安全管理网

电力二次系统安全防护100题(含答案)

  
评论: 更新日期:2010年01月28日

41. 在电力调度数字证书中何为人员证书?
答:人员证书指关键业务的用户、系统管理人员以及必要的应用维护与开发人员,在访问系统、进行操作时需要持有的证书。主要用于用户登录网络与操作系统、登录应用系统,以及访问应用资源、执行应用操作命令时对用户的身份进行认证,与其它实体通信过程中的认证、加密与签名,以及行为审计。
42. 在电力调度数字证书中何为程序证书?
答:程序证书指关键应用的模块、进程、服务器程序运行时需要持有的证书,主要用于应用程序与远方程序进行安全的数据通信,提供双方之间的认证、数据的加密与签名功能。
43. 在电力调度数字证书中何为设备证书?
答:设备证书指网络设备、服务器主机等,在接入本地网络系统与其它实体通信过程中需要持有的证书,主要用于本地设备接入认证,远程通信实体之间的认证,以及实体之间通信过程的数据加密与签名。
44. 纵向加密认证装置有何特点?
答:纵向加密认证装置具有类似过滤防火墙的功能,并为广域网通信提供认证与加密功能,实现数据传输的机密性、完整性保护。加密认证网关除具有加密认证装置的全部功能外,还应实现电力应用层协议及报文内容的识别功能。
45. 如何实现远程拨号访问的安全防护?
答:当远程拨号访问生产控制大区时,要求远方用户使用安全加固的LINUX或UNIX系统平台,以防止将病毒、木马等恶意代码引入生产控制大区。远程拨号访问应采用调度数字证书,进行登录认证和访问认证。
46. 拨号访问的防护有那两种方式,有何特点?
答:拨号访问的防护可以采用链路层保护方式或者网络层保护方式。链路保护方式使用专用链路加密设备,实现两端链路加密设备相互进行认证和对链路帧进行加密等安全功能。网络保护方式采用VPN技术在拨号服务器(RAS)与远程拨入用户建立加密通道,实现对网络层数据的机密性与完整性保护。
47. 线路加密设备可用于什么通道上实现安全防护?
答:线路加密设备可用于传统的专线远动装置(RTU)、继电保护装置、安全自动装置、负荷管理装置等专用通道上的数据加密防护,防止通过搭线等方式篡改控制命令及敏感数据。要求该设备具有一定强度的对称加密功能。
48. 安全文件网关的用途?
答:安全文件网关主要用于电力系统各级部门之间安全的文件传输,部署在安全区II,采用加密、认证等技术,保证文件的机密性、完整性。可用于调度报表、检修计划、发电计划、交易报价等文件的传输场合。
49. 安全审计的用途?
答:安全审计是安全管理的重要环节,应在生产控制大区内引入相对集中的、智能的安全审计系统,通过技术手段,对网络运行日志、操作系统运行日志、数据库访问日志、业务应用系统运行日志、安全设施运行日志等进行统一安全审计,及时自动分析系统安全事件,实现系统安全运行管理。
50. 国家电力监管委员会在电力二次系统安全防护的作用?
答:国家电力监管委员会负责电力二次系统安全防护的监管,组织制定电力二次系统安全防护技术规范并监督实施。
51. 电力企业如何实现安全分级负责制?
答:电力企业应当按照“谁主管谁负责,谁经营谁负责”的原则,建立电力二次系统安全管理制度,将电力二次系统安全防护及其信息报送纳入日常安全生产管理体系,落实分级负责的责任制。
52. 电力调度机构的安全负责范围?
答:电力调度机构负责直接调度范围内的下一级电力调度和变电站的二次系统安全防护的技术监督。
53. 发电厂内涉及到调度的业务系统的安全负责单位?
答:发电厂内涉及到调度的业务系统(包括发电厂输变电部分、全厂/机组AGC 功能、AVR无功电压控制功能、电厂报价终端、电量计费系统、故障录波系统等)由电力调度机构和发电厂的上级主管单位共同实施技术监督。
54. 电力二次系统安全评估方式是什么?
答:电力二次系统安全评估采用以自评估为主、检查评估为辅的方式,并纳入电力系统安全评价体系。
55. 安全评估的内容是什么?
答:安全评估的内容包括:风险评估、攻击演习、漏洞扫描、安全体系的评估、安全设备的部署及性能评估、安全管理措施的评估等。对生产控制大区安全评估的所有记录、数据、结果等均不得以任何形式、任何借口携带出被评估单位,要按国家有关要求做好保密工作。
56. 何时需要进行安全评估?
答:电力二次系统的新系统在投运之前、老系统进行安全整改之后或进行重大改造或升级之后必须进行安全评估;电力二次系统应该定期(每年或每两年)进行安全评估。
57. 电力二次系统相关设备及系统的开发单位的安全责任?
答:电力二次系统相关设备及系统的开发单位、供应商应以合同条款或保密协议的方式保证所提供的设备及系统符合《电力二次系统安全防护规定》和本方案的要求,并在设备及系统的生命期内对此负责。
58. 安全装置的可用性指标?
答:安全装置的可用性指标达到99.99%。
59. 设备和应用系统的接入管理?
答:新接入电力调度数据网络的节点、设备和应用系统,其接入技术方案和安全防护措施须经负责本级电力调度数据网络的调度机构核准,并送上一级电力调度机构备案。在已经建立安全防护体系的电力二次系统中,接入任何新的设备和应用及服务,必须立案申请、审查批准后,方可在安全管理人员的监管下实施接入。
60. 生产控制大区的工作站、服务器安全管理要求?
答:各业务系统位于生产控制大区的工作站、服务器均严格禁止以各种方式开通与互联网的连接;限制开通拨号功能,必须配置强认证机制;在生产控制大区中的PC机等应该拆除可能传播病毒等恶意代码的软盘驱动、光盘驱动、USB接口、串行口等,或通过安全管理平台实施严格管理。

网友评论 more