°

C.30°~60°

D.30°~50°

92、运料斜道的宽度和坡度的规定是( B )

A.不宜小于0.8m和宜采用1:6

B.不宜小于1.5m和宜采用1:6

C.不宜小于0.1m和宜采用1:3

D.不宜小于1.5 m和宜采用1:7

93、人行斜道的宽度和坡度的规定是( C )

A.不宜小于1m和宜采用1:4

B.不宜小于0.8 m和宜采用1:6

C.不宜小于1m和宜采用1:3

D.不宜小于1.5 m和宜采用1:5

94、脚手架立杆底座底面标高宜高于自然地坪( C )

A.60mm

B.40mm

C.50mm

D.30mm

95、结构与装修脚手架作业层上的施工均布活荷载标准值分别为( A )。

A.结构架3KN/㎡、装修架2 KN/㎡

B.结构架2.7KN/㎡、装修架2.5 KN/㎡

C.结构架2KN/㎡,装修架1KN/㎡

D.结构架3.5KN/㎡,装修架2.5KN/㎡

96、当脚手架基础下有设备基础、管沟时,在脚手架使用过程中( A )。

A.不应开挖,否则必须采取加固措施

B.可以开挖,但必须制定安全技术措施

C.可以开挖,但应做好临边防护

D.不得开挖

97、.脚手架搭设时,应遵守下列哪个规定?( A )

A.一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上二步

B.一次搭设高度可以在相邻连墙件以上三步

C.一次搭设高度可以在相邻连墙件以上四步

D.一次搭设高度可以在相邻连墙件以上五步

98、脚手架拆除时必须( A )。

A.必须由上而下逐层进行,严禁上下同时作业

B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除

D.对于不需要的部分,可以随意拆除

99、下列对双排脚手架设置的叙述,哪个是正确的?( A )

A.应设剪刀撑与横向斜撑

B.应设剪刀撑,可不设横向斜撑

C.应设横向斜撑,可不设剪刀撑

D.双排封圈型脚手架可不设剪刀撑和横向斜撑

100、下列对单排脚手架设置的叙述,哪个是正确的?( A )

A.应设剪刀撑

B.应设横向斜撑

C.应设剪刀撑和横向斜撑

D.单排封圈型脚手架,可以不设任何斜撑

101、脚手架上门洞桁架下的两侧立杆( C )。

A.应为双立杆,副立杆应高出于门洞口1步

B.应为单立杆,并符合有关技术要求

C.应为双立杆,副立杆应高出于门洞口的1~2步

D.应为双立杆,主立杆应高出于门洞口的1~2步

102、高度在24m以下的单、双排脚手架,均必须在外侧立面设剪刀撑,其规定为(D )

A.两端各设一道,并从底到上连续设置,中间每道剪刀撑净距不应大于18m

B.两端各设一道剪刀撑

C.剪刀撑不要从底到上连续设置

D.两端各设一道,并从底到上连续设置,中间每道剪刀撑净距不应大于15m

103、.脚手架的人行斜道和运料斜道应设防滑条,其间距为:(A )

A.250~300mm

B.350~400mm

C.400~450mm

D.450~500mm

104、遇有( B )以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A.5级

B.6级

C.7级

D.8级

105、高处作业的安全技术措施及其所需料具,必须列入工程的( B )。

A.预决算

B.施工组织设计

C.概算

D.安全技术交底

106、移动式操作平台的面积不应超过( D )。

A.20m2

B.15m2

C.8m2

D.10 m2

107、建筑工程外脚手架外侧采用的全封闭立网,其网目密度不应低于( D )。

A.800目/100cm2

B.1000目/100cm2

C.1500目/100cm2

D.2000目/100cm2

108、高度超过( C )的层次上的交叉作业,凡人员进出的通道口应设双层安全防护棚。

A.18m

B.20m

C.24m

D.28m

109、建筑施工进行高处作业之前,应进行安全防护设施的( D )和验收。

A.分部检查

B.局部检查

C.总体检查

D.逐项检查

110、悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,必须位于( B )上。

A.脚手架

B.建筑物

C.钢模板支撑

D.桩式地锚

111、安全防护设施的验收,应具备施工组织设计及有关验算数据、安全防护设施验收记录、安全防护设施(D )等资料。

A.变更记录

B.变更验收

C.变更签证

D.变更记录及签证

112、支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时,不得在( A )方向上操作。

A.同一垂直

B.同一横面

C.垂直半径外

D.不同垂直

113、由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道,在其受影响的范围内,必须搭设(D )。

A.单层防护棚

B.防雨防护棚

C.双层防护网

D.顶部能防止穿透的双层防护廊

114、雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和( D )措施。

A.防霜

B.防水

C.防雾

D.防冻

115、因作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经( D )同意,采取相应的可靠措施,作业后应立即恢复。

A.安全员

B.技术员

C.班长

D.项目负责人

116、搭设临边防户栏杆,栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受任何方向的(C )的外力?

