安全管理网

初级运行值班电工试题及答案

  
评论: 更新日期:2009年12月19日

14 、电力电缆不得过负荷运行,在事故情况下, 10k  V以下电缆只允许连续( C )运行。 
     A、1 h 过负荷 35 %    B、 1.5h 过负荷 20 %    C、 2h 过负荷 15 %  

15 、电力变压器的油起( A )作用。  
     A、绝缘和灭弧    B、绝缘和防锈    C、绝缘和散热  

16 、继电保护装置是由( B )组成的。  
     A、二次回路各元件    B、各种继电器  
     C、包括各种继电器和仪表回路  

17 、信号继电器动作后( C )。 
     A、继电器本身掉牌或灯光指示     
     B、应立即接通灯光音响回路  
     C、应是一边本身掉牌,一边触点闭合接通其它信号  

18 、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并( B )。 
     A、自动重合闸一次             B、发出信号     
     C、将完好部分继续运行  

19 、装设接地线时,应( B )。        A、先装中相         B、先装接地端,再装两边相   
     C、先装导线端  

20 、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口( A )。  
     A、装入绝缘手套中    B、卷上去    C、套在手套外面  

21 、某线路开关停电检修,线路侧旁路运行,这时应该在该开关操作手把上悬   挂( C )的标示牌。  
     A、在此工作    B、禁止合闸    C、禁止攀登、高压危险  

三、填空题  

1、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于(250V)为高电压;(250V)以下为低电压;安全电压为(36V)以下;安全电流为(10mA)以下。  

2、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是(10k)V时 0.7 m ,(35k)V时 1.0 m ,(110k)V时 1.5 m ,(220k) V时(3.0 m)。  

3、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应(穿绝缘靴),并不得(接近避雷器、避雷针和接地装置)。  

4、遇有电气设备着火时,应立即将(该设备)的电源(切断),然后进(灭火) 。  

5、值班运行工的常用工具有(钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活板手、尖嘴钳、电烙铁)和低压试电笔等。  

6、在变压器的图形符号中Y表示(三相)线圈星形连接 。  

7、变电站(所)控制室内信号一般分为(电压)信号;(电流)信号;(电阻)信号。  

9、带电设备着火时应使用(干粉)、(121)、(二氧化碳)灭火器,不得使用(泡沫)灭火器灭火。  

10 、变电站(所)常用直流电源有(蓄电池)、(硅整)、(电容储能) 。  

11 、变电站(所)事故照明必须是独立(电源),与常(照明)回路不能(混接) 。  

12 、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是(拉开)、(合上)。  

13 、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是(投入)、(解除)。  

14 、验电装拆接地线的操作术语是(装设)、(拆除) 。  

15 、每张操作票只能填写(一个操作)任务,每操作一项,做一个(记号“√”)。  

16 、已执行的操作票注明“(已执行)”。作废的操作应注明“(作废)”字样。这两种操作票至少要保存(三个月)。  

17 、在晶体管的输出特性中有三个区域分别是(截距)、(放大区)和(饱和区)。  

18 、在阻、容、感串联电路中,只有(电阻)是消耗电能,而(电感)和(电容)只是进行能量变换。  

19 、变电站(所)倒闸操作 必须(由两人)执行 ,其中对(设备)熟悉者做(监护)人。20 、在倒闸操作中若发生 疑问 时,不准擅自更改(操作),待向值班调度员或(值班负责人)报告,弄清楚后再进行操作。  

21 、在变电站(所)操作中,不填用操作票的工作的(事故处理)、(拉合开关的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线 )。  

22 、填写操作票,要包括操作任务(操作顺序)、(发令)、(操作人)、(监护人)及操作时间等。  

23 、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离:室内应大于(4 m),室外应大(8 m)。  

24 、电流互感器一次电流,是由一次回路的(负荷电流)所决定的,它不随二次回路(阻抗)变化,这是与变压器(工作原理)的主要区别。  

25 、变压器油枕的作用(调节)油量、(延长油的)使用寿命。油枕的容积一般为变压器总量的(十分之一)。  

26 、变压器内部故障时,(瓦斯)继电器上接点接(信号)回路,下接地接开关(跳闸)回路。  

27 、变压器的冷却方式有(油浸自冷)式、(油浸风冷)式、(强油风冷)式和(强油水冷却式)。

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们