14 、电力电缆不得过负荷运行,在事故情况下, 10k V以下电缆只允许连续( C )运行。
A、1 h 过负荷 35 % B、 1.5h 过负荷 20 % C、 2h 过负荷 15 %
15 、电力变压器的油起( A )作用。
A、绝缘和灭弧 B、绝缘和防锈 C、绝缘和散热
16 、继电保护装置是由( B )组成的。
A、二次回路各元件 B、各种继电器
C、包括各种继电器和仪表回路
17 、信号继电器动作后( C )。
A、继电器本身掉牌或灯光指示
B、应立即接通灯光音响回路
C、应是一边本身掉牌,一边触点闭合接通其它信号
18 、线路继电保护装置在该线路发生故障时,能迅速将故障部分切除并( B )。
A、自动重合闸一次 B、发出信号
C、将完好部分继续运行
19 、装设接地线时,应( B )。 A、先装中相 B、先装接地端,再装两边相
C、先装导线端
20 、戴绝缘手套进行操作时,应将外衣袖口( A )。
A、装入绝缘手套中 B、卷上去 C、套在手套外面
21 、某线路开关停电检修,线路侧旁路运行,这时应该在该开关操作手把上悬 挂( C )的标示牌。
A、在此工作 B、禁止合闸 C、禁止攀登、高压危险
三、填空题
1、安全工作规程是中规定:设备对地电压高于(250V)为高电压;(250V)以下为低电压;安全电压为(36V)以下;安全电流为(10mA)以下。
2、值班人员因工作需要移开遮栏进行工作,要求的安全距离是(10k)V时 0.7 m ,(35k)V时 1.0 m ,(110k)V时 1.5 m ,(220k) V时(3.0 m)。
3、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应(穿绝缘靴),并不得(接近避雷器、避雷针和接地装置)。
4、遇有电气设备着火时,应立即将(该设备)的电源(切断),然后进(灭火) 。
5、值班运行工的常用工具有(钢丝钳、螺丝刀、电工刀、活板手、尖嘴钳、电烙铁)和低压试电笔等。
6、在变压器的图形符号中Y表示(三相)线圈星形连接 。
7、变电站(所)控制室内信号一般分为(电压)信号;(电流)信号;(电阻)信号。
9、带电设备着火时应使用(干粉)、(121)、(二氧化碳)灭火器,不得使用(泡沫)灭火器灭火。
10 、变电站(所)常用直流电源有(蓄电池)、(硅整)、(电容储能) 。
11 、变电站(所)事故照明必须是独立(电源),与常(照明)回路不能(混接) 。
12 、高压断路器或隔离开关的拉合操作术语应是(拉开)、(合上)。
13 、继电保护装置和自动装置的投解操作术语应是(投入)、(解除)。
14 、验电装拆接地线的操作术语是(装设)、(拆除) 。
15 、每张操作票只能填写(一个操作)任务,每操作一项,做一个(记号“√”)。
16 、已执行的操作票注明“(已执行)”。作废的操作应注明“(作废)”字样。这两种操作票至少要保存(三个月)。
17 、在晶体管的输出特性中有三个区域分别是(截距)、(放大区)和(饱和区)。
18 、在阻、容、感串联电路中,只有(电阻)是消耗电能,而(电感)和(电容)只是进行能量变换。
19 、变电站(所)倒闸操作 必须(由两人)执行 ,其中对(设备)熟悉者做(监护)人。20 、在倒闸操作中若发生 疑问 时,不准擅自更改(操作),待向值班调度员或(值班负责人)报告,弄清楚后再进行操作。
21 、在变电站(所)操作中,不填用操作票的工作的(事故处理)、(拉合开关的单一操作)、(拉开接地刀闸或拆除全厂仅有的一组接地线 )。
22 、填写操作票,要包括操作任务(操作顺序)、(发令)、(操作人)、(监护人)及操作时间等。
23 、高压设备发生接地故障时,人体接地点的安全距离:室内应大于(4 m),室外应大(8 m)。
24 、电流互感器一次电流,是由一次回路的(负荷电流)所决定的,它不随二次回路(阻抗)变化,这是与变压器(工作原理)的主要区别。
25 、变压器油枕的作用(调节)油量、(延长油的)使用寿命。油枕的容积一般为变压器总量的(十分之一)。
26 、变压器内部故障时,(瓦斯)继电器上接点接(信号)回路,下接地接开关(跳闸)回路。
27 、变压器的冷却方式有(油浸自冷)式、(油浸风冷)式、(强油风冷)式和(强油水冷却式)。