A.800N

B.900 N

C.1000 N

D.1100 N

117、电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门;电梯井内应每隔两层并最多隔(C )设一道安全网。

A.8m

B.9m

C.10m

D.12m

118、边长为( A )洞口,必须设置以扣件扣接钢管而成的网格,并在其上满铺竹笆或脚手板。

A.50~150cm

B.50~130

cm

C.40~130

cm

D.40~150

cm

119、墙面等处的竖向洞口,凡落地的洞口应加装固定式的防护门,门栅格的间距不应大于(C )。

A.13 cm

B.14 cm

C.15 cm

D.16 cm

120、位于车辆行驶道旁的洞口,深沟与管道坑、槽,所加盖板应能承受不小于当地额定卡车后轮有效承载力(C )倍的荷载。

A.1

B.1.5

C.2

D.2.5

121、攀登的用具、结构构造上必须牢固可靠。供人上下的踏板其使用荷载不应大于(B )。

A.1000 N

B.1100 N

C.1200 N

D.1300 N

121、悬空作业所用的索具、脚手板、吊篮、吊笼、平台等设备,均需经过(D )或检证方可使用。

A.检查

B.验收

C.检验

D.技术鉴定

122、分层施工楼梯口和梯段边,必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装(D )

A.临时护栏

B.安全立网

C.警示标志

D.正式防护栏杆

123、安全帽耐冲击试验,传递到头模上的力不应超过多少?( B)

A.400kg

B.500kg

C.600kg

D.700kg

124、施工现场用电系统中,PE线的绝缘色应是(D )。

A.绿色

B.黄色

C.淡兰色

D.绿/黄双色

125、施工现场配电母线和架空配电线路中,标志L1(A)、L2(B)、L3(C)三相相序的绝缘色应是(A )。

A.黄、绿、红

B.红、黄、绿

C.红、绿、黄

D.黄、红、绿

126、施工现场用电工程的基本供配电系统应按( C )设置。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

127、配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置时不应小于(  B)。

A.2 m

B.1.5 m

C.1.0 m

D.0.5 m

128、铁质配电箱箱体的铁板厚度为不小于( C )。

A.1.0mm

B.1.2mm

C.1.5mm

D.2.0mm

129、分配电箱与开关箱的距离不得超过(C)。

A.10m

B.20m

C.30m

D.40m

130、施工现场专用电力变压器或发电机中性点直接接地的工作接地电阻值,一般情况下取为(B )。

A.4Ω

B.≯4Ω

C.10Ω

D.≯10Ω

131、室内明敷主干线的距地高度不得小于( C )。

A.1.5m

B.2.0m

C.2.5m

D.3.0m

132、下列哪个场所必须采用Ⅲ类手持式电动工具。( A )

A.狭窄管道内

B.潮湿地面

C.露天场所

D.户外气温高于30℃

133、在地沟、管道内等狭窄场所使用手持式电动工具时,必须选用( D )。

A.Ⅰ类工具

B.塑料外壳Ⅱ类工具

C.金属外壳Ⅱ类工具

D.Ⅲ类工具

134、室外固定式灯具的安装高度应为( D )。

A.2m

B.2.5m

C.>2.5m

D.≥3m

135、在隧道内施工,照明电源电压不应大于( A )。

A.36V

B.24V

C.12V

D.6V

136、行灯的电源电压不应大于( C)。

A.220V

B.110V

C.36V

D.24V

137、下列哪个属于需要编制施工用电组织设计的依据?( D )

A.工程规模

B.工程地点

C.管理部门要求

D.用电设备数量或容量

138、施工现场临时用电设置的依据是( D )。

A.项目经理的要求

B.施工现场的规定

C.用电人员的要求

D.施工用电组织设计

139、高空施焊时必须使用标准的( B),戴好符合规定的安全帽。

A.防火焊具

B.防火安全带

C.工作服

D.防火工具

140、焊接作业时,( D )将施焊把线绕在身上或搭在背上。

A.不能

B.可以

C.不宜

D.严禁

141、氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于( C )m。

A.1

B.3

C.5

D.10

142、登高焊割作业时,一般认为在地面周围( C )米范围内为危险区。

A.3

B.5

C.10

D.20

143、混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为( A )。

A.水泥尘

B.辐射

C.黄泥沙尘

D.噪声

144、电焊工接触到的主要职业危害为( D )。

A.红外线

B.紫外线

C.振动

D.锰尘(烟)

145、得了矽肺病的人主要是吸入了( C )

