安全管理网

《电业安全工作规程》(发电厂及变电所部分)题库点击此处下载本文件word格式

  
评论: 更新日期:2012年04月19日

《电业安全工作规程》(发电厂及变电所部分)题库

一、填空
1、电气设备分为高压和低压两种:设备对地电压在1000V以上者为高压,设备对地电压在1000V及以下者为低压。
2、电气工作人员对本规程应每年考试一次。因故间断电气工作连续三个月以上者,必须重新温习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。
3、单独巡视高压设备时,不宜进行其他工作。
4、高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员必须穿绝缘靴,接触设备的外壳和架构时,应戴绝缘手套
5、操作中发生疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或值班负责人报告,弄清问题后,再进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置
6、用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合隔离开关(刀闸)和断路器(开关),均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时,禁止进行倒闸操作
7、装卸高压熔断器(保险),应戴护目眼镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上
8、电气设备停电后,即使是事故停电,在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施以前,不得触及设备或进入遮栏,以防突然来电。
9、工作票要用钢笔或圆珠笔填写一式两份,应正确清楚,不得任意涂改
10、两份工作票中的一份由工作负责人收执,另一份由工作许可人收执。
11、10KV及以下电气设备不停电的安全距离是0.7米。
12、220KV电气设备不停电的安全距离是3米。
13、500KV电气设备不停电的安全距离是5米。
14、工作人员工作中正常活动范围与220KV带电设备的安全距离是3米。
15、工作人员工作中正常活动范围与500KV带电设备的安全距离是5米。
16、工作人员工作中正常活动范围与10KV及以下带电设备的安全距离是0.35米。
17、转动着的发电机、同期调相机,即使未加励磁,亦应认为有电压
18、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应有且仅有一点保护接地。
19、在变电站的带电区域内或临近带电线路处,不应使用金属梯子
20、在带电设备周围进行测量工作,不应使用钢卷尺、皮卷尺和线 (夹有金属丝者) 进行测量工作。
21、雷电天气时,不宜进行电气操作,不应就地电气操作。
22、电力电缆试验时,应防止人员误入试验场所。电缆两端不在同一地点时,另一端应采取防范措施
23、测量绝缘时,在测量绝缘前后,必须将被试设备对地放电
24、测量绝缘时,测量用的导线,应使用绝缘导线,其端部应有绝缘套
25、接临时负载,必须装有专用的刀闸熔断器(保险)
26、在带电的电流互感器二次回路上工作时,严禁将变流器二次侧开路
27、在带电的电压互感器二次回路上工作时,严禁将变流器二次侧短路
28、短路变流器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕
29、SF6设备工作区空气中SF6气体含量不得超过1000ppm。
30、检修高压电动机,拆开后的电缆头须三相短路接地。
31、装设接地线必须先接接地端,后接导体端,且必须接触良好。拆接地线的顺序与此相反。装、拆接地线均应使用绝缘棒戴绝缘手套
32、高压验电必须戴绝缘手套。验电时应使用相应电压等级的专用验电器。
33、制做环氧树脂电缆头和调配环氧树脂工作过程中,应采取有效的防毒和防火措施。
34、对企业发生的事故,坚持四不放过原则进行处理。
35、新工人的三级安全教育是指厂级教育车间教育班组教育
36、接地线的截面积不得小于25平方毫米。
37、风力大于5级时,不宜进行带电作业。
38、高压验电笔的试验周期是六个月
39、安全带的试验周期是六个月
40、安全绳的试验周期是六个月
41、绝缘手套的试验周期是六个月
42、绝缘夹钳的试验周期是一年
43、心脏复苏法支持生命的三项基本措施,正确进行就地抢救。三项基本措施的内容是通畅气道口对口(鼻)人工呼吸胸外按压(人工循环)
44、胸外按压要以均匀速度进行,每分钟80次左右,每次按压和放松的时间相等
45、所谓运用中的电气设备,系指全部带有电压或一部分带有电压及一经操作即带有电压的电气设备。
46、停电拉闸操作必须按照断路器(开关)——负荷侧隔离开关(刀闸)——母线侧隔离开关(刀闸)的顺序依次操作,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严防带负荷拉合刀闸。
47操作票应填写设备的双重名称,即设备名称编号
48倒闸操作必须由两人执行,其中一人对设备较为熟悉者作监护。特别重要和复杂的倒闸操作,由熟练的值班员操作,值班负责人或值长监护。
49在发生人身触电事故时,为了解救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后必须立即报告上级。
50操作票应先编号,按照编号顺序使用。作废的操作票,应注明“作废”字样,已操作的注明“已执行”的字样。上述操作票保存个月。
51一个工作负责人不能同时执行张工作票。
