安全管理网

《电业安全工作规程》(发电厂及变电所部分)题库点击此处下载本文件word格式

  
评论: 更新日期:2012年04月19日

五、问答题
1、《安规》规定电气工作人员必须具备什么条件?
A、经医师鉴定,无妨碍工作的病症(体格检查约两年一次)。
B、具备必要的安全生产知识和技能,从事电气作业的人员应掌握会触电急救等救护法。
C、具备必要的电气知识和业务技能,熟悉电气设备及系统。
2、高压设备符合什么条件,可由单人值班或操作?
A.室内高压设备的隔离室设有安装牢固、高度大于1.7m以上遮拦,遮栏通道门加锁;
B.室内高压断路器的操作机构用墙或金属板与该断路器隔离或装有远方操作机构者。
3、工作票包含内容有那些?
工作票是准许在电气设备上工作的书面安全要求之一,可包含编号、工作地点、工作内容、计划工作时间、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施,以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容。
4、设备应停电情况有那些?
A、检修设备;
B、与工作人员在工作中的距离小于工作人员工作中与设备带电的安全距离规定;
C、工作人员与35KV及以下设备距离大于工作人员工作中与设备带电的安全距离规定但小于设备不停时的安全距离规定,同时又无绝缘隔板、安全遮栏等措施的设备;
D、带电部分邻近工作人员,且无可靠安全措施的设备;
E、其他需要停电的设备。
5、在SF6电气设备上有工作内容有那些?
在SF6电气设备上的工作内容包含,操作、巡视、作业、事故时防止SF6泄漏的安全措施,其具体的安全要求、措施等应遵照国家、行业的相关标准、导则执行。
6、安全组织措施作为保证安全的制度措施之一包括什么?
安全的组织措施作为保证安全的制度措施之一包括:工作票民、工作的许可、监护、间断、转移和终结等。工作票签发人、工作负责人、工作许可人、专责监护人和工作班成员在整个作业流程中应履行各自的安全职责。
7、在电气设备上工作,保证安全的技术措施是什么?
A.停电;
B.验电;
C.装设接地线;
D.悬挂标示牌和装设遮栏。
8、什么工作填用电气第一种工作票 ?
高压设备上工作需要全部停电、部分停电者或做安全措施的工作。
9、在全部停电或部分停电的电气设备上工作,必须完成哪些措施?
a.停电;
b.验电;
c.装设接地线;
d.悬挂标示牌和装设遮栏。

10、什么工作填用电气第二种工作票 ?
大于设备不停电时的安全距离的相关场所和带电设备外壳上的工作以及不可能触及带电设备导电部分的工作。
11、工作许可人在完成施工作业现场的安全措施后,还应完成那些手续?
A.会同工作负责人到现场再次检查所做的安全措施;
B.对工作负责人指明带电设备的位置和注意事项;
C.会同工作负责人在工作票上分别确认、签名;
12、 在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?
A、严禁将电流互感器二次侧开路;
B、短路电流互感器二次绕组,必须使用短路片或短路线,短路应妥善可靠,严禁用导线缠绕;
C、严禁在电流互感器与短路端子之间的回路和导线上进行任何工作;
D、工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开;
e、工作时,必须有专人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
13、在带电的电压互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?
A、 严格防止短路或接地。应使用绝缘工具,戴手套。必要时,工作前停用有关保护装置;
B、接临时负载,必须装有专用的刀闸和熔断器(保险)。
14、带电作业工具的使用、保管和试验?
A.存放带电作业应符合《带电作业用工具库房》要求;
B.不应使用损坏、受潮、变形、失灵的带电作业工具;
C.带电绝缘工具在运输过程中,应装在专用的工具袋、工具箱或专用工具车内。
D、作业现场使用的带电作业工具应放置在防潮的帆布或绝缘物上。
E、带电作业工器具应按规定定期进行试验。
15、不停电工作系指在哪些条件下的工作?
A.工作本身不需要停电和没有偶然触及导电部分的危险者;
B.许可在带电设备外壳上或导电部分上进行的工作。
16、遇有电气设备着火时应如何处理?
遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对带电设备应使用干式灭火器、二氧化碳灭火器等灭火,不得使用泡沫灭火器灭火。对注油设备应使用泡沫灭火器或干燥的砂子等灭火。发电厂和变电所控制室内应备有防毒面具,防毒面具要按规定使用并定期进行试验,使其经常处于良好状态。
17、工作人员工作中与设备的安全距离应满足那些规定?
A、地电位作业人体与带电体的距离
B、等电位作业人体与接地体的距离
C、工作人员进出强电场时与接地体和带电体两部分所组成的组合间隙
D、工作人员与相邻导线的距离
18、在带电设备附近测量绝缘电阻时有何要求?
在带电设备附近测量绝缘电阻时,测量人员和摇表安放位置,必须选择适当,保持安全距离,以免摇表引线或引线支持物触碰带电部分。移动引线时,必须注意监护,防止工作人员触电。
19、测量设备绝缘有何规定?
测量绝缘时,应将被测设备从各方面断开,验明无电压,确认设备无人工作后,方可进行。在测量中不应让他人接近被测量设备。 在测量绝缘前后,应将被试设备对地放电。
20、测量线路绝缘电阻有何要求?
测量线路绝缘电阻,若有感应电压,应将相关线路同时停电,取得许可,通知对侧后方可进行。
21、操作分类有那些?
A、监护操作,是指有人监护的操作。
B、单人操作,是指一人进行的操作。
C、程序操作,是指应用可编程计算机进行的自动化操作。
22、工作票签发人的安全责任有哪些?
A.工作必要性,工作是否安全;
B.工作票上所填安全措施是否正确完备;
C.所派工作负责人和工作班人员是否适当和充足。
23、工作负责人(监护人)的安全责任有哪些?
a.正确安全地组织工作;
b.确认工作票所载安全措施是否正确完备符合现场实际条件,必要时予以补充;
c.工作前向工作班全体成员告之危险点,督促、监护工作班成员执行现场安全措施和技术措施。
24、工作许可人的安全责任有哪些?
a.确认工作票所列安全措施正确完备,是否符合现场条件;
b.确认工作现场布置的安全措施完善; 确认停电设备有无突然来电的危险;
d.对工作票中所列内容有疑问,应向工作票签发人询问清楚,必要时应要求补充。
25、专责监护人的安全责任有哪些?
A、明确被监护人的监护范围
B、工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项
C、监督被监护人员执行本标准和现场安全措施,及时纠正不安全行为。
26、工作班成员的安全责任有那些?
A、熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续。
B、遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,执行安全规程和实施现场安全措施
C、正确使用安全工具器和劳动防护用品。
27、什么工作填用带电作业工作票?
带电与带电设备的安全距离小于设备不停电时的安全距离规定但按带电作业方式开展的不停电工作,填用电气带电作业工作票。
 

网友评论 more