A.硅酸盐

B.金属尘

C.二氧化硅粉尘

D.混合性粉尘

146、根据我国工业、企业噪声标准规定,凡新建、扩建、改建企业允许噪声为多少分贝。(C )

A.60

B.80

C.85

D.90

147、消防安全必须贯彻( D )的方针。

A.安全第一,预防为主

B.群防群制

C.谁主管谁负责

D.预防为主,防消结合

148、火灾等级划分为几类?( B )

A.二类

B.三类

C.四类

D.五类

149、动火区域划分为( C )级。

A.1

B.2

C.3

D.4

150、易燃仓库堆料场应分堆垛和分组设置,木材(板材)每个堆垛面积不得大于(C )。

A.100m2

B.200 m2

C.300 m2

D.400 m2

151、施工现场的木工作业区,属于( A )动火区域。

A.一级

B.二级

C.三级

D.四级

152、施工现场动火证由(  C )审批。

A.公司安全科

B.项目技术负责人

C.项目负责人

D.安全员

153、30米以上的高层建筑施工,应当设置加压水泵和消防水源管道,管道的立管直径不小于(B )。

A.25mm

B.50mm

C.60mm

D.75mm

154、下列什么车辆不准进入易燃物品仓库或堆料场装卸作业?( D )

A.汽车吊

B.装载机

C.货车

D.拖拉机

155、易然易爆物品仓库的大门应当向哪个方向开启?( B )

A.内

B.外

C.上

D.下

156、禁火作业区与生活区的距离应当不少于( B )m。

A.10

B.15

C.20

D.25

157、易燃可燃堆垛场及仓库距离在建的建筑物和其他区域不小于( D )。

A.10m

B.15m

C.20m

D.25m

158、施工现场必须设置消防车通道,通道宽度应不小于( B )。

A.3m

B.3.5m

C.4m

D.4.5m

159、临时生活设施尽可能搭建在距离修建的建筑物( A )m以外的地方。

A.20

B.25

C.30

D.35

160、临时宿舍与厨房﹑锅炉房﹑变电所之间的防火距离应不小于( C )。

A.5m

B.10m

C.15m

D.20m

161、临时宿舍距离火灾危险性较大的生产场所不得小于( C )。

A.10m

B.20m

C.30m

D.40m

162、临时宿舍的简易楼层高应控制在( B )层以内。

A.1

B.2

C.3

D.4

163、临时宿舍的简易楼安全通道,每层不应少于多少处?( B )

A.1m

B.2m

C.3m

D.4m

164、《建筑施工安全检查标准》规定( B )米以上的高层建筑,应当设置临时消防水源加压泵和输水管道。

A.24

B.30

C.35

D.40

165、适用于扑救易燃气体﹑液体和电器设备火灾的是( C )灭火剂。

A.D类干粉

B.ABCD类干粉

C.BC类干粉

D.泡沫

166、( D )燃烧的火灾不能用水扑救。

A.木制品

B.塑料品

C.玻璃钢制品

D.电气装置

167、我国通常设定的火险报警电话号码是( B )。

A.110

B.119

C.120

D.122

168、当连续5天日平均气温低于(A ),一般来讲即进入冬期施工阶段。

A.5℃

B.-5℃

C.-8℃

D.0℃

169、关于冬期施工供暖锅炉房,下列哪个说法不正确?( C )

A.锅炉房宜建造在施工现场的下风方向

B.锅炉房应不低于二级耐火等级

C.锅炉房的门应向内开启

D.锅炉房应有适当通风和采光

170、遇( B )级及以上强风,严禁露天起重吊装和高处作业。

A.4

B.6

C.8

D.10

171、下列不属于第二类压力容器的是( D )

A.中压容器

B.低压管壳式余热锅炉

C.存贮毒性程度为极度和高度危害介质的低压容器

D.中压搪玻璃压力容器

172、锅炉上装设的安全泄压装置是( A )。

A.安全阀

B.易熔塞

C.防爆片

D.防爆帽

173、锅炉与墙壁之间至少留有( D)㎝的间距。

A.20cm

B.30cm

C.50cm

D.70cm

174、锅炉房屋顶不准用( A )。

A.简易油毡屋顶

B.瓦楞铁

C.石棉板

D.预制板

175、锅炉事故中最严重的事故是( D)。

A.汽水共腾

B.炉管爆炸

C.炉膛爆炸

D.锅炉爆炸

176、盛装永久性气体的气瓶都是在较高压力下充装气体的钢瓶。常见的压力为(D )。

A.5 MPa

B.8 Mpa

C.10 Mpa

D.15 Mpa

177、外表颜色为深绿色的气瓶用于盛装( D )。

A.乙炔

B.氨气

C.氧气

D.氢气

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们