52同时停送电检修工作填用一张工作票,开工前完成工作票内的全部安全措施,如检修工作无法同时完成,剩余的检修工作应填用新的工作票
53事故抢修工作使用紧急抢修单或工作票,非连续进行的事故修复工作应使用工作票
54工作票签发人不得兼任该项工作的工作负责人。工作负责人可以填写工作票。工作许可人不得签发工作票。
55工作许可后,工作负责人、工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施
56、工作许可后,工作负责人、专责监护人应向工作班人员交待工作内容和现场安全措施。工作班成员履行确认手续后方可开始工作。
57工作间断时,工作班成员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不变。隔日复工时,应得到工作许可人的许可,且工作负责人应重新检查安全措施。工作人员应在工作负责人或专责监护人的带领下进入工作地点
58工作负责人(监护人)在全部停电时,可以参加工作班工作。在部分停电时,只有在安全措施可靠,人员集中在一个工作地点,不致误碰导电部分的情况下,方能参加工作。
59工作间断期间,若有紧急需要,运行人员要在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已离开工作地点、可送电的答复,并采取必要措施后方可执行。
60在同一电气连接部分依次在几个工作地点转移工作时,工作负责人应向工作人员交待带电范围、安全措施和注意事项。
61全部工作完毕后,工作负责人应向运行人员交待所修项目状况、试验结果、发现的问题、和未处理的问题等,并与运行人员共同检查设备状况,状态,在工作票上填明工作终结时间,经双方签名后表示工作票终结。
62将检修设备停电,必须把各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点,必须视为带电设备)。禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作。必须拉开隔离开关(刀闸),使各方面至少有一个明显的断开点。与停电设备有关的变压器和电压互感器,必须从高、低压两侧断开,防止向停电检修设备反送电。
63对于可能送电至停电设备的各方面或停电设备可能产生感应电压的都要装设接地线,所装接地线与带电部分应符合安全距离的规定。
64在室内配电装置上,接地线应装在该装置导电部分的规定地点,这些地点的油漆应刮去,并划下黑色记号。所有配电装置的适当地点,均应设有接地网的接头。接地电阻必须合格。
65接地线应用多股软裸铜线,其截面应符合短路电流的要求,但不得小于25mm2。接地线在每次装设以前应经过详细检查。损坏的接地线应及时修理或更换。禁止使用不符合规定的导线作接地或短路之用。接地线必须使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。
66在计算机显示屏上操作的隔离开关操作处,应设置 “禁止合闸,有人工作!”“禁止合闸,线路有人工作!”的标记。
67在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。
68在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁间隔和对面间隔的遮栏上和禁止通行的过道上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。
69线路的停送电均应按照值班调度员或有关单位书面指定的人员的命令执行。严禁约时停、送电。停电时,必须先将该线路可能来电的所有断路器(开关)、线路隔离开关(刀闸)、母线隔离开关(刀闸)全部拉开,用验电器验明确无电压后,在所有线路上可能来电的各端装接地线,线路隔离开关(刀闸)操作把手上挂“禁止合闸,线路有人工作!”的标示牌。
70220~500kV电压等级的线路杆塔上及变电所构架上作业,必须采取防静电感应措施,例如,穿着静电感应防护服或导电鞋等。
71、工作人员不准在SF6设备防爆膜附近停留,若在巡视中发现异常情况,应立即报告,查明原因,采取有效措施进行处理。
72继电保护人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况 (如直流系统接地等) 或开关跳闸时,不论与本身工作是否有关,应立即停止工作,保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作;若异常情况是本身工作所引起,应保留现场并立即通知值班人员,以便及时处理。
73、室外试验现场应装设遮栏或围栏,向内悬挂“止步,高压危险!”的标示牌,并派人看守。遮拦出入口要围至临近道路旁边,并设有“从此进出”的标示牌。
74试验结束时,试验人员应拆除自装的接地短路线,并对被试设备进行检查和清理现场。
75、紧急救护的基本原则是在 现场 采取积极措施,保护伤员的生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情的需要,迅速与医疗急救中心医疗部门联系救治。急救成功的关键是动作快,操作正确。任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情加重或死亡。
76、触电急救,首先要使触电者迅速脱离 电源 越快越好。因为电流作用的时间越长,伤害越重。
77、遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。
网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们