安全管理网

冬季安全培训复习题

  
评论: 更新日期:2012年12月16日
一、填空题:
1、经常有人工作的场所及施工车辆上宜配备急救箱,存放急救用品,并应指定专人经常检查补充更换
2、经本单位批准允许单独巡视高压设备的人员巡视高压设备时,不得进行其他工作,不得移开或越过遮栏。
3、电力线路安全工作的技术措施是:(1)停电;(2)验电;(3)装设接地线;(4)使用个人保安线;(5)悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。
4、10kV、20kV、35kV配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7m、2.8m、2.9m,该裸露部分两侧和底部须装设护网。
5、安全带(绳)必须挂在牢固的构件上或专为挂安全带用的钢架或钢丝绳上,并不得低挂高用,禁止系挂在移动不牢固的物件上。
6、接地线应采用三相短路式接地线,若使用分相式接地线时,应设置三相合一的接地端。
7、高压验电必须戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度必须拉足,验电时手必须握在手柄处不得超过护环,人体必须与验电设备保持安全距离。雨雪天气时不得进行室外直接验电
8、一张工作票中,工作票签发人工作许可人不得兼任工作负责人工作负责人可以填写工作票。
9、作业人员登杆塔前应核对停电检修线路的识别标记双重名称无误后,方可攀登。
10、各类作业人员应被告知其作业现场工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故紧急处理措施。
11、工作票许可手续完成后,工作负责人、专责监护人应向工作班成员交待工作内容人员分工带电部位现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续,工作班方可开始工作。
12、对于可能送电至停电设备的各方面都必须装设接地线或合上接地刀闸,所装接地线与带电部分应考虑接地线摆动时仍符合安全距离的规定。
13、电气测量工作,至少应有两人进行,一人操作,一人监护;夜间进行测量工作应有足够的照明
14、挂接地线时,应先连接地端,后连导线端,接地线连接要可靠,不准缠绕
二、选择题:
1、在一经合闸即可送电到工作地点的断路器和隔离开关的操作把手上,应悬挂  B    标示牌。
A、禁止攀登,高压危险   B、禁止合闸,有人工作    C、从此上下  
D、止步,高压危险
2、电气设备分为高压和低压两种,其中电压等级为1000V的是   A 。A、高压        B、低压            C、1000V
3、作业人员因故间断电气工作连续    A   以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。
A、3个月      B、半年    C、一年   D、18个月
4、在发生人身触电事故时,为了抢救触电人,可以不经许可,即行断开有关设备的电源,但事后应立即报告 B 和上级部门。
A、运行单位        B、调度C、安监部门        D、生技部门
5、单人操作时不得进行   C 操作。A、复杂            B、更换高压保险C、登高或登杆      D、变压器瓦斯继电器取气
三、简答题:
1、怎样检查使用安全帽?
安全帽使用前,应检查帽壳、帽衬、帽箍、顶衬、下颏带附件完好无损。使用时,应将下颏带系好,防止工作中前倾后仰或其他原因造成滑落。
2新入厂(局、公司)的生产人员进入生产现场工作有什么要求?
新入厂(局、公司)的生产人员(含实习、代培人员),必须经厂(局、公司)、车间或班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格后方可进入生产现场工作。
3发现有违反安规的情况应如何处理?
答:任何人发现有违反本规程的情况,应立即制止,经纠正后才能恢复作业。各类作业人员有权拒绝违章指挥和强令冒险作业;在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并立即报告。
4供电、发电企业,实行安全生产目标三级控制的内容是什么?
1、企业控制重伤和事故; 2、车间(含工区、工地、下同)控制轻伤和障碍; 3、班组控制未遂和异常;
5工作票中专责监护人的安全责任是什么?
答:1)明确被监护人员和监护范围; 2) 工作前对被监护人员交待安全措施,告知危险点和安全注意事项; 3) 监督被监护人员遵守本规程和现场安全措施,及时纠正不安全行为。
6紧急救护的基本原则是什么?
紧急救护的基本原则是在现场采取积极措施,保护伤员的生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要,迅速与医疗急救中心(医疗部门)联系救治。急救成功的关键是动作快,操作正确。任何拖延和操作错误都会导致伤员伤情加重或死亡。
7班前会和班后会包括哪些内容?
班前会:接班(开工)前,结合当班运行方式和工作任务,作好危险点分析,布置安全措施,交代注意事项。班后会:总结讲评当班工作和安全情况,表扬好人好事,批评忽视安全、违章作业等不良现象,并做好记录。
8、在电力线路设备上工作,保证安全的组织措施是什么?
(1)现场勘察制度2)工作票制度;(3)工作许可制度;(4)工作监护制度;(5)工作间断制度;(6)工作结束和恢复送电制度。
9、在电气设备上工作,保证安全的技术措施是什么?
(1)停电2)验电(3)装设接地线(4)悬挂标示牌和装设遮拦(围栏) 。11、高压设备发生接地时,对进入人员有什么要求?
答:高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内,室外不得接近故障点8m以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套。 

网友评论 more
创想安科网站简介会员服务广告服务业务合作提交需求会员中心在线投稿版权声明友情链接联系我们